Чем регламентируется зазор между фланцами ферм из ГСП?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем регламентируется зазор между фланцами ферм из ГСП?

Чем регламентируется зазор между фланцами ферм из ГСП?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2016, 13:38 #1
Чем регламентируется зазор между фланцами ферм из ГСП?
olegrussia
 
Россия
Регистрация: 18.01.2007
Сообщений: 2,532

По памяти помнил что было, вроде как, 0,3мм, нашел ГОСТ на фермы из профтрубы, там написано 0,7 по периметру, но ГОСТ отменен... Где сейчас посмотреть? В ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия" ничего не нашел...
Просмотров: 1804
 
Непрочитано 13.01.2016, 13:39
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


СП 70
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 13:47
#3
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Arikaikai, спасибо! Нашел.

4.6.17. Для фланцевых соединений необходимо применять высокопрочные болты из стали 40Х климатического исполнения ХЛ. Все болты должны быть затянуты на усилия, указанные в рабочих чертежах КМ, вращением гайки до расчетного момента закручивания. Контролю натяжения подлежат 100% болтов.
Фактический момент закручивания должен быть не менее расчетного, определенного по формуле (4.1), и не превышать его более чем на 10%.
Зазоры между соприкасающимися плоскостями фланцев в местах расположения болтов не допускаются. Щуп толщиной 0,1 мм не должен проникать в зону радиусом 40 мм от оси болта.
olegrussia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем регламентируется зазор между фланцами ферм из ГСП?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Противопожарный зазор между маршами rasputinn Архитектура 11 06.07.2010 13:54
чем заделать зазор (100-200мм) между сэндвич-панелей и металлической конструкцией marsel'ka Металлические конструкции 18 29.11.2009 13:43
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48
Зазор между монолитной колонной и кирпичной стеной 4атланин Железобетонные конструкции 13 13.02.2009 16:05
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. Neo_ Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2008 06:46