Какие могут быть конструктивные решения узлов вертикальной связи, совмещенной с подстропильной конструкцией?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие могут быть конструктивные решения узлов вертикальной связи, совмещенной с подстропильной конструкцией?

Какие могут быть конструктивные решения узлов вертикальной связи, совмещенной с подстропильной конструкцией?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.12.2024, 14:51 #1
Какие могут быть конструктивные решения узлов вертикальной связи, совмещенной с подстропильной конструкцией?
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606

В шаге основных колонн 12 м нужно выполнить вертикальную связь, совмещенную с подстропильной конструкцией. В рядовом шаге подстропильной конструкцией является подстропильная ферма, а в шаге, где расположена вертикальная связь, хочу сделать две наклонные стойки, выполняющие двойственную функцию - опора для стропильной фермы и, собственно, вертикальная связь. Не встречалось мне похожих узлов в книжках, сериях и т.д. Каким может быть конструктив обозначенных кружочками узлов?

Понятно, что узлы могут быть классическими на фасонках, укрепленных ребрами, но думается для сильнонагруженных элементов это не лучшее решение. Для верхнего узла пока концепция как на 2 картинке. Нижний узел пока у меня совсем сырой.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 460
Размер:	12.9 Кб
ID:	266121  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 455
Размер:	10.9 Кб
ID:	266122  

Просмотров: 4538
 
Непрочитано 30.12.2024, 17:05
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,464


На 10 м связь не сделать.
Это уже будет двухветвевая связь к полкам колонны-двутавра. Через фасонки, пластины с рёбрами.
Продолжающаяся выше в следующую уровень, этаж.

Не очень хорошо и делать ферму упирающуюся в связи. Связи должны работать растянуто. А тут они будут сжаты прогибом балки.
Это не похоже на повышенную ответственность. Значит связи считали растянутыми. Но теперь они сжаты.
В МКЭ такие связи возьмут на себя устойчивость всего каркаса и их мю станет 100-1000. Тут не знаю как дальше. Гуру вроде это игнорируют, но почему не знаю.

Напрашивается стойка под промежуточной фермой.

Узел надо решить компоновкой каркаса, а не узлом.
Есть классическая портальная связь.
Она, вроде, очень мягкая.
Но здесь, наверное, к месту.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 30.12.2024 в 17:12.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2024, 00:00
#3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Каким может быть конструктив обозначенных кружочками узлов?
Нижний - можно как опорный узел приставной фахверковой стойки - опорная пластина связи - горизонтальна и ставится сверху на башмак колонны и обвариваетсяя по периметру; в верхенм - добавить бы ещё болт горизонтальный (точнее, два - с двух сторон) между ответными пластинами связей.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2024, 09:17
#4
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 648


Подстропилка высотой 9 метров? Пипец какой то, опять студенты отжигают.
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.12.2024, 09:34
#5
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Нижний - можно как опорный узел приставной фахверковой стойки - опорная пластина связи - горизонтальна и ставится сверху на башмак колонны и обвариваетсяя по периметру
Обварка по периметру - это довольно жесткое опирание. Хотелось что-то более шарнирное. У меня получился вот такой набросок (см. вложение).

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
в верхенм - добавить бы ещё болт горизонтальный (точнее, два - с двух сторон) между ответными пластинами связей.
Можно добавить, хотя вроде особой функции они не будут нести. Просто более плотный узел.

Кслову стойки-связи разумеется преимущественно сжаты. При каких-то сочетаниях нагрузок (нет снега, есть ветер, есть торможение кранов) - одна из стоек может получать небольшое растяжение. Предварительные сечения: основные колонны - 35К1, распорка - ГСП 200х160х5, стойки - ГСП 200х200х6.

