| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
2 | | #1 |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 40,425
|
||
Просмотров: 1220646
|
|
||||
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127
|
Доброго времени суток. Требуется помощь в проверке схемки подпорной стены. Стенка стоит на естественном основании. Коэф-т Пастели для плитной части посчитал в кросе. Нагрузки приложил. Надеюсь на помощь более опытных коллег. И сразу вопрос, возникли трудности с определением направления армирования,т.е. в плитной части, местная ось х направлена вниз, а ось y вправо,означает ли это , что например арматуру - нижняя по х, нужно смотреть вдоль местной оси х? Тогда не понятно почему картина армирования такая, что по оси х, по которой собственно и работает плитная часть на изгиб, арматура получается меньше чем по направлению y?
|
|||
![]() |
|
||||
Набираюсь бесценного опыта Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 55
|
Цель - подобрать сечения элементов каркаса рекламной установки (логотип компании на крыше). Отметка кровли ~ +25.000 от уровня земли. II ветровой район. Особенности конструкции - рама должна иметь возможность "опрокидываться" на кровлю для обслуживания логотипа. Собрал расчетную схему в SCAD 11.5 (архив с *.spr файлом в приложении). Нагрузка - 1) собственный вес рамы, вес буквы (расчетный ~ 80 кг), 2) статическая нагрузка от ветра ( 44 кг/м2), 3) динамическая - пульсация ветра.
Прошу проверки и оценки схемы. Спасибо. С уважением, Лопушок.
__________________
С уважением, Лопушок |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Сделай из трубы 50х50х3 хотя бы.. или проверь на сжатие по минимальной гибкости 150-180 Цитата:
Я не понял высоты стенки, но при толщине в 600мм, посоветую тебе делать армирование не меньше чем 16AIII с шагом 200х200 в верхней и нижней зоне. Плюс еще посмотри http://dwg.ru/dnl/9112 там хитрый узел заделки работающей на растяжение сетки в подошве плиты. Последний раз редактировалось Колян, 16.07.2012 в 23:52. |
|||
![]() |
|
||||
Набираюсь бесценного опыта Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 55
|
Цитата:
Вопрос остается прежним - укажите пожалуйста на неточности и ошибки в расчетной схеме (исходные данные - задание шарниров, нагрузки, закрепления, конфигурация связей и т.п.).
__________________
С уважением, Лопушок |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Набираюсь бесценного опыта Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 55
|
Эмм.. Вес конструкции задавался через "собственный вес" - функция, которая, как я понимаю, автоматически меняет вес всех элементов в зависимости от сечения, которое как раз таки и подобрал scad. Не в ту степь ты ушел. Если так интересно - задал я 10x1, провел расчет, постпроцессор подобрал сечения, получились ~ 45x5 ... 70x5.
__________________
С уважением, Лопушок |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
2. У Вас стропила опираются на балку и там нет шарнирной опоры, получается, что стропилина закручивает эту балку. Не знаю на сколько это страшно, но я обычно считаю такие элементы по раздельности. Предлагаю балку убрать и поставить туда полностью шарнирное опирание с ограничением перемещения по оси Z. Расчет балки производить или по нагрузкам от фрагмента или просто от собранной нагрузки. 3. Может быть в коньке сделать шарнирное сопряжение? 4. В основном шаг прогонов принимают 500-600 мм |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Всем добрый день, нужна помощь.
Расчётная схема не считается помогите разобраться в чем тут дело! Все пересматривал уже много раз, не могу понять почему схема выдает ошибку. Заранее благодарю. Всем спасибо за внимание. Проблема решена-))) Сам разобрался ![]() Последний раз редактировалось Stingry, 25.07.2012 в 18:11. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
1. Показались (местами) странными жесткости АЖТ.
2. Вертикальные стержни (колонны) никак не соединены с пластинами (стенами) по их длине. Ну и наложение жесткостей в этих местах. 3. Есть косячки в местах опирания перекрытия на пилоны - несовпадение узлов пластин. Да и по идее пластины в пределах размеров пилона ни к чему. Может что-то из этого...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Суть в том, что было необходимо учесть габариты пилона, для чего они и смещались, после чего соединялись с пластиной с помощью АЖТ.
Колонны по внешней грани не сопряжены с внешними стенами т.к. это блоки ФС, и как монолит их нельзя учитывать, там колонны необходимы только для обвязки. А проблема была вот в чем. Не знаю похоже это был глюк самого SCAD, при копировании АЖТ почему-то поменяли жесткость, в этом и была вся проблема. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 7
|
Рассмотрите пожалуйста схему опоры под трубопроводы, Правильно ли я расставил ветровую нагрузку на трубопроводы(ее нужно указывать на элемент или на узел?). Да и вообще хотелось бы выслушать критику, так как начал заниматься этим совсем недавно.
|
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Задание отличных от стандартных сечений с учетом слоя коррозии? Я не знаю зачем это нужно, если только Вы обследованием не занимаетесь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 7
|
Цитата:
Подскажите пожалуйста, упрощение схемы даст более точный результат? Правильно ли я указал ветровую нагрузку на трубопровод? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Цитата:
У вас же узлы плиты, например КЭ 5347, 5348.... не соединены с узлами пилона (5031, 4044...). Вернее соединены, через АЖТ, но это как бы через одно место. Это я к тому, что нет смысла соединять пластину с пластиной через АЖТ, они и так нормально соединятся. Разбивку плиты сделать с учетом габарита пилона, а потом при анализе результатов подбора арматуры (если в этом цель) просто не учитывать арматуру в тех КЭ, которые попадают в габарит. Ну у вас тут опять же происходит наложение пластин и стержней друг на друга. Если колонны (и балки) только для обвязки (у вас сейсмика, это понятно) может их вообще не учитывать тогда в этой схеме? Ну и сердечники эти...Или у них другая цель? Они же воспринимать должны нагрузку. Не монолит, но со стеной-то они соединены? Не обязательно моделировать жесткое сопряжение. А если никак не соединяются - тогда раздвинуть надо стены по идее.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
|||||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
- Учесть правильную работу конструкции с выдачей достоверного армирования. Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Эээ.. я имею в виду то, что я имею в виду.
Цитата:
О том. Если есть желание получить армирование по граневому моменту и не учитывать завышенный результат для КЭ, находящихся в пределах габарита пилона - достаточно просто эти элементы не рассматривать при составлении схемы армирования. Цитата:
Если несущие элементы всё-таки колонны и балки - тогда зачем в схеме заполнение из ФС (кстати, что такое ФС? Фундаментые Блоки Стен подвала что ли?). Цитата:
На предыдущем допросе вы показывали, что
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
ФС- нужны были, для восприятия вертикальных усилий от покрытия. Чтоб хоть как-то разгрузить конструкцию, дешёвым способом. Цитата:
ФС-Колонны=отдельно стоящие. ДЖ-колонны=в монолите Посмотрите пожалуйста ещё раз внимательно схему. |
|||||||
![]() |
|
|||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Можно опустить узел. А лучше удалить АЖТ.
Цитата:
Точнее, не совсем получилось, т.к. вертикальные пластины не разбиты по высоте и не соединяются с пилоном. Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Вы всерьёз думаете, что у меня уйма времени чтобы делать за вас вашу работу? Это вы должны внимательнее смотреть схему. Я посмотрел бегло и вот, выбрал времечко, сделал пару скриншотов. Если вы считаете, что у вас всё правильно - удачи!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 02.08.2012 в 15:17. |
||||
![]() |
|
||||||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Цитата:
При удалении АЖТ наш верхний узел пилона будет висеть в воздухе. Цитата:
Цитата:
Вернитесь, постом выше может запятая не будет больше так мешать. Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Из-за того, что вы посмотрели бегло, вы не разобрались в схеме и принципе её работы. Цитата:
|
|||||||
![]() |
|
|||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Цитата:
![]() Во-первых, не надо ловить блох, от уменьшения длины элемента на сто миллиметров ничего не случится ужасного. Во-вторых, схему эту можно и нужно упростить, тогда и половина вопросов сразу отпадут. Пластина с пластиной прекрасно соединяется жестко под каким бы ни было углом. А вот стержень и пластина - как-то не очень. Пилон будет соединен с перекрытием через совместные узлы. Цитата:
Цитата:
Вы бы выложили уже откорректированную версию, хочется посмотреть на результат - на перемещения и Моменты. Это спорный вопрос, кто из нас не разобрался.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
||||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Цитата:
Цитата:
А схема, то очень даже простая и без излишеств. У меня никаких вопросов нет. Это у вас они есть. Еще раз попрошу вас взглянуть на схему, и вы убедитесь что пилоны расположены не по лини разбивки перекрытия. Причину зачем в обязательном порядке использовались АЖТ я уже писал. Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Вы написали, что проблема решена, всем спасибо все свободны.
Скорректированную схему покажете?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Начнем с того (вернее, продолжим), что удаление из схемы всех стержневых элементов (стоек по периметру сооружения и балок соответственно) никак не влияет на результаты (отличия копеечные). Т.е. для чего вам в схеме эти элементы - непонятно.
Естественно, вы ответите, что я невнимательно изучил схему. ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Цитата:
Поэтому мы сюда их и включили т.к. они непосредственно будут влиять на общую конструкцию в целом. Я понимаю, что исключив все колонны и ригеля, у нас вылезет лишняя арматура в пилонах, хотя она там совсем не большая. Мы также могли бы убрать часть стены, а что различие не большое давай уберем ![]() Опять занимаемся ловлей блох? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
А вы так и не хотите понять главного, к чему я с самого начала вас подводил.
Цитата:
Цитата:
Да я уж даже не знаю, чем вы там занимаетесь. Самое приличное, что приходит на ум - ИБД. Вывод - если вы хотите, действительно хотите учесть совместную работу ваших стенок из ФБС с сердечниками и балками - обеспечивайте. Для этого в программе есть несколько инструментов. То, что сделано у вас - галиматья.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Цитата:
Цитата:
Ничего вами сказанного подтверждающее,что моя схема не соответствует действительности мною не наблюдается. Цитата:
Я убедился, что моя теория оказалась верна, я получил результат который и ожидал. Цитата:
Цитата:
А так называть чью-то творческую работу считаю что это не красиво. И опять вы меня хотите привлечь к усложнению схемы используя всевозможные примочки SCAD. Это конечно не проблема, но усложнит и отдалит результаты расчета от реальности. |
|||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Да, я уже пожалел, что потратил своё время.
Может быть, чтобы расставить все точки, приведете результаты сравнения? Привлекать прокурор будет. Вы же сами схему усложнили, а я хотел упростить... А если уж вы хотите реальности - делайте как положено. Расчет - это не творческий процесс, а механический. Тем более расчет такого сарая, как у вас. Непонятно вообще, зачем было всё это загонять в скад.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Цитата:
Думаю это из-за того, что ваши замечания были не аргументированы, и носили косвенный характер. Из ваших сообщений видно, что вы сами были не уверенны в том, что вы правы. Не хочу вас обидеть, но я просто делюсь с вами своим мнением. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Не подскажете, а как вы учитываете пространственную работу конструкции? К стати спишу поздравить вас С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!!! |
|||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Да чего уж тут еще аргументировать-то!
Цитата:
Ну да, выводы сделаны - ваша схема никуда не годится. Монолог может быть только ваш. Или только мой. В данном случае, действительно, получилось что мы как будто на разных языках ведем ДИАЛОГ. Не захотел увидеть просто. Ну пока еще никто не выразился. Цитата:
Вы вон до того увлеклись, что у вас угловые "сердечники" растянуты оказались. Ну, я не спешу, поэтому - с прошедшим! ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Загружение L3 и комбинация С1 никакого отношения к сейсмике не имеют.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
-Расскажите, как сошла с ума ваша жена?
-Мы путешествовали в горах, где прекрасное эхо. Но жена привыкла, чтобы последнее слово всегда оставалось за ней. Сделайте отдельную тему для своего обсуждения. Я думаю здесь в этой теме нужно давать краткое описание проблем, для напутствия, а не обсуждать тонкости анализа. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,425
|
Колян, ты стартовый пост темы читал?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Какое может быть обсуждение? Если критика уже не нужна? Сколько нужно еще времени на схему обсуждение которой автору не нужно? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
А вы что за автора решаете, нужно ему или не нужно? Не нужно - можно не отвечать же. Отвечает - значит нужно ему. Он выложил исправленную схему и сказал, что приветствует критику.
Он ее получает. Колян, у вас есть что по существу сказать? Где схема-то?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 124
|
Добрый день прошу покритиковать схему. Меня очень смущают результаты расчета на сейсмическое воздействие: деформируется только центральная часть здания.
SCAD 11.3
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 124
|
Исправил нумерацию узлов, "убрал" ГИС. В отчете ошибок больше нет. Проблема с деформациями при сейсмическе осталась.
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
По мне так всё в порядке.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 124
|
Я впервые сталкиваюсь с сейсмикой. Меня смущает , что при просмотре деформаций от сейсмики деформируется не вся схема, а деформации происходят по частям ( например только центральная часть, либо несколько пролетов справа, либо - слева) и только по одной оси X. Может так и должно быть?
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Программа демонстрирует найденные различные формы колебаний. Итоговый результат - "корень из суммы квадратов". Так и должно быть. Но я с динамикой последнее время не часто сталкиваюсь. Может быть кто поправит?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
1. Связи по верхнему поясу ферм - что это за чудо?
2. Они же - никаких шарниров, соединение с прогонами- жесткое? 3. Стропильные фермы - нижний пояс соединен с колоннами жестко? Тип элемента - 5. То же самое касается решетки. С назначением шарниров беда по всей схеме. 4. Вертикальные крестовые связи - элементы не соединяются между собой? Это пока бегло, расчет не производил.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111
|
"ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАРКАСНЫХ ПРОМЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ (К СНиП II-7-81)", см. п. 3.40 и далее.
Цитата:
Цитата:
Согласен с этим... пропустил... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну это как раз понятно. Просто нигде в сериях (вроде) нет такого, что раскосы связевой фермы перерезают прогоны под углом. Ну да ладно, это к делу (к Скаду) не относится.
Цитата:
У вас сейчас задано жесткое соединение поясов и решетки, а также жесткое примыкание нижнего пояса к стойкам. Если так задумано - ради бога. Беда в том, что шарниры местами расставлены неправильно - посмотрите те же стропильные фермы. Где-то поставлены шарниры там, где их быть не должно, а где-то нет шарниров там, где они должны быть. В схеме присутствуют совпадающие узлы.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111
|
Цитата:
Спасибо за критику... сейчас исправляю схему |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 3
|
Хотелось бы выслушать критику расчетной схемы.
В существующем здании склада, одном из помещение устраиваем 2 перекрытия с установкой ряда колонн по центральной продольной оси помещения. Решено устраивать перекрытие с капителями над центральными колоннами. На консоли существующих колонн по периметру помещения будет монтироваться скрытая балка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 24
|
Прошу проверить расчет фермы в целом.
Настораживает, что подбор сечений в SCADе предлагает всю ферму из 80-ой трубы, а в кристалле верхний пояс из 100-ой, а остальные трубы из 80-й правильно ли я завел гибкости элементов фермы? с чем сравнивать максимальные перемещения узлов? Последний раз редактировалось sprinter054, 28.08.2012 в 16:48. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
В целом всё хорошо.
Можно исправить нумерацию узлов вертикальных элементов (на какие ругается программа, см. протокол) - изменить направление оси х1 у них. Также можно убрать "разрывы" между балками по периметру и плитой перекрытия и поднять плиту чуть выше, чтобы верхние грани совпадали у плиты и балок. Но у вас тут: Цитата:
sprinter054 Цитата:
Dinesk Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 28.08.2012 в 16:20. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
sprinter054:
1. Для плоской фермы лучше выбрать тип схемы - 1 (плоская шарнирно-стержневая) 2. В классической теоретической механике при расчете ферм одна опора принимается шарнирно-неподвижной, другая - шарнирно-подвижной, у вас же оба опорных узла закреплены по Х и Z. Это искажает картину, она отличается от Кристалла. 3. Проверьте закрепление верхнего пояса из плоскости. Если раскреплены все узлы, то в каждый узел должна приходить связь. Крайние панели верхнего пояса будут тоже сжатые, когда исправите связи. С предельно допустимым прогибом по СНиП "Нагрузки и воздействия". Прогиб определяется от постоянных и временных длительных нагрузок, нормативные значения.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]() Я не могу этого подсказать, разве что основное: Прогоны на фермы, скорее всего, опираются шарнирно, связи тоже. Ставим шарнир - освобождаем поворот Uy. Потом фермы. По идее их можно рассчитывать, принимая, что элементы решетки соединяются шарнирно. А можно учитывать жесткость узлов. Опирание ферм на вертикальные конструкции и подкосы тоже, скорее всего, должно быть шарнирным.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 24
|
Ярослав, огромное спасибо за помощь. Просьба взглянуть правильно ли я откорректировал расчет фермы.
Верхний пояс в каждом узле из плоскости раскреплен прогоном? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну вроде всё правильно.
Нет, сами по себе прогоны не раскрепляют. Раскрепляют связи. Скачайте брошюру Кирсанова по связям, там все достаточно доходчиво написано. Нижний пояс скорее всего не раскрепляется в пролете, поэтому коэффициент расчетной длины элементов в группе "нижний пояс" из плоскости будет =3.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Здравствуйте!
Первый раз считаю плиту на упругом основании готов принять критику! Прошу оценить правильность моего расчета фундаментной плиты(от расчетной схемы до подбора армирования) и ответить на несколько вопросов. 1. Сколько слоев задавать при подсчете коэффициентов С1 и С2 в Пастернаке. 2. Почему наибольший диаметр нижней арматуры получается около внутреннего угла здания 3. При шаге стержней 200мм верхняя арматура в некоторых местах получилась диаметром 32мм, что мне кажется большой при таких нагрузка Спасибо заранее! Scad 11.3 |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
1. Плита не закреплена. Необходимы связи по Х, У, Uz. Тема избитая, на форуме миллион тем про это. И в книжке по Скаду тоже про это написано.
2. Коэффициенты постели, по идее, должны быть переменными - различными в разных участках плиты, в зависимости от осадки. Для этого в связке со Скадом работают с программой Кросс. 3. Сами по себе заданные коэффициенты постели подозрительно маленькие. А 3500 тонн в первом загружении - это нормальная такая нагрузка! 4. Выровняйте направления выдачи усилий.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Плиту закрепил Выровнял направление выдачи усилий С коэфф. Постели сейчас буду разбираться А с 3500 тоннами не совсем понял, где у меня такое загружение? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Суммарная нагрузка в загружении 1.
Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Про суммарную понял, спасибо!
По поводу коэф. постели: - экспортировал модель из скада в кросс - нанес две скважины, задал грунты (уделный вес с учетом взвешивающего действия воды) - разделил суммарную внешнюю нагрузку по Y из скада на площадь плиты и задал в нагрузке в кроссе - сделал расчет, сохранил для скада - вернулся в скад с коэффициентами постели (маленькие получились, грунт плохой-насыщенный водой) - линейный расчет - расчет армирования в конструирование-бетон (большое, как мне кажется, получилось) Файлы скад+кросс прилагаю. Буду очень признателен, если еще уделите мне немного времени. Заранее спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
L3, элементы 1, 6, 7, 11.
Andrey88 Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=88050 Цитата:
Верхний слой Е=2,5МПа? Может не стоит в него сажать?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 04.09.2012 в 16:41. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
считаю,черчю,учусь Регистрация: 22.08.2012
Москва
Сообщений: 1
|
Добрый день!
Прошу оценить расчетную схему здания. Главный вопрос заключается в установке АТТ. В капителях АТТ двухузловые трехмерные с привязкой к нижнему узлу. В балках по периметру попробовал смоделировать путем установки АТТ трехмерной трехузловой с привязкой к нижнему узлу балки. Смущают усилия N в балках по периметру. |
|||
![]() |
|
||||
Уважаемый Dinesk, имею следующее после просмотра:
1. Не уверен, что связи во всех направлениях нужно накладывать внизу колонн, зависит конечно от решения опорного узла. 2. Моделирование ЛК в таком виде явно не пойдет, узлы косоуров геометрически не там располагаются, какие-то "лишние" связи появились. Лично я ЛК моделирую по другому. Заменяю ее нагрузками и оставляю только те эл-ты, которые существенно влияют на работу схемы. Например пластины лестничных площадок в монолитном ЖБ каркасе. Мельчить в Вашем случае с элементами ЛК ИМХО не следует. 3. Тип жесткости "фонарь" и элементы фонаря вообще здесь ни к чему. Не нужен он Вам в модели. Замените его нагрузкой. Начал за здравие, закончим за упокой ![]() 4. Не заметил в схеме ни одного шарнира. Так не бывает в металлокаркасах такого типа. 5. Геометрия соединений элементов металлокаркаса смоделирована неверно. 6. Не правильно задан весь железобетон. Дело опять же в геометрии соединений с металлокаркасом. Не правильная схема у Вас к сожалению. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111
|
А что вы имеете ввиду под геометрией соединения?
|
|||
![]() |
|
||||
Например центры тяжестей балок перекрытия и жб плит не совпадают друг с другом (двутавр №50, а плита толщиной 300 мм), а в представленной расчетной схеме совпадают. Пластины перекрытий надо вешать НАД стержнями балок, а не В них. Потом узлы пластин соединять с балками с помощью всяких "приблуд" типа "объединение перемещений" или "жестких вставок" или "твердых тел".
Gemfire, ветровая нагрузка при такой конфигурации здания будет действовать и на конструкции кровли; добавьте еще 1-ну ветровую "на себя"; жесткости контурных балок вызывают сомнение; модули упругости для используемых пластин странноваты. В целом очень достойно для человека который учится ![]() Последний раз редактировалось avp77, 13.09.2012 в 16:22. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 24
|
Уважаемые инженеры-конструкторы!
Прошу посмотреть, по возможности конечно, просчитанную мной раму промздания на наличие ошибок или замечаний. Подбор профилей буду проводить вручную. Данные сечения профилей в расчетной схеме приняты по опыту проектирования, по тивым сериям, по предельной гибкости - для колонн и поясов фермы, по расчету на продавливание и вырывание для решетки ферм. Пролет - 24 метра, Высота здания 6 метров до низа несущих конструкций, до низа фермы. Шаг рам - 6 метров. Район строительства - город Москва. Расчетная температура наружного воздуха холодного периода - минус 36 °С (по табл. 1 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98). Расчетный вес снегового покрова - 180 кг/м2 (по табл. 10.1, карте 1 приложения Ж, СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*). Нормативное ветровое давление - 23 кг/м2 (по табл. 11.1, карте 3 приложения Ж, СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*). Средняя скорость ветра – 4 м/с (по карте 2 приложения Ж, СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*). Средняя температура января - минус 10 °С (по карте 5 приложения Ж, СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*). Уровень ответственности здания – II (нормальный уровень, по ГОСТ 27751-88*. «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»). Расчетная постоянная нагрузка на покрытие - 115 кг/м2 Нормативная постоянная нагрузка на покрытие - 94 кг/м2 Снеговая полная -180 кг/м2 Снеговая пониженная - 66,5 кг/м2 Расчетная постоянная нагрузка на стены 40,8 кг/м2 + 68,5кг/м.пог колонны Нормативная постоянная нагрузка на стены 33,3 кг/м2 + 65,3кг/м.пог колонны Комбинации загружения: С1 - для расчета по прочности. С4 - для вертикальных перемещений, для прогиба, по Z (для подбора ширины подошвы фундамента). С7 - для горизонтальных перемещений, по Х. С8 - для расчета анкерных болтов. Комбинации загружения С2, С3, С5, С6 можете не смотреть, можно обходиться и без них, но для ферм их делать обязательно. Заранее всем спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Советую посмотреть это http://www.scad4you.ru/index.php/com...26-25/106--qq-
И внимательно изучить во 2 томе справочника Кузнецова на стр. 175 "7.10.2 "Пример расчета стропильной фермы из замкнутых ГСП" http://dwg.ru/dnl/1511 или тут http://dwg.ru/dnl/6063 А уж потом будете вопросы задавать! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 24
|
Спасибо за совет. приму к сведению.
Пример хороший, но есть ошибки. Он берет нормативную снеговую нагрузку 168 кг/м2 для расчета по 2-ой группе предельных состояний, по прогибу. у него максимум должно быть 130 кг/м2 для данного расчета. Как меня учили: для расчета по прогибу необходимо приложить постоянную+длительную Еще замечание по поводу опорного раскоса и нижнего пояса, зачем он считает коэффициент расчетной длины из плоскости для растянутых элементов? Опорный раскос и нижний пояс растянуты и согласно СНиПа 16.13330.2011 "Стальные конструкции" таблица 33 примечание 1 (1. В конструкциях, не подвергающихся динамическим воздействиям, гибкость растянутых элементов следует проверять только в вертикальных плоскостях.) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
-"Ветровая есть?" ![]() -"Да, мой белый господин!" ![]() -"Это динамическая нагрузка?" ![]() -"Да, мой белый, мудрый господин!!!" ![]() Потом будет исправление чертежей, переписка, переоформление расчетов. Оно надо? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 24
|
Цитата:
Очень странно, я не один год прохожу экспертизу в Москве и Питере, странно что у Вас в Томске по другому считают Я всегда считаю так: постоянная расчетная + кратковременная = для расчета по прочности постоянная нормативная + длительная = для вертикальных перемещений по Z (по прогибу) и подбора подошвы фундамента постоянная нормативная + ветер (нормативное значение) = для горизонтальных перемещений по Х постоянная расчетная с коэффициентом 0,9 + ветер (расчетное значение) = для расчета анкерных болтов Если кто считает, что надо рассчитывать по другому или есть замечания (ошибки) прошу обосновать. Заранее всем спасибо Последний раз редактировалось Николас, 19.09.2012 в 21:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
В ваших рассуждениях о сочетаниях нагрузок слишком многое противоречит требованиям НОРМ. Например, при расчетах по 1-му предельному состоянию надо рассматривать не только постоянные и кратковременные, но и длительные нагрузки. Пониженные значения нормативных нагрузок используются в расчетах оснований и ж.б. конструкций, а у вас МК. При расчете анкерных болтов постоянная нагрузка далеко не всегда берется с понижающим коэффициентом. Ну и т.д. Могу только предложить вам изучить книгу Гордеев В.Н., Лантух-Лященко А.И., Пашинский В.А., Перельмутер А.В., Пичугин С.Ф. "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения." – 4-е изд., перераб. - М: Изд-во СКАД СОФТ, 2011. На сегодняшний день это лучший учебник по этой теме. Изучите - многое поймете. Как книга выглядит и ее содержание можете посмотреть здесь http://scadhelp.com/books.html . |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 24
|
Цитата:
Балки, фермы, ригели, прогоны, плиты, настилы (включая поперечные ребра плит и настилов) и посмотрите последний столбец справа на, что надо считать. При чем тут материал конструкции? МК это или ЖБ, вертикальные прогибы всегда считаются на постоянные (нормативные) + длительные (временные) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
На здоровье!
Цитата:
Цитата:
Ну, я объясняю как умею. Удачи вам! Последний раз редактировалось Leonid555, 20.09.2012 в 19:05. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
У каждого эксперта есть своя квалификация и логика. Ну и кадровые решения во ФГУПах принимаются иногда вопреки здравому смыслу. Каждый из них человек, и может ошибаться. Экспертиза не является истиной в последней инстанции. Может эксперт просто проглядел или его не правильно научили. Город здесь не причем. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
Это проект навеса на 2 автомобиля.
Глядя на похожие образцы, вижу, что сечения небольшие, у меня в расчете почем-то получаются гигантские. при этом центральная ферма проходит, а крайние нет, хотя нагрузка на них пополам меньше приходится. это меня смущает, думаю, что-то неправильно сделала. Заарнее благодарна за помощь. Из нагрузок собств. вес, снег для 3 района 180 кг/м2, и вес покрытия 10 кг/м2 Последний раз редактировалось Юлия Серенко, 21.09.2012 в 17:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
При беглом осмотре:
1. Стержни в точке пересечения должны быть разбиты, у вас же пересекающиеся стержни не имеют общих узлов. Это как бы говорит, что вы строили геометрию, а сути МКЭ не понимаете. 2. Конструктивная схема - неадекватная, начиная от решетки ферм, заканчивая отсутствием вертикальных связей по колоннам и подстропильных балок для центральной фермы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
Цитата:
Конструктивная схема-архитектурное задание, здесь такая маленькая нагрузка, что нужны ли здесь вертикальные связи, они ведь ветер воспринимают, а у меня все будет открыто. подстропильные балки есть, они протянуты между крайними рамами, может их надо показать через твердые тела, а то они получатся как прогоны. прикладываю картинки, вертикальные связи используются очень редко, в основном их нигде нет. не могу найди обоснования, для того чтобы их не делать, но по сути навес может стоять и без них. http://images.yandex.ru/yandsearch?t...pt=simage&lr=2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
В вкладке "неразрезные балки", задав сечение из одиночного швеллера, сплошное раскрепление и половину нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Да. Если швеллеры сварены в коробку так [], то момент сопротивления составного сечения вдвое больше момента сопротивления одиночного швеллера. |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 49
|
|
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Задача учебно-боевая)
Scad 11.3. Создал балочную клетку, задал нагрузки от перекрытия и полезную плитой, + СВ металла, когда смотрю эпюры от полезной нагрузки, очень смущает эпюра Qz в элементе 2424 и 2425, не могу понять почему откуда такой скачок |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84
|
Добрый день. Посмотрите пожалуйста схему.
Основной вопрос - нужны ли вертикальные связи по колоннам, и горизонтальные по балкам покрытия? (Покрытие - проф. настил). Вроде перемещения в пределах допустимых, и по устойчивости коэф.=6. Но совсем без связей, как то страшновато. |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Цитата:
Другой вопрос, убрал связь получил расчетную длину в два раза больше... экономический эффект от этого будет? По схеме колонна 30К1 не пройдет при жестком закрепление в фундамент. Учел поворот по оси У, а по оси Z, может быть конечно жесткий диск, но его сложно обеспечить. У колонн коэффициент Пуассона стоит не верный 0.2 По мне так ерунда, начнешь считать узлы и устойчивость стенки колонны в узлах и сечения вырастут до небес. |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
на самом деле так ведь распределение более правильное нагрузки вроде как? может надо только с жесткостями посмотреть? Вы думаете проблема в этом? при ручном пересчете этих балок эпюра Му имеет схожие значения, а вот Qz нет( |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84
|
Ну да без связей, профиль колонн, получится больше (из-за мю=2), нагрузка на фундамент увеличится(передаем момент при защемлении). Сечение балок не изменится, так как пролеты те же. Большой экономии в материале не вижу. Колонны проверил в кристалле (коэф. расч. длины =2), проходит 30К-1, с хорошим запасом.
|
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
У меня только маленький кусочек балок показывает, я не вижу в Вашей схеме балок. длиной 6.5 метров с м=2? |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84
|
Цитата:
2)- Расчетная длина у элемента определяется в зависимости от типа его закрепления, и других факторов, это вобще вопрос не по СКАДу, а скорее по СТРОЙМЕХу. А в этой теме обсуждают готовые расчетные схемы. Колян, благодарю за уделенное внимание, но связи по колоннам возможно поставить только по торцам (внутрь здания технология не пускает). Разве для общей устойчивости каркаса их недостаточно? В учебниках по Металлу, тоже вертикальные связи ставят по торцам здания. Последний раз редактировалось hoochie, 21.10.2012 в 22:17. |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Правый отсек (связи)_вар2.rar Почитайте http://dwg.ru/dnl/3434 Стрелецкий Н.С. - Стальные конструкции, М 1952 Очень хорошо написано. В Белене больше о том, что нужно делать по нормам СНиП, а Стрелецкий говорит о том зачем это нужно делать. Поймите одну вещь, чем больше у Вас будет связей и распорок, тем жестче будет здание, а если промка то и тем более. Только не забывайте считать распорку на сжатие, а связи на растяжение. Я чтобы посмотреть сечения пользуюсь кнопкой "удалить линии невидимого контура" левой кнопкой мыши "удал.. с отобр.. профилей.." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.06.2011
Сообщений: 2
|
Допустима ли такая схема. Интересуют балки покрытия по осям 3 и 4...
Да так и не разобрался с сейсмикой, как ее прикладывать и как она повлияет на расчет или подбор балок? Со скадом работаю недавно - почти не работаю, вот приходится по немногу разбираться ))) мля смешно сказал )))) |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.06.2011
Сообщений: 2
|
Хоть какое нить обоснование можешь дать?
