Свайный бур попал в фундамент
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный бур попал в фундамент

Свайный бур попал в фундамент

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.08.2016, 13:02 #1
Свайный бур попал в фундамент
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,065

Ситуация такая - пристраивается навес к зданию. У здания столбчатые фундаменты. Решили сделать ленточный ростверк на буровых сваях. У ростверка - консольный свес, чтобы "обойти" подошву фундамента. Но вот у одного из фундаментов подошва оказалась больше, чем по проекту, и скважина под крайнюю сваю уперлась в верх подошвы. В общем, по Чернышевскому - "что делать?" Перебурить нереально, истинные размеры подошвы неизвестны. Есть соблазн оставить как есть, т.е. частично опереть на фундамент, но тогда меняем конструктивную схему как фундамента навеса, так и столбчатого фундамента существующего здания.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 3142
 
Непрочитано 16.08.2016, 13:11
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Для дачи, АЗС и т.п. небольших размеров и усилий.
1) Пересчитать старый фундамент на новые нагрузки. Оставить как попали. 50/50% что у фундамента был запас прочности. Нужно РД на старое здание или самому обследовать/обмерить факт.
2) Разбурить старый фундамент, изолировать сваю от него чтобы скользила (это больше шутка, конечно), оставить как есть.
3) Локально разрушить участок фундамента, потом восстановить его защитный слой вручную. То есть котлован минимум 1х1 м.
4) Самый безобидный и простой. Сместить одну сваю в новом ростверке. Допустить несоосность колонн и сваи, переармировать ростверк для восприятия момента от этого. Навесу от этого скорее всего (думайте сами) ничего не будет.

Для серьёзных зданий остаются только варианты: 3 и 4. И 1, если навес очень лёгкий.
Надо смотреть ещё старый фундамент на доп. нагрузку. Но это должно было быть в проекте учтено (теоретически).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 13:22
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ситуация такая - пристраивается навес к зданию. У здания столбчатые фундаменты. Решили сделать ленточный ростверк на буровых сваях. У ростверка - консольный свес, чтобы "обойти" подошву фундамента. Но вот у одного из фундаментов подошва оказалась больше, чем по проекту, и скважина под крайнюю сваю уперлась в верх подошвы. В общем, по Чернышевскому - "что делать?" Перебурить нереально, истинные размеры подошвы неизвестны. Есть соблазн оставить как есть, т.е. частично опереть на фундамент, но тогда меняем конструктивную схему как фундамента навеса, так и столбчатого фундамента существующего здания.
пока не понятно на каком протяжении наложение / пересечение
Если только одна свая, то вполне возможно локально увеличить жесткость ленты... или
... а есть ли способ определить габариты фундамента без шурфа?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 13:25
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
1) Пересчитать старый фундамент на новые нагрузки. Оставить как попали. 50/50% что у фундамента был запас прочности. Нужно РД на старое здание или самому обследовать/обмерить факт.
Представитель собственника душу вынимает, за каждый болтик, который крепится к существующим конструкциям, "ай-яй-яй, перегружаете здание". Да и как вести себя будет столбчато-свайный фундамент навеса - непонятно (навесик, кстати неслабый получился - большие пролеты, да еще снеговой мешок максимальный)

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
3) Локально разрушить участок фундамента, потом восстановить его защитный слой вручную. То есть котлован минимум 1х1 м.
Неплохо, но вот глубина заложения - минус 2,5, с откосами котлован все 5х5 получатся

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
4) Самый безобидный и простой. Сместить одну сваю в новом ростверке. Допустить несоосность колонн и сваи, переармировать ростверк для восприятия момента от этого. Навесу от этого скорее всего (думайте сами) ничего не будет.
Ростверк и так с консольным свесом, на конце которого - самая нагруженная колонна. Остальные сваи уже пробурили и даже залили

----- добавлено через 34 сек. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
... а есть ли способ определить габариты фундамента без шурфа?
ну дал задание тонким буром "пощупать"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 114
Размер:	53.7 Кб
ID:	174770  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 13:32
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


это и всего то? ... ради навеса сечения приличные .... видимо совсем грунты плохие....
но мелкозаглубленная плита возможно неплохая альтернатива..
глубина заложения существующего ятп. всего 2.5 ...
не факт еще что другие сваи пройдут мимо

----- добавлено через 32 сек. -----
без разведки лучше решений не принимать
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 13:35
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
это и всего то? ... ради навеса сечения приличные ....
У рам навеса шаг 8 метров, расположен навес у наиневыгоднейшего перепада высот. Расчетное усилие в колонне (та что на консоли) 53 тонны.

----- добавлено через 35 сек. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
не факт еще что другие сваи пройдут мимо
прошли мимо
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 13:37
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


А это точно фундамент, а не булыжник или строительный мусор?
Просверлить насквозь.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 13:38
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Axe-d, схему расположения фундаментов скиньте
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 13:43
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Axe-d, схему расположения фундаментов скиньте
да, без плана сложно понять что к чему.
почему такие привязки... выпуски.
понял, что существующий фундамент - слева, у оси "К".
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 13:48
#10
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Я бы сместил сваю. Можно просто отодвинуть от здания, но будет консоль с большим вылетом. Можно сваю параллельно зданию сдвинуть и поставить зеркально еще одну. Ростверк придется пересчитать в обоих вариантах.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 14:10
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
да, без плана сложно понять что к чему.
почему такие привязки... выпуски.
контур сущ. фундамента - проектный
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 73
Размер:	36.6 Кб
ID:	174773  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 14:20
2 | #12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Axe-d, как вариант
ну и сваи чуток подвигать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 60
Размер:	52.8 Кб
ID:	174774  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 14:24
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
как вариант
вариант хороший и логичный... но габариты сущ. фундамента лучше бы уточнить.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 14:26
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
но габариты сущ. фундамента лучше бы уточнить
для того чтобы уточнить - нужно его откопать
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
истинные размеры подошвы неизвестны
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 14:32
#15
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Axe-d, как вариант
ну и сваи чуток подвигать
сваи уже не подвигать (залиты все, кроме спорной). но такая мысль тоже рассматривается

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
для того чтобы уточнить - нужно его откопать
если копать, то тогда проще вариант 3 из #2/

А так изыскательским буром щупают
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 14:34
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
сваи уже не подвигать (залиты все, кроме спорной). но такая мысль тоже рассматривается
ну так и не двигайте
сделайте перерасчет
и всё

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
если копать, то тогда проще вариант 3 из #2
даже не вздумайте
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 15:11
#17
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
сваи уже не подвигать
Так сваи двигать не надо. Нужно только сделать две новые. Расстояние между ними дать с запасом, чтоб уж точно не зацепить существующий фундамент.
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный бур попал в фундамент



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Свайный фундамент с монолитным ростверком примыкает к стенам подвала гаража. будет ли устойчива конструкция? Denis Borisov Основания и фундаменты 33 31.05.2016 16:18
Фундамент под деревянный дом. Свайный. Требуется ваша проверка моих знаний. nfdv Основания и фундаменты 8 03.04.2013 11:19
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? Stinger Основания и фундаменты 46 05.11.2012 12:39
Свайный фундамент под воротами гаража cardinalus Основания и фундаменты 8 05.04.2011 12:08