Учитывается ли передача усилий ростверком на грунт при расчете свай?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учитывается ли передача усилий ростверком на грунт при расчете свай?

Учитывается ли передача усилий ростверком на грунт при расчете свай?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.01.2025, 20:08 #1
Учитывается ли передача усилий ростверком на грунт при расчете свай?
Rider_Krag
 
Регистрация: 26.03.2024
Сообщений: 2

Всем добрый день! Считаю свайный фундамент под двухэтажный дом, в расчете все нагрузки прикладываю только на сваи и никак не учитываю, что есть часть нагрузки которые передаются на грунт от ростверка. Раньше с этим вопросов не было, но сейчас заказчик "бывший строитель" недоволен, что выходит много свай и говорит, что большую часть нагрузки от стен передает именно ростверк, а никак не свая. Собственно вопрос: надо ли прикладывать на сваи всю массу стен или только её часть?
Просмотров: 1520
 
Непрочитано 13.01.2025, 00:25
1 | #2
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Пусть заказчик обоснует расчетом
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2025, 00:38
#3
x691


 
Регистрация: 01.09.2013
Сообщений: 100


Если коротко, то все нагрузки нужно передавать на сваи.
Нормы допускают проектирование комбинированных свайно-плитных фундаментов, но свайно-ПЛИТНЫХ, а не свайно-ленточных. А у вас ведь скорее всего лента, ведь так?
И в любом случае, для проектирования КСП есть требования к грунтам под ростверком (п. 7.4.15 и 7.4.16 СП 24.13330.2021) и к производству работ (доп. мероприятия - п. 8.26 СП). И даже при удовлетворении этих требований для расчета этого фундамента вам нужно будет как-то это дело моделировать с учетом п. 7.1.2 и 7.4.17 СП. И это не просто в Лире бездумно в системе ГРУНТ делать нужно, все сложнее.
Как это раньше предлагалось считать в предыдущем СП 50-102-2003 можно посмотреть. И там в том числе говорится, что 85% общей нагрузки все равно будут воспринимать сваи. В других источниках есть другие цифры, но все равно подавляющее большинство нагрузки будет идти на сваи, так как они намного жестче грунта под ростверком как правило. Ну, и в таком случае, зачем этим всем заниматься???
Самое интересное, откуда такие, скажем так, мысли вообще появляются у этих бывших строителей? Когда они учились, если учились, то им вряд ли такое рассказывали.
x691 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2025, 05:45
#4
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Был ВСН на расчет свайного фундамента с учетом передачи нагрузки ч/з ростверк. Номер вспомнить не могу. в начале 2000-х считал по нему - получилось примерно 25% нагрузки несет ростверк по грунту, но ростверк был шириной 2м с двухрядным расположением свай (там старый бутовый фундамент между сваями остался, демонтировать дорого - в обводненном грунте с перемешанным с навозом на 3м вниз).
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2025, 07:34
#5
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Под двухэтажный дом скорее всего вообще не надо сваи делать. Они могут быть нужны только в том случае, если верхние слои грунта совсем плохие. Но если сверху действительно "жижа", то ростверк не понесет толком ничего, как не считай.
Вопрос у заказчика наверное не в том, сколько понесет ростверк, а в том можно ли сделать совсем без свай.
А если все же сваи необходимы, ну сделайте их подлинее и пореже, а ростверк повыше с бОльшим армированием.

Последний раз редактировалось Alkor527, 13.01.2025 в 07:39.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2025, 08:20
#6
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


обычно под 2-х этажный дом под ростверком делают противопучинистый зазор из пенополистирола толщиной так мм 100, так что работа ростверка тут исключена. Если же ростверк включать в работу, то нужно менять грунт на противопучинистый в случае заложения ростверка выше глубины промерзания и при этом качественно его уплотнять (речь про суровые зимы, в теплом климате понятно что такое могут не делать)
27legion вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2025, 09:22
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Rider_Krag Посмотреть сообщение
заказчик "бывший строитель" недоволен, что выходит много свай и говорит, что большую часть нагрузки от стен передает именно ростверк, а никак не свая.
Видно заказчик большой знаток. Уж никак не более 50 процентов.

Цитата:
Сообщение от Rider_Krag Посмотреть сообщение
надо ли прикладывать на сваи всю массу стен или только её часть?
Если острие сваи расположено в плотных песках, гравии, глинах твердых на сваи всю нагрузку, в иных случаях доля нагрузки зависит от грунтов, от относительной длины сваи, от гибкости ростверка, от сдвиговой осадки и прочее.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2025, 09:35
| 1 #8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Rider_Krag Посмотреть сообщение
"бывший строитель" недоволен, что выходит много свай и говорит, что большую часть нагрузки от стен передает именно ростверк, а никак не свая. Собственно вопрос: надо ли прикладывать на сваи всю массу стен или только её часть?
А самый главный вопрос: что за сваи? Длина?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Просто уже не раз сталкивался: сваи...сваи, а по факту дырки диной 1.5 м, залитые бетоном..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2025, 11:56
#9
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
обычно под 2-х этажный дом под ростверком делают противопучинистый зазор из пенополистирола толщиной так мм 100, так что работа ростверка тут исключена.
Кстати ДА! На огороде построил каркасный сарай на винтовых сваях длиной 3м. Обвязка брусом по оголовкам с зазором от грунта 100мм. Для перехода через брус сделал пандус по грунту. Сезонные колебания брус--пандус примерно 50 мм.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2025, 12:44
#10
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285


