| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как проверить устойчивость полки балки из швеллера?
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 200
|
||
Просмотров: 5122
|
|
||||
В СП 16 13330.2017 со всеми изменениями для изгибаемых элементов, действительно, говорится только о двутаврах и коробчатых сечениях. Это может означать либо то, что для остальных сечений такие проверки не нужны, либо что это очередной "косяк", привнесенный при "улучшайзинге" норм. Мне видится, что верным ответом является второе утверждение. Что делать на практике? Лично я пользуюсь в таких случаях старым добрым СНиП II-23-81*, где никаких вопросов на эту тему не возникает - смотрим таблицу 29*. Практически можно также (в запас) использовать формулы из СП 16 для проверки устойчивости полок сжато-изогнутых элементов (таб. 23).
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Обоснуйте расчетом выделенной пластинки на устойчивость, коль п.п.8.5.18,19 дают оценку предельной гибкости только для пластинок в составе двутавра или коробки. Гдавное напряжение в полке швеллера определите правильно. В общем случае напряжения в швеллере распределеяются не так, как в двутавре или коробке.
|
|||
![]() |
|
||||
Я написал по памяти, но после того, как заглянул в нормы, беру свой совет о пользовании таблицей 23 СП 16 обратно
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
В СНиП из СССР ни уголок, ни швеллер при изгибе не описаны как следует. И соответственно в СП нет ничего про устойчивость при изгибе уголка и швеллера. Особенно при косом изгибе
![]() У швеллера стесненное кручение при смещенном центре изгиба, а у уголка нет стесненности...это вообще разные географии, господа. Двутавр изучен, да. Но на этом досвидос.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Все по швеллеру изучено. Другое дело, что устойчивость пластинок полок при неравномерном распределении сжимающих напряжений вдоль граней не учтено ни в старом СНиП, ни в новом СП. Поэтому к советам, что можно брать старый СНип и по нему считать что угодно "взапас", лично я бы отнесся с осторожностью
|
|||
![]() |
|
||||
Про запас никто не говорил. Я было привел такой тезис, но про СП 16, да и то почти сразу от него отказался. Вы много знаете аварий с 1981 по ~2015 годы из-за местной потери устойчивости полки? Лично я ни одной ...
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() А уголок как изгибаемый элемент в СНиП вообще не рассмотрен - ну "вычислил" ты толщину полки 1/12...1/15, М/W прикинул там, и все - устойчивая она при изгибе или нет, останется за кадром.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783
|
И это правильно. Чтобы не плодить идиотов.
Ребята, вам и даны разные сечения, чтобы с умом применять в каждом конкретном случае.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,748
|
Цитата:
Конечно, изгиб полок при поперечном изгибе всего стержня швеллерного сечения можно очень условно назвать потерей устойчивости и "прилепить" к этому всему 0,7 фиба от двутавра. Но это такое себе упрощение. Швеллер будет скручиваться (терять устойчивость при изгибе) при любой нагрузке, приложенной мимо центра его жесткости. А мимо нагрузка будет приложена всегда, потому как мимо полки ее приложить очень проблематично. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Не поэтому. В СП(СНиП) принято, что у двутавра и коробки распредление сжимающих напряжений в полке определяется линейной N/A+M/W. И это справедливо для таких сечений. А для швеллера это не справедливо, т.к. у него центр жесткости не соврадает с центром изгиба. Соответсвенно распределение сжимающих напряжений в его полке может сильно отличаться от двутавра и коробки при прочих равных условиях. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
|
||||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Не с моим фиб, а со сниповским. В снип швеллер вообще считается не как швеллер, а притянут за уши к общим формулам. Из-за особенности расположения ц.кр., как вот ты заладил
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Согласно философии логики норм пункт 7.22 является пунктом раздела не только изгибаемых, а всех - сжатых и т.д. А т.к. мы выше озвучили, что уголок в снип вообще не рассматривается как изгибаемый, то думается, что условие непотери устойчивости полки уголка из табл.30 вообще не годится для изгибаемого уголка. Тем более что у уголка нет hef ![]() Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2024 в 21:19. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите проверить прочность и устойчивость пластин в опорном узле. | scad2015 | SCAD | 0 | 08.05.2019 13:03 |
Как подогнать колонну под уровень верхней полки балки. Advance Steel 2015 | fedirrevo | Advance Steel | 5 | 12.02.2018 16:38 |
Как грамотно выполнить устойчивость стенок балки коробчатого сечения? | KAM90 | Металлические конструкции | 7 | 21.09.2017 15:52 |
Вопросы по расчету балки на общую устойчивость | Chebyn | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.01.2013 12:22 |