| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет на резонансное вихревое побуждение
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251
|
||
Просмотров: 2516
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Да не учитывает.
Да другое. Далее могу выразить мысль некорректно Если конструкция вертикальная, то i-я форма собств. колебаний в поперечном направлении = коэффициенты отклонения формы (мода) оси от исходного вертикального положения оси (на высотах z, отклонения перпендикулярно вертикали) относительно максимального отклонения оси для рассматриваемой формы. |
|||
![]() |
|
||||
"Веревка-вервие простое" (с)
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,382
|
Вы негодяи. Я 6 лет из вас это выуживал. Потом книгу какую-то нашёл и "сам догадался". Сложно было все эти 5 лет так упрощённо пояснить.
![]() ![]() Да. Ещё СП 20 гомосеки делали. Так написать... ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Это где это "выуживал"? В СП 20, да и в прежних СНиПах всё чётко написано. Это вытекает из свойств собственных векторов:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 25.04.2021 в 14:22. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251
|
Как я понял, нужно брать загружение LS+SD (амплитуда от статической и динамической нагрузок) и находить фи(z)=x(z)/x_max, т.е. фактическое перемещение на высоте z делить на максимальное. Полученную фиктивную силу прикладывать отдельным загружением. Далее это загружение добавлять в комбинацию с тем направлением ветра, фиктивную силу от которого мы получили. Я не прав?
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
2. Полученные резонансные силы (они отнюдь не фиктивные) прикладываем к расчётной схеме отдельным загружением. Создаем дополнительное ветровое загружение (статику и пульсацию), соответствующее критической скорости ветра, вызывающей резонанс. Описываем, что резонанс есть нагрузка сопутствующая этой ветровой. Как вариант, можно задать одним загружением резонанс вместе со статикой и пульсацией, подсмотрев значения последних в отдельном расчёте и приложив их вручную. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите понять расчет модифицированного козлового крана. | rodin | Машиностроение | 11 | 14.12.2017 18:29 |
Как сделать расчет мачты на вихревое резонансное возбуждение | Atilla | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 03.01.2017 02:52 |
Расчет ветрогенератора на вихревое возбуждение | ALEX-LCL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.02.2016 02:13 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |