Пробурили отверстие в перемычке оконного проема, что делать?
Регистрация: 08.08.2023
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 1870
|
|
||||
Регистрация: 08.08.2023
Сообщений: 4
|
Здравствуйте. Заказал установку приточной вентиляции. Вентиляционщики показали где бурить алмазникам. В итоге в перемычках бывшего оконного, в данный момент дверного проема отверстие 125 мм без пары сантиметров сквозное. Что делать в такой ситуации, как грамотно исправить, с чего начать и к кому обратиться? Спасибо
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Заложить дверной проем ))
Если без шуток, то тут сложно что-то исправить малой кровью. В целом, может и не надо: отверстие за пределами проема, в опорной части перемычки; проем не широкий, наверняка плиты и без перемычки спокойно могут лежать с чуть меньшей длиной опирания. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2023
Сообщений: 4
|
Да, верно, так и было. Отметил примерные границы бывшего окна
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
Цитата:
Можно безусадочным раствором густым плотно зачеканить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Обычно, когда коммуникации в бетоне протягивают, то гильзы из трубы самое оптимальное. А дальше тащат что душе угодно. Но как туда забьешь ф127мм? Можно еще что то лишнее выбить))). Фрезой лишнее под снять, тогда пройдет и заинъектировать, см. ниже фото.
А что уже не нужно отверстие? Не нужно, ну зачеканьте по посту №10. С одной стороны наглухо временно чем то закрыть отверстие и густой раствор заталкивайте деревянной толокушкой с другой стороны. Все остальное, типа аренда станков для инъекции это заморочка, хотя почему бы и нет: 5000-6000руб в день за станочек. Посмотрите на Авито. Для спокойствия заармировать. На фото для пакеров, лечение трещин,мне нравится простотой. Лечение всяких гильз на контакте с бетоном в резервуарах и т.п. - места течей. Но это под подвижные растворы.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Перемычка тоже не ахти была. Сейчас цепляется краешком за край кирпича - вот и не упала. При неравномерной осадке здания может соскочить. Там сверху кирпичи образовали свод, реальная нагрузка вероятно меньше в 2-3 раза, чем расчётная была на эти перемычки.
Можно ремонтировать перемычки. Есть классика - два швеллера (12П-16П) в нишах со шпильками. Загуглите. Можно сделать дверь уже и в 50 мм вставить и распереть доп. стальную стойку под сущ. перемычку. Для серьёзного здания - надо ремонтировать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Если бы было критично это отверстие, то уже бы треснуло что-нибудь где-нибудь.
Для спокойствия рамки из уголка 100х100х7 изнутри и 75х75х5 снаружи проема враспор поставить и полосами t=5 соединить. Отверстие безусадочным раствором заполнить. Offtop: А может все на стальной дверной коробке держится... ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Из жизненного опыта студента на подработке, не как конструктора. Пробивали проем в стенке 250 мм из кирпича. Нарисовали мелом габариты проема и несколько сотен ударов кувалды сделали свое дело. Даже ничего не упало)). Когда кладка схватилась, конечно все будет держаться и без перемычки
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
1. Пропылесосить отверстие, с использованием щётки. Потом можно промыть водой.
2. Осмотреть отверстие на предмет перерезания арматур (без п.1. арматура может быть не видна из-за пыли). 3. Если арматура не перерезана, заделать ремонтной смесью. 4. Если перерезана, то нужен проект замены или усиления перемычки. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Необходимо ли делать простенки в жилом доме при незадымляемой лестничной клетке. | Kvavi13 | Архитектура | 2 | 24.01.2018 18:07 |
Отверстие в перемычке панельной стены | oversun | Железобетонные конструкции | 3 | 06.09.2015 23:01 |
Расширение дверного проема в панельном доме (все стены являются несущими). | dennsv | Железобетонные конструкции | 16 | 30.07.2015 02:43 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |