Какой узел считать раскреплением сжатой полки?
инженер-конструктор
Симферополь
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 6930
|
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 741
|
Если речь идет о местной устойчивости пояса, то конечно не раскреплен. В данном случае у вас раскреплена балка, как элемент (общая устойчивость). Раскрепление сжатого пояса выполняется наваркой ребер жесткости - точно таких же, какие ставят на приопорных участках. Только в данном случае они будут играть роль не элементов, воспринимающих перерезывающие усилия, но - элементов, уменьшающих свободную длину пояса
пс. если балка опирается сверху (как вы написали), то да, это тоже будет являться раскреплением. То же будет, ежели на балку - сверху - ложится жесткий диск (настил, например) пс2. а вы уверены, что у вас у прокатного двутавра теряется местная устойчивость полки? Я всегда думал, что верно подобранное сечение прокатного профиля с уклоном полок не проверяется на местную устойчивость ввиду того, что само сечения так изначально запроектировано (выверено). На то, собственно, сортамент и придумали ) Offtop: пс3. задумался что-то. не уверен. могу быть не прав. поправьте, если не так Последний раз редактировалось kopekopa, 20.11.2013 в 22:39. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35
|
Настила нет. Расчет выполняем в Лире. в ЛИР-СТК есть бокс, где надо ввести длину раскрепления сжатого пояса. Если ввести, не раскрепленными (коэффициент 1), то получается профиль на два порядка выше, чем раскреплений в двух местах (коэффициент 0,33). В том и вопрос, что написано " раскрепления сжатого пояса", но во всех сериях такие узлы.
Неужели там все (в сериях) считали как раскреплены? Тогда это же огромный перерасход металла. Там в узле к верхней полки недоваренные 30 мм, выполнена подрезка. А если сварю в стык, то что тогда укрепленными? (почему тогда такого нет в сериях). Я понимаю, что балка выходит из плоскости, в соответствии раскрепляя будет опора из плоскости. Стенка же скорее из плоскости выйдет чем пояс. Вроде обычная задача, а споров и мнений различных очень много. .. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
Стенка скорее из плоскости не выйдет. Сжатый пояс большой длины скорее потеряет устойчивость, балку "переколбасит". В вашем случае можно сварить встык, да. Можно сделать накладку по поясам. Можно вварить ребро и привариться через него, хоть с подрезкой, хоть без. Я бы сделал так на вашем месте и не мучался. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Пожалуйста.
Лира будет считать как надо, если задать все правильно. Это и есть расчет на общую устойчивость, потеря её обусловлена потерей устойчивости сжатого пояса. Местная устойчивость из другой оперы. Вобщем этот расчет относится к 1ПС, там и смотреть проценты. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Ну допустим второстепенные балки будут препятствовать неким образом, но её всё-равно перекосит, пояс пойдет волной, закрутит её, но только между узлами врезки второстепенных балок, т.к. ВП потеряет устойчивость по всей длине и ничто этому не препятствует...
Это если настил не приварен всё-таки к нему. Если есть настил и балки в одном уровне, почему настил на приваривается к верхнему поясу главных балок? Или не везде приваривается? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35
|
настил ТП128. работает на двух, трех опорах. он опирается на второстепенные балки. заливается бетоном. прикрепляется к второстепенных балок. главные балки расположены в том же направлении, что и настил.
|
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
А я тоже не пойму каким образом ее закрутит. Балка в пролете будет мешать возможной депланации сечения главной балки, поскольку ее изгибная жесткость судя по рисунку достаточно существенная. Нагрузка здесь прикладывается в уровне центра тяжести балки, что имеет более благоприятные свойства нежели в уровне верхней полки. Сварка здесь не дает явно повернуться узлу в месте стыковки и его податливость по сравнению с болтовым ниже. Единственное, что здесь наверно нужно учесть, что сварка должна держать определенный момент.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35
|
Цитата:
-Если узел такой как на прилагаемом рисунке. Предположим, что настила нету. только система балок на которые точечно приложено нагрузки. Тогда в программе задаю коэффициент раскрепления -1. -А если даю вверху по поясам накадку или устраиваю ребро в том месте, или варю в стык - задаю коэффициента (0,33, если две балки, 0,5 если одна второстепенная и т.п.)??? ... получаю менше металла ... . ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
я правильно понял? ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Анатолий Лев, 21.11.2013 в 02:14. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Я думаю что да, это считается раскреплением балки при расчете на общую устойчивость. При условии что вспомогательные балки сами будут развязаны либо горизонтальными связями, либо настилом как у вас.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.05.2011 10:51 |
Допускается ли деревянную обрешетку считать раскреплением стропильной ноги(или пояса фермы) из плоскости? | SergeyAB | Деревянные конструкции | 1 | 31.01.2010 17:19 |