И пару слов о здании. Три пролета по 18 м, перекрыты фермами Молодечно. Длина здания 96 м. Высота колонн 9 м. Крайний шаг колонн 6 м, внутренний 12 м. Всего в здании 5 подвесных кранов по 3,2 т (2+2+1).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: уз.png
Просмотров: 197
Размер:	7.2 Кб
ID:	266126  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2024, 09:52
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


А на фига "подстропилки"? Опирай сразу на "связь".
Offtop: От тебя, Сет, такой фигни не ожидал.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.12.2024, 09:59
#7
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А на фига "подстропилки"? Опирай сразу на "связь".
Так это и есть связь, одновременно являющаяся подстропильной конструкцией. Решение вроде вполне очевидное, да и в книжках упоминается, но вот типовых узлов не видал.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2024, 12:47
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Так это и есть связь, одновременно являющаяся подстропильной конструкцией.
Вон оно как. Сори, сразу не врубился.
С наступающим!

----- добавлено через ~5 мин. -----
Сначала нарисуй опорный узел стропила. Там будет ясно.
После наката, точно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2024, 16:27
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Хотелось что-то более шарнирное.
Ингда под приставные стойки делают ступень-приступку, но можно и совместить с наклонной стойкой - в стенке делается вырез-окно, ввариваются три поперечные пластины плюс можно продольные стенки удлинить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: уз2.png
Просмотров: 228
Размер:	3.9 Кб
ID:	266128  
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2025, 10:56
#10
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 323


Добрый 1 январский день!!!
А почему нельзя поставить подстропильную балку или подстропильную ферму, рассчитав ее как положено (с минимальным прогибом), а потом к ней снизу просто подойти связями?
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.01.2025, 15:03
#11
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Всех с Новым Годом!

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сначала нарисуй опорный узел стропила.
Этот узел никак особо не влияет на интересующие меня узлы. Стропильную ферму планирую опирать на данную подстропильную конструкцию по серии Молодечно.

Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
А почему нельзя поставить подстропильную балку или подстропильную ферму, рассчитав ее как положено (с минимальным прогибом), а потом к ней снизу просто подойти связями?
Балка же будет хоть сколько-то прогибаться. Если к балке подвести связи - они по-любому сыграют как опоры и возьмут на себя основную нагрузку. Если уж рассматривать балочный вариант, тогда связь нужно не к балке подводить, а делать классическую крестовую или диагональную связь. Или портальную.

К слову нагрузка в наклонной стойке - порядка 25 тонн. При этом распорка в моей схеме подобрана по предельной гибкости на сжатие для связевых элементов. Как таковую нагрузку от стропильной фермы она не воспринимает, а служит лишь прокладкой, передающей эту нагрузку на наклонные стойки.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2025, 15:05
#12
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 323


2 января - идеи так и прут!!!

С балкой - это классика. Вы можете подобрать балку как работающую отдельно от подкосов, конструктивно минимизировав ее прогиб (увеличив сечение). Так и с учетом работы подкосов (так в Альбоме Мальганова и не только в нем усиляют балки, в том числе и подкрановые).

Вариант 2. Тогда не вяжите свой подкос к стержню колонны, а опирайте его прямиком на фундамент или сделайте специальную базу у колонны, куда придет ваш подкос с 25 тоннами в узле безо всяких там вертикальных листовых фасонок (сделать общий опорный лист "колонна+подкос")?
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2025, 19:20
#13
dima_kuzminki


 
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
но думается для сильнонагруженных элементов это не лучшее решение
+
лучше ближе к шарнирным ,ИМХО
dima_kuzminki вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2025, 10:16
#14
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Вот такой набросок нижнего опорного узла наклонной стойки-связи, покритикуйте. Узел шарнирный. Должен работать на сжатие (25 т) и растяжение (2 т, надо уточнять). На сжатие вроде как узел работает неплохо. А вот на растяжение - сомнительно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 172
Размер:	41.3 Кб
ID:	266198  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2025, 11:10
#15
artus


 
Регистрация: 11.10.2021
Сообщений: 14


На монтаже невозможно будет добиться отсутствия зазора между опорными поверхностями. Фланец на конце связи будет касаться пластины на колонне одним из углов, скорее всего. Рекомендую учесть этот эксцентриситет в расчете.
artus вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2025, 11:57
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,648