То что в балках Б2 и в колоннах (с сопряжением Б2) возникают большие усилия - думаю эти узлы по расчету можно сделать. Больше причин не вижу Кстати - может фахверк не нужно было задавать в схеме - думаю это он смущает. Просто горизонтальные нагрузки через него передаю (через пластины). Дело в том, что проект нарисовали - а никто ничего не считал - сделано по образу и подобию ))) вот и приходится мучиться - схему уже не поменять, а вот сечения можно. В схеме уже поменяны (только Б-2 - остальное оставил как было - все согласовано уже ((( Последний раз редактировалось vladimir_tp, 28.10.2012 в 19:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2010
Сообщений: 25
|
Прошу помощи. Необходимо проверить расчетную схему, загружения, комбинацию загружений и РСУ для элементов покрытия над ледовым катком. Архитектура во вложенном файле .dwg
Моя задача-рассчитать несущую конструкцию покрытия по I и II ГПС, Несущая конструкция состоит из главных балок со скатом 4,8%, выполненных из двутавра 60Ш1 и прогонов, в крайних пролетах выполненных из двутавра 25Ш1 и в средних пролетах- из швеллера 30П. Прогоны присоединяются с помощью болтов к стенке несущей балки. Шаг прогонов 0,45-2-2-2-3-3-3-0,3 м от края балки к середине пролета с каждой стороны. Далее к прогонам крепится профнастил Н114-750-1, по которому устраивается утепленная кровля. Также главные балки поддерживаются в своей плоскости с помощью вантов, выполненных из стального каната диам. 25 мм. Одним концом вант крепится к несущей балке, а другим-к несущей конструкции каркаса здания. На архитектуре это представлено. Нагрузку, которую я взял: Собственный вес металла; Нагрузка от покрытия (конструкции кровли-пирога); Снеговая нагрузка. (я взял равномерно распределенную, хотя там образуется снеговой мешок и я не знаю как его задать). Вопросы, которые возникли при создании расчетной схемы: 1. Можно ли вообще моделировать только несущую конструкцию покрытия в отрыве от всего здания? (на архитектурном плане видно, что ледовый каток-это всего лишь часть комплекса). 2. Какие связи назначить в опорной части главных балок? (конструктор, выполнявший ручной расчет, сделал опирание с одной стороны шарнирно-неподвижным, а с другой-шарнирно-подвижным). Я назначил связи для всех направлений и поворотов. 3. Как моделируется закрепление вантов? Как правильно задать преднатяжение? (я назначил их как специальные элементы «ванты», тип элемента 308, назначил необходимую жесткость. Преднатяжение назначил 1 кН. В узле в месте присоединения к зданию я установил связи по всем направлениям, в месте прикрепления к несущей главной балке я поставил шарнир, освободил связь Uy) 4. Каким образом моделируется работа профнастила? (Я выполнил генерацию сетки произвольной формы на плоскость. Профнастил - это ортотропный материал, его жесткость вдоль гофр выше, чем поперек. У нас профнастил укладывается так, чтобы гофры были параллельны главным балкам. Я задал E вдоль гофр 2.06*10^5 МПа, а поперек- 1 МПа. 5. Какой расчет нужно проводить, если в расчетной схеме есть нелинейные элементы-ванты? (я провел линейный расчет). 6. Что необходимо исправить в данной ситуации? (в графическом анализе, вкладка «деформации», включаю отображение деформированной схемы смотрю на свою конструкцию в плоскости X0Z и возникает ощущение, что ванты не работают вовсе. Хотя если смотреть на эпюры изгибающих моментов, то воде как они работают. 7. На вкладке деформации «отображение изополей перемещений». На моей схеме получаются очень большие перемещения. Это результат неправильной расчетной схемы или неправильного нагружения? Свою схему в SCAD и архитектуру в AutoCAD прикладываю. |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Я не понял у Вас ванта проходит через теплую кровлю в помещение? А на ней конденсат не будет образовываться? При таких расчетах нужно учитывать всё, я думаю вплоть до сейсмики, смещения грунтов и т.п. Снеговой мешок там будет просто огромный.. Не учитывайте профлист в расчетах, работу профлиста учитывают, как правило, в временных зданиях в которых нет постоянных рабочих мест - складов, навесов для сельхозтехники и т.п., ну если только Вы не доктор наук. Цитата:
Хотя может быть я и ошибаюсь ![]() Последний раз редактировалось Колян, 31.10.2012 в 13:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2010
Сообщений: 25
|
Цитата:
Я создаю покрытие из пластин ("генерация сетки произвольной формы на плоскости"), какую тогда мне нужно задать жесткость пластин в этом случае, и какой материал? |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Я не понимаю почему последнии три расчета, в этой теме сделаны, с использование пластин для сбора нагрузки. Помню, что нам в институте говорили о таком способе, но ни разу не применял. Я вообще 3д схемы стал делать только год-два назад, до этого "поперечники" только считал. Сейчас понадобилось, т.к. везде сейсмика, а её можно учесть только в 3д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2010
Сообщений: 25
|
При изучении базового курса SCAD в Москве, нам приходилось иметь дело только лишь с покрытием из бетонных плит, поэтому мы задавали пластины. Поднимали тему насчет кровли по профнастилу, на что преподаватель сказал о необходимости задавать его как ортотропный материал с различной жесткостью в двух направлениях. Жаль, что примеров не делали с профнастилом.
|
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Какая там может быть жесткость у листа толщиной 0.7 мм прикрученного саморезами к прогонам? В основном эти места прогон-саморез и гниют в первую очередь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Цитата:
Ну и не забудьте вашей ортотропной плите назначить объемный вес такой, чтобы при принятой вами ее толщине собственный вес плиты соответствовал весу профнастила. Ну или следите, чтобы при автоматическом задании нагрузки не учитывался собственный вес ортотропных плит. Можно и вручную эту нагрузку задать (если очень хочется). Цитата:
dima_25, профнастил должен шарнирно опираться на балки (прогоны). Достигается это через объединение перемещений. В СКАД этого можно достичь сажая в режиме сборки ваши ортотропные плиты на балки, при этом не забыв поставить галку в окошке "шарнирность в узлах" и галки в окошках "объединять по X, Y, Z и UZ". Короче, dima_25, вы столько вопросов назадавали. Вы что - коммерческую работу делаете? Тогда вашей фирме придется нанять серьезного опытного консультанта - расчетчика. Вы один не справитесь. Тут я согласен с Коляном, ваш расчет - это для доктора наук, а точнее - для опытных сотрудников (расчетчиков) фирмы таким доктором наук возглавляемой. ![]() Последний раз редактировалось Leonid555, 31.10.2012 в 16:42. |
|||
![]() |
|
||||
Выпуск 2013 Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165
|
Доброго времени суток! Помогите студенту грамотно составить расчетную схему жб пром здания пожалуйста. В приложенном файле моя схема температурного блока. Собственный вес задан нагрузками, без помощи автоматического задания "собственный вес".
1. Неправильные деформации от крана. Как исправить? 2. Неправильное крепление фермы к колонне. Как правильно задать шарнир? 3. Не учтены горизонтальные связи у ферм с торцов. 4. Не уверен в правильность применения жесткой вставки нижней части колонн. 5. Нижняя часть колонн должна быть двухветвевая. Имеет ли право на жизнь мое сечение? http://zalil.ru/33934481 |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
2. Неправильное крепление фермы к колонне. Как правильно задать шарнир? Задать шарнир. Включить отображение местных осей элементов и задать шарнир поворота вокруг оси Y. 3. Не учтены горизонтальные связи у ферм с торцов. Учти. 4. Не уверен в правильность применения жесткой вставки нижней части колонн. Мне кажется она вообще не нужна. Задай колонну разными сечениями. Дополнительный момент в нижней части колонны можешь сам подсчитать от усилия N x на плечо. 5. Нижняя часть колонн должна быть двухветвевая. Имеет ли право на жизнь мое сечение? Наверно имеет, в расчете всё равно участвуют только вычисленные характеристики. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
я бы чуток заморочился и в нижней части колонн все-таки задал б два стержня с фактической решеткой. И не надо было б заморачиваться по поводу жестких вставок. А вот момент перехода от верхней к нижней части можно задать твердым телом. Плюс так картинка деформаций будет симпатичней.
По поводу крановой нагрузки - если её в новых РСУ задавать - она в любом случае должна быть разделенной по компонентам. Причем должно ж быть несколько вариантов этой нагрузки (кран слева + тормоз влево, кран слева + тормоз вправо и т.д.). Цитата:
Последний раз редактировалось s7onoff, 07.11.2012 в 22:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Можете еще в издательстве АСВ поинтересоваться http://iasv.ru/ , в их прайсе книга значится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 86
|
Подскажите пжлст.
Связи наложил везде одинокого, а в одном месте заругалась. В чем дело? Откуда то лезет крутящий момент, тоже не понимаю( Схему прикладываю!) Еще ругается на порядок задание номеров узлов для вертикальных стержней в отчете, что это значит? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
К примеру: Крутящий момент в элементах 236 и 246. Так как в элементах 260 и 252 разный изгибающий момент, то в узлах 177 и 194 различные углы поворота. Эти углы поворота передаются на элементы 236 и 246. Если один стержень в двух концах повернуть на разный угол - в нем ясен пень возникнет крутящий момент. Вот) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.11.2011
Ярославль
Сообщений: 53
|
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, что не так? Почему нагрузка с балок не передается на пояса фермы?
Почему система геометрически изменяемая? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250
|
Для начала посмотрите как деформируется ваша схема. Разбейте стержни с учетом промежуточных узлов, некоторые узлы не доходят до стержней. Исправьте ориентацию местных осей X у вертикальных элементов. Зачем связи в узлах на опорах?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2011
Ярославль
Сообщений: 53
|
Кика, спасибо! Стержни я разбил, (это вы про поперечные балки?), узлы довёл (думал что такое расположение узлов будет реальнее отображать действительность). А вот на счет ориентации не понятен смысл этого, ось Х должна быть направлена вверх? На счет связей, дабы не отрисовывать неподвижную опору в виде башни, может я и не правильно чё думаю, помогите разобраться пожалуйста.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Всем доброго времени суток.
Выкладываю схему металлического каркаса. Жизнеспособна ли такая схема без крестовых связей, если считать узлы поперечных связей жесткими при достаточной прочности сварки? Прошу еще обратить внимание на расстановку шарниров. |
|||
![]() |
|
||||
Andrey88, при указанных Вами условиях схема - жизнеспособна.
.... Но я бы на Вашем месте продолжил бы поиски более применимого варианта. Для начала поисков рекомендую ответить на вопрос: "Если решение жесткого сопряжения узлов МК уже известно, то зачем в схеме применять шарниры?". Ну и с точки зрения реального исполнения изделия тоже вопрос имеется: "Зачем столько разнотипных сечений применяется?" Хотите со строителями разбираться и сечения "на скаку" менять "потому, что на базе нет таких профилей ![]() Ответите на вопросы, и ваша автобусная остановка не будет вызывать вопросы. Кстати, великий и ужастный автор памятника Петру 1-му в г. герое Москва, у себя на родине выполнил несколько прекраснейших автобусных остановок. ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
![]() Вопросы решаемые, подумаю над этим. Я конструктор, а над тем как сделать её прекраснейшую и украсить наш Томск, заботится архитектор ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Так ведь обычная сварка будет являться жестким узлом, моменты то там маленькие,и ничего не нужно будет городить. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Не спорю, что с ними схема будет более надежна и проста, но в погоне за архитектурной красотой зачастую приходиться отказываться от простых типовых решений.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 23
|
Здравствуйте
Посмотрите эту чудо конструкцию на правильность. Я точно не знаю как правильней поставить связи . Если кто-то обладает временем, чтоб посмотреть и дать ответ ,буду очень благодарен . Значит мой вопрос : 1 где ставить и какие ставить связи ? 2 может по частям рассчитать ? Прикрепляю двж для общего представления и скад с моим пониманием расположения этих закреплений . |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Зачем же вы ЭТО "фермой" зовете..
1) Откуда связи в узлах 1,2,4,10 непонятно. Там что-то будет "держать" верхний "треугольник"? 2) Вертикальные двухметровые стойки 7-79 и 77-73 действительно будут разбиты шарниром? Если нет - меняйте тип элемента и смотрите на чудо-моменты в этих стойках. И, кстати, про сочетание 1 и 5 типов элементов я вообще сказать ничего не могу, не уверен, что это будет правильно работать. 3) ЭТО действительно из одной трубы все проектируется? Цитата:
Цитата:
И последний вопрос - вы что посчитать-то хотите?) Последний раз редактировалось s7onoff, 16.12.2012 в 03:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 23
|
Спасибо что посмотрели .
1.Поменял тип КЭ 2 2.добавил шарниры UY в узлах 2,4,1,10 . 3.ну и добавил по нижнему поясу закрепление UY Могу ответить на это - " ЭТО действительно из одной трубы все проектируется?" нет я хочу найти только усилие и чудо-момент ) "И последний вопрос - вы что посчитать-то хотите?) " считаю кровлю с ЛСТК (я это лстк побаиваюсь, считал только прокат раньше ) |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Если Вы задаете равноменую нагрузку на верхний пояс, то Вам нужно поставить шарниры в узлах т.к. они не жесткие, а шарнирные. Если бы Вы ставили сосредоточенную в узлы то разницы не было бы. Нужно еще следить за типом элемента, т.е. сменить 2 тип на 1.. но я точно не знаю, что получиться. http://www.baltprofile.ru/images_new...II_BP_2012.pdf |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 6
|
С постпроцессором все понятно. Единственное что волнует коэфф. расчетной длины. Например для стоек если ставлю не группу конструктивных элементов, а просто конструктивный элемент, даже, если раскрепить каждую стойку из плоскости, с коэфф. 1, 0,7 то стойки не проходят по устойчивости в 2-2,5 раза. Это получается лечится только увеличение сечения? Или может быть что-то не так задано?
Коэфф. 5 задано по п.5.12 СП14.13330.2011 (акт. редакция), так как навесы будут находиться на 3 этаже здания(парковка). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Прям таки схема без единого шарнира? Пред гибкость верхнего пояса заданна 400 (растяжение), хотя если посмотреть усилия от загружений ветер1 и ветер2, то мы увидим сжатие верхнего пояса. На мой взгляд не хватает одной важной комбинации, ветер с одной стороны+снег на одной половине с другой стороны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2012
Сообщений: 7
|
От крановой нагрузке выдаёт момент на колонне где Fmin, я так понял что момент появляется от силы N переходящей по ферме. Как исправить схему что бы нагрузка стала более "правильно" ? Такой эпюры ведь быть не должно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 6
|
Цитата:
Да, Вы правы, загружения ветер1 и ветер2(при таком загружении) дают отрицательные значения, т.е. сжатие, но в РСУ эти загружения заданы знакопеременными. При просмотре значений РСУ видно, что верхний пояс будет растянут.(Подбор профиля идет по РСУ) Комбинацию рассмотрю. Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Если, конечно, конструктивно как-то учесть все моменты в узлах то, возможно, и бесшарнирная схема.
Не знаю как вас, меня всегда учили считать узлы ферм шарнирными. Так же, я бы принял шарнирными узлы крепления прогонов к ферме. Вы как просматриваете РСУ? Если посмотреть сочетания усилий в информации об элементе, то в столбике усилий N есть как положительные, так и отрицательные значения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 6
|
Цитата:
То есть получается для верхнего пояса тоже принимать гибкость как для сжатого пояса? Последний раз редактировалось rare, 10.01.2013 в 18:28. Причина: недопонимание собеседника |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.09.2012
Сообщений: 41
|
Проблема в следующем: необходимо задать двутавровую сварную балку из пластин полки толщиной 4мм стойка 2,2мм габаритные размеры стойка 180мм полки по 100мм и она защищена в плоскости меньшей жесткости по всей длине от потери формы, т.е испытывается только в плоскости большей жесткости.Эксцентриситет задавался через абсолютно твердое тело. эта балка( точнее она больше работает как колонна) испытывается на сжатие силами от 2кН до 12кН. когда это испытание проводилось на стенде то при 12 кН балка потеря форму. сжатие внецентренное с эксцентриситетом 100мм. Сам вопрос в том как в scad задать это закрепление в плоскости меньшей жесткости. Интересно может кто уже сталкивался.
Пытался наложить связи по всей длине, но такой результат приводит к тому что балка вовсе не теряет устойчивости при данном загружении. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
ЗЫ: Не проще ли было схему испытания дать, хотя бы рисунком на бумаге, сфотографированным на телефон? А лучше фотографию стенда. В какую сторону эксценриситет - непонятно. Какая потеря устойчивости (местная, общая) - непонятно. Какова длина балки, какое опирание, почему как колонна, где приложена нагрузка... В конце концов - чем задаете двутавр в скаде-то? Почему бы не приложить схему из SCAD'а? Последний раз редактировалось s7onoff, 14.01.2013 в 17:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.10.2012
Новочеркасск
Сообщений: 43
|
Еще одна схема, может быть с ней повезет. Хочу заметить что пластинчатые элементы я вводил только для задания ветра, их вес задавался в нагрузках. Раскритикуйте, а то сам схемы делаю а смотреть некому, посему толку от своего самообучения никакова ((
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
Прошу посмотреть схему, что-то у меня сомнения, по опыту расчета прикидываю, что сечения должны быть меньше, в скад говорит об обратном, считаю балки просто в кристале выдает сечения какие я примерно предполагала. в чем загвоздка? подскажите, если сможете))) заранее благодарна.
Это антресоль, с консолями, нагрузка 300 кг/м2. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Двутавры... Ну общие ошибки вот на скриншоте: 1) Не проходят сечения по предельной гибкости, которая задана для изгибаемых элементов почему-то = 120. Ставьте 400, для изгибаемых элементов этот параметр не регламентируется нормами 2) Почему в плоскости XoZ коэффициент равен 1? Почему в XoY = 0,5? XoZ - вертикальная плоскость, там балка является неразрезной двухпролетной. XoY - в ней судя по всему вообще раскрепление через каждый метр. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
Цитата:
2)вот с коффициентами длинны я что-то запуталась....если балка неразрезная, двухпролетная, то длину делим на 2 и коэф. будет равен 0,5? а если длины не равны, 3,1 м и 1,8 м, как коэффициент брать? А как по ХoY брать я тогда вообще не понимаю. Подскажите если можете, как с плоскостями разобраться? И еще прошу, глянуть схему консольной плиты...непонятно почему выдает какие-то гигантские прогибы по оси z. если кто-нибудь знает откуда такое берется-подскажите, пожалуйста. Последний раз редактировалось Юлия Серенко, 20.01.2013 в 16:49. Причина: добавление инфо |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
Подскажите, пожалуйста, как определить по схеме, какие стержни сжаты, а какие растянуты?
Понимаю, что стойки сжаты, а вот с балками не понятно. По эпюре N они все сжаты, но по деформации видно, что некоторые растянуты, как точно узнать, какие сжаты, а какие растянуты? по каким эпюрам смотреть? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Для изгибаемых элементов, коими являются балки, гибкость не имеет значения. Нужно задавать как можно большей, но можно 400. Незначительными продольными силами можно пренебречь.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.01.2013
Сообщений: 1
|
Здравствуйте, форумчане. Буду признателен, если посмотрите прилагаемую схему и поможете решить проблему с "провалами" величин перерезывающих сил в областях вокруг АЖТ ростверка. Опробовал несколько возможных вариантов ликвидации этих несуразностей (дробление сетки вокруг АЖТ, изменение параметров и кол-ва узлов АЖТ), но ничего разумного получить не удалось. Возможно, неточность именно в АЖТ, но где именно?
Схема создана в SCAD Office v. 11.5 Эстакада со шпунтом v. 10.zip ЗЫ: Плита ростверка параллельно просчитывалась в MICROFE/PROFEt и данные этого расчёта больше похоже на правду - максимальные Q порядка 70-80 тонн. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Зачем стержни плоской фермы?.. Зачем без шарниров совсем? Нагрузка точно распределенная будет, а не точечная в узлах? |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,425
|
Юлия Серенко, поиск отменен или забанен?
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%8B&gsc.page=1 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92507 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81902 И т.д.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 42
|
Цитата:
Поменяйте на 5 тип, установите шарниры. Последний раз редактировалось Prisoner, 30.01.2013 в 14:33. Причина: Добавил кое что |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
Цитата:
Mst_61, как вам это удалось? вы просто элементы на 5 тип поменяли? Про то что вы писали "В идентификационных данных проекта необходимо зать тип схемы 5" это можно сделать для уже существующего проекта? не могу найти как это сделать? или нужно заново задавать? Про подвесы тоже думала, но хотелось без них разробраться попробовать) но как вариант тоже задам.) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2013
Сообщений: 6
|
Цитата:
2. "Зачем стержни плоской фермы?" - поясните, пожалуйста, детальнее 3. "Зачем без шарниров совсем?" - Ну...я верхние и нижние пояса заменил на неразрезные, потому как в реальности они неразрезные. А раскосы и стойки прикреплены к поясам через шарниры(по крайней мере я пытался так сделать). 4. Нагрузка в реальности не распределенная, но и в узлы не попадает. Вот я и... P.S. Я тока учусь) Последний раз редактировалось STELS_1980, 30.01.2013 в 16:55. Причина: ...и еще |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
Цитата:
Т.е. я как я понимаю, без задания этих связей считать не будет? А как наиболее реалистично приблизить к действительности, если только связь по оси Z? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Дело все в том, что вы простых вещей не понимаете. Наверняка вам на лекциях по строймеху рассказывали о необходимости установки связей в расчетной схеме с "землей". К сожалению даже простые истины не до всех доходят. Вам уже и на форуме об этом говорили, а вы все никак не поймете. Вы, прежде чем на форум с вопросами выходить, прочитайте сперва хоть какой-нибудь учебник по SCAD, например, учебное пособие Кардаенко "SCAD Office. Шаг за шагом". Мне модераторы запретили эту книгу на даунлоад выкладывать (оно в 2011 году издано), но в интернете найдете. Много для себя нового узнаете. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
Цитата:
Но если вы знаете в этом вопросе больше меня, не надо думать что вы лучше, вы тоже учились и не все знали, для этого форум и создан, чтобы узнавать то, что не знаешь!!! Со связями я уже разобралась без вашего гневного сообщения, но вам спасибо, что очень подробно описали!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 23
|
ВОТ ССЫЛКА НА ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО http://your-goal.ru/ttl_sco
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2013
Сообщений: 6
|
Цитата:
...и еще на боках "Y" широкие стороны ребер жесткости (стойки) расположены вдоль стенок. Нужно повернуть их местные оси вокруг оси Z на 90 град. ...и еще третья по счету нагрузка включает в себя и вторую и третью...не ошибка? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262
|
Ошибка найдена. Число "467" в протоколе решения означало не количество элементов или узлов, а элемент, который необходимо было удалить.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2013
Сообщений: 6
|
При осмотре деформированной схемы в "Графическом анализе" видно, что двутавры и оболочка имеют разное смещение. Т.е. они не работаю сообща. Их надо как-то скрепить, тока не знаю как)))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 23
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да, действительно, некоторые балки стоит разделить в узлах, которые они пересекают. А то часть балок разделена, часть "нарисована" одним отрезком.
sanja210887@mail.ru - там нет совпадающих узлов ^_^ |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 2
|
Я вот о чем подумал может это все и за того что скад у меня крякнутой ??? слышал что расчет отличается от лицензионной версии! Правда ли это ???
Вопрос вот в чем, почему при разном условии сопряжения балок(разрезная, цельная) и плиты, скад показывает одинаковые деформации по оси Z ??? Как тогда включить в работу балки под плитой ??? Да еще есть ли разница, а главное какая между триангуляцией и разбивка оболочки на 4 узловые элементы ??? Спасибо =))) ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось mygalenjuk, 03.02.2013 в 11:46. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Обязательно купите SCAD. И заодно на курсы сходите. И внимательно почитайте предыдущие сообщения, Вам достаточно ответили...
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 42
|
Вручную перепроверьте.
Последний раз редактировалось Prisoner, 04.02.2013 в 11:42. Причина: Разобрался |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
mygalenjuk, посмотрите, например, книгу Кардаенко А.П. "SCAD Office. Шаг за шагом" http://www.twirpx.com/file/600865/ . На мой взгляд - эта книга крепкое учебное пособие, там подробно изложен курс первого уровня обучения SCAD. Многое поймете.
Ну а не поймете - тогда ищите опытного расчетчика и общайтесь с ним вживую. Многое намного проще один раз показать, чем объяснять заочно. Это примерно как заочно учить портянки наматывать. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 384
![]() |
вручную проверить не проблема, другое дело как скаду доверять теперь (или надо тонкости какие-то ввода знать) т.к разработчики утверждают что у них сходимость есть между утилитами и основной прогой может у кого тестовый пример фермы есть?
спасибо уже изучаю кардаенко. Последний раз редактировалось shvechkova, 04.02.2013 в 15:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 42
|
Настало и моё время спросить. Рама с фермой. Подскажите по поводу: 1. Стоит ли задавать один подвижный и один неподвижный шарнир (в реале ведь оба неподвижные)? 2. Коэф. расч. длинны в плоскости XoY для поясов задан 1, если имеются прогоны вдоль здания, нужно ли его уменьшать (всегда уменьшал, но посмотрев схемы других засомневался
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
У вас в скаде и кристалле заданны разные условия работы для поясов - гибкость и расчетные длины. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 2
|
Цель: расчитать на прочность элементы кузова вагона (подобрать необходимые сечения.)
модель есть. Scad 11.3 Вопрос1: целесообразно это делать в СКАД? Могу делать это в Ансис и др CAE, но там долгий пересчет вариантов, большие требования к машине, часто выдает неправдивые напряжения из-за грубой сетки в узлах, концентраторов напр и тд. Вопрос2: во всех узлах задал ограничения Ux,Uy,Uz (кроме 2-х опорных, там ограничил X,Y,Z,Ux,Uy,Uz).Как правильно задать ограничения в узлах? Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Зачем?... непонятно. Вы наложили внешние связи на каждый узел. Каждый узел не имеет теперь возможности поворачиваться. Внутренние? Сейчас каждый узел передает все 6 степеней свободы между элементами. Если хотите какую-то степень освободить - вводите шарниры. Offtop: Тоже так хочу) Я так понимаю, конструкция не статическая? СКАД ведь заточен под расчет статических зданий и сооружений. Если так, то моё мнение - можете в Ансисе - делайте в Ансисе лучше)) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 2
|
[/offtop] Я так понимаю, конструкция не статическая? СКАД ведь заточен под расчет статических зданий и сооружений. Если так, то моё мнение - можете в Ансисе - делайте в Ансисе лучше))[/quote]
Расчет статический-специально спом.формул все нагрузки сводятся к статическим. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 42
|
Учебное пособие Кардаенко: там он задаёт два неподвижных шарнира, что не соответсвует классической теории ТМ. Потому и вопрос - всё таки как задавать?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
попробуйте ферму и балку задать на разных вариантах связей. В балке разницы не будет (откуда в чистой балке N, не правда-ли?). А вот в ферме...
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 42
|
Абсолютно согласен с Вами. Но всё таки как задавать в скад? В одной литературе одно, в другой - другое.
Последний раз редактировалось Prisoner, 06.02.2013 в 12:34. Причина: Ошибка |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Задавайте классически. Иначе: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94006
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 42
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 42
|
Пока могу сказать одно: проверьте вектор сейсмики по оси Y.
Последний раз редактировалось Prisoner, 07.02.2013 в 12:55. Причина: описка |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2012
Сообщений: 7
|
Ну так если примыкание фермы жёсткое, вот в заделке и момент. Ничего необычного
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124
|
Скажите, а как правильно это сделать с помощью "установки связей в узлах"? либо через "условия примыкания стержней" с помощью одиночного шарнира?
Последний раз редактировалось jenya813, 12.02.2013 в 20:18. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124
|
Спасибо что уделяете время моему вопросу! Вообщем подправил расчетную схему, добавил на приопорном участке раскос и вроде бы все стало нормально и моменты терпимые. Начал проверять сечения в постпроцессоре тоже все проходит и вот закрались сомнения а правильно ли я задаю коэффициенты расчетной длинны, ранее писал на эту тему в другой ветке, но ответа так и не получил. Не могли бы Вы глянуть алгоритм по которому я их задавал. Заранее спасибо!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
Цитата:
А вот как быть с коэффициентом в плоскости ХоУ для многопролетных неразрезных балок. У меня шарниры не врезные, нужно ли их учитывать при расчете коэффициентов расчетной длины? Или балку считать как 2-х пролетную и тогда на каждом пролете коэффициент р.д. в плоскости ХоУ будет равен 1 для каждой из 2-х частей, либо 0,5 для всей балки? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
По Вашей алгоритм схеме: Начнем с того что XoZ -местная вертикальная плоскость (плоскость изгиба), XoY -местная горизонтальная плоскость (из плоскости изгиба) Для начала определитесь какую расчетную длину Вам нужно получить. Судя по схеме верхний пояс не раскреплен из плоскости изгиба соотв. его расч. длина равна полной длине 24.74м. В плоскости ВП раскрепляется решеткой и его расчетная длина равна длине ВП одной панели 1.55м. Далее нужно выбрать весь или часть ВП и записать коэфф-ты такие, с помощью которых мы получим длины, которые мы определили выше. Если выделить конструктивным элементом такой длины как показано у Вас в алгоритме (12.37м) то коэф. в плоскости (XoZ) 1.55/12,37=0,125, из плоскости (XoY) 24.74/12.37=2. Посмотрите эту тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92133 Неразрезные пояса ферм это так и задумано, или все-таки не хватает щарниров по длине поясов? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124
|
Цитата:
Цитата:
Уголок же используют цельный (12м.) значит неразрезная балка получается. Разве что в месте стыка шарнир нужно поставить Последний раз редактировалось jenya813, 14.02.2013 в 22:34. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 27.10.2008
Беларусь
Сообщений: 88
|
Доброго времени суток! Помогите разобраться с фермой. Конкретно интересуют перемещения узлов в вертикальной плоскости. У меня они получаются порядка 200мм. При расчёте в других программах (Lira и Wolsink) перемещения порядка 20мм. Вот я и не могу понять, где у меня ошибка.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 7
|
Считаю монолитный каркас первый раз. Плиты и крышу считал отдельно, и от них нагрузки передал на эту схему. Жесткость плит, как мне кажется, обеспечивает объединение перемещений (я не прав?). Откуда у меня появляется момент по Z в колоннах от вертикальных сил? и как собрать схему правильно, потому что я понимаю, что это никуда не годится. Если есть, был бы рад похожей расч. схеме в качестве примера. Попрошу сильно не ругать, я только учусь.)
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
При беглом осмотре, не вникая, опоры не правильно заданны. Это как балку с 2х сторон защемить. Для скада есть отдельная тема.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85596 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 27
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 42
|
Цитата:
- отсутствуют шарниры в местах примыкания стержней решетки к поясам ферм, вертикальных горизонтальных связей к фермам; - коэффициенты расчетной длины: для ВП ферм в плоскости XOZ - 0,125; XOY - 0,25; - горизонтальные связи по ВП ферм - 1/1 (XOZ/XOY); - верхний пояс фонаря - 0,5/0,5; - прогоны надо раскреплять, почему гибкость 200, разве для изгибаемых она нормируется? - для чего в уровне верхних поясов ферм под прогоном задана доп. распорка, что мешает в качестве распорки рассмотреть тот же самый прогон? Остальные элементы вроде проходят в постпроцессоре, сечение вертикальных связей по-хорошему надо увеличивать, слишком большая расчетная длина для 75 уголка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124
|
Для XoZ 1/8=0.125 (8-число участков полуволн синусоиды воображаемой линии потери устойчивости в пределах элемента) для ХоУ 1/4=0.25. Гибкость по СНиП 180-60а найдите "а" и будет меньше чем 150. и еще коеф.условий работы должен быть 0.9 для сжатых елементов
Последний раз редактировалось jenya813, 18.02.2013 в 21:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 91
|
Доброго дня Коллеги !
Кто нибудь сталкивался с ошибкой при задании конструктивных элементов в постпроцесоре "ЭЛЕМЕНТЫ ВКЛЮЧАЕМЫЕ В КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬ СВЯЗНЫЙ СПИСОК". В чем ее суть и как можно ее исправить не переделывая расчетную схему заново. Несколько раз сталкивался - спасался новым вводом расчетной схемы. Последний раз редактировалось akhrustalev, 19.02.2013 в 17:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 91
|
Доброго дня Коллеги !
Кто нибудь сталкивался с ошибкой при задании конструктивных элементов в постпроцесоре "ЭЛЕМЕНТЫ ВКЛЮЧАЕМЫЕ В КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬ СВЯЗНЫЙ СПИСОК". Как можно ее исправить не переделывая расчетную схему заново. Несколько раз сталкивался - спасался новым вводом расчетной схемы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
берете обычную длину и умножаете на коэффициент мю, в зависимости от закреплений.
Внимательно посмотрите местные оси элементов. У вас в ветви связи в разные стороны местная X направлена. SCAD думает, что раз они не последовательно стоят, значит и не являются одним конструктивным элементом. Во вкладке "назначения" есть кнопка "изменить местную ось X стержневых элементов" (как-то так называется) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вы бы объяснили, зачем Вам это нужно. Если Вы все равно не собираетесь залезать в постпроцессор - оно Вам и не нужно. Если собираетесь - при задании групп конструктивных элементов скад сам спросит коэффициенты расчетной длины.
Постпроцессор находится в графическом анализе, доступен после расчета с заданными РСУ. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Если уж так хочется смоделировать именно шарнирное опирание ферм, то и поставьте на верхних концах колонн (под нижним поясом фермы) откровенные шарниры. А потом работайте с фермой. Если уж так хочется все ее стержни задать типа 5, то и ставьте в них шарниры. При этом не забывайте, что SCAD не любит, когда на концах всех стержней, приходящих в один узел, стоят шарниры - хотя бы один такой стержень должен приходить в этот узел без шарнира на конце. На мой взгляд - вы решаете плоскую задачу. Ну так и задайте тип схемы, допустим, Плоская рама. И врезайте себе шарниры в стержни фермы и на верхние концы колонн (под фермой). Это если у вас все стержни типа 2 - Стержни плоской рамы. Можно в ферме задать тип стержней 1 - Стержни плоской фермы. И не возиться с шарнирами. Но вы предпочитаете решать плоскую задачу в пространственной схеме. Ваше дело. Задачи вроде вашей рассматривают на курсах по SCAD на первом уровне обучения. Прочитайте, например, учебное пособие Кардаенко "SCAD Office. Шаг за шагом". Если и после этого ничего не поймете, тогда придется идти на курсы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261
|
Цитата:
ПЫСЫ: на курсах особого внимания шарнирам не уделяют |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84
|
Здравствуйте, подскажите в чем и где ошибка в расчетной схеме.
Терзают смутные сомнения по поводу деформаций каркаса в горизонтальном направлении. С учётом ветра и пульсации по направлению Х получаются перемещения до 1м. Буду благодарен за любую помощь в решении данной проблемы. Схема во вложении SCAD 11.5 |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84
|
Нет, действительные перемещения по Х. Да, я приврал немного, перемещения по Х - 512 в мм от сочетания нагрузки С(5).
Много споров по поводу снижения начального модуля упругости E. Сделал все как в СП - стены 0,6 плиты перекрытия 0,2. А если оставить начальный модуль упругости, то и перемещения будут в пределах нормативных. Как быть для меня загадка ![]() Offtop: Встречал разные схемы, которые получали положительные заключения экспертов. Как с пониженным модулем так и без.... Подскажите, где кроется истина? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94875&page=2 - тут про снижение. Честно говоря, знаменателя общего я оттуда не вытащил, но вики-гуру swell(d) говорит "снижайте".
Не успеваю найти, где-то по соседству прям была тема, в которой обсуждалось, что SCAD не может дать реальных перемещений. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Работнег, еще раз проверьте модули упругости. Для жесткости типа 5 у вас принят модуль упругости раз в 10 меньше, чем требуется. Если уж так хочется использовать рекомендации СП 52-103-2007, то для вертикальных элементов коэффициент 0,6 к начальному модулю упругости бетона, а для плит 0.2, при наличии трещин.
РСУ вы вообще не задавали. В комбинациях загружений не следует одновременно учитывать статический и динамический ветер. В SCAD в составе динамического ветра уже учтен ветер статический. Не надо статический ветер два раза учитывать. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 12.09.2007
Новосибирск
Сообщений: 181
|
Здравствуйте, возникла следующая ситуация, задал жесткие диски перекрытия и покрытий, элементом оболочкой, толщиной 15мм, чтоб диск не брал на себя моменты балок, но возникла не понятная ситуации при нагрузке, заданной у меня как «ветер по У» и «ветер по -У» возникают усилия N в прогонах, чего быть не должно, также становится совершенно непонятной реакция на фундаменты. Если перекрытия задать не 15 мм, а 120мм, то N становится немного меньше, но на самом верхнем покрытии у меня будет проф лист, так что задавать там бетонную плиту 120 мм не совсем корректно. Если убрать все пластины, то все встает на свои места и считается нормально, отсюда я сделал вывод, что не правильно задал жесткий диск. Кто как задет жесткий диск??? И в чем у меня ошибка???
