Как проверить сварные швы гофробалки?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить сварные швы гофробалки?

Как проверить сварные швы гофробалки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.10.2022, 12:25 1 | #1
Как проверить сварные швы гофробалки?
RsAs
 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155

СП 294:
Цитата:
20.6.5.4 Сварные соединения поясов со стенкой рассчитываются также как и в балках с плоскими стенками.
Значит ли это, что надо проверять как обычно, заменяя сечение с волнистой стенкой на сечение с плоской стенкой с одинаковой толщиной? (Т. е. волнистость не меняет усилия в поясных сварных швах).
Просмотров: 1314
 
Непрочитано 08.10.2022, 12:38
#2
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Хм, Имхо, гофростенка не способна воспринимать продольные усилия (вдоль оси балки) так как она "гармошка", значит и сдвиговых напряжений вдоль пояса в сварных швах быть не должно. Остаются только поперечные напряжения (Сигма у)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 08.10.2022 в 13:20.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2022, 12:42
#3
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
сдвиговых напряжений вдоль пояса в сварных швах быть не должно
Тогда усилия в пояса не смогли бы возникнуть.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2022, 13:11
#4
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


RsAs,
Это да, тогда я не прав...

Прикинул две балки одна с прямой стенкой вторая с кривой.

Получилось что стенка с гофрой не может выпрямится так как ее в поперечном направлении держит пояс, и соответственно напряжения в сварном шве получились даже выше чем для прямой стенки
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00.jpg
Просмотров: 84
Размер:	144.0 Кб
ID:	250364
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 08.10.2022 в 13:18.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2022, 13:29
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,380


Сам не знаю.
Но предполагаю.
Что возможно, геометрические характеристики сечения назначаются посредством доп. коэффициентов (которые сейчас активно критикуют).
И тогда возможно, что и сопротивление сдвигу тоже будет как для обычной балки, но с коэффициентом. И может быть некое "сопротивление сдвигу" как-то можно получить обратным способом от геом. характеристик гофробалки. Т. е. вывести какой-то коэффициент.
А может и прямая методика есть. И надо просто поискать какой-нибудь снип.
Очень интересно, как оно на самом деле в РФ. Потом отпишитесь, что нашли ?
Вроде на форуме это ещё не обсуждали.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2022, 13:34
#6
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Cfytrr, цифры соответвуют напряжениям в стенке? Странно, что напряжения больше по всей длине стенки. Это наверное результирующие усилия в узлах. Выведите именно касательные напряжения. У Степаненко погонные усилия равны по длине и равны вертикальным усилиям в силу парности. Какие параметры синусоиды приняты?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-10-08_14-24-07.png
Просмотров: 68
Размер:	148.1 Кб
ID:	250365  
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2022, 13:56
#7
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


RsAs,
Да, это результирующие усилия в узлах, именно они и отрывают шов от стенки
Геометрия в файле, все размеры в см.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
00.dwg (147.9 Кб, 5 просмотров)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2022, 20:33
#8
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Странно, большая разница с ожидаемыми значениями. Попробуйте сделать гибкость стенки ближе к реальности: h/t=300-400.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2022, 21:38
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,380


А вообще же можно просто тупо смоделировать в МКЭ попроще. Сейчас везде уже внедрили пластику. Правда правильно или нет вопрос. Но что-то да покажет отличное от упругости.
И снять напряжения с модели.

А потом ещё можно выделить из формулы СП 16
Q*Sотс / (I*tw*Rs*гаммас ) < 1
то что относится к геометрии
Sотс /I*tw

https://unistroy.spbstu.ru/userfiles...aborova_22.pdf
Вон тут считают I и говорят что I больше на 1,5% то есть такой же.
И ссылаются на эти статьи
Кудрявцев С.В. Расчет двутавровой балки с гофрированной стенкой на изгиб в своей плоскости под действием статических нагрузок (Часть 1: Методика Расчета). ГОУ ВПО «Урал. Гос. Техн. Ун-т-УПИ». Екатеринбург, 2007. 17 с.: ил. Библиогр.: 20 назв. Рус. Деп. В ВИНИТИ 20.07.07, No749-В2007. С. 33-34.
Кудрявцев С.В. Расчет двутавровой балки с гофрированной стенкой на изгиб в своей плоскости под действием статических нагрузок (Часть 2: Методика Расчета). ГОУ ВПО «Урал. Гос. Техн. Ун-т-УПИ». Екатеринбург, 2007. 17 с.: ил. Библиогр.: 20 назв. Рус. Деп. В ВИНИТИ 20.07.07, No749-В2007. С. 250-258
Может там чего есть.

