Как выяснить: выдержит ли ферма новую нагрузку
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выяснить: выдержит ли ферма новую нагрузку

Как выяснить: выдержит ли ферма новую нагрузку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.05.2016, 12:26 #1
Как выяснить: выдержит ли ферма новую нагрузку
Сахалинец
 
Регистрация: 22.11.2015
Сообщений: 41

Ситуация следующая. Долго протекала кровля над бассейном. Ну с кровельным пирогом определились. Новая равномерная нагрузка будет примерно 500кг/м2. Фермы стоят шагом 3м с уклоном 18 градусов. Фермы сделаны из двух уголков 50х50х5мм (верхний пояс) нижний пояс из круга диаметром 28мм , раскосы то же из круга 28мм. Соединение на сварке, а на коньке болты М24 8шт. В приложенном файле показана ферма. Длина фермы 7,5м. Выдержит ли данная ферма вышеуказанную нагрузку?

Просмотров: 3539
 
Непрочитано 11.05.2016, 12:30
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Не выдержит.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 12:46
3 | #3
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Необходимо выполнить полное инструментальное обследование силами специализированной организации, определить конструктивную схему, степень износа конструкций, выполнить перерасчет с учетом всех факторов, а уж потом говорить, выдержит или нет.
Судя по всему, там не только в фермах проблема, но и в распоре, который они создают. Нужна информация по всей раме.
Друзья, не давайте советы тем, кто абсолютно не владеет вопросом прочности конструкций, - это приводит к авариям и человеческим потерям !!!
Beduin1978 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 13:41
2 | #4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Говорить что-то о несущей способности существующей конструкции, которую в глаза не видел - это пособничество в убийстве по неосторожности.
Выше про обследование написали.
В принципе, хороший проектировщик, который не только в офисе штаны просиживает, способен оценить конструкцию, которую видел-щупал. Ключевые слова - "хороший", "видел-щупал".
Offtop: P.S. На Сахалин не поеду
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 14:30
#5
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,073


Offtop: Сахалинец, ты с Сахалина?
gofra вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 15:13
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
На Сахалин не поеду
Offtop: А я бы поехал. Если всё оплатят: Билеты самолётом, суточные, апартаменты...
Что бы не съездить? Иначе вряд-ли выберешься
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 15:39
#7
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не выдержит.
+1
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 22:34
#8
Сахалинец


 
Регистрация: 22.11.2015
Сообщений: 41


Вчера забыл ещё добавить:
- по фермам идут прогоны шагом 1,2м из уголка 50х50х5;
- и вдоль фермы приварен уголок 100х100х5 для крепления деревянных элементов кровли
Сахалинец вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 06:32
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Сахалинец Посмотреть сообщение
Вчера забыл ещё добавить:..
Вот теперь точно информации за глаза для ответа на ребром панимаш поставленный вопрос.
Сахалинец, у тебе фермы разъезжаются аки ноги у новорожденного теленка - что их там удерживает от эфтого? Ответ на этот вопрос так же входит в "комплекс мер по устранению утечек".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 12:56
#10
Сахалинец


 
Регистрация: 22.11.2015
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот теперь точно информации за глаза для ответа на ребром панимаш поставленный вопрос.
Сахалинец, у тебе фермы разъезжаются аки ноги у новорожденного теленка - что их там удерживает от эфтого? Ответ на этот вопрос так же входит в "комплекс мер по устранению утечек"
Данные колонны на которых, находятся фермы, уже 20 лет стоят в бетонном ростверке фундамента и никуда не разъезжаются
Сахалинец вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 13:04
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


фермы из L50x5, прогоны из него же... Это точно Сахалин? Шестой снеговой?
 
 
Непрочитано 12.05.2016, 13:44
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Сахалинец Посмотреть сообщение
Данные колонны ... уже 20 лет стоят в бетонном ростверке фундамента и никуда не разъезжаются
Ну и все, это мощный аргумент, еще лет 20 простоят и никуда не разъедутся. Так ведь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 14:30
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
фермы из L50x5
Там ещё брусок 50х100
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 22:43
#14
Сахалинец


 
Регистрация: 22.11.2015
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
фермы из L50x5, прогоны из него же... Это точно Сахалин? Шестой снеговой?
Да у нас при проектировании закладывается снеговая нагрузка 450кг/м2. Когда мы первый раз осмотрели эту кровлю то конечно очень удивились как она вообще работает, при кап.ремонте на эти фермы ещё нагрузили внутреннюю отделку из аквапанелей. Вообщем будем вызывать спецов на обследование конструкций, а там видно будет.
Сахалинец вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 05:29
#15
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Есть фотки?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 08:11
#16
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 878


Нужно правильно принять конструктивную схему при расчете. Иначе посчитаете, а программа выдаст, что все нормально.
Конечно, странно, чем воспринимается распор. Но на схеме не все видно, какое сечение стоек рамы (а это рама), как стойки опираются на фундаменты - шарнирная или жесткая заделка?
А после этого уже делать выводы - понесет или нет.
__________________
From Siberia with love
vl74 на форуме  
 
Непрочитано 13.05.2016, 10:04
#17
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,073


Какой город Сахалина?
gofra вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 10:43
#18
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Сохалинец, не попься, найми инженера (анжынер по вашему)))) одним "булгахтером" не обойдёшься))))))))))))))))))))))
крокодил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выяснить: выдержит ли ферма новую нагрузку



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую нагрузку выдержит закладная? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 9 22.04.2018 11:36
Выдержит ли такая кладка нагрузку? Grave Конструкции зданий и сооружений 19 11.09.2010 20:28
Выдержит ли плита перекрытия нагрузку от 2 автомоблей? tish11 Конструкции зданий и сооружений 18 11.06.2010 17:25
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 13 25.04.2010 12:25
Господа конструкторы, выдержит ли переруб нагрузку? WanderWood Конструкции зданий и сооружений 11 30.08.2009 22:54