Как стыковать нахлёстом стержни разного диаметра?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как стыковать нахлёстом стержни разного диаметра?

Как стыковать нахлёстом стержни разного диаметра?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.10.2024, 08:45 #1
Как стыковать нахлёстом стержни разного диаметра?
kiberpank
 
Регистрация: 28.09.2024
Сообщений: 14

Всем привет. Есть монолитная железобетонная стена, выпуски под следующий этаж - D20 А500С. Со следующего этажа начинается D16 А500С, стыковка планируется в одном сечении, нахлёстом величиной в 2 Lан. Не будем лезть в коэффициент использования арматуры и прочие дебри (я не расчётчик). В общем, если бы величина перепуска была равна величине нахлёста - то, очевидно, мы бы приняли её равной Lн. (D20), по большему диаметру. А как быть с двойной анкеровкой - принимать по большему или по меньшему диаметру?
Просмотров: 1054
 
Непрочитано 28.10.2024, 14:45
#2
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Добрый день ) Короче, не путайтесь с нахлёстами, нахлёст это всего лишь двойная длина анкеровки, а двойная она потому что идёт в обе стороны от расчётного сечения. Короче, берём условную линию грубо говоря ось стыка - одну длину анкеровки одного диаметра вправо, а другую влево от этой оси Надеюсь понятно сказал.

----- добавлено через ~1 мин. -----
ТОесть общая длина нахлёста у вас будет = длина анкеровки диаметра 1 + длина анкеровки диаметра 2.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2024, 19:43
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kiberpank Посмотреть сообщение
Всем привет. Есть монолитная железобетонная стена, выпуски под следующий этаж - D20 А500С. Со следующего этажа начинается D16 А500С, стыковка планируется в одном сечении, нахлёстом величиной в 2 Lан. Не будем лезть в коэффициент использования арматуры и прочие дебри (я не расчётчик). В общем, если бы величина перепуска была равна величине нахлёста - то, очевидно, мы бы приняли её равной Lн. (D20), по большему диаметру. А как быть с двойной анкеровкой - принимать по большему или по меньшему диаметру?
брать надо по меньшему диаметру
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2024, 21:09
#4
kiberpank


 
Регистрация: 28.09.2024
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Добрый день ) Короче, не путайтесь с нахлёстами, нахлёст это всего лишь двойная длина анкеровки, а двойная она потому что идёт в обе стороны от расчётного сечения. Короче, берём условную линию грубо говоря ось стыка - одну длину анкеровки одного диаметра вправо, а другую влево от этой оси Надеюсь понятно сказал.

----- добавлено через ~1 мин. -----
ТОесть общая длина нахлёста у вас будет = длина анкеровки диаметра 1 + длина анкеровки диаметра 2.
1. Спасибо за ответ
2. Это немного странно. Мне понятнее логика с 2 опасными сечениями - на обрывах первого и второго стержня соответственно, т.е. по краям перепуска. И вот именно от этих границ внутрь перепуска отсчитывается увеличенная в 1,2 раза длина анкеровки, никакого отсчёта от центра перепуска в обе стороны там нет. А тут, получается, есть. Насколько понимаю, это в запас. Но мне непонятно, почему, ибо величина 2*1,0Lан в случае нахлёста никакой смысловой нагрузки не несёт. Почему тогда не 1,8 или, скажем, не 2,1?
kiberpank вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2024, 23:27
#5
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


А в нормах есть предел отношения диметров?,На сколько помнится был и там чтото не более 10%. Т.е. 20÷16=1.25>[1.1]
crossing вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 09:17
#6
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от kiberpank Посмотреть сообщение
2*1,0Lан в случае нахлёста никакой смысловой нагрузки не несёт
Ну логически прикинуть получается концы анкеруют друг друга даже если ось стыка смещать влево или вправо, то есть грубо говоря рандомно рисуете линию по которой может плита разломиться (опасное сечение) и там должно бы заанкеровано всё шоб хватало арматуры. Ну ось стыка вы рисуете схемку для строителей на чертеже, а если точно прикидывать, то выбираете ведь место стыка, а это будет скорее всего где-то в нулевом моменте по эпюре, вот там значит и ось от которой анкеровку в обе стороны. А в общем случаае действительно смысла увеличивать длину анкеровки нет в других случаях, т.к. длина анкеровки это уже итак максимум при котором невозможно вырвать из плиты арматуру, а только порвать.

----- добавлено через ~4 мин. -----
А, ну ещё в Информационном бюллетене №87 можете почитать. Написано про ухудшение некоторое анкеровки при близком расположении стержней. Т.е. можно ещё и в запас немного взять если очень хочется.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kiberpank Посмотреть сообщение
И вот именно от этих границ внутрь перепуска отсчитывается увеличенная в 1,2 раза длина анкеровки
Ну так оно и получается. Просто это логика наоборот

----- добавлено через ~11 мин. -----
У вас же 2 разных диаметра, поэтому такой вариант не работает
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 09:38
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,445


Нету никаких двойных анкеровок.

Считать по формуле.

Почему нерасчётчик лезет в рд своими кривыми ручками ? Не умея считать ?

Величину должен выдать кж.

Правильно - по длине нахлёста для 16 мм. Стык в расчётном месте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2024, 09:45
#8
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Считать по формуле.
Вы не ищете лёгких путей...

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Правильно - по длине нахлёста для 16 мм. Стык в расчётном месте.
Но потом забиваете и делаете проще некуда

Считать нужно если есть задача сэкономить т.к. нагрузка далека от максимальной.

----- добавлено через ~1 мин. -----
А брать анкеровку по бОльшему это грубо, хоть и в запас, но точно не про экономию.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как стыковать нахлёстом стержни разного диаметра?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить величину нахлеста при соединении стержней арматуры разного диаметра? Corgi Железобетонные конструкции 54 16.10.2024 13:16
Как правильно стыковать трубы разного диаметра D530-D426 Prose Металлические конструкции 9 02.11.2023 10:32
Как стыковать внахлест арматуру разного диаметра? Emc Железобетонные конструкции 3 23.06.2016 10:23
Можно ли армировать перемычку в растянутой зоне стержнями разного диаметра? littleghost2000 Железобетонные конструкции 1 21.03.2014 18:14