И если так считать по первой статье, то I и скорее всего и Sотс будут такие же. А tw видимо получится чуть толще за счёт волны. В статье 2,9 мм против 2,9 мм.
И тогда упрощённо
обычный двутавр
Q*Sотс / (I*2*Rs*гаммас ) = 1/2 =0,5
гофробалка
Q*Sотс / (I*2,9*Rs*гаммас ) = 1/2,9 = 0,35
То есть по логике первой статьи напряжения в гофробалке даже должны быть ниже, чем в обычной.
Судя по посту 3 это неправильно.
Тогда нельзя пользоваться сниповской формулой.


А вот тут нашёл публикации Макеева.
УПС. Не тот Макеев похоже.
А нет. Тот. Просто надо на ютубе смотреть.
Но он похоже про сдвиг не изучал. Только общую устойчивость исследовал и прочность.
Кстати интересно почему.
Ведь этот вопрос напрашивается.
Почему он посчитал что его не надо исследовать.
Может он считает, что напряжения сдвига в гофробалке будут ниже...


Хорошо.
А поставим вопрос так.
А имеет ли смысл расчёт швов на сдвиг стенки по полке от изгиба по подобию формулы в СП ?
Ведь конструкция сложнее и уже под наклоном к оси балки. Тут будет не сдвиг, а сложное НДС.
Проверять швы, понятно, надо. Но вряд ли эту проверку можно привязывать к формуле СП. Ведь наклон волн можно сделать и 89 градусов к оси. Почему нет.

А для сложной конструкции тот же МКЭ здесь идеален. Он покажет гораздо больше любых аналитических расчётов.
Надо только не забывать, что СКАД и похоже ЛИРЫ показывают напряжение по центру кэ. То есть надо ставить галочку, чтобы считало и показывало по узлам.
Ну или в скаде снимать те же силы с узлов как с "нагрузки с фрагмента схемы" например.

Надо заранее договариваться с экспертизой насчёт этого расчёта и МКЭ. Или заказывать НИР.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 08.10.2022 в 22:03.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2022, 06:18
1 | #10
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Странно, большая разница с ожидаемыми значениями. Попробуйте сделать гибкость стенки ближе к реальности: h/t=300-400.
Результат для стенки толщиной 1.5 мм:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00.jpg
Просмотров: 40
Размер:	119.6 Кб
ID:	250382

Направление узловых усилий стали практически совпадать с плоскостью стенки. Усилия в гофрированной стенке приблизились к усилиям в прямой стенке
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2022, 08:42
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787


Касательные напряжения в стенке и будут напряжениями в шве.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2022, 09:48
#12
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Усилия в гофрированной стенке приблизились к усилиям в прямой стенке
Тоже не очень понятно, т. к. если предположить что при тонких стенках усилие между полкой и стенкой одинаковы на единицу длины полки независимо от наличия волнистости, то в волнистой стенке усилия должны быть меньше, т. к. там это усилие распределяется на большую длину (примерно на 15 %). С другой стороны, в силу парности кас. напр. противоречия нет.

Последний раз редактировалось RsAs, 09.10.2022 в 10:04.
RsAs вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить сварные швы гофробалки?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как проверить проверить на изгиб плиту столбчатого фундамента при моменте в двух плоскостях? eilukha Железобетонные конструкции 11 04.05.2022 07:27
Как проверить сварные швы ребра жесткости в двутавре? mainevent100 Металлические конструкции 38 17.03.2022 20:28
Как проверить местную устойчивость полки гофробалки по EN 1993-1-5-2009? eilukha Металлические конструкции 9 25.02.2021 12:03
Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? Sokrat SCAD 40 16.10.2015 21:34