Версия SCADа 11,3 P.S. Сечения еще окончательно не подобранны, поэтому если в схеме вместо швеллера на прогоне буде двутавр 40Ш1, прошу на этом не заострять внимание. Последний раз редактировалось morozz, 28.02.2013 в 07:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 4
|
!!!Помогите разобраться с расчетной схемой!Большая часть была задана,моя задача была поменять расстояние между колонн и добавить два пролета.Каркас монолитный с монолитными стенами лестницы.Скад все считает,но выдает бешенные результаты!Пожалуйста,нужна помощь!В скаде новичок!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 42
|
Цитата:
1. Ставте шарниры во всех раскосах по оси Y и Z и в местах крепления к крайним вертикальным стойкам фермы. 2. Крайние вертикальные опорные стойки фермы оставляете без шарниров. У колон вверху задаёте шарниры по Y (без Z что на мой взгляд не совсем правильно, но иначе конструкция сваливается из плоскости - а прогоны и связи которые ей мешают моделируются наличием момента в колоннах по оси Z - впространственной схеме нужно задать шарниры и по Y и по Z) . Связи назначаете все включая Ux. Хотя мне пока не понятно какой узел допустит поворот колонны вокруг своей оси? Да и ещё, почему Вп и Нп разрезные? Будет две отправочные марки с фланцевым соединением? Или отделные стерженьки? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
2. Жесткий диск можно имитировать установив условные жесткие крестовые связи вместо пластин диска. Этот способ и в НОРМАХ описан. А нагрузки на балки сами собираете и задаете вручную. 3. Если уж задавать плиту жесткого диска, то следует учесть, что в большинстве случаев она шарнирно опирается на балки. Шарнирность обеспечивается через объединение перемещений узлов балки и плиты. Обычно сохраняют расчетную схему дополнительно отдельным файлом, задают там плиту, удаляют все балки, а затем выполняют сборку в основной расчетной схеме. При этом в режиме сборки плиту сажают на каркас как подсхему, не забывая поставить галку в окошке "шарнирность в узлах". При этом опять таки следует учесть , что, как правило, на стальных балках нет специальных упоров и плита формально может по балке проскальзывать, т.е. это не сталежелезобетонная конструкция и плита не помогает балке в работе. Все это уже ОЧЕНЬ много раз описывалось на форуме. 4. Что касается профнастила, то его можно задать как ортотропную плиту - у нее разные жесткости соответственно вдоль и поперек плиты. 5. Версия СКАД у вас старая. Давно уже действует 11.5 . |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
1. Линейный-вкладка "Мультифронтальный метод" - Метода оптимизации матрицы жесткости - автоматический (стояло "не оптимизировать" почему-то). 2. Посмотрите жесткости стержней - номер 2 - размеры сечения равны нулю.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 12.09.2007
Новосибирск
Сообщений: 181
|
Leonid555 Спасибо большое за пояснения, чисто теоретически мне уже стало понятно почему у меня возникла сила N, мне не понятно почему раньше проблемы такой не возникало.
Цитата:
Я прежде чем сюда выложить полазил по форуму, там с жестким диском тока 1 тема, недавно созданная, вопрос и ни одного ответа, поэтому свой вопрос и сюда выложил, если не затруднит можно ссыль на обсуждения, я так думаю это не в 1, да и не в 2х темах обсуждалось П.С. А кто-нибуть задает жестки диск 27 или 24 элементом??? Он на себя моменты не берет Последний раз редактировалось morozz, 01.03.2013 в 12:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
C 21.11.1980 действует. Документ утвержден: ЦНИИпроектстальконструкция 21.11.1980. Установка условных связей - давно известный прием при создании расчетных схем. Ну, можете еще посмотреть "Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85)". Документ утвержден: ЦНИИЭП жилища, приказ № 459 от 31.07.1986 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 4
|
[quote]Стержни с жесткостью номер 3(нулевой) были сделаны вместо перегородок, с целью назначения нагрузок в этих местах.Если есть какие то другие способы этого,расскажите,пожалуйста!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 4
|
Как это "размазывать"?Я не правильно выразилась.Это стены из пеноблока. Перетаскивать их не будут) У меня большие сомнения в правильности задания расчетной схемы,т.к. это мой первый опыт)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Обычно вес таких перегородок заменяют эквивалентной распределенной по площади нагрузкой, надеюсь - не надо вам объяснять что такое эквивалентная нагрузка. Впрочем, вы можете выполнить расчет при воздействии перегородок, установленных в конкретных местах. Действительно - есть такой прием, когда в местах устройства перегородок ставят в расчетной схеме фиктивные балки малой (но не нулевой!) жесткости. Ну, допустим, примите эти балки в виде стальных прутков сечением 1см х 1см. К этим балкам прикладывают распределенную по их длине нагрузку от перегородок. Только учтите, что при расчетах на динамические усилия (типа сейсмики, динамического ветра и т.п.) все эти фиктивные элементы очень скверно себя ведут, программа ведь не знает, что вы в расчетной схеме какие-то фиктивные "веревки" понавешали. На мой взгляд, сетка конечных элементов у вас мелковата. Вообще-то существуют точные математические методы нахождения оптимальных размеров конечных элементов. Этому учат студентов в вузах. На форуме уже об этом писали не раз. От себя замечу, что, как правило, не следует принимать ширину КЭ меньше его толщины и превращать КЭ в этакие вытянутые призмы, программа может начать путаться. Найдите и изучите, например, книгу Кардаенко - учебное пособие "SCAD Office. Шаг за шагом". Хоть что-то усвоите. Вы упорно не пишите где вы находитесь, но наверняка в ваших краях есть дилеры SCAD и они организовывают обучение (см. http://scadsoft.ru/address.shtml). Разовая очная консультация по работе с программой у разработчиков SCAD в Москве стоит 1000 рублей в час (см. прайс на обучение http://scadsoft.ru/prices.shtml). У дилеров примерно такие же расценки. В принципе - разработчики SCAD могут выполнить комплексную проверку вашей расчетной схемы, но по отдельному договору. Вы (и ваши начальники!) должны понимать, что такая проверка - это серьезная работа и бесплатно ее никто делать не будет. А выкладывать схему на форум и просить о полной проверке - это глупо. Так не работают. У вас в фирме что - проверку чертежей и расчетов выполняют случайные люди в курилках? Проверять вашу работу должны не случайные люди на форуме, а ваши начальники. Они за это получают свою большую и хорошую зарплату. Они не знают SCAD? Так пусть наймут вам консультанта. Если ваши начальники хотят, чтобы именно вы им расчеты выполняли - пусть раскошеливаются на ваше обучение! И пусть не воображают, будто кто угодно и без всякой подготовки может в расчетной программе буквально вот три кнопки нажать и тут же получит абсолютно верный результат. Так не бывает! Последний раз редактировалось Leonid555, 02.03.2013 в 23:57. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Arikaikai, читайте книгу Перельмутер А.В., Сливкер В.И."Расчетные модели сооружений и возможность их анализа." - 4-е изд., перераб. - М.: Изд-во СКАД СОФТ, 2011. Там ваш вопрос рассмотрен подробно. Не нравится Перельмутер? Можете прочесть у Городецкого или у других авторов. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2011
Сообщений: 2
|
Здравствуйте! Оцените, пожалуйста, правильность расчетной схемы фрагмента здания. Не знаю, как правильно разбить плиты перекрытий/покрытия. Нужно посчитать плиты перекрытий/покрытия, подобрать арматуру, подобрать сечение колонн. Заранее спасибо. Scad 11.5.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
1) Зачем СТОЛЬКО узлов по контуру? Такое уточнение приведет только к ошибкам и погрешностям. 3/4 узлов по малому круглешку и 4/5 узлов по большому смело удаляйте. А может даже и больше. 2) http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86844 - почитайте. 3) Зачем создавать дублирующие сообщения в разных темах (пусть и с разницей в полтора часа)? Вы думаете, воскресным утром все сидят на форумах и отвечают друг другу мгновенно? |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61
|
Здравствуйте. Прошу посмотреть РСУ (новые), которые выдает программа. Загружения L3 и L4 могут действовать отдельно или входить в сочетание как одна временная. Загружение L5 сопутствует L3, L6 сопутствует L4. L5 и L6 знакопеременны. L7 L8 L9 взаимоисключаются. У меня выдаются неправильные результаты, когда в сочетания входят сопутствующие L5 и L6 без L3 и L4 соответственно. SCAD 11.5 (без лиц., возможно в этом проблема).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217
|
Добрый день! Прошу посмотреть и оценить схемку остова деревянной кровли.
Интересует следующее: 1. Наличие/отсутствие явных конструктивных косяков. 2. Отображает ли схема реальную НДС хотя бы с точностью плюс/минус 15%. 3. Мауэрлат смоделировал стержнями с коэффициентами постели, не большой ли изгибающий момент утекает в него с моих "стропил"? Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,267
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84
|
Уважаемые форумчане, помогите найти ошибки в расчетной схеме.
1. Очень волнует вопрос армирования стен, по расчету получается что арматура в середине стены вообще практически конструктивная. А ведь 27 этажей, думаю так не бывает. Может я ошибся в РСУ, ввел не корректно какие либо данные? 2. Первые формы колебаний крутильные, и дом сильно закручивает. Но центр масс в середине здания, как показывает расчет во вложении. Есть ли в нормах ограничение по формам колебаний? 3. Чрезмерные ускорения покрытия по разным формам колебаний. Как их уменьшить подскажите, пожалуйста. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61
|
Вот файлик РСУ, которые выдает моя версия. Да, скорее всего у меня стоит "старая" версия. Первая же комбинация в файле неправильная, и куча других. Должны купить последнюю версию, там уже видно будет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2011
Сообщений: 29
|
Просьба оценить и дать какие-то советы по ошибкам, а их, наверняка очень и очень много. Работаю чуть больше месяца, опыта в проектировании практически нет, за исключением учебных курсов а-ля посчитай колонну в университете.
Проблема в том, что на работе людей, способных выявить ошибки в расчёте или схеме в принципе нет и она сразу же пойдёт на изготовление. Используется рама с креплением за колесоотбой (труба вдоль причала диаметром 240-370 мм, на расстояниях 300-600 от края и высоте положения так же разной находится между стойками рамы) для спуска подъёма водолазной беседки. Эскиз выдали примерно такой, что я и вычертил и пытался рассчитать так, как это всё понимаю. Размеры ограничиваются ввиду того, что рядом ходит кран и в глубь причала она тупо дальше метра с небольшим быть не может. Нагрузки кинул приблизительно с запасом не хилым в принципе. Так как клетка с водолазом фактически будет весить порядка 200 кг (в приближении кинул 1т на балку, с учётом тросса через верхнюю ось). На многие вопросы конструктора местные отвечают "Саня, не парься, всё будет нормально". Самое проблемное место, на мой взгляд, это обеспечение жёсткости в направлении по оси у, а так же обеспечение жёсткости стыковки элементов. К сожалению, никаких подобных конструкций найти не смог и всё что делал, делал тупо как это представляю, ну а что и как представляет студент после армии без опыта, думаю, сами знаете. Конструкция разборная по их же требованию, выполнена из алюминия АМг5, однако есть у меня сомнения, мб забьют и из АД31 кинут. Прямых решений ни от кого не прошу, но советам и некоторым подсказкам буду рад, так как очень не уверен в том, что я сделал. Прикладываю чертежи водолазной беседки, подъёмной рамы и приблизительную схемку в скаде, которую я использовал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75
|
Цитата:
2. да по запарке забыл что надо на крайние половину было приложить нежели в тех что ближе к центру 3. да, на торец я что то не задал, тоже сплоховал, учту 4. Вы имеете ввиду по нижним поясам(распорки и диагонали в торцах)? Еще, имеет ли право существование передачи нагрузки от покрытия на ферму или балку через прогон, а то где не посмотрю почему то многие прикладывают нагрузку от покрытие на балки и фермы как будто бы там нету прогонов вообще+показывают сами прогоны на которые действует нагрузка от покрытия. Я конечно понимаю что есть узлы крепления прогонов в уровне с верхней полкой балки, там да , от покрытия нагрузка действует линейно как на прогоны так и на балки. И правильно ли я делаю что задаю связи шарнирно? ....... Поправил замечания (ферма осталась жестко опертой на колонны, кто подскажет как сделать шарнирно, буду очень благодарен). Почему не учитываются комбинации загружений 1-4? Может из за того что это и есть своего рода комбинации и они не включаются в перебор, и может стоит не обращать на это предупреждение? Как закрепить ферму чтоб не было изменяемости ? (см. рисунок и файл) Последний раз редактировалось Змей_Гарыныч, 22.03.2013 в 15:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589
|
Я вообще нагрузки от стеновых панелей не прикладываю на раму, стеновые панели опираются на фундамент, а прогоны рассчитываю только на собственный вес и ветер.
Шарнир в колонне (2 узел) - освобождение угловых связей UY и UZ Последний раз редактировалось Mr.AS, 22.03.2013 в 19:41. Причина: "Сильно не бейте", Я только учусь СКАДу , |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
2. Связи по нижнему поясу ферм - в узле 4 шарнира - так низзя, два из них надо убрать. Опирание ферм типа "Молодечно" на колонны шарнирно проще всего сделать, смоделировав ферму как она есть, то есть сдвинуть опорный раскос от узла в пролет и оставив небольшой "коротыш" на конце верхнего пояса. Ему и назначить шарнир. Цитата:
![]() Если они указаны как неактивные (а это в большинстве случаев так и должно быть) - то не обращать внимание на это предупреждение. Имеет право. Кому как удобней тот так и "прикладывает", зависит от того что хотят получить от расчета.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75
|
Всем откликнувшимся огромное спасибо, все получилось.
Клименко Ярослав, я постараюсь перебрать схему с вставками по Вашему совету. ........ Во многих постах я читал что надо следить за тем чтобы были одинаковы локальные оси элементов (те если одну колонну провел снизу вверх то и все остальные тоже должны снизу вверх быть), те в СКАДе действуют какие то негласные правила по вводу элементов в схему (например: в Z0X вводить стержни только снизу вверх и слева направо). Хотелось бы разобраться с этим вопросом чтобы не попасть в затруднительное положение. Или может это не играет большой роли на расчет конструкции и можно просто игнорировать это. И такой еще вопрос, возможно ли в СКАДе задать стержню (связи) то что она будет сжата или растянута, как в Robot? .......... Ну и сама схема которую поправил более менее (данная схема не является эталоном конечно, но для тех кто только разбирается возможно и пригодится) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75
|
И снова здравствуйте!
Сегодня решил поэкспериментировать с вводом сейсмического загружения))) вот что получилось) я задал во вкладке загружения для расчетной схемы динамическое воздействие сейсмическое по новому СП в направлении оси Х при Линейном расчете в ходе расчета появляются замечания по расчету.....вопрос заключается в том, стоит ли обратить пристальное внимание на данные замечания, т. е почему они возникли , от того что я задал неправильно схему или ввел не все данные в сейсмической нагрузке.....ну или еще какие то варианты |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75
|
Цитата:
да накосячил, поставил коэфф в обоих направления 0,7 как с шарниром вверху, а шарнир не поставил в схеме не включил.....но все равно 2 что то не то в плоскости рамы ................ Хотел бы поинтересоваться еще по одно "кракозябре" которую сегодня с горем по полам своял (воял я ее доооооооолго, не хватает СКАДу дружелюбности как Robot'у в построении 3D схем). Как смоделировать шарнирное опирание данной конструкции через пластину на фундамент (допустим). Последний раз редактировалось Змей_Гарыныч, 25.03.2013 в 10:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75
|
если смотреть по Кузнецову то в плоскости 1, из плоскости 0,7, по схеме же видно что ферма в моем случае не шарнирно опирается на колонну а жестко (конечно так не должно было быть, по идее там должен был быть шарнир, но его там НЕТ)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 6
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75
|
Цитата:
...... Я сегодня арку пытался забить раз десять в Скаде, не предназначен Скад для ввода сложных конструкций, проще вставить из 3D редактора (автодесковского например) там минут пять а то и меньше вводить, тот же Робот ........ Чтоб не плодить много тем продолжаю парад вопросов в этой теме Существует некая подпорная стена(см. вложения). Я задал контур из точек, затем ввел две пластины по четырем точкам, затем выдавил из них по оси Y объемное тело длинной 20 метров. Как теперь мне его разбить на кубики ? и задать условия примыкания, а главное примыкание чего к чему? Последний раз редактировалось Змей_Гарыныч, 26.03.2013 в 06:36. Причина: добавил вопросов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75
|
чуть чуть не по схеме но все же, в СП 20.13330.2011 ветровая нагрузка по высоте здания задается равномерно распределенной,тк. как в новом СП написано что коэфф. k(z) задается для определенной высоты здания 1 раз, нежели в старой редакции СНиП где считали для каждой высоты, у вас же снизу здания она меньше чем сверху. Если я неправ поправте.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127
|
ветер брал по п.11.1.5 п.1, если брать по пункту 2, у меня случай подпункт (в), то ветер нужно прикладывать не одинаковый по всей высоте , а так же он будет снизу меньше, сверху больше, только градаций будет всего 3 по высоте если я правильно понимаю т,е первое значение, когда 0 меньше z меньше d, вторая , когда d меньше z меньше h-d итд. Это при ветре слева, на меньшую сторону дома. Для ветра спереди наверно вы правы
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75
|
не не , я о том что , коэфф. k(z) подставляется в формулу всего раз, те если здание будет z=40м вы подставляете по типу допустим А k(40)=1.5, а не как раньше считали что если бы здание было 40 метров то находили бы сначала для 5м потом для 10 потом для 20 и в конце для 40 метров разные усилия.....как то так, неважно каких габаритов здание(ну конечно важны габариты , но на то и п. 11.1.5 подпункты 1 и 2)
...... ну и усилия от равномерно распределенной нагрузки на поверхность будут побольше, так мы сразу задаем на всю высоту здания повышающий коэф. нежели до этого по трапеции |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127
|
это касаемо если ветер слева, я об этом написал выше, а кто-нибудь может что-то сказать по поводу моей схемы все таки, что там с пульсацией не так, почему нулевые значения получаются у пульсации, буд-то не считается вовсе. И еще глянул вертикальные перемещения от статики от с.в. стен и тоже какой -то косяк вылезает, перемещения бешенные порядка 50000 мм вниз
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Считалось минут сорок)
У Вас от ветра спереди и сзади ("Ветер снизу" - это так мило ^___^) по игреку тоже перемещения километровые. Причем явно не всего здания, а только каких-то узлов. Возможно, они не закреплены. Как их отыскивать - прикладываю скриншоты, должно помочь. Как видно - узлы одни и те же. ЗЫ: не удержался, все-таки отфрагментировал вплоть до одного из таких узлов. Это узел окаймляющей фиктивной балки, который забыл прийти в соседний с ним узел плиты, поэтому просто болтается в воздухе. Жесткость у него микроскопическая, силы на него действуют реальные - вот и километры перемещений в этих узлах. Уберете эту проблему - получите нормальную динамику в ветре. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75
|
Цитата:
несогласен, по второму пункту при h>2d три подпункта и данное здание подходит только для z>= h-d и поэтому коэфф. берем ze=h, под оставшиеся два подпункта данное здание не проходит, так что никакого разбиения по высоте не будет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75
|
Цитата:
Вот я и хотел посмотреть напряжение в модели, как понимаю ее придется перезадавать заново, данную модель видать уже не разбить. Так , а если я их задам балкой стенкой.....меня смущает нагрузка прилагаемая по осям X и Z, как видно из рис. ниже она прилагается не к грани пластины, а в какой то ее части внутри пластины. Или это особого значения не имеет при расчете ........ прикинул стенку на 1 пм , разбил ее на треугольники (см. рис второй) и задал каждой пластине тип 24 балка-стенка. Вот теперь вопрос возник в другом, как задать нагрузку на ту часть где давит нагрузка от грунта (нагрузку задал то что пришло первое в голову для теста), я задал ее как бы к той части где расположен грунт,те как бы на плоскость стены, это верно или я в чем то ошибаюсь и надо задавать нагрузку на все элементы сетки? ...... файл недовыложил т.к. отключили свет на работе Последний раз редактировалось Змей_Гарыныч, 27.03.2013 в 10:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127
|
Arikaikai, спасибо огромное, привел узлы в порядок, все заработало.
По ветру. При ветре слева на меньшую сторону дома, т.е. когда h больше 2d, вроде понятно нужно разбить высоту на 3 части, как писалось уже об этом выше. А если h меньше d по п.11.1.5 пп.2 z=h. Не совсем понимаю как прикладывать ветер. Только в уровне верха здания или в уровне каждого перекрытия, но одинаковый и соответствующий значению k(h)? Последний раз редактировалось drongo_2012, 27.03.2013 в 09:22. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Змей Гарыныч... z - это не высота здания! h - высота. А z - это координата, на которой считаем ветер. Читать тот пункт следует примерно так:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75
|
Все, теперь понятно, раньше не доводилось считать такие высотные здания (в основном промздания небольшие). Спасибо за ваше разъяснение теперь буду знать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 17
|
Цитата:
Посмотрел вашу расчетную модель, а именно как приложена нагрузка. Есть сомнения в правильности приложения нагрузки, а именно на все внутренние узлы грани воспринимающей нагрузку. Поэтому посоветовал бы разложить распределенную нагрузку в сосредоточенную и приложить её в узлах |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75
|
Цитата:
..................... Сегодня утром решил задаться чем то более реалистичным и создал схему (см. вложение и рис.). Задал прогоны 10П, зная что не пройдет, СКАД посчитал и подобрал сечение 24П (что то очень много для шага рам 4 метра), но самое что поразило это то что (см на рисунке) он пишет сечение 16П. КАК ТАК??? Ну и сечение 24П что то очень завышено, я так предполагаю там 14П с голой должно хватить. Может кто знает почему такое? Ветер и сейсмику не задавал... Последний раз редактировалось Змей_Гарыныч, 28.03.2013 в 07:15. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
И почему вы ставите коэф. расчетной длины 0.8 из плоскости балки? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75
|
Цитата:
по коэфф. 0,8......начал гонять коэфф, от 1 до 0,5.......сейчас стоит 1. Реально ли таким образом предусмотреть закрепление прогона из плоскости за счет панелей покрытия? ...... Поменял гибкость на 400 все пришло в норму,Спасибо. ...... а все таки почему он пишет что 16П сечение? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Змей_Гарыныч, при попытки раскрепления кровельными панелями я бы принимал коэф. расч. дл. из плоскости прогона = 1.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я тут в соседней темке пытался поанализировать, раскрепляет ли профнастил прогон из плоскости. Прекрасно раскрепляет, вот что я скажу)) И многие присутствовавшие в теме тоже высказывали подобные предположения. Так что из плоскости смело можно и 0,01 ставить, если сверху там профнастил.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Arikaikai, речь про кровельную панель) из поста 336. Для профлиста я беру 0.3-0.5
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Arikaikai,
Цитата:
Сдвиговая жесткость абсолютно различная, геометрические характеристики различны (W, I).
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Для диссертации при моделировании пластинчатыми элементами а самореза объмником)
![]() ![]() ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
DEM, не открывается) ссыль прямая есть?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
У Вас ютуб заблокирован...
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=CKBbbAEC9gU
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
DEM, резво). Расчетную схему, жесткости, комбинации и РСУ граничные условия ОНО тоже САМО сделает?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
ФАХВЕРК
Пока распечатка всех усилий и армирование делается автоматически(ТО с чем всегда мучались в СКАДе)... Расчетная схема теперь создается в GMSH, что на порядок удобнее... Общаюсь с Пельмутером по этому поводу..
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Змей_Гарыныч, понял. На мой взгляд - всё равно очень сомнительно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Хотя, если честно, кажется, что все равно из плоскости <1 с сэндвичами. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Arikaikai, скажем так.... раскрепление будет столь несущественным, что надеяться на него при нагрузке близкой к расчетной нельзя. Нижний лист - плоский, да и толщина-то у него я думаю 0.2, против сдвига при 0.7-1.0, Закручиваясь, вернее стремясь закрутиться ( потерять устойчивость) прогон может встретить сопротивление только от верхнего профлиста, до которого большое расстояние. Получается рычаг, а саморез как гибкая связь. Расчетом подтвердить недопустимость такого решения не могу. Но и считать раскреплением не буду.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Offtop: Обсуждали уже много много раз. В принципе, все остались при мнении (своём).
Мнение IBZ, на минуточку, если не ошибаюсь - раскрепляет, но не жесткий диск. Моё мнение такое же.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Сендвич. Я беру 0.1-0.2.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Без окон без дверей полна jopt огурцов.
Балочное у Вас перекрытие или безбалочное? Кто разрешил в месте шва стыковать меж собой плиты? Почему балки по краям есть, а над средним рядом колонн нет? Почему в торцах стены несущие, а в середине колонны? Почему не сделать в торцах такие же колонны с заполнением? Дальше не смотрел) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127
|
Добрый день. Гляньте пожалуйста схему. Конкретно армирование фундаментной плиты. Меня очень смущает то что получается основная арматура верхняя по х d18, а верхняя по у d20, пролеты при этом почти одинаковые. Как это можно объяснить?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127
|
Нет. Nх выдает в диапазоне -550 ... - 69, а Nу в диапазоне -150...120, это при ветре спереди. т.е по х происходит сжатие а по у частично сжатие - растяжение в разных местах. Nx и Ny выдают результаты в местной системе координат, т.е. по х1 и у1? У меня ось х1 направлена вертикально, но я выравнял для отображения выдачи усилий ось х вправо. Означает ли это что теперь мне Nx нужно смотреть не по вертикали а по горизонтали? В нижней зоне плиты Nх выдает в диапазоне +69 ... +409, уже растяжение. Можно ли по данному результату связать увеличение армирование по х по сравнению с у с полученными данными по Nх Nу?
Последний раз редактировалось drongo_2012, 03.04.2013 в 10:20. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Подумайте сами - момент равен произведению силы на плечо. Чем дальше Вы устанавливаете стержень арматуры, тем больше его плечо и тем меньше в нем усилие. Поэтому при одинаковом моменте арматура в одном направлении будет иметь одну необходимую площадь, а в другом - другую.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Ну растяжение то будет влиять на кол-во арматуры. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127
|
спасибо. При вертикальной нагрузке получается что мембранные усилия должны в ростверке растягивать его в обоих направлениях, а при ветре спереди, например, получается такая картина, что одна часть (ближняя) сжимается, другая (дальняя) растягивается. Поправьте если не правильно понимаю
Последний раз редактировалось drongo_2012, 03.04.2013 в 12:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 4
|
Добрый день!
Есть задача: выполнить расчет в scad опоры. Расчет вложил. Опора состоит из 6 секций различного диаметра (7-я секция (стакан) зарыта в земле (залита бетоном) на 3.5 м). Секция с секцией соединяется (вложил вложение) путем "вставления" друг в друга на 1000 мм, и стягивается 2 ярусами болтов по 3 шт в ярусе. Расчеты выполнял так: 1. Назначил узлы (секции опоры, и места крепления оборудования). 2. Назначил стержни, задал им значения профиля (труба шовная таких то диаметров). 3. Посчитал собственный вес опоры. 4.Посчитал собственный вес оборудования (вес оборудования, умножил на его кол-во (если 3 антенны в 3 сектора на одном ярусе), разделил на 2 (2 узла крепления) приложил к 2 узлам). 5. Посчитал ветровую нагрузку на опору (площадь опоры (ширина х высоту) умножил на номинальное ветровое давление на этой высоте (высотах) (брал из ВеСТа (от 0,002-0,006 Т/м) при определенном диаметре секций и умножал на Cx1,2 , умножал на коэф. лобового сопротивления Cx(секторные антенны 1,4 , релейные 1,2) и умножал на площадь антенн, умножил на . 5. В РСУ свел нагрузки (при этом ветровую задал как кратковременную (коэф. 1.4)). Вопросы: - где я неправ? - как учесть динамическу нагрузку (ветровую и пульсации) (тыкался в буковке D в scad ничего не понял). - как учесть площадь фидеров (высоту (каб. трассы) умножать на площадь , умножать на Cx=1.2)? Силы прикладывать с точках крепления фидерной трассы? (каждые 0.6 метра) - получил я моменты от воздействия нагрузки на каждую секцию. Как можно рассчитать пройдет ли этот момент? (Перефразируя...как узнать какой момент в какой секции максимальный?). Выдержит ли мое крепление или нет? Как быть, если одна из секций будет соединяться с другой болтами (4 шт). Как посчитать в этом случае выдержат ли болты? - крепление нижней секции (6-й) со стаканом (тот, что зарыт в землю) с помощью 8 болтов (стянуты через фланец, усилены ребрами жесткости). Как (опять же) узнать выдержит ли данное крепление момент на этой секции? - правильно ли, что я задаю крепление секций опоры как жесткая заделка (узел)? - правильно ли (при наличии секции (3.5 метра), зарытой в землю (в бетон)) задавать нижний узел (номер 1) как жесткую заделку? Как правильно? Если можно отвечать попунктно, было бы хорошо. В scadе работаю 2 дня, много чего не понимаю, не обессудьте). Спасибо заранее. Расчет- http://dl.dropbox.com/u/35854140/%D0...%BC%20new2.SPR Опора в автокаде - http://dl.dropbox.com/u/35854140/%D0...0%B8%D0%B9.dwg |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 86
|
Мужики! В скаде совсем маленький опыт работы но взялся за расчет. Срочно нужна помощь по схеме, плиззз. Здание - монолитный каркас 2 этажа на плите, покрытие - металл(арочные гофрированные панели по стальным балкам). Перекрытие балочное.
Вопросы по схеме: 1)Посчитал армирование и не пойму почему армирование на перекрытие 2 этажа намного больше чем 1. 2)Жуткое армирование колонн, хотя всего 2 этажа. 3) При просмотре эпюр армирования балок и колонн какие то красные участки, в чем тут дело? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Рекомендация может быть одна. Научитесь проверять, созданную вами схему, еще до армирования.
Армирование отражает только те усилия, что получились при расчете схемы и РСУ. Раз вы дошли и до этого этапа ничего не проверяя, то и ответ начну от конца. Ваша схема ВОПИТ красными не проармированными элементами. Смотрите графическую информацию об этих КЭ. На панели Фильтров отображения есть кнопка Инф.о КЭ. Выбрали элемент и посмотрели информацию АРМАТУРА. У вас куча КЭ не прошли по кручению и по поперечной силе. Вам пишут СЕЧЕНИЕ МАЛО по этим усилиям. Убедитесь, что РСУ у Вас громадные, и начинайте проверять всю расчетную схему, начиная с жесткостей. Какое бы ни было у Вас покрытие, но 6-ой тип жесткости с толщиной 0,001м (1мм) это SCAD и отразил в результатах расчета. Исправьте толщину. А дальше уже анализируйте свою схему, ЧТО ВЫ РЕАЛЬНО ХОТИТЕ СМОДЕЛИРОВАТЬ, а что просто учитываете в нагрузках, анализируйте РСУ, армируйте, но и в задании исходных данных для армирования тоже внимательно проверяйте что задаете, начиная со значения расчетной длины в колоннах и т.д.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... Последний раз редактировалось Krolik, 07.04.2013 в 15:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 18
|
Добрый день.
Проектируется надстройка на сборное ж/б здание, представляющая собой металлический каркас. Установка колонн будет производиться на монолитный ж/б пояс по существующим кирпичным стенам и на монолитные ж/б банкетки по существующим сборным ж/б колоннам. Следовательно все колонны опираются шарнирно. Т.к. сущ. покрытие выполнено с уклоном, отметки низа колонн также различны. Проектируемые перекрытия - монолитные ж/б по профнастилу. Расчет выполнен в SCAD 11.5. Ветровая нагрузка задана полная в статике, значение по СП. Просьба оценить, покритиковать схему, до этого больших схем не считал. Результат расчета правдоподобен, но смущает ряд моментов: 1) корректно ли приняты коэффициенты расчетных длин элементов (для самопроверки есть и конструктивные элементы, и группы элементов); 2) для определения нагрузок на сущ. конструкции произведен "расчет от фрагмента схемы", корректна ли величина сдвигающих усилий RУ, могут ли болты воспринять их или нужно ставить упоры; 3) необходима ли установка горизонтальных связей по главным балкам; 4) правильно ли оценивать прогиб по комбинации постоянных, длительных, и длит.частей кратковременных нагрузок; 5) нужно ли к прогонам прикладывать отрицательное давление ветра, передающееся через покрытие? Спасибо всем откликнувшимся. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84
|
В протоколе расчета значится:
Ошибка при разложении матрицы 0.22%. Глобальный номер уравнения 57057. Номер узла 10245. Локальный номер уравнения 3. А усилия в колоннах и сваях просто запредельные, помогите найти ошибку или хоть подскажите где её искать. Никак немогу разобраться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 18
|
Во-первых, в отчете выдает предупреждение о направлении выдачи усилий для пластин. По хорошему, для всех элементов, лежащих в одной плоскости, оно д.б. одинаково.
Во-вторых, у Вас фундаментная плита не связана с фунд. стенами, общих точек нет (или почти нет). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127
|
Добрый день. Возник вопрос по трещинам в самых нижних колоннах схемы по оси Б/1. Дом 17-ти этажный.Схему выкладывал в посте №362. Эти колонны идут только на один этаж. Выше их нет. На приложенной картинке эти колонны с трещинами видно. Как можно объяснить наличие в них такого большого ракрытия трещин? Из-за этого вылезает большая арматура. Можно ли их как-то уменьшить?
Последний раз редактировалось drongo_2012, 08.04.2013 в 12:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Вашу схему не считал. Какие усилия и РСУ получились в тех колоннах не видно. Откуда возникла ситуация с растяжением – это вам виднее по вашей схеме, возможно большие моменты в тех колоннах. Могу только дать рекомендацию о дальнейших действиях. В РСУ для Ветра доля длительности= 0, а может сделать не по нормам, а хоть 0.1?! Если в РСУ в задании доли длительности вы уверены во всех своих Загружениях, и в кратковременных тоже, то попробуйте уже менять данные для армирования, которые могут повлиять на результат. На ширину раскрытия трещин влияет и диаметр арматуры. Пробуйте менять диаметр углового стержня и количество стержней в углу. Я обычно использую 2 стержня в углу. По прочности угловые стержни лучше всего воспринимают моменты в обоих направлениях-плечо максимальное, а на трещиностойкость влияет, как раз, диаметр стержня.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 9
|
Прошу указать неточности и ошибки в расчетной схеме (исходные данные - нагрузки, закрепления, конфигурация связей и т.п.). Цель - рассчитать реакции в опорах. Особенности конструкции - полностью сварная металлоконструкция. Нагрузка (ветер сзади) - 1) статическая нагрузка от ветра, вес букв, 2) статическая нагрузка от ветра, вес букв, вес металлоконструкции; нагрузка (ветер сзади) - все то же самое, только изменил направление статической нагрузки от ветра.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 25
|
Камрады!
Где то я помоему навалял? Смысл в том, что в связевых фермах по постпроцессору получаются достаточно большие сечения, то есть методом подбора на ферму 6 метров и высотой 0.7м получается уголок 90х6. Пробовал разбивать схему на отдельные 6 метровые фермы результат тот же. Где ошибка? Уже всю голову свернул... На скрине нижний пояс связевой фермы 4 в самом низу списка. Добавил! Ребят большое ССОРИ! Задергали на раброте, 3 проекта одновременно. Совсем забыл что на связевых фермах стоит одиночный уголок и получается в принципе наверное логично? Но все равно посмотрите схему плиз все узлы кроме опорных отпущенны... В скаде еще новичек... Гибкости условно для верхнего и нижнего пояса задаю 350, для раскосов 180. Последний раз редактировалось distribiter, 17.04.2013 в 17:35. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
![]() |
Доброго времени суток всем, господа форумчане. Прошу оценить расчётную схему. В каркасе есть тельфер и кран. запутался с заданием РСУ для них, проверьте пожалуйста, правильно ли я его задал (сочетания, взаимоисключения, нумерация кранов) загружения кран1слева, кран1справа, кран1середина - соответсвуют положению крана у края крановых путей ( я их в одно загружение сделал). а кран2 - соответвуют положениям крана в серединных рамах, я его тоже одним загружением сделал). т1- тельфер. создал РСУ. вроде после долгих мучений посчиталось. теперь цель определить коэффициенты расчётной длины для элементов каркаса (ну мне надо только для балок и колонн). Для этого я так понял нужно создавать комбинации загружений - как узнать какие наихудшие комбинации для каких элементов (нельзя же сформировать эти комбинации автоматически из РСУ). всё это в голове не укладывается. Балки разбиты узлами - так как в местах наибольших моментов они будут усиленны - нужно подобрать разные жёсткости для всей длины балки при РСУ. посоветуйте как действовать?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 25
|
Уже поменял всю схему схему на трубы.
![]() Про сжатие спасибо, с начала так и задавал, с утра вопрос дискутировался в нашеим коллективе, но графики расчета говорят сами за себя. Так что все таки на сжатие... Еще раз спасибо! ![]() Еще не большой вопросик по поводу узлов. Я правильно сделал что задал все узлы кроме опорных отпущенными, "шарнирными"? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 25
|
Offtop: Страшно сказать….
Но! Схема разрабатывается под сборно-разборную конструкцию. То есть монтажной сварки не должно быть в априори. Вся конструкция должна быть изготовлена на заводе и разбита по маркам, монтаж по месту только на болтах! Глубина заглубления фундаментов не более 0,5м , то есть плита. Быстро возводимое сооружение, так сказать. ![]() Проектом в дальнейшем будет предусмотрена одноэтажные хоз. постройки с малым бассейном и тренажерной. Сейчас на схеме показан навес над крытым теннисным кортом, с «открытыми» стенами. Пространственные фермы одноэтажных постройка прихоть заказчика, он их хочет видеть даже в одноэтажных зданиях с разбивкой по осям 6Х6. Они соответственно будут по геометрии такие же. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 25
|
Еще раз извините за много вопросов. Но все же...
Есть ли разница в назначении расчетных длин в постпроцессарах между группами и элементами? То есть к примеру, у меня ферма из 10 панелей. Если я ее верхний пояс задаю по элементно то расчетная длина по "х" будет 0,1 по "у" предположим 0.3333. А вот с грууппами мне не совсем понятно, то есть если в группах расчетную длину этого пояса уже надо задавать как 1 по "х" и "у" соответственно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 25
|
То есть, если я правильно понял то алгоритм задания расчетных длинн для поэлементного расчета и по группам будет разным.
А именно. Предположим, что у нас ферма из 10 панелей расвязана горионтальными связями по 4 точкам, 2 крайние на опорах и 2 в середине пролета, то есть как бы 3 блока.(собственно схема на скрине ваыше) Все расчетные длины сейчас условно примем за еденицу по СНиП. Тогда: 1. Для поэлементного Для х1=10\1=0.1 Для y1=1\3=0,333 2. Для расчета по группам (в каркасе). То есть я всем верхним поясам ферм в группе задаю следующее. Для х1=1\1=1 Для y1= 1\3=0,333 (вот это момент мне не совсем понятен). Или при данной системе расчета гор. связи уже учитываются и у1=1? P/S/ Просто на данный момент результаты расчета довольно сильно отличаются приблизительно на один-два шага по сечению. Последний раз редактировалось distribiter, 22.04.2013 в 14:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 25
|
То есть, чем больше раскреплений ферм из плоскости тем больше расчетная длина?
То есть, пояс из плоскости работает хуже? ![]() Че то мне кажется мы тут напутали? Или я уже совсем ни чего не понимаю... Последний раз редактировалось distribiter, 22.04.2013 в 15:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 29
|
Добрый день, уважаемые!
Прошу раскритиковать мою расчетную схему. Прикладываю автокадовский файл в 2004 каде и скадовский, сделанный в скаде 11.5 в архиве. Еще 1 вопрос: когда задаю динамические нагрузки, то при расчете выскакивает ошибка не заданы массы для загружения. Хотя пробовал задавать как распределенные массы в элементах, так и как массы в узлах Прошу тапками больно не кидаться, т.к. моя первая расчетная схема в скаде |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
У вас КЭ "колпака" не согласованы с днищем. Не заданы жесткости. Потом, это клетка для попугаев, или в резервуаре должна храниться жидкость? И т.д... Где опорные кольца...В ЖБ резервурах такого размера делают центральную этажерку (колонну) или колонны для опирания крыши...Сопряжение крыши со стенками должно быть подвижным. ЖБ стенки у резервуара - преднапряженные... курсовая, какая-то нереальная. В резервуаре такого типа плита работает в сложно-напряженном состоянии совместно со стенками. Самые большие напряжения в их стыке...
Последний раз редактировалось Injener-81, 30.04.2013 в 14:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 25
|
Господа еще вопросец!
Как правильно задать прогоны по фермам? Смысл в том, что если я задам прогоны с шагом 1,5м, то часть из них накладывается на второстепенные фермы. То есть нужно как то в схеме поднять прогоны над верхним поясом ферм и при этом сохранить их опирание по основным фермам. Пока в голову приходит задания в местах опирания полностью зашарнириных маленьких стержней длинной около 200мм. Но опять же как их правильно реализовать. Нужно ли им задавать материал, жесткость и т.д. На всякий случай выкладываю еще раз схему. Последний раз редактировалось distribiter, 30.04.2013 в 14:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 25
|
Так хочет заказчик. Расчеты в кристалле его не вдохновляют, так как он считает что прогоны в данном случае будут влиять на общую жесткость каркаса, и возможно он чу-чуть прав.
Цитата:
Поиском попадал на обсуждение данного варианта, но там все было, как то размыто. Понял только то, что нужно проставить прогоны по желаемым узлам, далее их сохранить, как подсхему (наверное, выкинуть все ненужное и нажать кнопку save) и в режиме сборки, что то сделать с узлами. Недостаток данного варианта, как я понял будет, в том, что если нажать кнопку объединение узлов все придется делать заново. К стати от сюда вытекает следующий вопрос, такой вариант является официальным, или это все на уровне Кулибина ![]() Цитата:
Я их наоборот хочу не много опустить, на величину максимального прогиба балки... Последний раз редактировалось distribiter, 30.04.2013 в 16:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Зачем прогоны считать в составе здания? Здесь рамы плоские надо было просчитать - достаточно, и было бы точнее. Здание бескрановое... Мода пошла на трехмерку... надо, не надо. Конструкцию второстепенных ферм несколько модернизировать и опирай настил...
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
При желании их работу можно учесть.
Есть ряд простых преимуществ а не мода. Можно получить полноценный расчет и оценить пространственную работу каркаса. Сомневаюсь что на основе плоской рамы можно просчитать продольные деформации каркаса. Сложную компоновку технологического оборудования нужно производить на основе пространственной модели каркаса. А наличие беспрогонного решения весьма спорно в условиях современного строительства. Тем более ряд зданий просто не переносит беспрогонное решение.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Injener-81, даже простой сарай я буду считать в трехмерке - потому как это на 2 минуты больше чем считать плоскую раму, а результат и выход как таковой больше чем при расчете плоской схемы. Собственно если перекинуть в акад через GL схему, то она будет заготовкой под графчасть КМа - с неё можно нарезать планы и разрезы. Также можно перебросить стержневую модель для разработки КМа в advance или ASD. Я вообще не понимаю как можно считать по плоской схеме при сегодняшнем уровне комплексов МКЭ. Раньше, да - лет 15-20 назад я б и спорить не стал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406
|
Цитата:
Когда делаю отчет - пишу бла-бла-бла - усилия и подбор сечений выполнен для рамы по оси№. Объе отчета сокращается и результат на 100% удовлетворяет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 25
|
Спокойствие, только спокойствие!
Значит трехмерку захотел заказчик, поэлементный расчет я ему показывал. В двух словах нужно "натянуть" каркас до предела. Кстати заметили, что у меня в пристройке лежат фермы на 6 метровых пролетах! Это хотелки заказчика, мол балки кинуть дорого! Тут будет еще одна пристройка шириной 18м вдоль всего сооружения с шагом осей 6 метров и тоже накрытая фермами опертыми по четырем точкам! ![]() Цитата:
И что нужно сделать для объединениея перемещений? Ну хотя бы в двух словах последовательность действий. Цитата:
Тут правда не совсем понятно как крепить сэндвич и профнастил к ферхним поясам ферм, котрые будут немного подвернуты относительно его плоскости? На ум пока приходит взять уголок с обрезанной полкой, к примеру 80х20, и подварить его по всей длине фермы. Или может быть строители и так его прикрепят на самонарезные да и все? Ну и собственно потребуется высокая точность монтажа и изготавления, дабы отловить верхним поясом отметку верха соседних пргонов, так как прогоны в любом случае потребуются. Последний раз редактировалось distribiter, 01.05.2013 в 15:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2005
Karjala
Сообщений: 23
|
Здравствуйте! Прошу проверить и покритиковать расчетную схему заглубленной части здания. Железобетон в SCADе считаю впервые, в связи с этим есть вопросы:
-как правильно смоделировать пилястры для опирания колонн (пока просто задал элементы стенки большей толщины) -Балки смоделировал оболочками (в Форуме сделал стенки и удалял в них "лишнее" )-возможно лучше задать стержневые элементы -Наверняка есть еще ошибки и недочеты, буду рад если ткнете носом Нагрузки задавал не все, только чтобы определить общий характер работы, будет еще и снег и технологические и т.д. версия Scad 11.5 По второму пункту разобрался, оболочечные элементы заменил на стержни с жесткими вставками, выкладываю измененную схему Последний раз редактировалось Tlelaxu, 07.05.2013 в 10:34. Причина: изменение расчетной схемы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Жесткие тела в сопряжении колонны с фундаментной плитой, наверно, делать не надо, т.к. будет искажаться картина коэффициентов постели... Последний раз редактировалось Injener-81, 08.05.2013 в 17:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2005
Karjala
Сообщений: 23
|
Надеюсь после продолжительных праздников активность на сайте возрастет и мне помогут разобраться как правильно смоделировать пилястры под колонны в монолитной заглубленной конструкции.
Пока выкладываю следующие свои соображения, а так же вариант по совету Injener-81, : Цитата:
вариант 10-2 пилястры смоделированы стержнями с жесткостью включающей в себя полное сечение монолита, элементы стенки минимальной жесткости остаются для упрощения передачи нагрузок от давления грунта. вариант 10-3 , тоже что и 10-2 + плоские жесткие тела по совету Injener-81, (если я правильно понял) Все три варианта дают разные усилия ![]() ![]() В общем что-то я делаю не так |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103
|
Цитата:
P.S. Объединением перемещений нужно пользоваться очень аккуратно - ими обычно моделируют плоский шарнир или вводят в упругое основание если равная податливость узлов обоснована какими-то соображениями. Для примера привожу схему антресоли, где использовались вставки Последний раз редактировалось 4teenz, 01.04.2017 в 22:25. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
4teenz, в чём опасность, непрозрачность решения, несоответствие расчетной схемы реальной работе конструкции для такого случая как опирание прогона на балку или ферму?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 25
|
4teenz,
Цитата:
В принципе уже так и сделал... Только вместо жестких вставок пока задал коротышам квадратную трубу 120х6. Шарниры проставил только по узлам в самих элементах-коротышах ни чего не делал. Полез разбираться с жестким вставками в SCADе начинающий. К стати что вы можете сказать в ответ на мой вопрос в другом топике. В двух словах мне не совсем понятно применения шарниров именно в стержнях, ведь сам узел в котором стыкуются элементы полностью зашарнирен . Или это делается для того что бы моменты правильно распределялись по колоне? То есть, что бы колона оставалась цельным элементом не разрезанная шарниром, и к ней шарнирно примыкала распорка? Тогда получаем следующий алгоритм, оставляем сам узел полностью шарнирным как и был, а в элементах распорок и верт. связей по обоим концам проставляем шарнир по местной Uy? http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1092882&postcount=6 Добавил. Сейчас просмотрел расчетные схемы участников форума, и в конец запутался... Кто то освобождает связи в стержнях по Uу и Uz кто то нет. Причем от типа схемы это мало зависит. Как все таки правильно проставить связи в условиях примыкания стержней? На всякий случай еще раз выкладываю схему. У модераторов прошу извинения за смысловой перепост. ![]() Последний раз редактировалось distribiter, 14.05.2013 в 13:44. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Цитата:
А по поводу коротышей моделирующих сопряжение прогона с фермой - геморрой. Проще воспользоваться объединением перемещений - по Х, Y, Z.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 25
|
ФАХВЕРК,
Цитата:
То есть как я понял данный прием нужно применять именно в тех случаях когда мы шарнирно прикрепляем элемент к жесткому узлу, например связь к базе колоны. В большинстве остальных случаях, к примеру крепление тех же самых распорок и связей к промежуточной точке у колоны( через щеки-фасонки), данный прием не имеет смысла, так как узел к которому мы крепим уже является шарнирным и тем самым угловые перемещения уже разрешены? Или в любом случе, стержень нужно дополнильно освобождать в независимости от характеристик узла к которому он примыкает? По поводу объединения перемещений. Согласен, возможно это быстрее, просто пока я иду более "топорным" путем, боюсь лишний раз накуролесить в схеме. ![]() По позже обязательно попробую... Еще раз спасибо за поддержку! P.S. Может быть я сделал что то не правильно, но чтобы было понятно, я поставил промежуточный узел непосредственно в стержне колонны сделал его полность шарнирным и к ниму пристыковал распорки и связи. Правда не уверен что колона при таком раскладе работает правильно. Последний раз редактировалось distribiter, 14.05.2013 в 18:03. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Пожалуйста!
Цитата:
Цитата:
Связь и распорку разобрали. Теперь балка шарнирно примыкает к колоннам, но на балку сверху опирается непрерывно монолитный ЖБ настил - имеем случай когда нет поворота относительно Z. И в итоге освобождаем только У. По схеме: 1) С нагрузочками беспорядок - не все они учтены в полном объёме. Ветерочка в поперечник нет - или у вас ограждающих конструкций нет? 2) Колонна жиденькая.... по деформациям врядли пройдём. 3) Инженерка у Вас худовата..... Инженерки с 5-ым размером груди если их по грузовым площадям размазывать больше весят. 50 кг с 6 метров.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 14.05.2013 в 18:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 25
|
Из выше сказанного я понял, что для того что бы конструкция работала правильно не достаточно в шарнирных узлах просто освобождать момент, так как в данном случае мы указываем работу самого узла, то есть как он будет предавать моменты между стержнями, стержни в данном случае будут работать жестко или условно с сплошным раскреплением в плоскости и из плоскости, потому что деформации или угловые перемещения стержня запрещены.
В моем случае нужно освободить все угловые связи (проставить галки) почти во всех стержнях: распорок, связей, верхних и нижних поясов ферм, раскосов и стоек, для того чтобы разрешить деформации стержней в плоскости и из плоскости. Фиксированными остаются только нижние узлы колон(то есть первый), так как они примыкают к жесткому узлу и еще, пожалуй, можно запретить работу из плоскости прогонов, так как они будут раскреплены покрытием, хотя проф. лист раскрепляет достаточно условно, жидковато... Цитата:
По хорошему, тут еще надо проставить нормативные нагрузки и далее через коэфиценты в расчетных сочетаниях усилий задать расчетные, что бы правильно отследить каркас по деформациям. Сейчас нагрузки имеют черновой характер. Колонны будут минимум 25К, сейчас в схеме остались 20 после демонстрации заказчику о пагубном влиянии жидких колон на каркас в целом, то есть условно предельные деформации в каркасе с 20К около 60мм, с приделом в данном случае около 70мм. То есть каркас, мягко говоря очень натянут. Заказчик мне предлагал трубы 160 ![]() В ручную по гибкости я обычно их считаю на 80 хотя это конечно перестраховка. Цитата:
Пока условно задал 50кг/м.п., на освещение так сказать. Даже не ожидал услышать здравую критику по моей схеме. Встречаются еще люди... Респект! Последний раз редактировалось distribiter, 15.05.2013 в 12:57. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
distribiter, здравствуйте! Нужно разделить понятия ( понимание) раскрепления какого-либо элемента в плоскости-из плоскости и освобождения угловых перемещений. Не мешайте это в кучу.
Цитата:
Можно учесть ( сократить) потерю устойчивости плоской формы изгиба раскрепив прогон из плоскости считая что профилированный стальной настил будет раскреплением.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 2
|
Может кто знает? При расчете в Scad выходит ошибка разложения матрицы 0,02%. Никак не могу оот нее избавиться. Насколько это критично? Можно ли так оставить, или нужно искать ошибку. Так вроде расчет выполнен правильно. Напряжения, деформации получились реальные.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 25
|
Цитата:
Кажется теперь я начал понимать. То есть скад по умолчанию считает только перемещение в узлах, так как изначально все стержни для него условно жесткие. Для того что бы выполнить расчет правильно, нужно дополнительно разрешить угловые перемещения в между узлами или точнее самих стержней. Тогда расчет будет более точным, то есть правильным. А при наличии стержней с большой геометрической длиной выполнять данные требования просто необходимо! А вот решать какой стержень большой, а какой нет, и при каких условиях этот фактор критичен должен непосредственно конструктор в зависимости от схемы его опыта и желания... По этому в данном случае Вы порекомендовали разшарнирить только узлы примыкания ферм (то есть даже если правильней колон), прогонов, распорки и связи, ведь в стержнях ферм всегда присутствует момент, ну хотя бы небольшой от собственного веса, погрешности монтажа и т.д. Хотя при правильном загружении она в теории без моментов ![]() К стати я пробовал отпустить угловые перемещения в поясах по Uz и Uy скад ругается говорит что нулевая жесткость. бла.. бла... бла... геометрически изменяемая система. дают возможность рзшарнирить только в одном направлении. Возможно это из-за приложенных распределенных нагрузок... Последний раз редактировалось distribiter, 16.05.2013 в 15:27. |
|||
![]() |
|
|||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 25
|
Это понятно... Просто на моем не очень большом опыте в основном приходилось разрабатывать связевые.
Более того... На приемке чертежей от некоторых ухарей, приходилось доказывать, что для того чтобы уйти от связей в каркасе нужно как минимум делать все рамные узлы жесткими то есть Р Хотя скорее это удел железобетона и то далеко не во всех случаях. Это где то хорошо прописано в СНиПе, так как я это именно доказывал, просто ссылку на данный док потерял. Вроде раньше это в стальном снипе было... Хотя конечно для не ответственных конструкций, небольших навесов и козырьков, наверное возможно задать расчетные длины колон L2 и сделать их центрально сжатыми. Ну это как бы в тех случаях когда рамы многопролетные и связи в пролетах не везде возможно проставить. Хотя это все от лукавого и связи в любом случае нужны... Выкладываю еще раз схему, вижу угловые связи в ней как то так. Еще хотелось бы отпустить связи по z и y в местах стыковки продольных-связевых ферм к основным фермам но пока не могу понять какой узел в стержнях будет первым а какой второй? Или тут надо былр тоже в схеме порядок пррисовки делать типа как в колонах с низу в верх? Цитата:
![]() Последний раз редактировалось distribiter, 18.05.2013 в 00:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103
|
Уважаемый Фахверк, к сожалению не могу ответить на ваш вопрос о несоответствии, потому что понятия не имею, какую сложность имеет у ВАС задача, которую я решил простым способом. Приём моделирования с заданием жёстких вставок алгоритмичнее при решении задачи о распределении напряжений в конструкции (в соответствии с разницей жесткостей элементов), - поэтому приведён во всех изданиях, посвящённых расчётам в Scad (книги Перельмутера А.В., Сливкера В.И.). Это и способ соединения элементов с эксцентриситетом, и учёт геометрии и способ передачи внецентренной нагрузки. Что же касается объединения перемещений - предпочитаю не пользоваться в стержневых рамах, ибо мутно, абсурдно и ненаглядно - каждый раз высматривать свойства парных узлов и привязывать перемещения к общей СК для схемы - это даже не геморрой, - извращение. Тогда уж шарниры рекомендуйте обычные. Впрочем, я не берусь рецензировать ваше вИдение и умения, скажу только, что объединение перемещений может привести к ляпам на самых простых плоских схемах – очевидно, что в таком новаторстве аккуратность надобна.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 25
|
Немного разобрался...
Цитата:
Можно как то еще посмотреть на схеме какие перемещения заданы в стержнях? Пока смотрю выборочно по каждому элементу. И еще не понятно почему при применение угловых перемещений, например в опорных узлах ферм по нижнему поясу. Я нажимаю окей, далее упаковка данных, далее сейв, проверяю что перемещения заданы, делаю расчет в итоге перемещения по одной стороне ферм сбрасываются? Собственно из-за этого предыдущая схема неправильная.... Последний раз редактировалось distribiter, 20.05.2013 в 12:18. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
4teenz, Ваше мнение учту. Спасибо, но всё же мне кажется жесткие вставки создадут более сильный крутящий момент для верхнего пояса. Сейчас я говорю схеме distribiter. Прикладываю схему с объединением перемещений.
distribiter, с шарнирами надо продолжать работать - они отсутствуют в ферме, на связях и распорках - т.е они установлены только в первом узле, хотя распорка шарнирно обоими концами к колонне примыкает. И схема по классификации работы каркасов попадает под РС. Не хотите одну колонну выше другой сделать? Фермы с параллельными поясами? Скажем так..... общее ( исключительно моё видение) - меньше элементов надо и побольше сечение. Прогоны те же пореже поставить? Понимаете, как-то слишком элементов очень много..... или это обусловлено полевыми условиями производства работы?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Я чей то не понял, а какую вообще смысловую нагрузку несут объединения перемещений прогонов с узлами фермы???
Так хочется по гемороится???? Вы вот сравните усилия которые будут при таком варианте, и варианте с обычным шарнирным опиранием.... Какова будет разница прочувствуйте, а потом уже делайте подобные умозаключения... PS. Хотя может я и не прав и этот вариант имеет глубокий сакральный, смысл.... Так сказать попытка проктолога, работать с гландами...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 20.05.2013 в 12:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 25
|
Цитата:
Собственно о чем я и писал выше... Не понятно почему перемещения сбрасываются... В итоге у меня е все премещения задались только по одному узлу в стержне. Изначально проставлял именно так как вы написали в рекомендациях. Сегодня выложу таки правленую. Цитата:
А почему каркас рамно-связевой? Я задаю все колоны центрально сжатыми, фермы на них опираются с верху. Сборка будет на болтах и без монтажной сварки, сборно-расборное сооружение из заводских марок. Так хочет заказчик... На схеме ниже, корт и хоз. часть, далее второй очередью пойдет детский бассейн вдоль всего сооружения, с конструктивном аналогичным хоз. части только зеркально. Цитата:
![]() Прогоны потребовалось поднять, что бы они конструктивно не легли на связевые фермы, то есть что бы между продольной фермой и прогоном получился зазор. То есть да! Глубокий сокральный смысл ![]() Творится черт знает, что! Проставляю через шарниры кнопку шарниры что то применяется что то нет. Захожу в свойства элстержня далее шарниры. Проставляю галки сейвится! Может быть совсем лицензия... Последний раз редактировалось distribiter, 20.05.2013 в 14:40. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
НУ ты бы объяснил ему, что гланды лечить через попу ну не очень удобно...
![]() ![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 25
|
Даже с демонстрацией пытался их удалять, используя инструмент под именем мельникова
![]() ![]() В общем надеюсь выложил правленую схему с угловыми перемещениями. В принципе немного перестраховался и задал больше чем надо. Это связано с болтовыми соединениями. В двух словах зашарнирил по Uz и Uy: 1) Вертикальные связи (в пересечении креста оставил жесткими) 2) Горизонтальные связи (в пересечении креста оставил жесткими) 3) Распорки (по обоим концам) 4) Колоны (верхний узел) 5) Опорные (то есть нижние) узлы основных ферм. 6) Узлы стыковки продольных ферм (верхние и нижние). Думаю, тут достаточно зашарнирить, узлы стыковки горизонтальных и вертикальных связей, так как они выбиваются из общей системы координат, вертикальные еще стыкуются к жестким узлам баз. Далее опорные узлы основных ферм и верхние узлы колон. Можете здесь прокомментировать прав я или нет? И еще... Так и не понял почему мне пришлось задавать почти все стержни через свойства. Команда "шарнир" глючит и применяет перемещения не всегда, алгоритм так и не понял... Последний раз редактировалось distribiter, 21.05.2013 в 00:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103
|
Я бы написал что-нибудь по поводу вашей схемы, но программа её не считает – убедитесь сами, задав данные для расчёта на устойчивость. И это очевидно, - прогоны ваши могут вращаться под нагрузкой как угодно, ибо от углового смещения ничем не связаны. Что касается момента в верхней части шатра – их наличие соответствует реалии работы конструкции, но в средних пролётах моменты взаимно компенсируются, а на крайних я вижу связи по верхнему поясу. Ещё один момент, где можно поэксплуатировать умение моделирования – места шарнирного сопряжения (скажем связи с колоннами, связи с ригелем, верхним и нижним поясами ферм). Конечно, понятно, что по умолчанию в элемент ставится шарнир, но в реальности любое сопряжение можно посчитать, скажем, в Комете (Кристалле), на допускаемый момент, - стык вполне способен воспринять его определённую величину. Основываясь на расчёте, почему бы не вставить в узлы сопрягаемых элементов узловой КЭ ‘связи с конечной жёсткостью’? Тоже пригодное решение, мне думается… Хотя много на этом не сэкономишь))).
Последний раз редактировалось 4teenz, 26.05.2013 в 23:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 25
|
Цитата:
И даже более того... Могу привести пример из жизни, когда мне приходилось доказывать, что в каркасе роль распорок и связей не могут играть прогоны. Это в том случае, когда обсуждалась схема без связей, вменяемых распорок, полностью на шарнирных узлах и доказывалось, что вот мол, в данном каркасе жесткость обеспечивают прогоны в качестве горизонтальных связей, а фахверк в качестве распоров и вертикальных связей соответственно. Ну, вы поняли о чем я... Рисовалась схемка в разрезе по верхнему поясу ферм из спаренного уголка, сверху "нахлобучивался" прогон и объяснялось... Вы согласны, что при данном опирании прогонов в верхнем поясе ферм возникает крутящий момент? Так вот, тогда для чего мы ставим распоры и возможно связи? Как раз для того, что бы снять его... Так как, вы пытаетесь задать прогоны в качестве распоров, если они сами по себе создают момент из плоскости который мы должны снимать распорами. Тут конечно можно сказать, что моменты взаимно компенсируются и т.д. Но как быть тогда с крайними прогонами и неравномерно распределенной снеговой нагрузкой. Ну это как бы в тех случаях когда каркас был вообще без связей и внятных распорок... Другое дело, что на практике данное поведение я бы начинал рассматривать в экстремально нагруженных большепролетных балках и т.д. Но в теории, думаю это должно быть так. Просто не все поймут, если для обычного сооруженица на пролет прогонов 6 метров мы будем вводить под прогоном распоры, именно для этих целей. ![]() Цитата:
![]() Еще раз спасибо за очень полезную информацию! Добавил. К стати задал расчет на устойчивость, на "пеньках" в место жестких в ставок, расчет прошел... Только не совсем понятно, почему при цифровом отображение информации порядок деформаций в каркасе около 0,17, при выводе цветовой шкалы не понятно, судя по цветам в табличке какие то большие деформации, но по факту этих цветов на самой схеме нет. Что то мне подсказывает, что это наверное из-за крайне малых величин? И еще... Судя по расчету, коэффициент запаса на устойчивость у меня 0,85, наименьший коэффициент местной устойчивости 6,72 в элементе 60. Это значит, что схема не проходит? И нужно увеличивать сечения? Где можно посмотреть какие? Пока в видах расчета отметил все 3 галки, и задал расчет по полной комбинации загружений, то есть всем нагрузкам. Если задать расчет по загружениям, для всех загружений, то коэффициенты получаются в среднем от 1.12(для снега) до 216. Последний раз редактировалось distribiter, 27.05.2013 в 22:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 9
|
Здравствуйте. Подскажите, почему появляется ошибка в результатах расчета после того, как я назначаю для опорных балок составной швеллер №16 вместо одного швеллера №22:
Контроль решения для основной схемы. Ошибка при разложении матрицы 0.53%. Глобальный номер уравнения 34. Номер узла 6. Локальный номер уравнения 4. Что означает эта ошибка и влияет ли она на правильность расчета усилий и напряжений? Особенности конструкции - полностью сварная рекламная металлоконструкция. Нагрузка: статическая нагрузка от ветра, вес логотипа, пульсация ветра. Версия SCAD 11.5 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Посмотрите вот это http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3756463 ; http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=scad |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170
|
1. Неверно задана тип схемы - у вас 5, а должно быть 2 (Плоская рама)
2. Неверно заданы связи в узлах 3. Неверно назначены типы конечных элементов. 4. Неверно заданы шарниры в узлах, Шарниры задаются только Uy 5. Неверно заданы нагрузки. Нагрузки на ферму должны быть приложены в узлах. Зачем задаете несколько снеговых нагрузок, если можно задать одну для всех ферм. 6. Жесткость стержней это воще бомба, одинаковый для колонн и ферм, квадрат 10х10 см да еще из стали, жесть. Откройте техническую литературу и посмотрите из чего делают колонны и фермы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2013
Сообщений: 2
|
Добрый день-вечер! Помогите разобраться. Считаю схему для диплома, соответственно опыта практически нет. Возник вопрос при переходе в Кросс. Создал площадку по размерам здания, все установил, но при ипорте данных из скад выходит сообщение "габарит существующей площадки недостаточен для импорта" и выбрасывает обратно. Если при импорте не указывать площадку, а создавать новую автоматом, то ее размеры получаются в 1000 раз больше и соответственно адекватных результатов на выходе получить не получается. Происходит это, как мне кажется, из-за переводов мм в м при экспорте. Кто как думает? Что посоветуете? Да и схема вышла не самая маленькая.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2013
Сообщений: 2
|
Цитата:
В общем, я пробовал выставлять и там и там мм, ничего не вышло. UPD: пообщался с руководителем. Выход перегонять схему в м и Т, Кросс мм не воспринимает технологически. Будет уроком. Всем спасибо) Последний раз редактировалось Fankis, 11.06.2013 в 17:38. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Когда-нибудь, мы будем строить дома в космосе, и не нужны будут фундаменты, и программы будут считать системы, не закрепленные ни в одной точке, и всем будет хорошо, и люди перестанут задавать этот вопрос...
Offtop: При первом просмотре SCAD почему-то не отобразил ни одного коэффициента постели. Извините-извините) Последний раз редактировалось s7onoff, 19.06.2013 в 22:27. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
а как их привязать к каркасу?
А почему так получается? я задаю каркас, потом плиты...в чем ошибка? Последний раз редактировалось Юлия Серенко, 24.06.2013 в 09:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
да,я понимаю, что должны быть общие узлы. мне итересно почему они у меня не появляются? контур плиты я задаю в плоскоти сопряжения 2-х колонн, там узел есть, следовательно, он и является общим узлом? почему тогда колонна не имеет общих узлов с плитой? четко по центру колонн контуром плиты я пройти не могу, т.к. получится не точные размеры и контур плиты? как правильно задавать?
P.S.: задала эту схему через форум, все посчитал и ошибки не выдает. Хочется узнать как точно задавать в SCADe такие схемы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
Цитата:
я такую же сетку создаю через вкладку схема-генерация прямоугольной сетки на плоскости или через Генерацию ПРОИЗВОЛЬНОЙ сетки на плоскости...задавала эту схему всеми способами, посчитал хорошо только через форум. Кто знает как в SCADe задать так, чтобы у сетки и колонны были общие узлы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
Скачайте SCAD для начинающих. Что-то на пальцах бесполезно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
Цитата:
В форуме все хорошо и совместно, в скаде почему-то нет. Не вижу смысла делать сетку в автокаде, интересует скад, как задать в нем. Я эту схему раз 8 задавала, и схемы с жесткими вставками тоже были, тоже не считались, поэтому время на них уже тратить не стала. Arikaikai, вы знаете, как обеспечить совместную работу плиты балок и колонн? что я делаю неправильно? Для, NorthernSky, схема с жесткими вставками. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Короче почитайте, как этот метод конечных элементов вообще считает, пожалуйста. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Юлия Серенко, 24.06.2013 в 17:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.07.2013
Сообщений: 3
|
РЕБЯТА ХЕЛП, только начал изучать SCAD, собрал схему, произвел расчет вроде все хорошо, но замечания меня смущают)))
прилагаю схему загружение от собственного веса для проверки. Друзья прошу помочь, меня на работе уже торопят, а я в схеме не уверен... Последний раз редактировалось lev88, 03.07.2013 в 12:03. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
эти скачки толщины плиты - действительно так задумано?
смотрите картину деформаций - то, что плита висит на показанном участке над стенами, не касаясь их - тоже задумано так? дальше лень смотреть. Но балки в плитах тоже несколько настораживают и шаг разбивки непонятен. И еще, с учетом того, что все прямоугольное, без треугольничков, походу схема собиралась и разбивалась какими-то извращенными методами. ЗЫ: кто установил новые ограничения на загрузку картинок?(( upd: точно, очень хреновая схема. Узел на узел не попадает... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.07.2013
Сообщений: 3
|
ну спасибо, что посмотрели, скачки плиты реально так задуманы... а что не правильного в прямоугольничках просто при триангуляции делал объединение в 4х угольные эелементы, разве это не правельно для плит? и если можно балки чем настораживают?
Я ведь только учусь неделю в скаде сижу всего то))) Последний раз редактировалось lev88, 04.07.2013 в 10:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 1
|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста:
Выдержит ли данная ферма все нагрузки. не рухнет ли. Кровля из профнастила Н75, 0,7мм. На левую, центральную и правую стены крепим профлист С8. IV снеговой район, II ветровой район. колонны высотой 4м, ширина ферм 20м. И не судите строго.. исправлюсь если что не так. Фермы через 1,5м |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ну тогда я пас. Данная расчетная схема никуда не годится. Совсем. В ней нет ничего верного. Ничего!
1) Ферма на пяти опорах, которые стоят с шагом в 5 метров. ЗАЧЕМ?! Поднимите колонны и киньте сверху балки. Металлоемкость упадет в 3 раза, стоимость - в 10. 2) Откуда эти зверские размеры панелей так, что раскосы принципиально приходят в узлы под острейшими углами? Набросайте чертеж узла, сами поймете, в чем проблема. 3) Чем отличаются рамы от ферм понимаете? Жесткие сопряжения, шарниры и всё такое. 4) Сечения 80 трубы на всё-всё-всё - эт круто. Опять же, набросайте чертеж узла. 5) Нагрузки собраны неверно. Обязательно прочитайте про грузовые площади. ... n) Тут очень сложно что-либо исправлять. Нужно начинать с самого нуля. И не подумайте, что я выпендриваюсь и пытаюсь умничать, но прежде, чем приступать к проектированию, Вам необходимо получить образование и много опыта. Лучше сейчас потратить несколько лет на образование и стать специалистом, чем браться за ответственность за чужие жизни без него. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 28
|
Всем добрый день. Моделирую в скаде (версия 11.3) 2-х ярусную рамную конструкцию, представленную на рисунке. С нижним ярусом вроде все ясно, а вот со вторым запутался. Все дело в том что колонны с лицевой стороны имею некоторый эксцентриситет, который я пытаюсь смоделировать жесткими вставками (см. вложенный рисунок). Для упрощения расчетной схемы оси колонн провожу через ось главной балки, а положение колонны с лицевой стороны в пространстве задаю с помощь двух жестких вставок (которые получаются разной длинны). И вот какие опасения у меня возникли:
1. Корректна ли такая расчетная схема. 2. Поскольку местные оси лицевой колонны соответствуют положению оси колонны без учета жестких вставок (а если посмотреть на визуализацию, то видно что колонная встала так как нужно и местные оси у нее должны располагаться подругому), то не вызовет ли это искажения в эпюрах. и есть еще один вопрос 3. Как правильно задать силу трения фундаментной плиты по грунту, которая F=g*tg(фи). (пока что для проверки схемы во всех узлах фундаментной плиты назначены жесткие связи) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
Имхо, я бы верхний узел моделировал оболочками. В литературе по SCAD не встречал такого примера, но в книгах по Лире есть. Там т.о. моделируется опорный узел железобетонной фермы (нижний пояс+раскос - стержнями, опорный вут - оболочками).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 5
|
Расчетная схема - 4 этажный торгово-выставочный комплекс. Расчетная схема была создана в AutoCAD, затем экспортирована в SCAD. После сборки попытался выполнить контрольный расчет. SCAD выдал ошибку в исходных данных. Расчетную схему приложил. Упаковку и экспресс контроль выполнял - не помогло.