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
... покритикуйте...
Как-то что-то вычурно/несимметрично/тесно...а почему нельзя классически, просто и сердито?
Соединение на М24.109 рассматривать не как фрикционное, а просто использовать болт кл.10.9 как в обычном податливо-срезном соединении. Примерно 9 тн/болт на срез при t16 C245.
Фасонка трубы врезается в трубу, труба заглушается t3...t4.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Несущая способность болта.png
Просмотров: 187
Размер:	78.7 Кб
ID:	266199  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел связи.png
Просмотров: 203
Размер:	25.5 Кб
ID:	266200  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.01.2025 в 12:03.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2025, 15:28
#17
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
а почему нельзя классически, просто и сердито?
Ну это классика для связей. Но не воспринимается такой узел, как опорный узел стойки. Мои наклонные элементы - это же скорее стойкой следует назвать, чем связью. Усилия приличные. Вопросы к устойчивости фасонки на колонне.

Но и мой узел тоже не нравится, надо бы переделать.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2025, 15:50
#18
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


А может опереть наклонную сразу на базу колонны. Понадобится еще 2 анкерных болта из фундамента (или 4 но помельче).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 240
Размер:	36.1 Кб
ID:	266204  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2025, 17:28
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,648


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну это классика для связей. Но не воспринимается такой узел, как опорный узел стойки. Мои наклонные элементы - это же скорее стойкой следует назвать, чем связью.
Интересная философия.
Цитата:
Усилия приличные. Вопросы к устойчивости фасонки на колонне.
Вообще маленькие усилия, по сравнению с мировой революцией. У меня были ВС с 50-60 тонн, в сейсмике...все на фасонках. Начет устойчивости фасонок - широченный коротенький лист t16 от 25 тонн только улыбнется.
Тем не менее - есть запрос подделать под наклонную стойку - так и сделаем. Вопрос - а сдвиг примерно в 10-12 тонн чем передается на фундамент? Трением, созданным гарантированным натягом (по расчету по СП43), или просто трением, т.к. нет отрыва, или просто телами болтов с изгибом? Или там шпоры есть?
Внизу пластина, одним краем приварена, другой свободный, усилие предельное по устойчивости. Для борьбы со страхами о преждевременной потере устойчивости . Усилие условно точечное - его надо распределить на болты так, чтобы не смять отверстия.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел а.png
Просмотров: 145
Размер:	7.9 Кб
ID:	266205  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел б.png
Просмотров: 159
Размер:	20.4 Кб
ID:	266206  Нажмите на изображение для увеличения
Название: устойчивость пластины.png
Просмотров: 146
Размер:	4.6 Кб
ID:	266207  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.01.2025 в 18:10.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2025, 22:17
#20
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вопрос - а сдвиг примерно в 10-12 тонн чем передается на фундамент? Трением, созданным гарантированным натягом (по расчету по СП43), или просто трением, т.к. нет отрыва, или просто телами болтов с изгибом? Или там шпоры есть?
Пока думал передавать сдвиг через шпоры.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тем не менее - есть запрос подделать под наклонную стойку - так и сделаем.
Так это ж жесткий узел получается? Да и интересно, получится ли нормально приварить нижний обрубок трубы к базе колонны, тесновато там.

А мой второй вариант с опиранием стойки прям на базу совсем плох?
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие могут быть конструктивные решения узлов вертикальной связи, совмещенной с подстропильной конструкцией?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Подбираем оптимальные конструктивные решения по устройству входной группы без фундамента Игорь Ж. Прочее. Архитектура и строительство 4 11.07.2016 07:01
Какие могут быть мероприятия, исключающие отрыв фундамента башни дымовой трубы? Rourker Основания и фундаменты 11 28.05.2015 14:02
Какие варианты усилений могут быть в данном случае? JeffBlack Конструкции зданий и сооружений 4 01.07.2013 20:34
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? Andrew Ilch Машиностроение 9 28.07.2009 00:30