Как стыковать нахлёстом стержни разного диаметра?
Регистрация: 28.09.2024
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 1054
|
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Добрый день ) Короче, не путайтесь с нахлёстами, нахлёст это всего лишь двойная длина анкеровки, а двойная она потому что идёт в обе стороны от расчётного сечения. Короче, берём условную линию грубо говоря ось стыка - одну длину анкеровки одного диаметра вправо, а другую влево от этой оси
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- ТОесть общая длина нахлёста у вас будет = длина анкеровки диаметра 1 + длина анкеровки диаметра 2.
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2024
Сообщений: 14
|
Цитата:
![]() 2. Это немного странно. Мне понятнее логика с 2 опасными сечениями - на обрывах первого и второго стержня соответственно, т.е. по краям перепуска. И вот именно от этих границ внутрь перепуска отсчитывается увеличенная в 1,2 раза длина анкеровки, никакого отсчёта от центра перепуска в обе стороны там нет. А тут, получается, есть. Насколько понимаю, это в запас. Но мне непонятно, почему, ибо величина 2*1,0Lан в случае нахлёста никакой смысловой нагрузки не несёт. Почему тогда не 1,8 или, скажем, не 2,1? |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Ну логически прикинуть получается концы анкеруют друг друга даже если ось стыка смещать влево или вправо, то есть грубо говоря рандомно рисуете линию по которой может плита разломиться (опасное сечение) и там должно бы заанкеровано всё шоб хватало арматуры. Ну ось стыка вы рисуете схемку для строителей на чертеже, а если точно прикидывать, то выбираете ведь место стыка, а это будет скорее всего где-то в нулевом моменте по эпюре, вот там значит и ось от которой анкеровку в обе стороны. А в общем случаае действительно смысла увеличивать длину анкеровки нет в других случаях, т.к. длина анкеровки это уже итак максимум при котором невозможно вырвать из плиты арматуру, а только порвать.
----- добавлено через ~4 мин. ----- А, ну ещё в Информационном бюллетене №87 можете почитать. Написано про ухудшение некоторое анкеровки при близком расположении стержней. Т.е. можно ещё и в запас немного взять если очень хочется. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~11 мин. ----- У вас же 2 разных диаметра, поэтому такой вариант не работает
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,445
|
Нету никаких двойных анкеровок.
Считать по формуле. Почему нерасчётчик лезет в рд своими кривыми ручками ? Не умея считать ? Величину должен выдать кж. Правильно - по длине нахлёста для 16 мм. Стык в расчётном месте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Вы не ищете лёгких путей...
Но потом забиваете и делаете проще некуда ![]() Считать нужно если есть задача сэкономить т.к. нагрузка далека от максимальной. ----- добавлено через ~1 мин. ----- А брать анкеровку по бОльшему это грубо, хоть и в запас, но точно не про экономию.
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить величину нахлеста при соединении стержней арматуры разного диаметра? | Corgi | Железобетонные конструкции | 54 | 16.10.2024 13:16 |
Как правильно стыковать трубы разного диаметра D530-D426 | Prose | Металлические конструкции | 9 | 02.11.2023 10:32 |
Как стыковать внахлест арматуру разного диаметра? | Emc | Железобетонные конструкции | 3 | 23.06.2016 10:23 |
Можно ли армировать перемычку в растянутой зоне стержнями разного диаметра? | littleghost2000 | Железобетонные конструкции | 1 | 21.03.2014 18:14 |