Последний раз редактировалось Jacob.P, 10.07.2013 в 10:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Капители тоже должны крепиться на трехмерных АЖТ в виде вертикальных "стерженьков", а вы там какие то "одномерные У-образные" понаставили. Короче, сперва разберитесь что такое АЖТ, а потом уже пытайтесь их применять. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 5
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Проект, над которым вы работаете, реальный или учебный? Вы хотя бы сообщили откуда вы. Или контакты со специалистами в вашем регионе вам не нужны? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 5
|
Цитата:
Про контакты; Я из Владивостока ![]() Jacob.P@mail.ru ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.03.2013
Сообщений: 3
|
Производственное здание. Кровля металлический настил по деревянным прогонам, утепление эковата. Стены навесные сэнвич -панели. Опирание колонн - шарнирное
Буду рад критике и предложениям по изменения как расчетной, так и конструктивной схемы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50
|
В силу моей неопытности у меня больше вопросов чем предложений
![]() 1. Ветровая нагрузка задана в более развитом направлении сооружения. Не нужно ли задать ветер в поперечном направлении? + неясны выбранные точки приложения этой нагрузки. 2. Вы используете тип элемента 5 и у вас моменты в элементах ферм действительно близки к нулю . Я для себя никак не могу уяснить, в каких случаях можно использовать стержни пространственных ферм? В каких случаях нужно искусственно вводить шарниры(у вас ведь их нет)? Я постоянно сталкиваюсь с проблемой геометрически изменяемой системы при использовании КЭ4. 3. Вы пишете что опирание колонн шарнирное. В расчётной схеме я вижу связи в опорных узлах колонн Х,У,Z, UX, UZ. Связь UX не ошибочна? Последний раз редактировалось Антипенко А.П., 18.07.2013 в 16:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Сообщений: 1
|
Доброго времени суток. Нужна помощь в оценке правильности составления расчетной схемы монолитного каркасного здания. Буду всем благодарна за критику и указания на мои ошибки и неточности. В здание присутствует подвал на два этажа, в нем размещается парковка. С 1эт(на схеме 3эт) офисные помещения. Использовалась программа scad11.5.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Змей_Гарыныч, здравствуйте! По Вашей схеме :
1) 18 метров можно перекрыть балкой на мой взгляд 2) АО на такую высоту такого типа нерациональна - нормы в качестве АО позволяют использовать корпуса и ПУ 3) Жесткости в схеме не подписаны 4) Обрыв ленты не учтен 5) Снеговых мешков нет 6) Ориентация уголков нижнего пояса не та 7) Как разойтись фундаментами с пристраиваемыми корпусами - консольных частей пролетное строение не имеет 8) Гибкости ветвей на глаз мало очень 9) Комбинаций нет, РСУ нет 10) Просыпь в нагрузках не увидел 11) На глаз видно - принятых жесткостей не хватит даже по 1ГПС Мне кажется Вам конструктивное решение надо подробно изучить, серии и пособие, ситуацию с корпусами которые рядом. ну а потом уж и моделировать. И уж если пошли на пространственный расчет, то детализация и насыщение должно быть выше.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Это на дворе вроде как август месяц....
Сообщение от Гарыныча было вроде как с месяц назад... Это ты так долго смотрел схему изучал????
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
DEM, я от старости тормозить начал.... превратился в серое инженерное быдло
![]() ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
ФАХВЕРК
Та я сейчас все больше монолитом и ОФЗ развлекаюсь.... Заходи в гости поглядишь... Я опять в том же здании и на 4м этаже тусуюсь... Практически в том же кабинете...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
DEM, спасибо за приглашение! Зайду, поболтаем!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127
|
Здравствуйте. Помогите пожалуйста со схемой. Прошу посмотреть и покритиковать что где не так. Прошу обратить внимание, на то что получаются огромные перемещения. Не могу разобраться где косяк. А также в крайних левой и правой панелях верхнего пояса ферм выбивает большой момент Мz. Ферма принята молодечно. Сечения выбивает гораздо больше чем в серийной ферме, помогите пожалуйста разобраться с этим
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75
|
Как это было давно. За это время конструкция была более "натянута" до более вменяемой, были добавлены РСУ и одна комбинация. Конструкции брал по сериям....старался брать по сериям. С уголками, да, накосячил не перевернул...но потом перевернул все таки) В пособии тоже есть пункт по обрыву ленты, но как его применить не понял, да и не рискнул пробовать, если поможете буду благодарен. Снеговых мешков в данной конструкции не будет, т.к. это часть длинной галереи. По просыпи тоже вопрос: просыпь от обрыва ленты и просыпь просто при движении ленты (пару лопат груза упало на пол за день), что тут именно за просыпь брать? На заводе никаких просыпей не видел только толстый слой пыли. Возник вопрос по сокращениям АО и ПУ, АО я так понял что какая то Опора, опоры смотрел по сериям, с опиранием возможно накосячил. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75
|
В постпроцессоре хватит проверить только 1 самую "плохую раму" из всех, да и элементы забить в группы и элементы, в цифрах там черт ногу сломит. Ветер почему то дует только в торец слева, что ему мешает дуть в торец и справа и слева? добавь прогоны. Скад ругается что у некоторых стержней местная ость направлена вниз но это не кретично, просто найти их и поменять направление оси Х снизу на вверх.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159
|
Вопрос по связям: поправьте меня если я неправ, но никогда еще не видел чтоб в связи растяжки работали без распорок и начинались на расстоянии 2.5м от земли.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127
|
дело в том что жб колонны и связи между ними уже построены вот так на 2,5 метра от земли, кроме этого ничего не построено. Задача была проверить каркас с таким расположением связей. Растянутые связи(верхняя половина креста) у меня прошли из того профиля который заложил, а растянутые(нижняя половина) не прошли. Я убрал шарнир в зоне примыкания метал. стойки к жб. колонне, а также шарниры в ферме в месте опоры на метал. стойку. Интересует вопрос нужно ли где-то еще подредактировать и правильно ли заложил к-ты расчетной дли эл-в в пл-ти и из плоскости, особенно интересует эти к-ты для вертикальных связей в колоннах, т.к. по ним инфы не нашел.
Последний раз редактировалось drongo_2012, 15.08.2013 в 15:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159
|
Цитата:
Хотя это лишь моё мнение ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127
|
распорка на самом деле есть , только сегодня узнал, в первоначальном задании ее не было. Она представляет собой сборную жб балку (подкрановая балка) которая тянется поверх жб колонн вдоль всего каркаса. Т.о. распорка есть, уже ввел в расчет
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127
|
Помогите пожалуйста советом. В посте №499 схема металлического сарая.
Очень интересует вопрос по вертикальным металлическим связям по колоннам. Они получаются очень большие по профилю т.к. не проходят по гибкости. Посмотрите пожалуста правильно ли я делаю? Рассматриваю вертикальную связь между колоннами в осях 26-27/А моей схемы. Связь эта состоит из спаренного уголка. Сразу скажу , что маленький спаренный уголок, который у меня в схеме 75х6 не проходит. Поэтому решил прикинуть врукопашную. Взял спаренный 160х10. Итак, для спаренных таким образом уголков радиусы инерции примерно равны ( ix=0.3h iy=0.215b). В плоскости связи, уголки работают относительно оси (х) и поэтому при проверке гибкости нужно брать ix=0.3h=0,3х16см=4,8см. Длина связи в плоскости равна 5м=500см, т.е. половина креста. Далее 500см/4,8см=104, что меньше 150 - предельной гибкости сжатой связи между колоннами. Из плоскости уголки работают относительно оси (у), т.е. берем iy=0.215b=0,215х33см=7,1см. Длина связи из плоскости равна 10м=1000см, далее 1000см/7,1см=140, что меньше 150. Т.е. проходит уголок 160х10 и в плоскости и из плоскости. Меньше сечение не проходит. Если что не правильно делаю, поправьте пожалуйста. Для других связей, получается только из спаренного уголка 120х8. Длина из плоскости равна 7,8м=780см. Уголки работают относительно оси (у), iy=0.215b=0,215х25см=5,4см 780см/5,4см=144, что меньше 150. Все так делаю? Это очень большой спаренный уголок. Можно ли его как уменьшить? ГИБКОСТЬ УВЕЛИЧЬ ПО НОРМАМ Я ТАК ПОНИМАЮ УЖЕ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ. В СХЕМЕ ОНА ЗАЛОЖЕНА 150. к-Т РАСЧЕТНОЙ ДЛИНЫ В ПЛОСКОСТИ СВЯЗИ ВЗЯЛ =1 ИЗ ПЛОСКОСТИ =2. нО НЕ У ВЕРЕН , МОЖЕТ ИЗ ПЛОСКОСТИ НУЖНО ТОЖЕ 1 БРАТЬ т.к. в середине креста тоже шарниры ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61
|
В крестовых связях обычно принимают, что работает только одна ветвь на растяжение, вторая выключается из работы, поэтому предельную гибкость для ветвей крестовых связей обычно назначают как для растянутого элемента, в вашем случае это 300. А радиусы инерции либо считайте, либо берите по таблицам, ваши формулы приближенные (для фасонки 8 мм радиус инерции из плоскости для уголков 160х10 будет 6,84, а не 7,1). Расчетные длины - ну тут есть разница, как вы задаете: по группам или по элементам. Если по группам, то у вас правильно задано: в плоскости - 1, из плоскости - 2. Но в любом случае проверять устойчивость нет нужды.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159
|
Ребят, подскажите пожалуйста: сделал плиту (без практического применения), просто из любопытства, проверил на подьем и работу на петлях, причем задал заведомо нерабочие характеристики : монолитная плита 2.5х4.8 толщина 50 мм. Однако, скад рассчитал её и выдал допустимые перемещения не более 1см, и подбор по трещиностойкости провел. Мне интересно, Ведь плита на практике развалится - так? Как заставить программу сообщать мне об этом . Не все ж вручную-то.
![]() P.S. Учет реальной работы петель можно не принимать в расчет, интересна именно работа плиты. Опыта у меня нет, так что прошу не злобствовать если глупость сморозил. drongo_2012 "Для других связей, получается только из спаренного уголка 120х8." На ваши размеры примерно такой уголок и будет, а если здание с кранами, то и того больше. Кстати, раз такие проблемы с уголками, что вам мешало испо льзовать трубу или арматуру? Но это всего лишь мое мнение. Последний раз редактировалось Pin, 12.09.2013 в 14:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127
|
kubik1986, спасибо за ответ. Я задаю по группам. По поводу связей. У меня всего 4 температурных блока. В первом и последнем блоке, при комбинации с ветром, одна ветвь связи работает на растяжение, другая на сжатие. Я правильно понял, что им всем нужно задать гибкость 300? Или той ветви, которая растянута задать 300, а той которая сжата оставить 150, но профиль для сжатой ветви принимать таким же какое получается у растянутой ветви? Какой вариант?
Второй момент. Второй и третий блоки не испытывают на себе воздействие ветра на торец здания, поэтому все ветви этих блоков получаются сжатыми. Как поступить с ними?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61
|
drongo_2012, так ветер может быть в любую сторону, поэтому обе ветви могут быть растянуты. Сжатая ветвь выключается из работы (может потерять устойчивость), при противоположном направлении нагрузки она растянется. Поэтому обе ветви равноценны, не надо тут ничего придумывать. По поводу "обе ветви сжаты" не понял, схемы не видел, хотя такую ситуацию представить сложно. Если связи стоят конструктивно, то тем более считайте как растянутые. Все это касается только крестовых связей и нет кранов с тяжелым режимом работы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.08.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 60
|
Вопрос kubik1986: по поводу выключающихся связей. Считаю простую схему в которой даже при постоянных нагрузках усилия в вертикальных связях по длинным сторонам сжимающие. В чем причина?. Как можно уйти от этого? Схему прилагаю.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61
|
Mst_61, при постоянных нагрузках связи будут обжаты, от чего им растягиваться? Но это усилие весьма незначительное. Но прежде чем разбираться со связями, надо бы сначала разобраться вообще с каркасом и обеспечением его устойчивости и геометрической неизменяемости. У вас схема должна была быть рамно-связевой, но рам у вас нет: колонны шарирно опираются на фундаменты, а ригели тоже примыкают к колоннам шарнирно. Посмотрите, как у вас деформируется схема от ветра (как задан ветер я не смотрел, перемещения уж больно маленькие от него), у вас вся схема держится только на связях торцевого фахверка, которые в вашем случае совсем не нужны в таком виде. Дальше схему не смотрел.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.08.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 60
|
kubik1986, в связях появляются усилие сжатия в 290 кг. Немного. А когда станет много?? Я так понимаю элемент - сжатый, растянутым назвать его язык у меня не поворачивается и незагруженным тоже.
Каркас устойчив и геометрически не изменяем. А почему должно быть иначе? Почему схема должна быть рамно-связевой? Схема - связевая. Жесткость обеспечивается за счет работы диагональных связей. Ветер задан вроде корректно (для предварительного расчета, схема была создана для определения веса конструкций). Связи торцевого фахверка как раз нужны, можно попробовать их убрать и посмотреть что будет с КЗУ и формами потери устойчивости. Последний раз редактировалось Mst_61, 12.09.2013 в 17:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61
|
Mst_61, то, что вы демонстрируете, и то, что у вас в схеме - совершенно разные вещи. Попробуйте убрать торцевые связи и сами все увидите. На приведенной картинке нормальные рамы с жесткими узлами ригелей, которые включаются в пространственную работу за счет диафрагм, без диафрагм рамы от ветра буду работать в одинаковых условиях. Ваши же рамы просто сложатся в середине блока.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.08.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 60
|
KB_111, нагрузки с связей убрал усилия не изменились.
Я так понимаю вы имеете ввиду, что происходит небольшая деформация под собственным весом стоек и усилие передается на связи (режим монтаж наверное исправит данный эффект). Хорошо, а как быть с снегом усилие сжатия возрастает до 430 кг. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.09.2013
Сообщений: 7
|
Цитата:
Ваша схема имеет место быть, это называется шарнирная несвободная рама. На лично я бы такую применять не стал, каркас имеет плохую живучесть. Если хоть одна из торцевых связей или связей покрытия оборвется - кирдык всему зданию! Если оставите такую схему, то хотя бы связи делайте сжато-растянутыми. А лучше добавьте еще по паре анкерных болтов на колонны защемив их. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.08.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 60
|
kubik1986. Я не спорю, что при нагрузки 430 кг связь устойчивость не потеряет. Просто элемент все равно сжатый, а если сжатый то привет таблица придельных гибкостей. Однако учитывая широкое распространение данного подхода о "выключении связей" думаю что применять его можно. Но если мне такой вопрос задаст экспертиза не знаю что на него ответить...
kubik1986, вернемся к моей схеме. Мне очень интересно выслушать вашу критику и предложения. ![]() Итак рисунок, который я привел. Он из рекомендаций по проектированию ЛСТК ЦНИИПСК им. Мельникова. Сомневаюсь что автор данной работы имел ввиду жесткий узел сопряжения стойки и ригеля (таких узлов из ЛСТК я не видел), хотя на схеме шарниры не показаны. kubik1986, почему SCAD не показывает, что рамы в середине здания складываются? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61
|
Mst_61, уберите в схеме связи по торцам и посмотрите перемещения по Х. Цифра за 2000 мм вас должна натолкнуть на мысль, что рама сложилась. По поводу выключения сжатой ветви в крестовой связи почитайте СНиП по стальным конструкциям или СП. Там это описано, описаны и условия, при котором можно это допускать. По поводу схемы. Ваша схема не может относиться к связевой, ибо устойивость в поперечном направлении не обеспечена для всех колонн, за счет горизонтального диска покрытия она тоже не обеспечивается, за счет него соседние "рамы" вовлекаются в пространственную работу. В вашем случае рамы может и не сложатся, но жесткость конструкции в поперечном направлении считать обеспеченной я не вижу оснований. По конструктиву и исполнению ваша схема должна быть рамно-связевой, рам у вас нет. Что такое связевой каркас - посмотрите в литературе. Пример с картинкой иллюстрирует иное. За сим разводить тему дальше не вижу смысла. Поинтересуйтесь у других конструкторов их мнением о вашем шарнирном поперечнике. Ну или найдите в литературе хоть один пример такого поперечника - буду благодарен за просвещение.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
А какой смысл вовлекать их в пространственную работу, если отсутствую локальные нагрузки на каркас, в силу которых рамы могли бы работать отдельно одна от другой. Как сказано выше, в данной схеме связи по покрытию обеспечивают раскрепление верха колонн в поперечном направлении. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.09.2013
Сообщений: 7
|
Цитата:
Дело в том, что усилия в связи возникают от сжатия колонны на фиг-да-маленько десятых миллиметра. А в болтовом соединении есть зазоры (ну теоретически, без частных случаев). Так вот, чтоб связи сжаться нужно сначала зазоры выбрать, а они больше чем просадка колонны!!! Выше написанное расценивать не более чем отмазка для эксперта и на вооружение не брать)))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61
|
ZVV, я не говорю, что она сразу сложится. Пример по удалению торцевых связей для того, чтобы посмотреть что будет при этом. Схемы с жестким фахверком по Белене рациональны при высоких и небольших по длине зданий, при этом фахверк завязывается полностью, но при этом же я ни разу не видел, чтобы рама была полностью шарнирной. Там же в Белене пример приведен с жесткой заделкой колонны. Жесткий фахверк увеличивает жесткость такого высокого здания из плоскости. В любом случае такую нестабильную схему, как у Mst_61, я бы применять не стал.
По поводу гибкости связей. Да, по СНиПу согласен, там это утверждение дано в рамках связей по покрытию. Но в реальной практике такое допущение вполне возможно. Например, это описано в сериях на стальные колонны одноэтажных производственных зданий. В бескрановых зданиях и с подвесными кранами: верт. связи рассчитаны, исходя из предположения одной из диагоналей на растяжение, предельная гибкость принята 300. В зданиях с мостовыми кранами: то же самое, только гибкость 200 (соответствует предельной гибкости растянутых элементов вертикальных связей при воздействии кранов групп режимов работы 7К и 8К). Также "институтская" схема передачи усилий на фундамент в каркасе промздания тоже демонстрирует эту передачу по растянутой ветви. Ну и гибкие связи из кругляка. Тут уж всем понятно, что работают они на растяжение (но, действительно, их необходимо предварительно натягивать). В общем официального подтверждения применимости такого подхода я тоже не нашел. Но всю свою рабочую жизнь мы делали именно так, вопросов не было. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Активная мозговая атака Регистрация: 19.09.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 56
|
Помогите плиз с расчётной схемой.(SCAD 11.5)
выдаёт геометрически изменяема в узлах. И правильно ли я задал жёсткие вставки. Подскажите что не так и как это можно исправить ?? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Што за элемент 48 (и подобные ему)?
Што за 4 тип по всей схеме? Начните изучение программы с плоских балок, стоек, потом к плоским рамам. Если понимаете строймех - быстро освоитесь - несколько часов. Почитайте книжки.. Вот эту например. Есть еще "Шаг за шагом" и другие книжки для начинающих. |
|||
|
||||
Активная мозговая атака Регистрация: 19.09.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 56
|
Цитата:
Если вы ко мне, то то 48 элемент - стержень пространственный. 4 тип жесткости - уголок 60х6. Задаю связи с помощью 3-х стержней. 1-ый соединяет нижнию т. левой колонны и верхн. т. пр. кол-ны. 2 и 3 соед. верхн т. лев. кол-ы и нижн кол. правой кол-ы. смотри картинку там всё ясно. Задал жесткости, даю освобожд. связи My в элем-ах 1,2,3.( т.е в начале и в конце элемента) ПРОВОЖУ расчёт. получаю геом-ую измен-сть в узле .... (он соед-т ст. 2 и 3). по напр-ию 3 и 6. Вопрос. 1) Направление 3 и 6 это лин-ая связь Z и угловая Mz.???????????? 2) Какие связи нужно задать в узле чтобы избавиться от геометрической изм-сти .( только My)??? Просьба. Скиньте ссылку на материалы. 1) примеры освобождения связей в расчётных схемах. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.09.2013 в 10:58. |
|||
![]() |
|
||||
Активная мозговая атака Регистрация: 19.09.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 56
|
Цитата:
Осталось разобраться чем принципиально отличается Геом-кая изменяем-сть элементов (возможно немного по-другому формулиркется) и геом-ая измен-ость в узле по направл-ию в узле. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В МКЭ нет понятия геометрическая изменяемость системы. Это ж машина, она оперирует цифрами, а не аналитическими обоснованиями. Поэтому изменяемость для неё определить - только один путь есть (извините). Машина смотрит на работу системы и видит, что какой-то узел может двигаться в каком-то направлении без ограничений. Машина сигнализирует об этом пользователю, но продолжает считать. Эта изменяемость приводит к ошибке вычислений и расчет произвести машина не может.
Мало того, она не ставит перед собой задачу найти все точки, в которых система нестатична. Она находит первые, получает ошибку и останавливается. Так что если есть изменяемость в узле 1, еще не факт, что не будет изменяемости в других узлах. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Грунтовых условий нет, но с фундаментом определились) Неплохо)
По нагрузкам пройдусь. 1) Вес полов и перегородок - плохо. Полы - постоянная, перегородки - временная. Да и 3,25 кПа многовато слегка, не? 2) От давления грунта - по высоте лишних элементов понавыбирали при задании 3) Лестницы - совсем непонятно. Зачем-то заданы сплошные перекрытия внутри лестничных клеток, но нагрузка задана на стены, причем равномерная. 4) Полезная - 1,95.. Я бы по коридорам увеличил например и на балконах. 5) Нагрузка "на кровлю" - это что?) При том что отдельно стоит нагрузка от кровельного пирога и снега. 6) В динамике ветра координата нижнего узла задана 3.2, хотя наверное должно быть -3.2.. 7) Я бы еще учел коэффициенты на уступах и добавил боковой отсос по ветру. Ну и еще бросилось в глаза: 1) Пилоны 1000х300 - соотношение сторон конечно вроде как меньше 1/4, но не стоит ли их оболочками задать? Не уверен тут, пусть кто-нибудь поумней подскажет. Кажутся уж больно вытянутыми для стержней. 2) Заполнение проемов (оно у Вас задано пластинами толщиной 1 мм) цепляется по схеме жестко к низу, к верху и вообще. Во-первых, вроде как обычно стена кирпичная передает ветер только вниз, во-вторых, этот 1 мм все-таки создает какую-то дополнительную жесткость, в третьих можно было б ему дать объемного веса так, чтоб потом нагрузку от наружных стен не собирать (ну последнее - это просто предложение). Мне кажется, стоило бы все-таки классически стерженьками по контуру плит.. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284
|
Всегда на связи)))
Грунтовые условия примерно известны-пески крупные, по получении уточненных характеристик задам. 1. Вес полов большеват потому как 8 см, они там трубы замуровывать хотят. Перегородки из лени сюда добавил. Да и временными их можно считать весьма условно ( так же как и полы - постоянными). 2. Про лишние элементы это- да 3. По лестницам. Если в форуме увеличить отверстие в плитах , так чтобы оно захватывало и лестничные клетки- почему-то после генерации проекта в scadе появляется масса элементов неправильной геометрической формы. Поэтому собирался удалить лишние элементы в перекрытиях непосредственно в скаде. Пока не успел. Нагрузка же от лестниц все равно будет приложена к стенам клетки. 4. Можно и увеличить 5. Нагрузка на кровлю - это пункт 9в таблицы 8.3 сп 20.13.... 6. С этими координатами... Нижнего узла =- это считая от нижнего узла расчетной схемы или от начала координат? На заглубленную часть ветер не действует поэтому мне показалось логичным +3.2 от низа схемы, а если от начала общей с-мы координат, то 0 долно быть? 7. Где взять эти коэффициенты? Спасибо за отклик! |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Кто-то когда-то говорил мне, что нельзя вроде. Не уверен)
Дык там же в схемах сниповских есть схемы с уступами. Мне всегда казалось, что скад в этом окне спрашивает "на какой отметке у тебя нижняя точка СХЕМЫ, чтоб я начал отмерять ветер с 0". |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ок. Скачал. Со связями вроде норм, но с весом я угадал. Зачем-то в качестве масс вы дали ветер. Ветер не масса, ветер - давление воздуха. А колебаться должна конструкция. Давайте в качестве масс ей собственный вес или вводите массы вручную. Никогда не считали динамику руками на строймехе разве?
ЗЫ: шарниры-то где? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Белгород
Сообщений: 48
|
да может и считали, если честно, то это давно было, я не помню уже(((шарниры у трубчатого элемента, в месте соединения каркаса с трубами
а почему в книге по Scad написано, что необходимо выбрать номер ветрового статического загружения и в этом документе, скачал с интернета |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Белгород
Сообщений: 48
|
раскосы решетки? сейчас посмотрел чертежи, которые ранее делались для подобной конструкции, там шарнир, а шарнир нужно вручную вводить или можно какой-то тип стержня поставить,например тип 4(стержень пространственной фермы)?
Последний раз редактировалось Игорь Ломтев, 26.09.2013 в 11:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Белгород
Сообщений: 48
|
а осторожно, это в смысле может неправильно посчитать? при 4 типе пишет некоторые элементы имеют геометрически изменяемую форму((( а сли вручную вводить шарниры, их необходимо ввести по uy и uz?
Последний раз редактировалось Игорь Ломтев, 26.09.2013 в 11:54. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Конечно. Точнее.. scad посчитает правильно на те исходные условия, что Вы ему дадите. А вот Вы можете неправильные параметры для расчета дать. Относитесь к SCAD'у как к калькулятору, а не как к какому-то инженеру, который что-то считает за Вас. Считаете Вы. И если падать будет, яйцы будут отрывать тоже Вам.
ЗЫ: ветер неправильный заведомо. Расчет неверен автоматически. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127
|
Здравствуйте. Нужна помощь по схемке. Дом вроде бы симметричный а его не по детски крутит по первой форме. Пробовал уже разные варианты. Та же схема, но на упругом основании ведет себя по другому, 1-ая форма поступательная, а после того как ввожу пружинки начинает крутить. Посмотрите пожалуйста где косяк
|
|||
![]() |
|
||||
Студент Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 21
|
В общем это рама деревянная , кровля пролет 12 м, 20 градусов,Шаг стропил 0.6 м,II ветровой, V снеговой.
Опорные связи - кирпичная кладка В РСУ коэф стоят на снег и на ветер по единице, потому что уже заданы расчетные нагрузки если вбивать получ сочетания усилий в Декор , то сечение 150x200(впритык) получается многовато на мой взгляд. Последний раз редактировалось YB1991, 09.10.2013 в 23:09. Причина: дописал |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75
|
Цитата:
..... как на новом месте? |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 11.08.2010
РБ, г. Витебск
Сообщений: 15
|
Добрый день. Недавно овладеваю SCAD? хотелось бы услышать мнения экспертов. Прикладываю модель.
Кратко: Металл, фермы типа "Молодечно" 18м, колонны, покрытие монолитная плита по профлисту. 1. Принимаются все замечания и мысли вслух. 2. Не могу определиться с шарнирами в узлах фермы, будут или нет? 3. Скорее всего накосячил с расчетными длинами элементов и гибкостью. Вообщем помогите разобраться и проанализировать модель. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 11.08.2010
РБ, г. Витебск
Сообщений: 15
|
Цитата:
2. связей нет, колонны будут стоять в кирпичных стенах..... по поводу базы, база колонн?,.. да принята жесткая |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Вообще такие вещи предпочитаю считать плоской рамой. Прогоны подбираю по шарнирной схеме в запас. Если уж моделировать, то нагрузку только на прогоны собирать. У колонны шарнир в 2х направлениях, загружения с нагрузками на половине пролета. Ветер на колонны я бы все таки задал
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 11.08.2010
РБ, г. Витебск
Сообщений: 15
|
Цитата:
А что по поводу шарниров в ферме? |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Не только, а загружения взаимоиключающие создавать
по Х задавать не стоит, посмотрите как там задается шарнир в другой плоскости Вот ферму из ГСП я никогда не делал, но насколько я знаю там узлы жесткие и покрытие без прогоннов обычно |
|||
![]() |
|
||||
Небольшая пространственная конструкция, стойки из квадратной трубы жестко защемлены в фундаменте, на них опираются главные балки (шарнирно), и на главные - второстепенные шарнирно. В линейном расчете пишет, что "геометрически изменяемая система в узлах таких-то".
Почему? (файл прилагаю) |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Но, ведь тогда получается, убрали вращение UZ, и стойка стала прогибаться только в плоскости рамы, но она ведь и из плоскости должна прогибаться (в направлении длины здания)? |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Из того, что прям сразу в глаза бросилось (пункты соответствуют скриншотам):
1) На шее игольчато и несовместно 2) Между подбородком и шеей ничего нет 3) Несовместные глаза 4) Между глазами и переносицей чего-то не хватает. Да и на самой переносице иглы. 5) Автоматический отчет о косяках сетки |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Yuzer
Я хотел все по считать полностью, уже и тело подготовил, сшить осталось... Слабо 3d женщину в СКАДе сделать ![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Yuzer
Та не я тестировал импорт из *.iges в GMSH... Теперь в Автокаде 2013 нет необходимости конвертировать из dxf в geo. Можно сохранять в формате *.iges и открывать в GMSH.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 9
|
Лестница ЖБ. Опирание на шпонках.
Изменяемость в узлах 5, 45, 166, 236. Подскажите пожалуйста. Offtop: сорри, в предыдущий раз не тот файл залил http://gfile.ru/a2cLh файл Последний раз редактировалось chafu, 06.11.2013 в 15:05. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: DEM, навряд ли в каких-то МКЭ комплексах есть возможность подобного моделирования. Если разделить форму на плоскости, то по плоскостям разобьет. Ну плюс примитивные пространственные формы - цилиндры, шары, конусы и т.д. Все как в старом, только сами сетки вместо квадратных стали вот такими же. И в сто раз удобней.
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Там, конечно куча заморочек с GMSH, чтобы сделать нормальную сетку, но за то можно сделать такое, что и остальным МКЭ комплексам не под силу.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Та я это знаю, просто он используется как пре и пост процессор для многих МКЭ программ...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75
|
Помогите! Геометрически изменяемая система по направлению 4 в узле 53, как от нее избавится, при схеме на опорах с опиранием шарнирно и жесткой заделкой стоек ГИСа нету.
Ферма кабельной магистрали, если кто то разрабатывал такие вещи, поделитесь опытом, может там какие то каверзные ситуации есть. Заранее благодарен ...... Методом тыка понял что что то не так опиранием с правой стороны (Момент Х), может кто пояснить, и правильно будет если я запрещу перемещение по Ux Последний раз редактировалось Змей_Гарыныч, 10.11.2013 в 09:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2013
СПб
Сообщений: 63
|
Сначала схема была произведена с помощью пластин, потом я задался целью сделать с помощью стержней и сравнить результаты. Результаты по деформациям близки, давление грунта Rz тоже похожи.
Вопрос: 1. Как можно представить эту схему через балки по другому? 2. Имеет место быть моя схема с помощью стержней или есть ошибки? 3. Армирование мне никак не прочитать ни с помощью стержней, ни с помощью пластин или есть какой то выход из этой ситуации? Последний раз редактировалось rus8585, 12.11.2013 в 11:35. Причина: ошибка в предложении |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170
|
Доброе время суток. Подскажите, пожалуйста, правильно ли задаю исходные данные для расчетной схемы. Делаю горизонтальные связи по верхнему и нижнему поясу ферм. Назначаю тип элемента 5. Предполагается крепление связей на болтах, нужно ли делать шарнирный узел при использовании данного типа элемента, если да то в каких направлениях.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50
|
Мне кажется что если ось элемента связи втыкается в пересечение осей других элементов, то и на сварке будет так называемый "жёсткий шарнир". Но в скаде думаю лучше будет ввести его в горизонтальной плоскости.
В живую видел связи и на сварке и на болтах.
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =)) |
|||
![]() |
|
||||
Активная мозговая атака Регистрация: 19.09.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 56
|
Добрый день инженеры.
Возникли вопросы по расчётной схеме. Объект - Эстакада. Можно ещё назвать смотровой площадкой. Фотографий прикрепил ниже. Описание проблемы! Имеется колонна переменного сечения (По середине воткнули 10 швеллер, с высотой строители промахнулись и решили таким образом нарастить площадку). Задаю колонну как 3-и элемента. Вопрос эксцентритета нагрузок на средний элемент решаю через приложенный момент в начале элемента. Пробовал через жёсткую вставку, но СКАД капризничает.(Моё предположение тут слишком маленькое плечо 10 мм = 0,01 м. Не знаю вполне возможно причина в другом. ВНИМАНИЕ: В самом начале выбрал расчётную схему как пространственная шарнирно-стержневая система(4 тип). Т. е. в узлах перемещения x,e,z- рабочие. угловых перемещений нет по умолчанию. Но колонна работает как цельная т, е момент должен свободно передаваться с одного на другой элемент.Хотя с другой стороны поперечная сила для колонн (пренебрегаю ветровой нагрузкой) тут не возникает и следовательно моменту взяться неоткуда. Ваше мнение господа стоит тут менять тип узлов и как? ПРОСТИТЕ, не знаю как это сделать. За алгоритм действий - отдельное спасибо )))) . Ещё проблема при расчёте выдал геометрическую изменяемость в узлах где меняется сечение элемента. Ввёл линейные связи в этих узлах. СКАД перестал ругаться. Моё чутьё и професиональное мнение говорит о неправильном принятом решений. Хочу услышать мнение компетентных товарищей. Файл прикладываю. SCAD 11.5. и фотографий. В моём случае практика, практика. Возможно что-нибудь и выйдет хорошее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50
|
Когда элементы геометрически не изменяемой фигуры сходятся своими центрами тяжести в одной точке, то моменту взяться неоткуда. Тогда сварка и шарнир работают одинаково. Первый и единственный раз слышал этот термин на лекциях в СПБГПУ. Точно от кого не помню. Может от автора термина?)))))
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =)) |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 26.02.2010
Днепропетровск
Сообщений: 22
|
Нужно сделать ферму по типу серии(во вложении). Длина 12,6м; сечение 500х500мм из уголков. Нагрузки другие, но для понимания схемы достаточно. Усилие в поясе должно быть (1,5*5,3*7,3)/(2,6*0,5)=~9,2тс.
