| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Учитывается ли передача усилий ростверком на грунт при расчете свай?
Регистрация: 26.03.2024
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1520
|
|
||||
Регистрация: 01.09.2013
Сообщений: 100
|
Если коротко, то все нагрузки нужно передавать на сваи.
Нормы допускают проектирование комбинированных свайно-плитных фундаментов, но свайно-ПЛИТНЫХ, а не свайно-ленточных. А у вас ведь скорее всего лента, ведь так? И в любом случае, для проектирования КСП есть требования к грунтам под ростверком (п. 7.4.15 и 7.4.16 СП 24.13330.2021) и к производству работ (доп. мероприятия - п. 8.26 СП). И даже при удовлетворении этих требований для расчета этого фундамента вам нужно будет как-то это дело моделировать с учетом п. 7.1.2 и 7.4.17 СП. И это не просто в Лире бездумно в системе ГРУНТ делать нужно, все сложнее. Как это раньше предлагалось считать в предыдущем СП 50-102-2003 можно посмотреть. И там в том числе говорится, что 85% общей нагрузки все равно будут воспринимать сваи. В других источниках есть другие цифры, но все равно подавляющее большинство нагрузки будет идти на сваи, так как они намного жестче грунта под ростверком как правило. Ну, и в таком случае, зачем этим всем заниматься??? Самое интересное, откуда такие, скажем так, мысли вообще появляются у этих бывших строителей? Когда они учились, если учились, то им вряд ли такое рассказывали. |
|||
![]() |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783
|
Был ВСН на расчет свайного фундамента с учетом передачи нагрузки ч/з ростверк. Номер вспомнить не могу. в начале 2000-х считал по нему - получилось примерно 25% нагрузки несет ростверк по грунту, но ростверк был шириной 2м с двухрядным расположением свай (там старый бутовый фундамент между сваями остался, демонтировать дорого - в обводненном грунте с перемешанным с навозом на 3м вниз).
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Под двухэтажный дом скорее всего вообще не надо сваи делать. Они могут быть нужны только в том случае, если верхние слои грунта совсем плохие. Но если сверху действительно "жижа", то ростверк не понесет толком ничего, как не считай.
Вопрос у заказчика наверное не в том, сколько понесет ростверк, а в том можно ли сделать совсем без свай. А если все же сваи необходимы, ну сделайте их подлинее и пореже, а ростверк повыше с бОльшим армированием. Последний раз редактировалось Alkor527, 13.01.2025 в 07:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625
|
обычно под 2-х этажный дом под ростверком делают противопучинистый зазор из пенополистирола толщиной так мм 100, так что работа ростверка тут исключена. Если же ростверк включать в работу, то нужно менять грунт на противопучинистый в случае заложения ростверка выше глубины промерзания и при этом качественно его уплотнять (речь про суровые зимы, в теплом климате понятно что такое могут не делать)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Если острие сваи расположено в плотных песках, гравии, глинах твердых на сваи всю нагрузку, в иных случаях доля нагрузки зависит от грунтов, от относительной длины сваи, от гибкости ростверка, от сдвиговой осадки и прочее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Просто уже не раз сталкивался: сваи...сваи, а по факту дырки диной 1.5 м, залитые бетоном.. |
|||
![]() |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783
|
Кстати ДА! На огороде построил каркасный сарай на винтовых сваях длиной 3м. Обвязка брусом по оголовкам с зазором от грунта 100мм. Для перехода через брус сделал пандус по грунту. Сезонные колебания брус--пандус примерно 50 мм.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285
|
ростверк возмет максимально до 20% от несущей способности сваи, в среднем бери 10-12%. когда то, когда деревья были маленькими) вырезали ростверк длиной 1м с одиночной сваей по середине и испытывали а так же отдельно сваю испытывали без ростверка. было несколько опытов. ширина ростверка была если на память не жаловаться ну никак не менее 500мм а то и 600мм. помню что никак не больше 20% получалась несушая способность больше (с ростверком). давно это было.
__________________
саша |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Свайный фундамент на висячих сваях вполне себе осадку имеет и перемещения, что естественно приводит к давлению грунта на плиту низкого ростверка, т.е. к передаче ей нагрузки на грунт. Такое рассматривали Силин и Глотов в монографии по расчету свайных фундаментов. Методика их расчета имеется в "РУКОВОДСТВЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ", в приложении по расчету опор мостов. Имеется здесь в библиотеке. Естественно все это работает и имеет заметный эффект при наличии и соблюдении определенных условий, довольно узких. Если действующие нормы такое не рассматривают, то и учесть это никак не получится. Разве что в рамках экспериментального строительства.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324
|
|
|||
![]() |
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 922
|
В журнале ПГС № 12 за 2024 год есть статья "Проектирование свайно-плитного фундамента с учетом влияния длины и шага свай". В ней описаны результаты расчёта в Plaxis 3D. Рассчитывали плиту толщиной 2 м на сваях диаметром 0,88 м. Длина свай была от 6 до 20 м. Шаг свай от 3d до 6d. Обозначу экстремумы:
- минимальная нагрузка, воспринимаемая фундаментной плитой, составила 8.04% при сваях длиной 20 м, расставленных с шагом 3d; - максимальная нагрузка, воспринимаемая фундаментной плитой, составила 60.15% при сваях длиной 6 м, расставленных с шагом 6d. ----- добавлено через ~11 мин. ----- А как определять
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Это одно. А второе - на чём будет лежать плита? Чаще всего это техногенный слой, который ни как не характеризуется кроме Ro=120 кПа.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,028
|
Пособие из поста №15 зачастую подходит для обоснования реконструкции или перестройки существующих объектов без вмешательства усилениями, но на основании отчета о состоянии.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Передача усилий с анкерных болтов на арматуру подколонников | WS1984 | Железобетонные конструкции | 31 | 07.10.2023 08:25 |
Учитывается ли длительность нагрузки при расчете свай по грунту? | K'TyH | Основания и фундаменты | 1 | 31.05.2017 05:40 |
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? | BrNone | Основания и фундаменты | 27 | 14.06.2016 13:25 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Возможно ли опирание забивных свай на слабый скальный грунт | Alekceich | Основания и фундаменты | 7 | 30.12.2012 13:35 |