Подскажите пожалуйста! Как в ПОС учесть время работы водопонизительных скважин? Сметчики взяли расценку на весь период работ по строительству. Эксперты просят учесть только время работы скважин
Просмотров: 5229
 
Непрочитано 10.10.2013, 11:35
#2
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Машино-часы работы водопонизительных установок определяются в ПОС, а потом сметчики подбирают расценку и ... перемножают цифры.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 11:46
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Вы делаете ПОС не выделяя в графике отдельные части зданий ? А теперь придётся выделить...
Более того, в связи с замечанием возможно придётся и обосновать продолжительность водопонижения графиком с детальностью до каждой работы.
Скорее всего эксперты ограничатся выделением в графике строки на фундаменты, обоснованной трудоёмкостью из локальных смет на фундаменты/кол-во рабочих в бригаде. Но вот если вы им не глянетесь, будете ночами работать.

Тёмная история с этим водопонижением. Сметная расценка неадекватна.
Но у вас нет выбора, используйте её.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 11:55
#4
Владимир Фильченков


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 4


Я примерно так и думал что надо предоставить только работы по фундаменту! но у меня подземные резервуары и уровень грунтовых вод на 2 м выше отметки низа плиты!
Владимир Фильченков вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 12:01
#5
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от Владимир Фильченков Посмотреть сообщение
Как в ПОС учесть время работы водопонизительных скважин?
...но у меня подземные резервуары и уровень грунтовых вод на 2 м выше отметки низа плиты!
И какие же вы скважины, если не секрет, применили для снижения 3х м воды?
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 12:10
#6
Владимир Фильченков


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 4


Сейчас выясняю! Но в проекте все очень просто. По периметру котлована установлено 6 скважин с 6 насосами. Скважины на глубине 10 м от отметки земли. разрабатывал не я, я только отвечаю на вопросы экспертов так как тот человек кто делал ПОС до меня уже не работает. Даже расчетов несохранили
Владимир Фильченков вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 13:04
#7
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Странно что вы не знакомы с этой технологией, вам для начала надо будет в ней разобраться, там методика, расчеты и прочее ...
А в ведомость объемов работ на водопонижение погружными насосами может быть до 30 позиций, а машино-часы эксплуатации насосов лишь одна из 30, странно что эксперт не просит от вас пояснить все остальное.
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 14:30
#8
Владимир Фильченков


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 4


[quote=Fland;1163032]Странно что вы не знакомы с этой технологией, вам для начала надо будет в ней разобраться, там методика, расчеты и прочее ...
А в ведомость объемов работ на водопонижение погружными насосами может быть до 30 позиций, а машино-часы эксплуатации насосов лишь одна из 30, странно что эксперт не просит от вас пояснить все остальное.
Я с этим впервые, вы правы! и эксперт просит только занизить стоимость работ! что делать?
Владимир Фильченков вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 14:57
#9
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Если вы не можете отстоять то что есть, тогда снижайте, самое простое для вас снизить машино-часы до честного уровня.
Прикиньте примерно продолжительность строительства от момента вскрытия грунтовых вод до момента обратной засыпки выше отметки УГВ.
Покажите эксперту этот расчет, добавьте время предварительной откачки/прокачки скважин - макс 7-10сут., помножьте на 6, получите машино-часы работы насосов. От этой цифры и пляшите.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 21:29
#10
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Если вы не можете отстоять то что есть, тогда снижайте, самое простое для вас снизить машино-часы до честного уровня.
Прикиньте примерно продолжительность строительства от момента вскрытия грунтовых вод до момента обратной засыпки выше отметки УГВ.
Покажите эксперту этот расчет, добавьте время предварительной откачки/прокачки скважин - макс 7-10сут., помножьте на 6, получите машино-часы работы насосов. От этой цифры и пляшите.
Интересная позиция. При всем при том, что не известна геология, не определены гидрогеологические параметры. Вот кто бы аргументированно пояснил решение не бурить скважины и не выполнить пробную откачку, а действовать "на глаз"?
Еже вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 23:03
#11
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


А что еще можно сказать?
ТС в экспертизе с проектом который делал не он, и мало того - он плохо плавает в теме вопроса, долго разбираться и сидеть в экспертизе никто ему не даст, надо из нее выходить "положительно" с минимальными потерями. )) а потом уже разбираться.
Или если бы ТС, глянув на свой профиль, смог бы предложить пару альтернативных решений по водопонижению, он бы не задавал здесь своих вопросов.
Кстати, кто сейчас на стадии проектирования делает пробную откачку?
И еще у него масса нюансов. он же резервуар строит, а что за резервуар и из чего, никто ж не знает, может он и от 2м воды всплывет на стадии строительства, тогда воду надо держать до окончательного пригруза резервуара.

Последний раз редактировалось Fland, 10.10.2013 в 23:08.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 10:13
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Кстати, кто сейчас на стадии проектирования делает пробную откачку?
...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 23:46
#13
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


С пребольшим удовольствием принимаю Вашу уверенность в конкретном результате. И очень рад Вашей уверенности )) На элепментарной электроразведке отбивают все необходимые горизонты. И со вполне приемлемой степенью достоверности дают, пололжим, некоторым компетентным товарищам )))
Еже вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Водопонижение на строительной площадке



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Временные дороги на строительной площадке. ILIYA Прочее. Архитектура и строительство 16 04.06.2022 20:35
Возможна контактно-точечная сварка на строительной площадке? Aragorn Железобетонные конструкции 6 31.07.2013 12:16
Должен мастер или прораб обязательно быть на строительной площадке во время работы? nazarkoo Технология и организация строительства 14 05.10.2012 12:50
Проектирование временных дорог на строительной площадке ILIYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.04.2012 22:26
Расчет количества рабочих на строительной площадке kos99 Технология и организация строительства 8 11.01.2009 22:25