От вертикальной нагрузки все вроде ок, от горизонтальной.. хм что-то не то. Как нормально закрепить, чтобы усилия в поясах от вертикальной и горизонтальной нагрузки были примерно одинаковы(так как нагрузка одинаковая и сечение квадратное). Посадка фермы шарнирная, сверху на колонну. Закрепление на опорах XYZ слева, YZ справа. Если ставлю XYZ слева и справа, то в нижнем поясе усилия на порядок меньше от вертикальной. Если ставлю КЭ-5 для поясов - геометрич. измен. схема. Как бы вы замоделировали и закрепили эту ферму? Спасибо всем небезразличным!!! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
У вас же он разрезан по длине шарнирами, и не работает как надо. Посмотрите на анимацию деформаций от гор. и верт. нагрузок, и увидите это. Последний раз редактировалось Andrey88, 24.11.2013 в 08:42. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 26.02.2010
Днепропетровск
Сообщений: 22
|
Изначально делал КЭ-5 - пишет геометрически изм. система - поменял пояса, закинул. Может руки кривые или понимания нет, но схема фермы типовая (их тысячи сделано). Что скажете?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2013
Сообщений: 8
|
Доброй ночи уважаемые форумчане, прошу помощи. СКАД строит эпюры моментов с противоположными знаками на стоках рамы(то есть наоборот) как исправить данную ситуацию?
Последний раз редактировалось mahbak, 26.11.2013 в 02:57. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
![]() |
|
||||
Активная мозговая атака Регистрация: 19.09.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 56
|
Stanum, спасибо за ответ.
Моё сообщение затерялось, поэтому повторю суть проблемы. Добрый день инженеры. Возникли вопросы по расчётной схеме. Объект - Эстакада. Можно ещё назвать смотровой площадкой. Фотографий прикрепил ниже. Описание проблемы! Имеется колонна переменного сечения (По середине воткнули 10 швеллер, с высотой строители промахнулись и решили таким образом нарастить площадку). Задаю колонну как 3-и элемента. Вопрос эксцентритета нагрузок на средний элемент решаю через приложенный момент в начале элемента. Пробовал через жёсткую вставку, но СКАД капризничает.(Моё предположение тут слишком маленькое плечо 10 мм = 0,01 м. Не знаю вполне возможно причина в другом. ВНИМАНИЕ: В самом начале выбрал расчётную схему как пространственная шарнирно-стержневая система(4 тип), но сейчас поменял на 5 тип. Выполнил расчёт получил геом. изм-сть в узлах по направлению по напр-ию 6. Ввёл дополнительные связи. Всё считает, получаю адекватный расчёт, правда расчёт на устойчивость не проходит (коэффициент > 2 , но для такой схемы это логично.). Потом начал анализировать усилия стержня. В некоторых стержнях получаю подозрительно маленькое внутреннее напряжение. (там под собственным весом должно возникать больше). Прикладываю скрин где видно что за элемент и какие усилия. Хочу услышать мнение компетентных товарищей. Замечания по схеме приветствуются. Файл прикладываю. SCAD 11.5. и фотографий. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Усильте её и отпустите после с миром. Не тянут колонны по гибкости. Цена вопроса 50 кг уголка.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
Активная мозговая атака Регистрация: 19.09.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 56
|
Цитата:
![]() Посчитал он в MicroFe. Дал листок с усилиями и сказал: " Должно приблизительно быть так, ищи ошибку".. Я начал всё сначала делать. ![]() ![]() Поэтому любые замечания по схеме мне сейчас очень важны. |
|||
![]() |
|
||||
Активная мозговая атака Регистрация: 19.09.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 56
|
Спасибо
Всё понял. ![]() ![]() ![]() ![]() Теперь всё работает и похоже на правду. Интересно если низ колонны не будет передавать Мx и My.(система не станет геометрически неизменяемой ??). Согласитесь, на фотках же видно. Ни какой жесткой заделки колонны в фундамент здесь нет. Час сам проверю.) |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 26.02.2010
Днепропетровск
Сообщений: 22
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 36
|
Добрый день. Народ, посмотрите схему в скаде. Посчитана монолитная жб винтовая лестница. Раньше никогда не приходилось делать такие лестницы и когда начинал проектировать никак не ожидал. что получится рабочая арматура Ф12 с ш.200. Есть подозрение, что допущена ошибка.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Ребята, здравствуйте! Дайте пожалуйста совет по правильности создания расчетной схемы каркаса. У меня сечения колонн получаются небольшого сечения по расчету в Скаде. Может так и должно быть. не могу сообразить.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Я не экстрасенс, я практикующий проектировщик, и, как все практикующие проектировщики, в отличие от теоретиков, на глаз определяю, какие размеры, даже если они не указаны. Ты разве не в состоянии поделить N на q?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Нагрузки и слава богу, что не большие ) Размеры . Первый этаж 3,5 второй 3.0 метра. Пролет 3 х 6 = 18
Колонны с ошибкой обозначил -пардон, там 2 швеллера. У заказчика есть в наличии швеллер. Если вы про ригель, то думаю лучше 2 двутавра по ниже, чем высокий один ) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Как практикующий проектировщик, предположу, что для укладки жб плит.
Не угадал. Как практикующий проектировщик, думаю, два двутавра тяжелее, чем один высокий.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Как другой проектировщик, вообще считаю, что высокие Б-двутавры на самом деле сила. А то понапридумывают - Ш, два Ш... Выигрывают 5 см, проигрывают десятки тонн. Лучше Б, на случай больших нагрузок есть С345. А по жесткости Ш и 2Ш или 2Б не сильно лучше 1Б той же высоты и несравнимо хуже 1Б той же массы.
Сечения колонн скорее всего по гибкости подбирать нужно. В "меньшем" конце фермы прорисуйте узелок на всякий случай. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Цитата:
----- добавлено через ~19 мин. ----- Меня успокоило вот это У заказчика в наличии 24 швеллера, сваренные в коробок - попросил из них . Так что запаса хватит) Вот по ферме. думаю еще над фермой с параллельными поясами, с опорами в разных уровнях. То есть одна колонна будет выше другой. А то мне приходилось уже подобную ферму тут выложить - заплевали решение ) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
А на мой глаз не очень - левый край фермы - рациональная область примыкания элементов друг к другу 40-50 градусов - в самом начале проектирования конструктор упускает это - после расчета и набросанных схем сидит и уныло пучеглазит на узлы....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Да, есть тут такой момент.
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 36
|
Всем привет. Народ, подскажите пожалуйста в чем проблема. Подтянул в скад из автокада DXF контур . По нем хотел сделать жб плиту. Вот только дальше проблема. Вроде бы есть и контур и узлы, но никак не выделяются. Пластина фомируется только по 4-м точкам. Подскажите, пожалуйста. как схему довести до адекватной (жесткость задать и т.д.)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- да не хочется высокую ферму. но думаю можно увеличить в этом месте до 0,5 метра |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Всем доброго времени суток.
Ведётся проектирование интересного здания, которое будет строится над существующим зданием, имеющее в плане размеры 12,0 х 53,2 м. Необходимо выполнить опалубку под плиту перекрытия t=200мм и ригель 500х3000(h), тавром вниз. В качестве несущий поддерживающей конструкции принята ферма. Бетонирование будет проходить в 3 этапа. 1. Бетонирование плиты перекрытия 2. Бетонирование Ригеля до высоты 1 м. 3. Завершение бетонирования ригеля. Ферма расположена между двумя пилонами, расстояние между которыми 14.8 м. Операние фермы в крайних верхних и нижних узлах шарнирное. Максимальная высота фермы 750 мм (в габаритах)- ограниченны из-за находящегося снизу существующего здания. Максимально допустимый прогиб фермы я полагаю должен быть меньше прогиба Ж/Б конструкции, что составляет "2 мм" Не знаю как быть с расчётом фермы как правильно задать операние в узлах. По поводу шарнира понятно а по повоты раскрепления с одной стороны верхнего и нижнего узлов по "Х" не знаю-( Помогите, кто может любому совету буду рад. Также выслушаю любые предложения которые у вас будут. Спасибо всем за внимание. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2013
Сообщений: 31
|
Здравствуйте, коллеги. Помогите, пожалуйста, разобраться с расстановкой шарниров. Считаю здание (схему прилагаю), при расчете получается ГИС. Понимаю, что из-за избытка шарниров. И второй вопрос, правильно ли использованы жесткие вставки для моделирования прогонов. Спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- такого прогиба металлической фермы можно добиться строительным подъемом фермы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2013
Сообщений: 2
|
Здравствуйте. Помогите разобраться. Оцените пожалуйста расчетную схему. Не могу разобраться как правильно смоделировать прогоны. Правильно ли создана таблица РСУ. Верно ли заданы расчетные длины в постпроцессоре. Ну и вобщем верно ли выполнен расчет.
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
- Зачем база жесткая в 2х направлениях при такой схеме?
- связи по покрытию ближние уж очень большие, не знаю что за сечения там получатся, но я бы разбил на 2 блока - ветер знакопеременный только в торце, основной будет с разными величинами в зависимости от направления Расчет не могу посмотреть, чет пишет про модуль динамики |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50
|
Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой. Решил выполнить предварительный расчёт нагрузки на ленточный фундамент и расчётного сопр.грунта под ним для того чтобы определиться с шириной ленты. Взял вес здания полученный из скад, поделил на длину ленты и получил нагрузку около 22,6т/мп. Расчётное же сопротивление грунта при ширине ленты 1 м оказалось = 27,819 т(R считал в запросе. расчётный файл прилагаю). В общем я остался доволен, но радость была не долгой. После нескольких итераций туда-сюда из кроса в скад я получил значения RZ по моей ленте. И местами эти значения зашкаливают за 50т/м2.
Что бы это значило? Перераспределение нагрузок с учётом грунта? То есть увеличивать ширину ленты? Пользуюсь SCAD 11.5
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =)) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
У меня тоже вопрос: скад 11.5 ругается что не правильная нумерация узлов в элементах таких-то таких-то... Это ведь не страшно да? Если страшно, то как исправить? А так все нормально расчитывается.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
У меня не ругается. Да пусть ругается.
Антипенко А.П Цитата:
2. В основном давления в пределах:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170
|
1. Колонны должны подводиться только в узлы раскосов и стоек фермы, а не в середине пояса фермы, это же касается и балок кровли.
2. Установить все связи в базах колонн 3. Стержням фермы назначить тип элемента - стержень плоской фермы. 4. Запаковать загружения, тем самым удалить пустые загружения. Останется только загружение от собственного веса. 5. Проверить правильности назначения или удалить " проверку общей устойчивости системы." 6. Неверно заданы расчетные сочетания усилий |
|||
![]() |
|
||||
Нужно расчитать что-то типа бассейна с водой. Нагрузки - собственный вес (материал любой, например B25) и от воды на всю высоту ( тоесть задать давление на дно, и треугольное давление на стенки с нулем вверху и 1,2м*10кН/м2=12кН/м2 внизу). Ну и в итоге рассчитать усилия в элементах.
Для начала делаю расчетную схему. Сначала по внешнему контуру дна и в середине его сечения (плоскости ХоУ) поставил в углах узлы. Далее поставил узлы на дне, в середине крепления боковых стенок. Поставил узлы по контурам колонн. Отпустил оси ребер. Сделал примыкание верха колонн к ребрам через жесткие вставки (мастер-узел жесткой вставки находится на уровне низа ребра). Сделал колонны стержнями. Назначил им жесткие связи крепления к "земле". Далее нужно как то создать дно бассейна - тоесть плиту (можно и как оболочку для общего вида). Затем как-то в другом то ли окне, то ли документе создать стенку вертикальную и потом ее вставить на место каждой стенки бассейна. Еще при задании плиты ее нужно будет разбить на элементы с шагом, и чтобы как я понимаю контур ребер попал в это разбиение? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 4
|
Здравствуйте. Обращаюсь к Вам за помощью, так как не понимаю в чем ошибка в расчетной схеме. При расчете выдает ошибку разложения матрицы. Хотя необходимые закрепления сделал.
Возможно, есть, и другие ошибки прошу знающих людей обозначить их. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Слишком ранняя стадия постижения. Возьмите руководство к программе и изучите главу "Создание...".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284
|
У вас вообще неверная схема. Нижние пластины закреплены, но с вышележащими никак не связаны. Пластины и стержни не имеют общих узлов и не заданы объединения перемещений. Проще говоря схема представляет собой набор не связанных друг с другом стержней и пластин, висящих в воздухе ( за исключением нижних пластин , закрепленных от смещения)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 4
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284
|
Нижние две плиты, имитирующие по-видимому ступени фундамента, между собой никак не связаны. Ребристое перекрытие смоделировано стержневыми и пластинчатыми элементами, но балки и пластины не имеют общих узлов, а значит взаимодействовать не могут. Вертикальные стены в углах между собой не связаны. Как же тут посчитается. У Вас Форум есть?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 4
|
Да я изначально там и сделал, но он при триангуляции выдал мне ошибки, вырожденные элементы. В целом я с ним промучился и решил мне проще будет в SCAD? А стены нужно связывать только между собой или с перекрытием тоже? А еще вопрос у меня в расчетной схеме есть балка под лестницей как ее связать со стенами?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159
|
Ребят, West на вкладке ветер пишет: "В связи неточностей в первой редакции акт. версии СНиП2.01.07-85 , данный режим будет реализован после получения пояснений авторов СНиП"... Кто-нить знает, что за проблема и таки решилась она этом приложении иль нет?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284
|
Значит неточно построили геометрию. Все элементы взаимодействующие между собой должны иметь общие узлы. У Вас стены на перекрытия опираются или перекрытия на стены? Или по отдельности в воздухе висят? Со стенами ваша балка связана ( имеет общие узлы с КЭ стен. А вот с лестницей- нет. Поэтому лестница передавать на нее нагрузку не будет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2013
Сообщений: 2
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 13
|
Помогала КЖисту делать расчет металлической площадки. После проверки ему принесли после пересчета вручную и заявили, что сечения маленькие. Я проверяю и не могу понять что не так, почему сечения такие. Помогите, пожалуйста. Что не так?
Площадочка крепится одной стороной через балку к колонам здания, вторая сторона на стойках, которые опираются на балки портала технологов. В проемы пропускается питатель, который опирается на 4 лапки по 500кг каждая. На схеме видно по нагрузкам расположение. Проверяющая пришла с сечением швеллера [35 против нашего [24. Расположение балок стеснено со всех сторон оборудованием и воздуховодами, поэтому вопрос только в сечении. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Перестаньте лепить расчетную схему от балды.
Похоже - вы не понимаете основ метода конечных элементов. Почему у вас заданы пластинчатые элементы размером с пролет между балками? А эти огромные пластины триангулировать не надо? Почему тип элементов задан именно 11? А где то задан 44 тип? Вы разницу то понимаете? Вместо того, чтобы лезть на форум и неделями дожидаться ответа (а то в новогодние праздники всем больше абсолютно нечего делать кроме как на ваши вопросы отвечать!), вы лучше возьмите учебник, посмотрите примеры и сделайте вот как ТАМ указано делать расчетные модели такого типа как у вас. Ну хотя бы учебное пособие того же Кардаенко "SCAD Office Шаг за шагом". А еще я вам страшную тайну открою ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50
|
Всем доброго времени суток, а также всех с наступившим новым годом и Рождеством.
Прошу оценить расчётную схему атриума, и дать пару ценных советов=)) Вообще при создании самой расчётной схемы никаких особых проблем не встретил. Но вот незадача, меня беспокоит коэффициент запаса устойчивости. Также в связи со своей неопытностью затрудняюсь назначить расчётные длинны и предельные гибкости. Не могли бы вы на каком-нибудь характерном элементе объяснить что к чему, или куда именно смотреть в моём случае. Ведь это не просто ферма или балка , а структурная конструкция......кажется ![]() Ещё прокомментирую граничные условия. Конструкция опирается на 4 монолитные колонны. В действительности от колонны к колонне по периметру существует ещё монолитный бортик куда я планирую шарнирно опирать конструкцию между колоннами. SCAD 11.5
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =)) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Он очень маленький наверно потому что пластины по нижним скатам выполняют связевую роль и вся жесткость системы определена их сдвиговой жесткостью. Короче, пластины сжаты точечными силами в углах и неустойчивы.
Ваша система и без заполнения пластинами должна быть устойчива. Попробуйте убрать пластины, приложив их нагрузки только к стержням. На практике остекление тоже враспор не вставляют. Если это не стекло, а что-нибудь другое, принцип все равно не меняется: если заполнение участвует в жесткости, то будьте любезны обеспечить устойчивость пластины, и к тому же проверяйте устойчивость пластины правильно, т.е. пришив ее по всему периметру, а не только по углам.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Антипенко А.П., если Вы в дальнейшем после выполнения расчета планируете разрабатывать КМ, то лучше сейчас уже подумать о узлах. У Вас сходится в узлах очень много элементов - конструкцию надо упростить до разумного предела. иначе бывает так, что инженер вынужден перерасчитывать. Прорисуйте узлы руками и поймёте о чём я хоте сказать. А для чего Вам коэф. запаса устойчивости? Вернее для чего Вы их просчитываете. В последнее время много схем пришлось пересмотреть - и каждый считает своим долгом
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 91
|
Доброго дня коллеги !
НЕ могу разобраться, генерируемая в скаде ферма, закрепленная на опорах и с назначенными жесткостями и нагрузками выдает ошибку при расчетах. Подскажете кто сталкивался как решил. Не хочется вводить в ручную. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Расчпечатка из протокола расчета П Р О Т О К О Л В Ы П О Л Н Е Н И Я Р А С Ч Е Т А Tue Jan 14 13:26:10 2014 Полный pасчет. Версия 11.5. Сборка: Mar 26 2013 файл - "C:\USERS\Алексей\DESKTOP\123.SPR", шифр - "123". 13:26:10 Ввод исходных данных основной схемы 13:26:10 Для плоской конструкции угол ориентации главных осей инерции задан отличным от нуля. Измените тип элементов: 1-47 13:26:10 Много ошибок в исходных данных |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Измените признак системы (на 5), номер типа элементов (на 5), задайте раскрепления согласно конструктиву, и все просчитается. И наверно надо одну опору освободить по X.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50
|
Крайние узлы в расчётной схеме закреплены от перемещений по хуz.Это именно те узлы которые опираются на монолитный бортик. Так что на перемещение этих узлов пластины особо не влияют. Я вводил их только для удобства задания нагрузок. Но посчитать без них тоже попробую.
Вообще при задании нагрузок я допускал погрешности в запас... и получил коэфф=1,6 . А какой предельно допустимый коэффициент? Я слышал что 2. Где можно посмотреть? И как быть с расчётными длинами и предельными гибкостями? Можно ли при подборе сечений использовать сателлиту "элементы фермы" в кристале? И правильно ли я понимаю что после подбора сечений в сателлите , нужно снова всё прогонять через scad. Ведь изменение сечений ведёт к перераспределению усилий. Кстати если верить скаду, то для наиболее на груженого сжатого элемента (4т) при длинне 3,17м проходит самое маленькое сечение по сортаменту(63Х3). Можно ли этому верить? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Спасибо за совет =)) планирую центральную стойку для удобства делать из круглой трубы.
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =)) Последний раз редактировалось Антипенко А.П., 14.01.2014 в 14:42. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Пластины у Вас сопрягаются с стержневым КЭ только углами - разбейте пластины помельче и пришейте к стержням, или лучше вообще убрать пластины, приведя нагрузки от них к стержням. Цитата:
Это отдельная большая тема, на форуме поищите, тем на эту тему много. Единственное, что можно сказать экспромтом, это то, что расчетные длины элементов структур в СНиП нормированы. Цитата:
Цитата:
Впечатление такое, что Вы планируете полностью проделать конструирование в СКАДе. Это невозможно, и не только в СКАДе. Въезжать в механику придется.
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50
|
Ильнур
Спасибо Вам большое. Буду разбираться )) Кстати, выкинул колонны из схемы и просто закрепил по трём направлениям опорные узлы. Вывел нагрузки от фрагмента схем и получил что во всех крайних узлах нагрузка в одну сторону, кроме угловых (где были колонны)....Там нагрузка с противоположным знаком. Не знаю кто как , а я вот например не ожидал ![]()
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.01.2014
Сообщений: 6
|
Выполнял проект по видео урокам, геометрия была задана через AutoCad и NanoCad 3,7 ( бесплатная версия) Версия SCAD была взята с Рутракера и запускается через вирт-машину. В ходе недельных мучений и красных глаз я смог добить удачных проверок, но расчет не идет.
Пишет: "Ошибки в исходных данных" Прошу поясните, что за ошибки и если не трудно способы решения. В SCAD работаю только неделю и много не знаю, прошу понять и простить, бить разрешается (даже советуется). В архиве лежать: Сборка ( ужасного качества исполнения), файл Форум и файл SCAD ( у каждого выполняется проверка). |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
1 скриншот:
1 строчка - хрен с ним, но лучше всегда направлять местную ось в одну сторону. Классика - вводить все стержни снизу вверх2 скриншот: 1 строка - проблема прям. Исправляйте.ЗЫ: внешне неплохо выглядит, но закрепления у схемы странные очень (на скалу чтоль ставите?). ЗЗЫ: Вот этот кусок схемы забавный (см. 3 скриншот) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.01.2014
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
И пользуйтесь "ножницами" - отсечением кусков схемы для детального анализа и исправления.
1 скрин - я вырезал кусок стены с небольшим количеством примыкающих элементов. 2 скрин - я смотрю на этот кусок стены изнутри 3 скрин - я приближаю камеру к "проблемному" месту ... PROFIT! |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
1. Примыкание плиты и колонны можно было сделать через твердые тела.
2. Коэф. постели перегнать из кросса. 3. Закрепление ф.п. в узлах заменить на связи конечной жесткости в зависимости от значения коэ. постели. 4. Форум это хорошо, но сетка колонн позволяет разбить на элементы кратные 0,5м (на первый взгляд) и моделить сразу в скаде. 5. Так и не понял как сделаны примыкания балок и плиты - его вообще нет. 6. Есть книга Перельмутер, Сливкер Расчетные модели сооружений и возможность их анализа. Ее можно почитать. Там есть соответствующие разделы по моделирыванию ф.п., ригелей и прочего. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 25
|
Спасибо, за оперативность. И все по делу. До кросса руки не дошли, примыкания балок и плит действительно нет... В упрощенном пособии (которое изучалось) об этом не упоминалось. И еще такой дилетантский вопрос, такая модель имеет права на жизнь (рассматривать как ориентировочный расчет) или результаты в получатся в корне не верные?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50
|
И снова всем доброго времени суток. В своей расчётной схеме заметил странный косяк. Собственный вес задаваемый в автоматическом режиме не соответствует действительности. SCAD настаивает что погонный метр квадратной трубы 110х110х3 при коэф. над. =1.1 весит 0,0034 т. В то время как по сортаменту 9,78кг.
Думал что у меня просто обострился кретинизм ...подумал ещё, но не помогло.
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Антипенко А.П., удалите загружение и введите заново с поправочным коэффициентом 1.2-1.3.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Схема не закреплена. Назначить плите фундамента коэффициенты постели, закрепить от горизонтальных смещений.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2014
Сообщений: 15
|
Спасибо за отзыв!!!Я примерно так и предполагал, я бы вот хотел уточнить одну вещь!
Если с коэффициентами постели я более менее разобрался, то как закрепить от горизонтальных смещений? Я правильно понимаю, я должен установить связи в узлах фундаментной плиты в которых запрещаю перемещения по Y и X? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2014
Сообщений: 15
|
Здравствуйте всем!!!
Прошу в очередной раз помощи! Посмотрите пожалуйста мой расчет, по-моему получился полный бред, особенно по подбору арматуры!!! Прошу если не сложно указать на все косяки в расчетной схеме!Сильно не ругайте, нет опыта! Буду очень рад за помощь! |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
2. 2-х этажное здание в монолите? Это хардкор. Даже лестница забита. 3. Арматуру у меня так и не начал считать. Поля напряжений указывают, что они посчитанны, а арматуру вы дает в диапазоне от 0 до 0. Оказалось, что загружение в РСУ было неактивно. 4. Фундаментная плита 200мм, цилиндрическа часть (стены) - 400мм. Разберитесь с жесткостями. 5. В круглой части перекрытия на пролет в 9м толщины 200 мм будет явно маловато. По армированию видно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2014
Сообщений: 15
|
Спасибо большое за ответ!!!
Вообщем я это все исправлю, но вот у меня там купол есть еще!Не могли бы вы посмотреть его? У меня там стропила из клееной гнутой древесины, поэтому я задал криволинейный элемент отрезками, в местах соединения к кольцам установил шарниры, а вот в других узлах(промежуточных) не пойму что задавать, там задано сейчас как жесткая заделка, но она я так понимаю привязывается к общей системе координат, как бы к земле, от этого естественно неправильные деформации и все остальное.... А если не закреплять то схема улетает.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Связь между смежными (совпадающими) узлами обычно подразумевается автоматом. При этом тип связи (степени свободы) определяется типом элемента. Например два пространственных универсальных стержня сопрягаются концами жестко по всем направлениям. При желании освободить сопряжение по некоторым направлениям вводят шарниры по соответствующим направлениям. А Вы что наделали? Правильно, связали каждую точку с Землей ![]() Значит связи убрать, и элементы, раз они универсальные (тип 5), будут сопряжены жестко автоматом. А что схема улетает, то это оттого скорее, что в концах стропил шарнир полный, и они просто валятся набок. Нужно отработать направления свобод в этих шарнирах.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2014
Сообщений: 15
|
Спасибо за помощь!
Я вообщем попробовал, с куполом все равно какая-то беда, если просчитать, то выдает ошибку как раз в узлах купола, а там стержни как-будто отрываются и из-за них видимо все здание улетает(перемещения по Z очень большие...), хотя вроде всем им задал тип стержня 5! Посмотрите еще пожалуйста кто-нибудь! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Белгород
Сообщений: 48
|
Добрый день всем!Подскажите пожалуйста, как в Scаde назначить профиль для элементов, обведенные на картинке, можно ли их создать в конструкторе сечений из полосовой стали и на сколько это будет верно? За ранее всем огромное спасибо!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
можно
для определения НДС конструкции - достаточно, ИМХО. Можете задавать просто численно, вычислив все жесткостные характеристики сечения заранее (ну и погонный вес с ними). Считать их постпроцессором даже не думайте, ИМХО. Он расчитан на сталь, а не на ЛСТ. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Белгород
Сообщений: 48
|
а если мне еще нужно проверить несущую способность и вообще проходит этот профиль или нет?
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
007egr,
Вы для чего такую схему строите? Вам нужно конструкции посчитать или картинку нарисовать? Что это за бетонная арка на расстоянии 0,5м от стены? Зачем такие колонны? Купол в дереве сплошником из жестких узлов, толщины всех пластин одинаковые. И как вы смотрите перемещения в жб не снижая модуль упругости? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2014
Сообщений: 15
|
Мне нужно посчитать конструкции!На арку и колонны не обращайте внимания!
Спасибо за информацию, вот не могли бы вы поподробнее про снижение модуля упругости, не совсем понял.... Вообще хочу получить результаты армирования!Очень буду признателен за помощь!Сильно не ругайте, неопытный.... |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Тогда советую начать с чего-то более простого, ознакомиться с ручным расчетом, составлением расчетных схем, потом изучить программу, и при получении схожих результатов при ручных расчетах и в программе на нескольких простых схемах переходить на автоматизированное проектирование.
Я в железобетоне не спец, но если в расчетной схеме есть элемент, то он задействован в работе конструкции, и "не обращать внимания" на него нельзя; нагрузки задаются в схеме расчетными, либо в РСУ вводите дополнительный коэф.; у вас 3 снеговых загружения, не думаю что возможен вариант с одновременных приложением, кроме того в РСУ включены комбинации загружений. Одно это наводит на мысль что вы не понимаете в том, что делаете. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2014
Сообщений: 15
|
Да на счет РСУ я в курсе что не так должно быть, просто не до конца разобрался.Хотелось уже попробовать посчитать... Допустим я это исправлю, плюс ко всему арку пока не трогаем( я понимаю что все элементы в расчетной схеме между собой работают), но все таки, если закрыть глаза на все это, то что на счет снижения модуля упругости?И что в этой схеме еще нужно исправить, чтобы получить адекватный результат?Хотелось бы просто добить это до конца!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2014
Сообщений: 15
|
Здравствуйте!Вы не могли бы посмотреть схему после расчета, если не трудно, что то в ней не так...!Укажите на ошибки пожалуйста, буду очень признателен!В особенности деформации от перемещений...
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Неплохое желание, и даже возможное. А что еще Вы хотите срочно получить? ![]() У Вас 1500 элементов, расчет длится 6 минут - кому нужно такие схемы просматривать? Зачем Вы вообще коттедж целиком моделируете, к тому же не имея опыта? На глаз законструировать слабо? ![]() Великоваты по отношению к чему? Или просто великоваты? По мне дык пара сантимов арочных стропил по вертикали - это вообще ничто. Вы не вопите истерично, а спокойно анализируйте, раз уже понасоздавали модель из 1500 элементов ![]() Это же просто ящичек, двухэтажненький. Вы хотите сложными расчетами обосновать каждый кг арматуры и каждый литр бетона?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2014
Сообщений: 15
|
Цитата:
Вообщем я хочу получить результаты армирования, чтобы сделать рабочую документацию на конструкции... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170
|
007egr. Люди месяцами учат эту программу, а вы хотите с первого раза что бы все получилось. Николай Г вам уже давал дельный совет (Тогда советую начать с чего-то более простого, ознакомиться с ручным расчетом, составлением расчетных схем, потом изучить программу, и при получении схожих результатов при ручных расчетах и в программе на нескольких простых схемах переходить на автоматизированное проектирование.) Рекомендую прислушаться к нему.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2014
Сообщений: 15
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 20.08.2010
Тула
Сообщений: 33
|
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Оцените, пожалуйста, схему: монолитный жб 9-тиэтажный дом, фундаментная плита 600мм B20, пилоны 200х600мм В25, перекрытия 160мм В22,5. Плиты перекрытий и фундаментная плита не проходят на продавливание. Мне кажется, что какая-то ерунда в моментах в пилонах. Моменты My и Mz практически равны. Хотя в направлении меньшей жёсткости пилона моменты должны быть заметно меньше в сравнении с моментами в направлении большей жёсткости. Вот из-за чего такое в этой схеме не пойму. Прошу помощи. PS версия СКАДа 11.5
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.10.2008
Красноярск
Сообщений: 9
|
День добрый!
У меня подземная выработка, проще говоря тоннельчик. Грунт со всех сторон. Посчитала я в скаде его, как задать отпор от грунта не знаю, приложила связи конечной жесткости к плите нижней и стенам вертикальным. К плите по Z 8,6 т/м3, к стенам по X 8,6 т/м3 (число посчитала как коэффициент отпора по руководству подземных выработок). Сомневаюсь в установке связей, как обычных, так и специальных. Буду признательна за внимание и советы ![]() ![]()
__________________
Я девочка. Мне можно здесь тупить :spruce_up: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 9
|
Здравствуйте. Проверьте, пожалуйста, правильность построения схемы. Металлоконструкция предназначена для установки на кровлю, на нее цепляются рекламные светодиодные буквы. Трубы вертикальных ферм (треуголок) варятся встык. Опорный стол из двойного швеллера. Швеллера привариваются к стойкам с двух сторон. Во взаимно перпендикулярных направлениях швеллера кладутся друг на друга и обвариваются по контуру соприкосновения полок.
Правильно ли я установил шарниры в треуголках и столе? Нужно ли у каких-то элементов добавлять шарниры относительно оси Z? При расчете выдается коэффициент запаса устойчивости системы 0,83. Это критично? Версия SCAD 11.5 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284
|
Связи конечной жесткости прикладывают для моделирования сопротивления сдвигу по x И y к фундаментным плитам. Обратите внимание на несоотвествие размерностей - т/м3 против т/м, в которых измеряются жесткости упругих связей. В случае с тоннелем сдвиг по xy вряд ли возможен ввиду отсутствия воздействий (если нет расчета на сейсмику). Поэтому нужно смоделировать только отпор грунта по направлению z, что обычно делают с помощью коэффициента постели. Вам нужно рассчитать его в кроссе, например, и назначить горизонтальным пластинам. Как-то так.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
deder Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.02.2014 в 10:59. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.10.2008
Красноярск
Сообщений: 9
|
Спасибо! А к вертик. стенам отпор не прикладывать? как думаете??? как его посчитать в кроссе? нереально..
__________________
Я девочка. Мне можно здесь тупить :spruce_up: |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 20.08.2010
Тула
Сообщений: 33
|
Вы про абсолютно жёстки вставки? Я приложу вариант схемы с АЖТ. Вы можете посмотреть, что с ними моменты в пилонах несильно меняются. В цоколе на 0,3-0,5т/м, а на остальных этажах изменения на сотые доли. В основном волнует продавливание плит перекрытий. С продавливанием в фундаментной плите, как оказывается всё в порядке. Извините, что ввёл в заблуждение (расчёт не мой, просто попросили помочь с расчётом). Я лично фундаментную плиту эту на продавливание не смотрел, а вот продавливание от центральных пилонов в перекрытиях прикидывал. Усилия N выглядят правдоподобно, моменты смущают, как уже писал.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
mitrich Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.10.2008
Красноярск
Сообщений: 9
|
Цитата:
![]()
__________________
Я девочка. Мне можно здесь тупить :spruce_up: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 9
|
Цитата:
(элемент, который выключается - действительно связь в кресте) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Вернее, более жесткая. Насет прочности - как бы наоборот, узлы должны прочными, чтобы быть до конца жесткими. Поэтому проектировщики жесткие узлы применяют не по умолчанию, а анализируют с учетом сложности исполнения. Кроме того, жесткие системы не могут сохранять картину усилий при изменении ситуации с опорами, будет сильное перераспределение как раз за счет рамных сопряжений. Шарнирные системы в этом плане могут быть малочувствимтельными и даже нечувсвительными.
С точки зрения Эйлера - просто замечательно. Однако имеются пределы применимости Эйлера, и в СНиП прописана поэлементная проверка элементов на устойчивость. Через расчетные длины и к-ты "фи". Цитата:
Шарнирным узлом является такое сопряжение элементов, которое податливо (достаточно податливо) по повороту в рассматриваемом направлении, и выдерживает "линейные" усилия в узле, не создавая существенных моментов. Сопряжения с промежуточными характеристикам - "пружины" с конкретными жескостями. Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.02.2014 в 12:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 9
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Galka Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Ильнур, это ей надо в раздел Поиск исполнителей)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
В предложенном варианте жесткие вставки введены только в узлах сопряжения с фундаментной плитой.
