Узел опирания двутавра на железобетонные колонны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания двутавра на железобетонные колонны

Узел опирания двутавра на железобетонные колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.08.2015, 16:29 #1
Узел опирания двутавра на железобетонные колонны
finn
 
конструктор
 
Москва
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 49

Подскажите как опереть балки подвала из двутавра 35 Ш1 на монолитную ж/б колонну, здание - 2 этажа +подвал, колонна предполагается по всей высоте здания. Балки однопролетные под ж/б перекрытие подвала, опорная реакция в балках – 12.2 т. Предполагаю к закладным по бокам колонн, может еще есть какое то решение? Короткие консоли заказчик не хочет Рисунок прилагаю

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
На форум.dwg (104.3 Кб, 1002 просмотров)

Просмотров: 4441
 
Непрочитано 16.08.2015, 16:56
#2
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


И мне хотелось бы это узнать... Кстати, а почему на выноске написано "Швеллер 35Ш1"???

Я бы наверное не закладную, а опорный столик организовал.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2015, 17:17
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А чем закладные не милы?
И не совсем ясна задумка. Колонны монолитные, перекрытие - тоже, логично и балки сделать монолитными в составе перекрытия.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2015, 17:34
#4
finn

конструктор
 
Регистрация: 21.06.2006
Москва
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А чем закладные не милы?
И не совсем ясна задумка. Колонны монолитные, перекрытие - тоже, логично и балки сделать монолитными в составе перекрытия.
Как всегда строим из того что есть!
finn вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2015, 18:01
#5
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от finn Посмотреть сообщение
Как всегда строим из того что есть!
Тьфу ты... подумал почему то что колонны существующие, а стро-во в рамках реконструкции.

Если колонны проектируемые, то предлагаю соединительную планку в ней предусмотреть, а к ней потом стенку двутавра приварите. Но это шарнирный узел. А если нужен жесткий, то тогда закладную и полками к ней привариваться.

И потом, зачем перекрытие по верху двутавра рисуете, это же неудобно. Поднимимте двутавры, чтобы нижние полки с низом переркрытия совпали
Saur вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2015, 18:32
#6
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А если нужен жесткий, то тогда закладную и полками к ней привариваться.
Вот только вряд ли это жесткий узел будет..

----- добавлено через ~20 мин. -----
Я бы заложил двухстороннюю закладную в колонну (что то вроде МН 223), к ней бы приварил швеллер с ребром а уже к нему 35Ш1 по 20 узлу серии 2.440-2 в.1
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Я бы наверное не закладную, а опорный столик организовал.
Либо вместо швеллера столик можно сделать как уже было сказано

Последний раз редактировалось slava_lex, 16.08.2015 в 18:53.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2015, 21:18
#7
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


А еще можно анкерные болты в колонне предусмотреть, и балку к ним крутить. По типу базы колонны. Но это конечно уже похоже на извращение.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 14:39
#8
finn

конструктор
 
Регистрация: 21.06.2006
Москва
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Тьфу ты... подумал почему то что колонны существующие, а стро-во в рамках реконструкции.

Если колонны проектируемые, то предлагаю соединительную планку в ней предусмотреть, а к ней потом стенку двутавра приварите. Но это шарнирный узел. А если нужен жесткий, то тогда закладную и полками к ней привариваться.

И потом, зачем перекрытие по верху двутавра рисуете, это же неудобно. Поднимимте двутавры, чтобы нижние полки с низом переркрытия совпали
Тогда двутавр выше пола вылезет
finn вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 15:12
#9
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от finn Посмотреть сообщение
Тогда двутавр выше пола вылезет
Засыпки немного побольше предусмотрите.
Представьте, что вы сами будете перекрытие заливать. Опалубку выставлять, лишние углы делать, армировать этот закуток, вибрировать там вообще не получится. И в итоге эти стеночки еще потом раскрошатся и плита сползет.
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания двутавра на железобетонные колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания двутавра на ж/б колонну RU!N Железобетонные конструкции 1 31.07.2014 19:46
Узел опирания монолитной колонны на построенную стену подвала rubson Железобетонные конструкции 6 30.06.2013 18:16
Узел опирания на фундамент стальной колонны Геннадьевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.07.2010 08:48
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34