ростверк возмет максимально до 20% от несущей способности сваи, в среднем бери 10-12%. когда то, когда деревья были маленькими) вырезали ростверк длиной 1м с одиночной сваей по середине и испытывали а так же отдельно сваю испытывали без ростверка. было несколько опытов. ширина ростверка была если на память не жаловаться ну никак не менее 500мм а то и 600мм. помню что никак не больше 20% получалась несушая способность больше (с ростверком). давно это было.
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2025, 12:57
#11
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Rider_Krag Посмотреть сообщение
Собственно вопрос: надо ли прикладывать на сваи всю массу стен или только её часть?
Свайный фундамент на висячих сваях вполне себе осадку имеет и перемещения, что естественно приводит к давлению грунта на плиту низкого ростверка, т.е. к передаче ей нагрузки на грунт. Такое рассматривали Силин и Глотов в монографии по расчету свайных фундаментов. Методика их расчета имеется в "РУКОВОДСТВЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ", в приложении по расчету опор мостов. Имеется здесь в библиотеке. Естественно все это работает и имеет заметный эффект при наличии и соблюдении определенных условий, довольно узких. Если действующие нормы такое не рассматривают, то и учесть это никак не получится. Разве что в рамках экспериментального строительства.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2025, 15:46
#12
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
обычно под 2-х этажный дом под ростверком делают противопучинистый зазор из пенополистирола толщиной так мм 100
Вот это в принципе сомнительно, пенополистирол не сильно сжимается, чтобы это рассматривать как зазор.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2025, 15:54
#13
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
пенополистирол не сильно сжимается
белый самый дешевый ППС закладывают, но сожмется, так разрушиться
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2025, 16:00
1 | #14
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
белый самый дешевый ППС закладывают, но сожмется, так разрушиться
Тык тогда он еще на этапе бетонирования сожмется.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2025, 16:12
#15
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


Возможно про это речь идет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_4.jpg
Просмотров: 156
Размер:	111.7 Кб
ID:	266278  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_5.jpg
Просмотров: 158
Размер:	47.3 Кб
ID:	266279  
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2025, 17:32
#16
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Тык тогда он еще на этапе бетонирования сожмется.
Да в ИЖС ростверки то детские
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2025, 17:34
#17
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 922


В журнале ПГС № 12 за 2024 год есть статья "Проектирование свайно-плитного фундамента с учетом влияния длины и шага свай". В ней описаны результаты расчёта в Plaxis 3D. Рассчитывали плиту толщиной 2 м на сваях диаметром 0,88 м. Длина свай была от 6 до 20 м. Шаг свай от 3d до 6d. Обозначу экстремумы:
- минимальная нагрузка, воспринимаемая фундаментной плитой, составила 8.04% при сваях длиной 20 м, расставленных с шагом 3d;
- максимальная нагрузка, воспринимаемая фундаментной плитой, составила 60.15% при сваях длиной 6 м, расставленных с шагом 6d.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
Возможно про это речь идет
А как определять ?
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2025, 04:28
1 | #18
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
А как определять ?
Модуль деформации грунта в уровне условного фундамента
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2025, 09:24
#19
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от x691 Посмотреть сообщение
Если коротко, то все нагрузки нужно передавать на сваи.
Нормы допускают проектирование комбинированных свайно-плитных фундаментов, но свайно-ПЛИТНЫХ, а не свайно-ленточных. А у вас ведь скорее всего лента, ведь так?
Это одно. А второе - на чём будет лежать плита? Чаще всего это техногенный слой, который ни как не характеризуется кроме Ro=120 кПа.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2025, 13:24
1 | #20
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,028


Пособие из поста №15 зачастую подходит для обоснования реконструкции или перестройки существующих объектов без вмешательства усилениями, но на основании отчета о состоянии.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учитывается ли передача усилий ростверком на грунт при расчете свай?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Передача усилий с анкерных болтов на арматуру подколонников WS1984 Железобетонные конструкции 31 07.10.2023 08:25
Учитывается ли длительность нагрузки при расчете свай по грунту? K'TyH Основания и фундаменты 1 31.05.2017 05:40
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? BrNone Основания и фундаменты 27 14.06.2016 13:25
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Возможно ли опирание забивных свай на слабый скальный грунт Alekceich Основания и фундаменты 7 30.12.2012 13:35