Фактически сейчас задано шарнирное сопряжение плит перекрытий и пилонов. Кроме того, ознакомьтесь с этой темой: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106894
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 9
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Труба, встык приваренная по контуру к другой трубе, естественно сопрягается с ней жестко, ведь поддаваться нечему, если что, порвет шов или местно сомнет стенку. Если бы трубу 40х4 приварили к трубе 300х4, наверно о какой-то податливости стенки большой трубы (местный изгиб трубы в пределах упругости) можно было бы говорить. А так - жестко. Образование пластичного шарнира приведет к изменению формы сечения и т.д., т.е. это уже не шарнир, а разрушительная деформация. Нужно обеспечить прочность по моменту плюс Q и N.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 20.08.2010
Тула
Сообщений: 33
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
Добрый день, нужна оценка армирования плиты и схемы. У меня плиты заделана по контуру в кирпичную стену, а связи заданы по Z. Это, наверное, не совсем правильно. Как задать заделку для контура стены и нужно ли это делать? внутри здания плита опирается на несущие кирпичные стены. Например, армирование участка в осях И-Ж/1-5 дает нижнее армирование в обоих направлениях, но ведь при соотношении сторон плит больше, чем 1:2 она рассчитывается как балка и работает в коротком направлении. Проверка в Арбате (конечно, не очень адекватная) дает армирование очень отличающееся от скада. Если плита работает в коротком направлении, то почему по Х выдает армирование. И на участках в осях а-г/1-12 в местах, гда плита опирается на стену, понятна выдача усилений по Х, почему там выдается еще армирование по У? как армировать правильно? Во всех направлениях которые выдает скад или нет? как обосновать если не делать какое-то армирование? (например, по У в осях а-г/1-12).
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Интересный способ...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
2. Чтобы понять, почему СКАД армирует по всем направлениям, достаточно взглянуть на картину деформаций - кривизна имеется во всех направлениях, и почему СКАД должен проявлять интеллект и начинать умничать по поводу короткой /длинной стороны? Это - Ваша задача, разложить арматуру по-человечьи. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
Цитата:
2. Хорош было бы если скад проявил интеллект и начал умничать по поводу и короткой и длинной сторон))))) Я так полагаю, что раскладку нужно вести по полям напряжений? Или на что мне опираться в подборе арматуры? Насколько можно доверять проверке плиты в Арбате. По оси Х Арбат (на участке И-Ж/1-5) мне выдает ожидаемые мной маленькие сечения арматуры, но как проверку скада его не рекомендуют. Как быть? Очень бы хотелось узнать как вести раскладку "по-человечьи") ----- добавлено через ~2 ч. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Ну разумеется. Представьте сопряжение бетон(плита)-бетон(стена) в монолитном исполнении с соответствующей армировкой места сопряжения. И сравните с вашей "заделкой" в 80-100 мм в кирпичную кладку. Какое там защемление...
На результаты "бетона". А какие основания не верить арбату? Арбат считает по СНиП, с нелинейностями, заложенными в СНиП. Тут приводили сравнительные расчеты балок на арбате и на других программах, результаты вроде несильно отличаются. Дык это элементарно. Вот Ваше перекрытие армируется вообще на глаз, одна сетка поверху, одна понизу, и местные сетки поверху на опорах и понизу в пролетах. Самый напряженный участок (видимо который длинный/короткий ![]() Цитата:
Если хотите "учесть" эти 3-5 (видимо из СП), просто измените Е в 3-5 раза, как прописано. Но это будет учетом нелинейностей.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
Ильнур, спасибо за ответ. С заделкой понятно. По перемещениям читала на форуме разработчиков (скадсофт), там было написано, что деформации примерно в 3-5 раз больше перемещения, да и при проветке в арбате, и арматура больше и прогиб больше получаются.
Так вот меня как раз и интересуют эти "участки". я описывала, что на одном и том же участке в пролете скад выдает усиление и по Х и по У, а при проверке в арбате, нужна только по У арматура, т.к. плита работает в коротком направлении. И тоже самое над опорами, там где нужно только по Х, скад выдет еще и по У...как обосновать то что по У не будет усиления? И я вас не совсем поняла, что значит опираться при подборе арматуры на "бетон"??? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Так и обосновать, игнорируя опирание по торцам, и получая арматуру только в одном направлении. В арбате. Раз Вы откуда-то знаете, что достаточно заармировать вдоль короткой стороне. Модуль "бетон" в СКАДе. Который Вам арматуру и выдает. Получаемое армирование в СКАДе в принципе адекватное, поэтому начальная картина расположения стержней и их диаметров у Вас есть. Дальше анализируйте, как конкретно заложить в проекте. Сравните с аналогами и т.д.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
В Арбате я задаю шарнирное опирание по 4 сторонам и по длинной он мне выдает 10, а по короткой 28, дело не совсем в опирании, а в работе плиты, вот это я как раз до конца хорошо и не понимаю, у меня плита изгибаемая в 2-х направлениях получается (по соотношению сторон). А вот опертая по 2 сторонам требует защемления хотя бы одной стороны, чего в действительности нет, поэтому такой расчет мне не подходит.
Вот я как раз и думаю, что нужно с аналогами сравнивать, но хочется разобраться и понимать. Последний раз редактировалось Юлия Серенко, 07.02.2014 в 11:03. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Из спрафки Арбат:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 1
|
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста оценить правильность расчета в SCAD.
Ситуация такая: есть старое перекрытие квартиры, которое выполнено из стальных двутавров №20 (пролет-7,5м, шаг-1,3м), между двутаврами будут варится поперечные балки из труб (80х60х5мм) с шагом 1,3м. Затем поверх заливаться монолитное перекрытие по профлисту Н60-845-07 общей толщиной 130мм (арм. продольное по бороздам диаметром 16мм низ+16мм верх, верхняя сетка диаметром 10мм шагом 200мм). Перекрытие укладывается бороздами (продольной арматурой) вдоль двутавровых балок. Меня озадачили это все рассчитать. Сразу скажу в СКАДе новичок, поэтому прошу помощи в оценке того, что я "намучал" в СКАДе, то есть правильная ли схема и полученные результаты. В приложении схемы расчета и пару картинок из графики. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Белгород
Сообщений: 48
|
добрый вечер всем!произвел расчет крыльца с лифтовой шахтой!ну возникли вопросы с коэффициентами расчетной длины для стоек козырька и стоек шахты лифта!если честно, то прочитав в интернете много информации-запутался, прошу помочь разобраться!заранее всем огромное спасибо!
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Добрый!
А вместе обязательно? Цитата:
1) Снега не будет? 2) Мешка от снега тоже не будет? 3) Шахта болтается как карандаш в трехлитровой банке - горизонтальных связей нет никаких. 4)Нагрузка от лифта где? Цитата:
Дальше поехали.... конкретика пошла.... Значитца по эстетическим соображениям шахту лифта в связевую систему не превратить, нужно принимать жесткое примыкание ригелей к стойкам шахты и рассматривать с учётом таблиц СП 16 однопролетную многоэтажную несвободную раму ( вот тут я даже подсказал где собака должна порыться) в двух направлениях и вычислить коэф. расч. длины. Также попробовать расчет на устойчивость плоской задачи с целью сверки полученных коэффициентов расчетных длин .
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Расчитываю такую конструкцию, не знаю даже как ее назвать. Ну назовем так- щит над дорогой. Размеры см. во вложениях. Интересует вопрос- надо ли учитывать для такой конструкции пульсацию ветра? Если учитывать, то получаются какие-то дикие усилия и перемещения. Может пульсацию не правильно задаю в программе. Посмотрите пожалуйста у кого есть время.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: крутяк
А почему нет? Такую хреновинку только на пульсационный ветер и считать. Из плоскости раскреплений нет, качается легко. А если там "кречеты" повесят? Едешь такой 75 км/ч, а её со скоростью в 5 км/ч качает ветром. Вот тебе и 500 рублей штрафа ни за что) |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
молодой человек, опорные узлы ( узел опирания колонн на фундамент) закрепите с учетом недопущения поворота вокруг глобальной Z, закрепил и всё встало на свои места.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
И кречеты - интеллектуальные системы, они производят серию разных замеров, анализируют за какой-то период. Возможно конечно есть требования по ускорениям места крепления.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.02.2014 в 07:28. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Ошибся. Исправил.
Нагрузку считал по новому СП как для сплошных рекламных щитов (приложение Д1.1, рисунок Д.2) Wm=W0*K(Ze)*Cх=0,03*1*2,5=0,075 т/м2 где Сх=2,5*Клямбда=2,5*1=2,5. Расчетная ветровая нагрузка: Wрасч=0,075*1,4=0,11 т/м2 Эту нагрузку прикладываю на верхний и нижний пояс фермы. Высота фермы - 2м. Значит грузовая площадь на верхний и нижний пояс будет 2/2=1м. Итого, как Вы заметили, набирается 220 кг/м. Но! Посмотрел внимательнее, в СП нагрузка задается как равнодействующая по центру щита, а не так как у меня по поясам ферм. Может в этом проблема? Но не представляю как приложить в СКАДе равнодействующую по центру фермы. Легче же на пояса приложить. Еще степень проницаемости по графику Д.23 "фи" я принял 1. Проницаемости нет- значит 1? Чтобы учесть пульсацию. Или не надо ее учитывать? А там машины не будут ездит на высоких скоростях. Это же внутри индустриальной зоны, а не автотрасса. Ну 60 км/ч максимум наверное...
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Ну, по СП так по СП. Если что, можно по СНиП как для фанеры 2м высотой с=1,4: 2х1,4х1,4х0,65(10м для B)х30=150 кг/м или 75 кг на пояс.
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
![]() Спасибо всем!
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Белгород
Сообщений: 48
|
добрый вечер! помогите разобраться с коэффициентом расчетной длины. имеется некая (шахта лифта), я нахожу коэффициент расчетной длины СНиПовский? так как у меня разный шаг балок, то следовательно и получается разный коэффициент мю, как его задать для стойки в плоскости и из плоскости?как вообще эта функция работает в Scade.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
Если честь, я ее открыла. А где искать... подскажите мне. Обещаю начать методично читать пособие. Просто схема по другому корпусу такого не выдает, я не понимаю к чему относится это замечание. Почему не все степени задействованы. Это из-за того что в схеме присутствуют балки и колонны? ведь степени свободы зависят от типа схемы...как тогда исправить...мне пока не понять. помогите, кто разбирается.
Последний раз редактировалось Юлия Серенко, 25.02.2014 в 13:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 12
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста возможно ли в SCADе моделировать эксперимент по испытанию сваи (свая находится в массиве грунта и к ней прикладываются вдавливающие и выдёргивающие нагрузки)? То есть я понимаю что физически можно, но адекватен ли расчёт будет? Очень нужно знать в научных целях. Заранее спасибо!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 10
|
Создал схему (версия SCAD 11.5), задал нагрузку (только собственный вес). Линейный расчет показал ошибку матрицы разложения 99.00%, на графическом анализе видно что конструкции не закреплены (ось 33 / Д - А), хотя аналогичные конструкции рядом "впорядке", с них же и копировал. Ну и по перемещениям видно что со схемой в общем что то не так....
В скаде работаю всего 1,5 месяца. Последний раз редактировалось SAV_84, 25.02.2014 в 14:56. |
|||
![]() |
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
С мастер-узлами косяк. Надо удалить их все да и снова ввести. В данный момент попытка объединения узлов для совместной работы не увенчалась успехом - в узлах которые должны быть объединены по всем направлениям выскакивает ГИС системы по 6 степеням. Или дело в гремучей смеси объединения и жестких вставок.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 10
|
Цитата:
ситуации можно если убрать жесткие вставки? А как тогда соеденить 1 и 2 ярусы колонн? |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 10
|
Цитата:
Фермы опираются ширнирно. Вроде поставил (хотя может не так поставил) В связях шарниры поставлю. Нет не сейсмика... дали задание полный каркас посчитать... Просто корпус уже стоит. Последний раз редактировалось SAV_84, 25.02.2014 в 15:38. |
|||
![]() |
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
SAV_84, Вы , пожалуйста, не спеша поразмыслите о конструктивном решении каркаса в целом..... температурные блоки, наличие тех или иных связей... загляните в серии. Что-то как-то у Вас не традиционно.... осбенно эти Y
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Нестандартные сечения можно задать в скаде, а так импортировать приходится заново (у меня по крайней мере все жесткостные характеристики нулевые)
Вы сами себе усложнили задачу (представляю как будете мучиться с одними нагрузками на покрытие). Правильно смоделировать полный каркас не так уж и просто. Если у вас связи, то зачем закрепляете опорные узлы от поворота, как вы собираетесь исключать из работы сжатые связи, зачем объединять дефформационные блоки, элементы фахверка тоже заданы чтоб с нагрузками помучиться, АЖТ я бы заменил жескими вставками, опирание фермы нужно делать с освобождением линейной связи, проблемы с сжатием прогонов как решать будете ? Я бы упростил расчет на вашем месте до обычной плоской рамы, а уж прогоны, связи и ПБ ручками не долго прикинуть |
|||
![]() |
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
Цитата:
Удалите эти конструкции и введите аккуратно заново. Видимо, механическая ошибка с уетом того что Вы 1.5 месяца работаете. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 10
|
Цитата:
Т.е. нужно разрешить поворот вокруг оси Y (общей) Упс... не заметил, исправлю. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Эксперт эксперту рознь. Но и ваша задача не картинку нарисовать, а прозвести расчет в соответствии с действующими нормами, а при отсутствии сложных загружений, сложного каркаса или динамического расчета не вижу смысла считать в пространственной постановке, тем более там намного больше проблем возникает для проектирования в соответствии с нормами. Для расчета ПБ например требуется учет нагрузок, которые в каркасе не учитываются, тоже с фермами тормозными кажется. Связи по колоннам мы тоже считаем обычно в предположении, что работает только растянутая ветвь, а как это в скаде реализовать я лично не представляю.
конечно, иначе нагрузки на фундамент совсем иные будут. у вас шаг прогонов разниться, соотвественно снег довольно трудоемко будет собирать, то же с ветром, намного проще сделать одну узловую нагрузку в раме |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Белгород
Сообщений: 48
|
Цитата:
----- добавлено через ~34 мин. ----- так кто-нибудь мне подскажет как правильно в постпроцессоре задавать коэффициент расчетной длины? |
|||
![]() |
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
Конструктивное решение лифтовой шахты предполагает её закрепление за основной каркас сооружения или здания, которое она обслуживает. Надо понять в каком направлении она у Вас свободная в каком нет. Коэффициенты расчетной длины должны быть вычислены для нижнего, среднего и верхнего этажей. В связи с тем, что коэффициент расчетной длины должен быть вычислен "поэтажно", то группа конструктивных элементов должна быть сформирована из четрыех стоек в пределах этажа. У Вас скорее всего в одном направлении будет шахта свободна, в другом нет. Но основании 6 коэффициентов ( (НЭ, СЭ, ВЭ) да помножить на "в плоскости" и "из плоскости") необходимо провести унификацию сечений
|
|||
![]() |
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
В одном направлении рама свободная - это плоскость параллельная стене здания - там 3 коэф. расч. длины - для нижнего, среднего и верхнего участка колонн; в другом направлении рама несвободная - это плоскость перпендикулярная стене здания - там также 3 коэффициента расчетной длины.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 10
|
Здравствуйте Николай. Я заново задал жесткости индв. сечений (только жесткости) и линейный расчет уже не показывает ошибок... Но теперь другая проблема. Я создал несколько конструктивных групп в постпроцессоре... И верхний пояс фермы не проходит, хотя задан всего лить собственный вес М/К... а этого не может быть, что на это могло повлиять?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Каждый фрагмент стойки будет иметь свою расчетную длину в двух главных плоскостях стойки. И разные при каждом расчетном сочетании нагрузок. Для предварительных проверок для фрагментов задних (по схеме) стоек от закрепления до закрепления в обоих плоскостях можно принять, что мю не больше 1. Для фрагментов передних стоек от распорки до распорки (горизонтального ригеля, идущего к закреплению) в плоскости от стойки к стене не больше 1, в плоскости передних двух стоек не больше 1 ДЛЯ ВСЕЙ стойки снизу доверху. А вообще у Вас в схеме элементы между собой везде соединены жестко и даже к стене "приварены" жестко. Что вызывает сомнения в правильности расчетной схемы. Приняв по предварительным данным сечения стоек и прочих, подправив расчетную схему, можно будет определить мю более точно, расчленив схему на плоские схемы. SAV_84, у Вас не совпадают узлы 1450-1470 и 1452-1471. Вы не видите этого, потому что у Вас 100500 млн узлов. Вам же говорили - не создавайте простр. модели без необходимости. У Вас простые рамочки. Делайте два-три поперечника, и будет анализируемый расчет, а не нагромождение типа куча мала.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.02.2014 в 10:08. |
|||
![]() |
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Чего 12? Там этажей 5, стоек по 4, направлений 2, комбинаций загружений 3. Итого 120.
![]() Да дело же не в количестве штук мю. А в качестве определения мю для последующей поэлементной проверки на устойчивость. Хотя бы одного мю для хотя бы основного сочетания.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
Коэффициентов расчетной длины надо задать. 2 рамы - свободная и несвободная, 3 участка - нижний, средние, верхний, 2 коэф. расч. длины для каждого участка. Итого 2х3х3=12.
Для начала в их количестве. Про это же вопрос был. А дальше как эфтот ФАХВЕРК намекал..... надо со схемой разобраться и реально понимать как это будет запроектировано. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Наоборот, надо с конструктивом в проекте разобраться и "реально понимать" (а что можно нереально понимать?), как это будет работать, чтобы эту работу засхемить.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Белгород
Сообщений: 48
|
да не то, чтобы скрываю, скрывать нечего))) там где на стойке закрепления, в этих местах лифтовая шахта крепиться к стене из СКЦ. правда пока еще не придумал как именно, ну есть некоторые мысли, а вот по поводу коэффициентов, окончательно запутался...(((как вообще правильно посчитать и задать это в программе?
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Посчитать в соответствии со снип. А мю зависит от того, как вы будете задавать этот элемент в постпроцессоре. Если 1 стежнем, то нужно геометрическую длину стержня разделить на расчетную длину 1го элемента, а если задавать группой, то геометрическую длину элемента делить на расчетную длину элемента.
Offtop: Плохой учитель из меня) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Белгород
Сообщений: 48
|
а если у меня для каждого учаска мю разное, то тогда по отдельности для каждого элемента? и длины элементов разные
Последний раз редактировалось Игорь Ломтев, 26.02.2014 в 18:11. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Однако надо различать участок от участка. Например стойка высотой 15 м без раскреплений и шарнирный по концам может проверяться как один участок, если N на всем участке одинаковый (мю=1) или меняется однообразно (т/п.м) (мю=0,725) - см. табл.71,а СНиП II-23 (табл.17,а - для более сложных случаев, т.е. для стоек в составе рамы). Но можно выделить участок длиной 3 м (в любом месте для первого случая и внизу для второго случая), тогда мю будет 15/3*1=5 для первого участка и 15/3*0,725=3,625 для второго случая. Если в первом случае для участка в 3м проверка будет верной для участка в 3м в ЛЮБОМ месте (фрагменте), то для второго участка проверка верной будет только для наиболее нагруженной нижней части. Поэтому нельзя с потолка объединять в один элемент разнонагруженные участки (фрагменты) казалось бы одного конструктивного элемента для "оптовой" проверки. Мю нужно вычислять для участка, где N однообразно, и на участке нет раскреплений. Конкретно в Вашем случае берете стойку от раскрепления до раскрепления и проверяете отдельно, со своим мю в плоскости наименьшей жесткости. Вот на кой Вы объединили всю стойку в один "кусок" (группу) - она что, по всей высоте находится в однообразном НДС? Просто в нормах есть допущения, что например стойка может проверяться целиком, даже если есть раскрепление, с расчетной длиной, равной расстоянию от раскрепления до раскрепления. Но это допущение конкретно для проверки из плоскости колонн, раскрепленных из плоскости распорками. Это - допущение. Такое же примерно можно видеть для расчетных длин элементов решеток и т.д. Для точных проверок нужно провести расчеты на устойчивость системы в целом с выделением из расчета всех мю. Для колонн рам, для ступенчатых колонн в СНиП есть упрощенные схемы. Они годятся только при тех схемах (обычно равномерных) нагружений, изображенных на этих схемах. Я проанализировал Вашу схему - она в Вашем "исполнении" исключительна устойчива (при поэлементной проверке). Трубы 250х8, сваренные жестко друг с другом, создают жесточайшую систему, кроме того, вся Ваша система висит на стене, причем за верхний крепеж. Остаются сомнения по поводу крепления к стене - не может лифтовая шахта висеть на двух верхних кронштейнах на стене.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Белгород
Сообщений: 48
|
Огромное спасибо Ильнур за то, что откликнулись на мой вопрос! А что такое верхний крепеж? а вот про деление высоты стойки на длину участка-это когда создаем группу конструктивных элементов? У меня длина общей стойки 20м, длина участка 3,6м(самого длинного) 20/3,6=5,56*1,39=7,73, и сразу стойка не проходит...(((
Последний раз редактировалось Игорь Ломтев, 26.02.2014 в 22:51. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
На данный момент у Вас полная непонимаемость работы Вашей конструкции и в расчетной схеме тоже. 2. Стойка проходит! Я же Вам сказал - я проверил. Не знаю, что там у Вас не проходит (возможно по гибкости - так это вовсе смешно), и где Вы взяли 1,39, но стойка из трубы 250х8 высотой 20 м даже в отдельно взятом положении держит тонн 30. У Вас усилие порядка 5 тонн. Давайте внятнее анализируйте результаты своих расчетов. И кто Вас научил объединять в группу элементы? Что от этого Вы имеете? Проблемы с пониманием? Особенно при объединении разношерстных элементов. Немедленно забудьте про группы и задайте элементы ПО ОДНОМУ! Блин, отсутствие N в задних стойках у Вас не вызывает вопросов об адекватности закреплений, а в группы панимаш объединять научились...Какие-такие группы? Откуда это? Т.е. почему первым делом учитесь тому, чему не надо? 3. Извините за резкость, но это для Вашей же пользы. Ну просто Ваши вопросы вызывают удивление. 4. Еще раз: я сильно сомневаюсь, что Ваши крепления нужно задавать вот так, как Вы задали - жестко по всем направлениям. Выложите чертеж узла крепления, обсмотрим. От принципа работы этого узла сильно зависит НДС Вашей системы, поэтому забудьте пока про эти идиотские объединения в группы ("а в попугаях-то я гораздо длиннее!" (с) - как он был прав!).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Белгород
Сообщений: 48
|
конечно же я обратил на это внимание, а создание групп делал, как меня научили (неправильно). Узел пока не разработан, как будет, обязательно выложу. Спасибо большое за критику. еще хотелось бы уменьшить сечение профиля на более маленький, например 150х8) Очень хотелось бы научится правильно считать и понимать принцип работы программы.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Хорошо ладно написало. А Вы ожидали, что напишет "ой какая красивая схема"? ![]() Исключает незадействованные степени, чтобы они не путались в матрице - они же не влияют на результат, они не задействованы. Например, Вы же составляя уравнение равновесия для плоской задачи не составляете уравнения равновесия из плоскости. Изначально же задача в плоскости. Или например шарнир с одной степенью, зачем рассматривать все остальные - их же нет. Или например готовясь к чаепитию одна, не расставляете же все чашки членов семей, которых нет дома, думая, что а чай-то Вы не будете всем разливать. ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Скорее всего исключаются из анализа направления в узлах, по которым имеются конкретные закрепления (связи). Т.е. это излишнее сообщение о внутренних алгоритмах.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50
|
Доброго времени суток. Прошу помочь мне проанализировать данную ситуацию. Мне необходимо было в короткие сроки предварительно так сказать оценить работу плитного фундамента под сборным панельным домом с учётом близ стоящих секций на имеющихся грунтах. Собранная распределённая нагрузка на фундамент составила 20т/м2. В виду возможных погрешностей при такой грубой оценке работы конструкции было решено просчитать деформации по расчётным нагрузкам в КРОСС.
В КРОСе получилась как мне кажется большая разница осадок в центре плиты и на её краях. Но я подумал о том что жёсткость плиты в этом расчёте никак не задействована. Тогда задав тот же контур в scad импортировал в кросс и обратно (3-4 итераций). В итоге оказалось что перемещения по Z в scad-е в целом меньше, а вот разница деформаций всё ещё велика. Конечно я не оставляю без внимания отсутствие вышележащих конструкций которые своей жёсткостью частично ограничивали бы эти перемещения,... но всё же.... Как умудряется так деформироваться плита толщиной пол метра? И правильно ли я вообще понимаю работу SCAD- CROSS (судя по моим суждениям)?
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =)) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Антипенко А.П., Вы правильно понимаете, НО суть связки SCAD-Кросс как раз и состоит в том, чтобы при итерациях учитывать жесткость всего здания. И не только это - при моделировании вместе с вышележащими конструкциями Вы еще и усилия прикладываете не равномерные, а более приближенные к реальности. В результате чего при определенных вариантах каркаса картина может получиться с точностью до наоборот - края здания опустятся сильнее, чем середина.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50
|
Так ведь в кросс учтены и рядом стоящие.(рисунок первый)
Я вообще ожидал что значения осадок в кросс и значения перемещений в скаде будут отличаться в разы. Думал что плита толщиной 500 будет этаким штампом
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
Делаю расчет чтобы определить усилия в балках (от фрагмента схем). усилия на балки почему-то нулевые. Почему? понимаю, что нагрузка небольшая, и сечение наверное большое, но почему нагрузок нет. насколько важно введение жестких вставок? мне сказали, что разница получается минимальная.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108
|
Цитата:
ЖВ в местах плита и балка, сейчас они у меня на одной оси находятся, т.е. прекрытие идет по оси балки...разница между расчетной схемой с ЖВ и без них, сказал вед. спец. которому впринципе доверяю, но сейчас он уволился( |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284
|
Доброго времени. Выполняю расчет жб каркаса. Что смущает- разница в армировании балок в зависимости от использования жестких вставок. С их применением армирование увеличивается почти в два раза. Изучил содержание темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101558&page=9. Вроде сошлись на неприменении жестких вставок. Не понял зачем в разобранном в посте 126 примере снижали жесткость бетона. И обязательно ли моделировать балки таврами, у меня они прямоугольного сечения. Прошу выразить мнение о схеме в целом и о жв в частности. Заранее благодарен.
__________________
И это пройдет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 28
|
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Итак, начинаю работать в системе SCAD (в моем случае - версия 11.5). Моделирую следующую расчетную схему - двухпролетную балку (металл). Первый пролет закреплен на двух шарнирно-неподвижных опорах, а второй является консолью. По окончанию расчета SCAD выдает некорректную эпюру моментов. Она отличается правильной (изображение приложил к посту). Расчет выполняю в 5 типе схемы - Система общего вида. Судя по-всему, я некорректно задаю шарниры. Файл с расчетной схемой я прикладываю к сообщению. Прошу помочь разобраться - что я делаю не так с освобождением линейных и угловых связей. И, если есть возможность - подскажите как корректно задать данную расчетную схему в 1 типе схемы (плоской шарнирно-стержневой системы). Благодарю! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Сообщений: 17
|
1) В файле Scad несущий каркас, который будет обшиваться досками сверху. Каркас крепиться к стене анкерами через закладные детали. В конечном итоге должна получиться лавочка (лежак) в бане в сауну.
2) Scad версии 11.5. 3) Прошу пожалуйста указать на ошибки начинающему. Условия примыкания? Нужно ли ставить шарниры? Обязательно ли делить один целый элемент на несколько частей, учитывая промежуточные узлы, чтобы схема работала правильно? Правильно ли стоят связи? Пожалуйста, кто что увидит - укажите на ошибки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284
|
Доброго дня. Снова я. Не вызвало мое обращение , к сожалению , большого энтузиазма. Но надо верить в лучшее. То же здание загадки (для меня) продолжаются. Решил проверить схему с учетом сейсмики. Задал сейсмические загружения по сп 14.13330. Больше кроме РСУ ничего не менял. Посчитал армирование, при расчете по снип 52-01-2003 предупреждение о неприменимости динамических загружений, при расчете по снип 2.03.01-83 предупреждение только о армировании балок как изгибаемых элементов, что нормально. В обоих перечисленных случаях вычисленная арматура в 2-2.5 раза МЕНЬШЕ , чем в схеме без сейсмики. И кроме этого, РАсчет армирования балок без сейсмики идет долго, с сейсмикой же - моментально. В чем ошибка? Буду благодарен, если кто-нибудь поможет.
__________________
И это пройдет. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Схема большая. Прогонять ее - тратить много времени.
1. В РСУ добавьте сопутствия с сейсмикой те загружения, которые входят в сейсмические. 2. Коэф. в сейсмическом загружении заданы неверно. 3. Разберитесь с нагрузками в сейсмическом загружение. У Вас много нагрузок, в которых есть масса, но они не учтены в сейсмике. 4. Пружинки по ФП заданны какие-то слабенькие. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284
|
Спасибо за отклик. По пунктам.
1. Добавил. Не дает добавить кратковременные нагрузки. При расчете пишет ,что в особые сочетания добавлены сопутствия с нулевой длительностью. Хотя по СП они должны присутствовать с коэфф. 0.5. Пересчитал. Теперь армирование вышло почти такое же как и без сейсмики, но все равно немного процента на 3 меньше. Непонятно почему. 2. Какие конкретно? 3. Не заданы массы только от ветра и давления грунта. которые их и не содержат. 4. Как правильно задать их "силу"?
__________________
И это пройдет. |
|||
![]() |
|
||||
Суть моего вопроса в следующем:
Перекрытие (жильё 17 эт.) b=160мм, Бетон B25, Арматура А500С (Карта армирования есть) Мне передал эти карты наш расчётчик. Возникают сомнения в правильности разбивки на конечные элементы (какие именно типы конечных элементов применялись я конечно не знаю) размер их что то около 500мм при шаге арматуры 200мм. Насколько я знаю можно получить более менее правильную картину по прогибам при такой разбивке, но по арматуре SCAD (версия 11.5) наврёт. Второй момент - как то странно видеть что программа вообще проигнорировала наличие термовкладышей и отверстий размерами 540х1350мм у опор (пилоны). Да, забыл сказать каркас состоит из перекрытий, пилонов и стен лифтовых шахт. Просьба к вам (понимаю что так сложновато поставить диагноз, но всё же уделите минутку) проанализировать ситуацию на основе вашего опыта и дать рекомендации: мне армировать по этим данным либо идти на разговор с ГК и подвергать сомнению такие расчёты?
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 2
|
Доброго времени суток!
при моделировании свайного поля было применено моделирование комплекса функций свай: расчетная длина + EF +GF - слайд 10 из презентации профессора Кабанцева. не уверен в правильности подсчета GF. (для определения значения GF использовал формулу (2.25) и материал из лекции1(стр.14,15), но Сх считал по формуле (7.5) стр.71 - Механика грунтов, Петраков А.А.) по моим подсчетам GF c глубиной падает, т.к. в знаменателе формулы (7.5) участвует площадь подошвы штампа - в данном случае площадь подошвы условного фундамента, к-рая с глубиной растёт. И еще при подсчете EF и GF по формуле (2.25), не умножал на l, т.к. мне кажется что при применении этих формул для свай этого не нужно делать. Подскажите, пжлт, правильно ли я провёл подсчёт, и если нет,то как исправить? P.S. Файл расчета .SPR и используемую литературу прикрепляю Последний раз редактировалось xvostic.ru, 18.03.2014 в 11:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
xvostic.ru.
Для боковой податливости не легче ли разбить сваю на короткие отрезки по длине её и задать коэф-т постели. Для вертикальной податливости отдельной сваи в поле сложнее. Ну ладно, коль нужен ваш путь, то лучше сюда, со стр. 94 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 2
|
SergeyKonstr, благодарю. применил. так действительно проще и значения правдоподобные.
Последний раз редактировалось xvostic.ru, 15.03.2014 в 17:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155
|
Здравствуйте!
какие то маленькие уголки в ферме получились! посмотрите пожалуйста правильно ли я подобрал сечения стержней фермы? все ли правильно? еще сомневаюсь на счет коэффициентов расчетной длинны! если не сложно посмотрите вложение! не к кому больше обратиться! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155
|
Здравствуйте!
какие то маленькие уголки в ферме получились! посмотрите пожалуйста правильно ли я подобрал сечения стержней фермы? все ли правильно? еще сомневаюсь на счет коэффициентов расчетной длинны! если не сложно посмотрите вложение! не к кому больше обратиться! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() И что за 0,7 при снеге, Вы не русский что ли? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 15
|
Здравствуйте!
Некоторое время бьюсь с расчётом простой, казалось бы, рамы, судя по всему, упускаю какой-то важный момент. Итак, есть расчётная схема. Прикладывается ряд нагрузок, они расчитаны отдельно, и к их значениям претензий нет. Колонны заделаны жёстко, в правой части имеется балка перекрытия, заделанная жёстко с колоннами. Нагрузки P4 и P6 представляют собой произведение силы, действующей на полку, на размер самой полки, аналогично P2 и P5 — это вертикальные нагрузки от кранов, помноженные на размер полки. Сделал я таким образом, потому что если я добавлял маленькие полочки, приделанные к колонне жёсткими вставками (равно как и жёсткой заделкой), эпюры от нагрузок на колонну не изображались вовсе. Интересует следующий вопрос: как изменить расчётную схему, чтобы получить полную картину эпюр на колонны от каждой нагрузки по отдельности (особенно P4 и P6), ну и от комбинации всех нагрузок заодно. В каком месте я допускаю грубую ошибку, из-за которой эпюра M от P4 и P6 выходит нулевая? SCAD 21.1. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
У Вас там, где моменты P4 и P6, случайно связи с внешним миром имеются. От поворота в плоскости приложенных моментов в т.ч. Естественно, эпюры нулевые.
Отчего там связи? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
См. выше. И больше не путайте связи с внешним миром (землей) и связи МЕЖДУ элементами.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 15
|
Подождите-подождите, но ведь это средство предназначено для освобождения связей, но не для установки их. Правильно ли я понимаю, что если я не ставлю шарнир или связь в узел 7 или 8, то сопряжение в этом узле по умолчанию считается жёстким? В таком случае, изменение настроек окна «Условия примыкания элементов» меняет условия их сопряжения, скажем, на шарнирно-подвижное или шарнирно неподвижное. В то же время, если не проставлять в этих узлах никаких шарниров или связей, система становится геометрически изменяемой, а эпюры моментов всё так же не строятся.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Если два элемента сопрягаются в ОДНОМ ОБЩЕМ узле, то сопряжение автоматически будет ИЛИ шарнирным, ИЛИ жестким, в зависимости от ТИПОВ сопрягаемых элементов. Есть элементы, например типа "элементы ферм" называются, так они автоматически имеют в концах шарниры. Эти спецсредства, о которых я говорю, МЕНЯЮТ то, что УЖЕ было автоматом создано при составлении схемы. Проверьте типы элементов. И вообще, сначала потренируйтесь, меняя шарниры,типы и т.д. Никаких ЗАГАДОК там нет, все как в сопромате для 3-го класса начальной школы. Расслабьтесь. Aleksei2013, чуть-чуть посмотрел: элемент 37 (например) лучше отделить от элементов 42,43 и 44,45 шарниров, Вы вряд ли там собираетесь жестко сопрягать. И снег на низкой кровле учитывает мешок? Там закуток для накопления снега.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.03.2014 в 14:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 15
|
Ага, понимаю вас. У меня установлен элементы «Стержень плоской рамы» (задача, впрочем, тоже установлена «Плоская рама»), в свойствах этого элемента прописаны степени свободы X, Z и Uy. В свойствах элемента «Стержень плоской фермы» прописаны степени свободы X и Z, то есть, как я понимаю, наложены автоматические ограничения на перемещения вращения Uy, что и даёт нам в итоге шарнир.
Шарнир мне не подходит, так как закрепление всё-таки жёсткое, стало быть, выбирать тип элемента нужно именно «Стержень плоской рамы», и вот тут возникает вопрос: получается, они автоматически имеют жёсткое закрепление? Тогда мне особенно непонятно, почему не вырисовывается эпюра моментов. Вообще стыдно, конечно, что я на таком простом вопросе буксую. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 15
|
Хм.
Нашёл серьёзный косяк в виде задания колонн отдельно от балки, то есть, балка выходит будто бы висящей в небе. Соответственно, если провести колонны не в виде одного элемента, а в виде двух, эпюры логично появляются. Однако, у меня стоит задача хапроектировать именно одну колонну на два этажа, а если делать её в виде двух элементов, то подбор сечения становится бессмысленным. Как решить эту проблему? На всякий случай прикладываю схему, в которой колонна разбита на две. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Потому что Вы "приварили" узел к земле. Уберите связь!
Цитата:
И пожелание: при проверках выделите проверку по предельной гибкости в отдельную последнюю стадию, и не торопитесь браковать сечение только потому, что получили большую гибкость. Нужно понимать, что такую гибкость Вы получили из-за большого мю, применяемого для проверки УСТОЙЧИВОСТИ. По сути расчетная длина при проверке по предельной гибкости должна быть адекватной физической длине.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Посчитал башню. Посчитал нагрузки от фрагмента схемы и получилось, что максимальная реакция Rz= 50кН (при диагональном ветре).
Мне кажется, что маленькое занчение. Высота башни 30 м; Растояние между поясами: внизу: 2085 мм; наверху 400; Ветровой район: II; Тип местности: А; Гололёдный район: II. Оборудование всё на топе: 3 панели и 1 РРЛ 0,6. Скажите пожалуйста нормальные ли реакции для такой башни? Если нет, то помогите найти ошибку. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2013
Сообщений: 10
|
Помогите разобраться почему скад отказывается считать. Ругается на "неверно заданную систему координат для выдачи усилий", "вектор определяющий направлениеоси Х1 лежит вне плоскости элементов"....Выравнивание вектора делала. В модели есть полукруглая стена. Опытные пользователи, надеюсь на вашу помощь. Цель расчета-выдать нагрузку на ленточный фундамент. Модель прилагается
|
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Схему подправил, не вдаваясь в детали. Окон не будет? И наверное, кирпичная стенка не должна быть жестко связана с железобетонной плитой. Для нагрузок на фундаменты - сойдет. Хотя нагрузки при такой малой этажности можно бы было прикинуть и в ручную.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2013
Сообщений: 10
|
Спасибо большое! Недавно начала изучать скад. На работе дают вот такие небольшие задания для тренировки. Связь стены с плитой хотела установить с ограничением ux, uy, uz, x, y. оставить только осадку. видимо, когда галочки ставила, ошиблась. Окна сказали не вырезать. Это пока только для изучения программы модель. поэтому без подробностей. Конечно, хотелось бы разобраться, как вы подправили. Чтобы на будущее учитывать сразу
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ересь какая то
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Mafiya986
Я на четвертом курсе неплохо ручками считал.... Потому и когда начал считать в СКАДе, понимал что к чему.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2013
Сообщений: 10
|
я на 4 курсе заочно. ручками могу. но задача не ручками. я связи лента-земля имела ввиду. у меня метод конечных элементов только начался по программе. я с вами не соревнуюсь даже
----- добавлено через 37 сек. ----- я просто учусь. ----- добавлено через ~2 мин. ----- какой командой внутренние связи задаются? в этой схеме фундамента нет. но предполагается лента |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: DEM, прекращай, я впервые вижу девушку-заочницу, которая знает, что такое перемещение (чесслово, на экзамене по строймеху им за знание слова "момент" уже тройки хочется ставить).
Они не задаются. Они зависят от элементов. К примеру, элемент типа 4 (стержень пространственной фермы), узлами прицепленный к чему-нибудь (к другим стержням, пластинам или объемным телам) будет по умолчанию иметь на своих концах сферические шарниры. Дальше - отправлю в справку по скаду. Ищите про типы элементов. Малеькая доп подсказка: пластины между собой жестко сцепляются. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2013
Сообщений: 10
|
у нас как-то наоборот. с очниками сопромат сдавали. им за определение стержня тройки ставили. мы им еще формулу Журавского подсказывали. их там 1,5 человека, кто знает хоть что-то. даже на заочном получше. у нас все как-то стараются. все вот за программные комплексы взялись. чтоб вместе с МКЭ осваивать
----- добавлено через ~9 мин. ----- с фермой видела. задачу делала с расчетом фермы. но здесь я не задаю фундамент. только стену. и хочу собрать нагрузку на ленту. соответственно, я в принципе это соединение не показываю. я условно задаю геометрическую неизменяемость, чтобы нагрузку собрать. те просто чтобы скад считал. мне думалось, что в этом расчете это не важно, шарнир там или заделка. Вообще, я и с кирпичем не уверена. я посчитала модуль упругости клаки и получила 1,5е, для железобетона это 3е. корректо ли то, что разница вдвое? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Эх, Вам бы не скад в руки, а книжицу сначала какую-нибудь о самом понимании расчета. Пока Вы не до конца осознаете, зачем считаете, что считаете и что хотите получить.
Нагрузка от кирпича на ленту собирается руками в таблицу шириной в 4 столбца, высотой в 7 строк, из которых последняя "сумма", а первая "шапка". В первый столбец пишем "вес стены", во второй - 1800х0.38 = 684 кг/м от веса стены в полтора кирпича. В третий коэффициент надежности по нагрузке из СНиПа "Нагрузки и воздействия", или даже из СП. В четвертый - перемножаем второй с третьим. Ниже строчками вес кровли, снега, перекрытий, полезной от перекрытия... Никакой скад для этого не нужен. Вообще расчет каменных конструкций методом КЭ - довольно неоднозначная тема. С неё не начинают ^_^ |
|||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Цитата:
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Будущий конструктор Регистрация: 31.03.2014
Минск
Сообщений: 7
|
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В дипломном проекте необходимо рассчитать перекрытие в форме гипара в скаде. До этого в скаде не работала вообще, как и в других расчетных программах, за исключением фемапа. Поэтому на глупые вопросы просьба не обижаться, я изучаю, но быстро это сделать сложно) Вот какой возник вопрос: Нужно импортировать расчетную схему из автокада, почему-то, не импортируются 3d face. Если не сложно, посмотрите, пожалуйста, в чем проблема) Прилагаю схему в автокаде и то, что получилось, в скаде |
|||
![]() |
|
||||
Здравствуйте, считаю раму показанную на рисунке. Скад файл в архиве.
Создал расчетную схему, сохранил ее. Далее перешел к загружениям. 1) Нагрузка на ригель от всех слоев (профлист, утеплители и т.д.), посчитал ее с коэффициентами надежности по нагрузке (для профлиста из металла-1,05, для утеплителя 1,2 ит.д.) Так же в это загружение входит нагрузка от стеновых сэндвич панелей (тоже с коэф-м надежности по нагрузке считал). Тоесть в итоге у меня получились расчетные нагрузки. 4) Собственный вес. Задавал характеристики сечений ригеля и колонн и просто нажал кнопку - добавить собственный вес. _____ Вопрос первый: вылезло окошко "коэффициент включения собственного веса" я что-то подумал, что т.к. у меня металл.рама - и поставил 1,05. Но потом в РСУ опять 1,05 поставилось. Здесь нужно что-то было ставить, или оставить единицу? (т.к. я поставил 1,05, то как теперь это убрать, т.е. вернуть единицу). _____ 2) Задал снег. Так же его сначала на листке посчитал, с коэффициентом надежности по нагрузке и теперь в РСУ он тоже указался, получается коэффициент наложился на коэффициент? _____ Как в таком случае сделать нужно было? _____ 3) Ветер. Аналогично со снегом посчитал с коэффициентом надежности по нагрузке. Так же кажется что двойное наложение коэффициентов. Теперь после создания загружений нужно идти в экран управления во вкладки "Комбинации загружений" и "РСУ новые" Комбинации не дает создать. Как понимаю, мне нужно 3 комбинации: 1. Соб. вес + Нагр. на ригель от слоев + Снег 2. Соб. вес + Нагр. на ригель от слоев + Ветер 3. Соб. вес + Нагр. на ригель от слоев + 0,9*(Снег+Ветер). Но мне пишет ошибку при создании третьей комбинации. Так же в РСУ. Что тогда ставить в виде нагрузки у снега, ветра и нагрузки на ригель, если я их уже на листке посчитал с коэффициентами надежности по нагрузке?. (Просто если выбирать в РСУ вид загружений и их длительность - то скад выставляет коэффициенты надежности). Помогите пожалуйста разобраться. Заранее большое спасибо. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
или скаду это нужно для себя, чтобы нормативные получить? Тогда какой коэффициент надежности указать для веса покрытия на ригель? (если там есть настил с коэфф-м 1,05, утеплитель с 1,2). Средний что-ли какой то выставить? |
||||
![]() |
|
||||
Хм, сейчас поновой открыл, вошел в комбинации, ввел их (ошибок не выдало) - и посчитало.
Но теперь вопрос, что с коэффициентом включения собственного веса в работу делать? как его вернуть на единицу? Последний раз редактировалось eugenmax, 09.04.2014 в 17:46. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
в точку.
Цитата:
----- добавлено через 23 сек. ----- а нахрена?) |
|||
|
||||
Дак собственный вес в РСУ у меня, когда я выбрал вид нагрузки " вес металлических конструкций" он поставил мне к-т 1,05. Тоесть если он тут уже сам ставит, то о чем он тогда спрашивал про включение в работу собственного веса. Я это не могу понять
|
||||
![]() |
|
||||
Я же про включение в работу собственного веса спрашиваю. Что с ним делать? (то что я там поставил 1,05).
даже тема есть http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18304 но толком не понятно итог то какой. У меня же не спрашивает коэффициент включения снега и ветра в работу. |
||||
![]() |
|
||||
Тогда объясните мне зачем его спрашивают, если во вкладке Расчетные сочетания усилий при указании типа нагрузки для собственного веса уже выскакивает коэффициент. (если выбираю металл - 1,05, жб - 1,1). Смысл спрашивать это, если оно уже заложено при выборе вида нагрузки
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Если хотите вернуть К=1 вместо ненравящихся 1,05, то в "загружениях" выбираете с.в., нажимаете "сброс всех нвгрузок", снова нажимаете кнопку с "весами", искусственно перебиваете 1,05 (который по умолчанию), и вводите с.в. и сохраняете загружение вновь. Действуйте внимательно, можно ввести с.в. давжды, трижды и т.д. и они наложатся и будут видны на эпюрах как одна нагрузка ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
1,05 это во вкладке РСУ в таблице при выборе типа (см.скрин). Я к тому, что зачем меня при создании собственного веса спрашивают коэффициент включения в работу (а не коэффициент надежности по нагрузке - почему бы тогда одним именем не назвать), если я потом во вкладке РСУ выберу "вес металлических конструкций" и оно мне само поставит 1,05 |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
eugenmax, да ты достал, чесслово) Вдруг ты из осмия строишь, система как для него должна сама коэффициент надежности подобрать? И вдруг строишь на луне, там вес в N раз меньше, поэтому и коэффициент включения СВ будет меньше единицы. А еще можно задавать СВ не для всей системы, а только для выделенных стержней. Если моделируешь плиту с балками монолитную и балки в расчетной схеме пересекаются с плитой наполовину, логично для балок дать не весь СВ, а только 0.5 СВ. Все в порядке с этой функцией, не парься.
Мало того, НАГРУЗКА СВ, задаваемая этой кнопкой - это только НАГРУЗКА. Ты можешь дополнительно накидать в ЗАГРУЖЕНИЕ других нагрузок и общий коэффициент надежности будет уже совсем другим. |
|||
|
||||
Цитата:
В каком месте мне нужно "допереть", ну не могу я спокойно жить, думая |
||||
![]() |
|
||||
Я не понимаю, почему в двух местах вводится коэффициент надежности. Если есть у меня металлический каркас, то меня два раза просят указать этот к-т:
1) когда задаю соб.вес - к-т включения в работу (блин, да почему он так называется, если вы говорите что это к-т надежности по нагрузке) 2) когда захожу на вкладку РСУ, а не вкладку "комбинации загружений", и я должен указать около каждой нагрузки - что это за нагрузка, соответственно когда я выбираю для собственного веса рамы "вес металлоконструкций", я как бы выбираю к-т надежности 1,05. Ну может я вас не понимаю или вы меня, прошу не сердиться. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
![]() |
1)не парься, это просто коэффициент, по сути его можно использовать как коэффициент надёжности по нагрузки, вес стержней определяется по длине оси профиля (или размеров пластины) что в реальной конструкции не всегда соответствует расчётной схеме.
2) в загружения вводятся значения расчётных нагрузок (нормативные помноженные на коэффициент надёжности по нагрузке), при заполнении РСУ эти коэффициенты необходимо указывать для возможности перехода от расчётных значений к нормативным, для расчёта по второй группе предельных состояний железобетонных конструкций. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Все в порядке
![]() Я Вам предлагаю один раз и навсегда понять это изнутри: создайте в СКАДе расчетную модель из одного простого элемента, например балка на шарнирах, или консоль защемленная. Задайте всего два загружения - с.в. и еще что-то простое, типа сосредоточенная нагрузка. И, меняя коэфф-ты в двух местах (в окошке с.в. и в РСУ), отследите, КАК меняются расчетные усилия в итоге (в таблице "расчетные усилия"). И все вопросы снимутся. Потом выложите свое резюме о том, что оно "оказывается" вот так. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Будущий конструктор Регистрация: 31.03.2014
Минск
Сообщений: 7
|
Здравствуйте! При дальнейшем изучении скада и гипар возникла проблема: при полностью симметричной схеме не получаются симметричные усилия в стержнях и симметричные деформации.
Величина нагрузок м.б. задана неправильно, но на усилия это не влияет, т.к. она распределенная. Вообще в дипломе мне нужно получить усилия в колоннах, а также в контурных балках и мембране, которая работает только на растяжение (нужно N). Подбор сечений вручную) Если вопрос (причина проблемы) дурацкая, прошу понять и простить) Со скадом работаю впервые и учебные пособия не сильно помогают, т.к. конструкция не простая... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Сейчас у Вас ассиметрия не такая страшная, особенно по N. Заметная ассиметрия по моментам в колоннах.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Будущий конструктор Регистрация: 31.03.2014
Минск
Сообщений: 7
|
Здравствуйте!
Возможно я уже достала всех со своими гипарами, но все же вопрос, надеюсь последний: Из-за чего в оболочке в результате расчета возникают усилия более 20000кН/м2, если приложенная нагрузка 0,58кН/м2. возможно я что-то где-то не так задаю... оболочка - алюминиевые ленты толщиной 1 мм, может быть 1,5мм. в колоннах вроде все нормально, практически симметрия) Нагрузка уже расчетная со всеми коэффициентами. По прежнему: Если вопрос (причина проблемы) дурацкая, прошу понять и простить) Со скадом работаю впервые и учебные пособия не сильно помогают, т.к. конструкция не простая...) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Вы прилагаете нагрузку поперек оболочке. А оболочка растягивается-напрягается вдоль оболочки. Напряжение 20000кН/м2 - это 2 т/кв.см. Оболочка - это такая вещь, тонкая, гибкая, например как брезент.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Будущий конструктор Регистрация: 31.03.2014
Минск
Сообщений: 7
|
Цитата:
Или я не то посмотрела. Проверить сечение оболочки мне нужно вручную, аналогичным образом: "Мембрана из алюминия в данной конструкции работает только на растяжение. Расчетное усилие N=68.9 кН Для расчета на ЭВМ задавалось сечение элемента площадью А= 0,001м2 Принимаем для изготовления мембраны сплав алюминия АМг2П, для которого Ry=155 МПа. Проверка прочности сигма=N/A и т.д. " у меня несколько другое сечение, но не может же быть разница такая. Что нужно брать в качестве расчетного усилия? я так поняла, что Nx? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Они адекватны модели
![]() Вы как задали фольгу? Элементом 44? Как она сжимается так? Она практически не может на сжатие работать - устойчивость 0. Брезент так не моделируют.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Будущий конструктор Регистрация: 31.03.2014
Минск
Сообщений: 7
|
Я импортировала схему из автокада, задала жесткость (алюминиевые сплавы, толщина 1мм). На сжатие она (оболочка) работать и не должна, только на растяжение...
Если не сложно, объясните, пожалуйста, что я делаю не так, почему она сжимается, и как правильно моделировать? хотя бы в 3х словах) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Интуитивно должно быть понятно, что фольга и при мизерном сжатии мгновенно потеряет устойчивость и выключится. И не будет никаких -80000. Только плюсы. Для таких расчетов СКАД не годится. Вам нужен КЭ, не работающий на сжатие. Соответственно и геометрическая нелинейность требуется.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
- Уберите лишние связи;
- Раздробите элементы; - Раздробите элементы с учетом промежуточных узлов; - Уберите элементы нулевой длины; - Почистите её. Тогда заработает. Я так ни хрена и не понял что это за сооружение.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:47. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
onemorechance, я уже схему приложил. Поправил.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Arikaikai, слегка каюсь. Надо предупредить. Я просто на конкретные вопросы ответил - Почему нет N в колоннах - там были установлены связи. Если их снять и обеспечить совместную работу - то оно и работает) Да - без конкретики никуда. Ну может onemorechance ещё вернется.... и спросит ещё.... а потом ещё вернется...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2014
Сообщений: 5
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
onemorechance, Вы объясните мне, пожалуйста, что это за конструкция и для чего, и где она находится, что-кто по ней ходить-ездить будет?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2014
Сообщений: 5
|
это достраивается к 4-этажному дому 5 и мансардный этаж. это дипломный проект, и в реальной жизни строится не будет. ходить там будут люди, брал нагрузку по ДБН 0,15 т\м2. + не все нагрузки там еще.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Октябрьский, Башкортостан
Сообщений: 7
|
Доброго времени суток. Нужна помощь в проверке правильности расчета. Выполнен расчет металлокаркаса для сборно-разборно склада, тип здания как на фотографиях. Расчет выполнен в версии SCAD 11.1 Рассмотрите пожалуйста схему. Заранее спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
RustamM, схему приложите, пожалуйста! Извините, не увидел.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
У Вас колонны сломались и перемещение верха колонн больше нормативных значений. И нет вертикальных связей между колонн. Почему на фото есть подкосы а в расчетной модели нет?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 1
|
доброго времени суток, уважаемые знатоки!
в прилагаемой схеме операторной АЗС (читай сарайчика): балки по цифровым осям шарнирно опираются на колонны; балки по буквенным осям шарнирно крепятся к балкам цифровых осей; покрытие - кровельные сэндвич панели. Проверьте, пожалуйста, правильность установки шарниров и назначения конструктивных элементов (особенно не уверен в расчетных длинах балок и в самом принципе назначения), ну и вообще укажите ошибки.. P.S. снеговая нагрузка и нагрузка кровли не приложены, потому что возник вопрос как лучше:распределенная на балки или через абстрактную плиту покрытия (например металлическая плита толщиной 10 мм) P.S.S. прошу сильно не ругать, это мой первый опыт работы в скаде, постигал его самостоятельно вместе с гуглом. Здание уже давно стоит, это я для себя разбираюсь на реальном примере. Версия 11.1 Apr 28 2008 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Октябрьский, Башкортостан
Сообщений: 7
|
|
|||
![]() |
|
||||
Двухпролетная рама. Колонны/сварные двутавровые балки (или прокатные). Опирание балок шарнирное, защемление колонн в фундаменте.
1) Если опирание балок у меня будет в уровне - то получится, что на средней колонне у меня не будет эксцентриситета (будет центрально-сжатая колонна), а на крайних будет эксцентриситет. Дак вот, как мне сделать это в скаде? Если для расчета балки мне нужны усилия только в балке, то для расчета колонны крайней - мне, во-первых, нужна опорная реакция балки (скад мне выдаст Q в крайнем сечении балки - это можно будет взять в качестве опорной реакции?), а во-вторых мне нужно смоделировать, что эта нагрузка от балки (опорная реакция) воздействует на колонну с эксцентриситетом, равным чуть больше половины высоты сечения колонны. Как мне в скаде смоделировать это, чтобы сразу получить поперечное усилие в балке на опоре (и в дальнейшем использовать его как опорную реакцию, ну усилие то мне выдаст), а вот как сделать, чтобы в колонне на уровне обреза выдало реальные усилия с учетом того, что у меня эксцентриситет? 2) И так же, у меня навесные стеновые сэндвич панели, т.е. на колонну их вес заменяю на равномерно распределенную нагрузку по высоте, но она тоже будет с эксцентриситетом. В общем как создать его в скаде? Последний раз редактировалось eugenmax, 24.04.2014 в 00:38. |
||||
![]() |
|
||||
3) я считаю, что длина колонны у меня до низа балки? (остальное конструктивное продление) Или до центра тяжести болтов (между верхними и нижними болтами)?.
Или же шарнир в скаде должен быть на пересечении осей балки и колонны? (но ведь я изначально не знаю размеры сечений их, поэтому это будет не точно). Наверху колонны делаю жесткую вставку и на ее край опираю балку? и как быть с панелями? или условно принять что они центрально действуют? И я когда в скаде создавал нагрузку на узлы (на картинке вертикальыне силы по 1,4 кН - то они у меня не в балке находились, а как сказали "в воздухе". Что я сделал не так? узел на линии балки находится, в который нагрузка приходится, почему она на него не действует Вообще как сделать в стержне узел который на схеме отстоит на 400 от средней колонны, чтобы в него нагрузку приложить. Если я геометрически координаты этой точки считаю - то у меня после запятой куча цифр. если введу узел с разницей в координатах хоть в 0,000001 - то уже узел не в балке будет) Последний раз редактировалось eugenmax, 24.04.2014 в 00:40. |
||||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
eugenmax, в скаде мало работаю, но там по моему как и в лире. можно разбить стерженьвведя на расстояни х от 1-го узла новый узел. В Лире можно ещё сделать из других линий доп. построения, а затем получить пересечение, этих построений и вашей схемы (функция пересечь блоки ). Узел надо не добавлять, а вводить! Это важно, иначе схема будет не верная. (узлы лтающие отдельно от стержней). Не играет большой роли ваш первый вопрос, но в идеале, все стержни расплагаются в месте расположения своих главных центральных осей инерции . ( спец сечения (угловые только центральных)). Размер ажт или жесткой вставки. надо прикинуть, что хуже: больший пролёт балки, или больший эксцентриситет для колонны. В идеале надо двигать каждый раз на практике те крохи ( вы ведь сечение не то чтоб в первом приближении совсем не угадали ну до 10 см может разниться пролёт (при пролёте от 4 м это менее 5% погрешности (инж точность))в случае эксцентриситета чуть больше роль, но тоже 1 см нет смысла ловить.) не стоят усилий на это затрачиваемых.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Октябрьский, Башкортостан
Сообщений: 7
|
С расчетными длинами буду разбираться. Почему снег приложен неверно? В полезную нагрузку включил не только снег, но и вес панелей обшивки. Полезную нагрузку прикладывал к прогону, для того чтобы нагрузку передать на ригель через прогон и включить в работу схемы прогон. На фотографиях показал какого типа здания рассчитываю. Здание состоит из полусекций, которые собираются при монтаже, полусекции - это заводские готовые панели, состоящие из стоек, ригелей, с заполнением утеплителем и обшивкой профлистом. Между стойками и ригелям устанавливаются прогоны
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.08.2010
Сообщений: 1
|
Доброго времени суток!
Дабы не спамить в разных темах - спрошу совета тут. В учебных целях пытаюсь посчитать раму каркасного здания. Со скадом первый раз работаю, стало интересно несколько моментов, с которыми в учебных пособиях не сталкивалась. Собственно, вопросы: 1) целесообразно ли учитывать выступающую часть ригеля в расчетной схеме? (имею на руках расчеты из ING+, там посчитано все здание в целом, таких выступов в схеме не наблюдаю). 2) правильно ли я приложила постоянные нагрузки? 3) каким является вид сопряжения колонны с ригелем? (по каким осям ставить ограничения в скаде). Последний раз редактировалось anionio, 24.04.2014 в 08:23. |
|||
![]() |
|
||||
Ильнур, m=q*e - это распределенный момент? как его смоделировать? Вот эта вставка J4, пока я не знаю сечений конструкций - мне примерно ее взять?
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
J4 короткий, поэтому сопоставимой с основными элементами жесткости вполне хватит, идея - как можно жестче. Задавать эти коротыши как простые элементы просто удобно, и их визуально видно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Допустим такая расчетная схема (J=бескон. просто написал чтобы понятно было, так же по предельной гибкости определил какие колонны будут - критический фактор - предельная гибкость. Крайние двут. 35Ш1, средние 40Ш1, соответственно эксцентриситеты e1=0,17м, е2=0,19м. е3=0,245 м (панели толщиной 150мм)).
Подскажите, как лучше создать узел левый, отстоящий на е1 от оси. ----- добавлено через ~13 мин. ----- сделал их вводом доп.узлов между узлами (верхом средней и крайней колонны), расстояние взял примерно. тк.к угол наклона 2 градуса, и на двух градусах 0,17м удлинняется настолько мало, что остается 0,17м. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Сначала задаете узлы рамы на пересечениях осей (можно готовой "схемой" двухпролетной рамы с последующей корректировкой) и стержни (колонны, балки), от узла до узла. Затем "разбивкой стержня" разбиваете балку на два с отступом от узла на 0,17 м. Один конец балки снабжаете шарниром. И фсе.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Нужно назначить тип стержней и жесткости. Балку выделяю всю, это понятно. А колонну, вместе с вставками все едино выделять? Или вставки не трогать? (а то потом как усилия будет выдавать.
и да, какое для начала сечение ригеля выбрать? Если примерно прикинуть по моменту в середине от примерной нагрузки в 17кН/м, то момент получается около 478 кН*м. Из этого следует что нужен либо обычный двутавр 50Б1 либо широкополочный 35Ш3. Обычный двутавр делают из С375 (для 50-го двутавра), а мне нужно с345. Можно взять широкополочный, а можно составную сварную балку - что лучше будет? (или дешевле) Последний раз редактировалось eugenmax, 24.04.2014 в 14:58. |
||||
![]() |
|
||||
Если взять такое сечение и сравнить его с прокатным двутавром.
По ценам примерно нашел (в одной и той же фирме) что за листовой прокат берут 24000р., за прокатную 50Б1 - 30000р/т. Возьмем пролет балок 2х15=30м. Масса сварной из проката 66 кг/м, прокатной 73 кг/м. Умножаем на длину и цену и получается разница в 18 тысяч на таком пролете, но это без учета того, что сварную нужно сварить из пластин. Будет ли это стоить 18 тысяч? Я к тому клоню, что может составная сварная дешевле выйдет и в дипломе лучшее ее посчитать (ну там сварные швы добавятся, точнее их проверка) |
||||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
eugenmax, большой роли точность определения длины участка J4 (10 или 13 см, если там идет раз рос до нескольких десятков сантиметров, то лучше учесть как можно точнее)не сыграет, но можно ли просто от него отказаться, ваш личный выбор, так как очень много факторов играет роль.
К примеру колонна грузовая площадь x- суммарная нагрузка - y, материал с прочность z, итого нужно сечение u, да с не запасом двадцать - тридцать процентов, определили предварительно ВПШ профиль задали схему для него, после расчета получили подбор сечений, сравнили и сделали вывод: надо ли корректировать схему на предмет изменения размеров эксцентриситетов или и так сойдет |
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
eugenmax, чтоб не мозолило глаза фрагментируйте. Только то что вам нужно.
Либо вводите АЖТ , вводить жесткое тело в стержень можно, но оно не может составлять 100% длины стержня(ругаться будет). По цене от места производства будет зависеть очень сильно, к примеру у нас на заводе такая сварная балка при малом заказе влетит в копеечку, и поэтому стараются закладывает прокат, но если мк много, то имеет смысл связываться с заводоми получать тогда экономию. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~5 ч. ----- Походу получилось. Удалил эти вставки и на их место поставил трехмерные АЖТ. Сделал расчет - ошибок не было. Посмотрел эпюры - все совпадает с предыдущим вариантом, различие лишь в том - что на вставках (теперь ажт) нет никаких эпюр и все выглядит нормально. Правда вот в постпроцессорах в расчете конструкций процент использования ригеля разделил его на 3 части, как раз между узлами, хотя я создавал "назначение конструктивных элементов" в постпроцессорах. Тоесть запас по параметрам показывает не для всего ригеля в целом, а для его частей. С этим пока не понял как справиться. Последний раз редактировалось eugenmax, 25.04.2014 в 01:09. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
У Вас неверно заданы расчетные длины. Особенно для ригелей.
И вроде в постоянных нет веса стеновых панелей, а есть только моменты от них.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- добавляю в загружение вес стеновых панелей - и момент на колоннах от стеновых панелей разворачивается в другую сторону - это почему так? Странной, я может чего не допонимаю - но направление момента на схеме меняется, а эпюра усилий не меняется (моментов, собств. вес панелей не влияет). Почему же тогда оторбражение моментов от стен. панелей изменяется. Как объясняет картинка скада - когда на нас стрелочка - то момент против часовой. У меня стрелка развернулась от нас - но ничего в значениях не изменилось. Глюк скада? Последний раз редактировалось eugenmax, 25.04.2014 в 13:25. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
У вас мю из плоскости 1. У Вас что раскрепление только в концах элемента? И у колонн что-то подозрительно строгие мю=2
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Хорошо, раз осознанно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
первое, в беленя (с. 197) проверка общей устойчивости балок. Там расчетная длина сжатого пояса балки, закрепленного от поперечных смещений. Это я так понимаю, мне нужно брать длину 1,5 либо 3 м (раскрепление прогонами), и умножить на коэффициент МЮ свой. 2) какой этот МЮ взять для такого участка - как для шарнирного? Последний раз редактировалось eugenmax, 25.04.2014 в 16:54. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Давайте так: забываем на время про мю и оперируем только длинами. Расчетные и физические. Когда Вы для своего ЛЮБОГО участка правильно прикинете расчетную длину, то только тогда для интереса поделите расч. на физ. и посмотрите на мю. Для изгибаемых элементов при расчете на УПФИ есть понятие расчетная длина.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2014
Сообщений: 2
|
вечер добрый. Промздание (склад) 90*78м, сборные ж.б колонны 400*400 мм, покрытие из металлических ферм, стены из сэндвичь панелей. Фермы отдельно считаются мне даны только нагрузки на колонны. Задача посчитать ж.б каркас с учетом температурных расширений поясов ферм (считаем монтаж при 0 градусов эксплуатация +20) здание без ДШ. Загнал нагрузки, пояса ферм закрепил через шарниры , X,Y,Z увеличил в 10 раз жесткость. Уменьшил жесткость колонн в 3 раза (для нахождений перемещений каркаса).
Заказчик требует здание без вертикальных связей. Высота колонн порядка 8,4м. Перемещения получились по Х- 50 мм с копейками. Смущает армирование в колоннах + перемещения .... в SCADе работаю недавно ...самоучка. Заранее спасибо. версия SCAD 11,3 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Что смущает в армировании? Армировали по усилиям с E/3?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2014
Сообщений: 2
|
армирование смотрю с нормальной жесткостью но смущает, что маловато =)
фермы развиты поясами вниз и опираются только верхним поясом по этому и задаю в расчете только верхний пояс по поводу Qx спасибо ...поправлю на + и - значения А вообще получается, что хватает жесткости колонн для устойчивости здания просто хотелось бы услышать мнение более опытных коллег. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Возьмите усилия и проверьте по СНиП с учетом трещин хотя бы одну колонну.
Цитата:
400х400 высотой 7 м - жесточайшая вещь. Защемляется по самые помидоры в стакан. Конечно хватает.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.04.2014 в 09:45. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Направление местной оси Z там, где "отрыв" получился.
![]() Правда, после этого появится только логичность. Для реальности нужно краевые эффекты учесть, и коэфф. постели по нормам определить.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
netnigde, колонны большей жесткостью сориентируйте в плоскости рам будет 50.09 мм
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 9
|
ФАХВЕРК, ох да,спасибо..только у меня совем нет в схеме рамных узлов, только связи
Помотри пожалуйста еще одну сехму, здание 5 этажей 1) у меня в схеме вариант когда бакли приходят к колоннам жёстко в двух направлениях, только дополнительные прогоны шарнирно но там не очень хорошая геология, поэтому нарвное так лучше не делать, и сделать в одном по варитну 2) в одном напрвлении остваить рамные узлы, а в другом шарнирные и добивать связи буду очень благодарна за комментрии, потому как больше проконсультироваься не с кем |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
netnigde, ориентируйтесь на связевый каркас в двух направлениях. Перекрытия наверняка монолитная железобетонная плита по несъёмной опалубке? Если - да, то будет работать. Т.е. у Вас работа каркаса ( читай - устойчивость и геометрическая неизменяемость будет обеспечена за счет работы вертикальных связей и горизонтальных дисков жесткости). При "не очень хорошей геологии " и конструктивного решения в целом Вашего каркаса предпочтительная связевая схема.
Offtop: Да, и вроде правильно пишется КДП (Командно-Диспетчерский пункт) а не КПД ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 9
|
ФАХВЕРК, да монолитная железобетонная плита по несъёмной опалубке, но в схеме я это даже не знаю как учесть,
я сначала и сделала все на шаирнирах и свзяи вертикальные по цетрам в двух направлениях,но правда без горизональных связей, у меня получились перемещения по 600мм,и я перешла на рамный каркас попробую добавить горизональные связи спасибо вам большое) и да КДП)) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,248
|
Цитата:
Цитата:
Несколько знакомая конструкция. Когда-то проходил.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Можно. Но результат будет весьма грубым. Т.е. основание смоделируется смешным образом.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99748
Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона / А.С. Городецкий, Л.Г. Батрак, Д.А. Городецкий, и др. – К.: изд. "Факт", 2004 – 106 с.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107
|
Добрый день! Очень прошу помощи и не могу понять в чем ошибка в расчетной схеме. Монолитное здание - цокольный этаж + 3 этажа. Стены цокольного этажа монолитные. Собрала схему, приложила пока постоянные и длительные нагрузки. Правда в схеме еще нет ветра и нагрузок от грунта. Меня смущает слишком маленькее N что приходит на крайние ряды колонн. С центральными все ясно, вроде адекватно 216 т. А в крайних по 20 т выдает. В чем ошибка у меня. Раньше считала подобные здания, по такой же схеме, получались адекватные усилия.
__________________
someday I will understand |
|||
![]() |
|
||||
Прошу оценить/покритиковать расчётную схему в SCADе.
Здание из монолитного железобетона. Фундамент свайный. Гостиница. Подвал-служебные помещения, первый этаж-ресторан, 2-й этаж конференц зал и офисы, 3-9 номера, 10-технический этаж. Ветер - I. Снег - V. Сейсмики нет. Использовался SCAD 11.1 Расчёт Гостиница.zip Последний раз редактировалось P1@t0n, 08.05.2014 в 12:45. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 81
|
Цитата:
Последний раз редактировалось e2b, 09.05.2014 в 11:04. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |