Можно ли сделать подпорную стенку без дренажа?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли сделать подпорную стенку без дренажа?

Можно ли сделать подпорную стенку без дренажа?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.01.2025, 12:35 #1
Можно ли сделать подпорную стенку без дренажа?
Gaukler
 
Архитектура и преподавание
 
Сочи
Регистрация: 25.07.2006
Сообщений: 69

Здравствуйте, есть плита 40х25м на свайном фундаменте, врезаная в склон 5 град. подпорная стенка переменной высоты 1-2 м выполнена монолитно с плитой, можно-ли не выводить дренажные трубки сквозь стену по аналогии с обычной стеной подвала?
СП 381.1325800.2018 пишет,
6.3.13 При проектировании отдельно стоящих массивных и уголковых подпорных стен со стороны
подпора грунта следует предусматривать пристенный дренаж из камня, щебня или гравия с продоль
ным уклоном не менее 0,005. В лицевой стене следует выполнять отверстия диаметром 50 мм с шагом
3— 6 м для выпуска подземных вод
т.е. на мой тип подпорной конструкции это правило не распространяется, правильно?
Просмотров: 1347
 
Непрочитано 16.01.2025, 12:52
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


У вас уголковая подпорная стена.

По правилам дренаж надо. Но трубки надо делать ниже глубины промерзания, от 1,6-2 м. То есть конструктивно вряд ли получится, да и куда отводить воду.
Вообще дренаж - всегда хорошо...
По сути ничего не надо - слишком мала высота и доп.нагрузки от воды. Проще их просто учесть в расчете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2025, 13:04
#3
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но трубки надо делать ниже глубины промерзания, от 1,6-2 м.
Трубчатый дненаж и пристенный - это разные вещи.
СП22. п.11.20 и 11.29
WS1984 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2025, 13:21
#4
Gaukler

Архитектура и преподавание
 
Регистрация: 25.07.2006
Сочи
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
У вас уголковая подпорная стена.
Вообще дренаж - всегда хорошо...
Почему уголковая? у меня нет никакого пригруза против опрокидывания, скорее по 5.1.8 "с заделкой в грунте (консольная) или упорная"
Просто не хочется в плите лотки нарезать под сквозными выпусками или мутную болотную водичку на нее лить, если без лотков. Я застенный дренаж с трубах в щебне проведу по контуру плиты, благо по склону есть куда вывести с них воду . Я же так нормы не нарушу?
Gaukler вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2025, 13:52
1 | #5
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


5 градусов - это сколько в процентах? Из каких грунтов состоит откос и обратная засыпка плиты? Лотки лучше расположить с верховой стороны подпорной стенки в качестве нагорной канавы
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2025, 14:39
1 | #6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,026


Цитата:
Сообщение от Gaukler Посмотреть сообщение
можно-ли не выводить дренажные трубки сквозь стену по аналогии с обычной стеной подвала?
Конструктивный разрез приложили бы.
А куда выводить сквозь стену? В пятно сооружения? Ну кто так делает?))).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ККК.jpg
Просмотров: 78
Размер:	23.9 Кб
ID:	266341  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2025, 03:28
#7
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от Gaukler Посмотреть сообщение
Здравствуйте, есть плита 40х25м на свайном фундаменте, врезаная в склон 5 град. подпорная стенка переменной высоты 1-2 м выполнена монолитно с плитой, можно-ли не выводить дренажные трубки сквозь стену по аналогии с обычной стеной подвала?
СП 381.1325800.2018 пишет,
6.3.13 При проектировании отдельно стоящих массивных и уголковых подпорных стен со стороны
подпора грунта следует предусматривать пристенный дренаж из камня, щебня или гравия с продоль
ным уклоном не менее 0,005. В лицевой стене следует выполнять отверстия диаметром 50 мм с шагом
3— 6 м для выпуска подземных вод
т.е. на мой тип подпорной конструкции это правило не распространяется, правильно?
Почему же не подходит то? Только в вашем случае, это будет не правило, а рекомендация. У вас будет формироваться вода перед сооружением, ее необходимо отвести. Понятно, что само сооружение не сдвинет, а вот найти себе дырочку и сочиться внутрь будет. На 6 метровой подобной стене, струи били как будто трубу прорвало. Вам необходимо обеспечить отвод воды, вот и все. Лучше всего заложить дренажную трубу, сделать вокруг нее обратный фильтр, геотекстиль. Каждые метров 15 вывести смотровой колодец (в данном случае ревизию).
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2025, 10:13
| 1 #8
Gaukler

Архитектура и преподавание
 
Регистрация: 25.07.2006
Сочи
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Почему же не подходит то? Только в вашем случае, это будет не правило, а рекомендация. У вас будет формироваться вода перед сооружением, ее необходимо отвести. Понятно, что само сооружение не сдвинет, а вот найти себе дырочку и сочиться внутрь будет. На 6 метровой подобной стене, струи били как будто трубу прорвало. Вам необходимо обеспечить отвод воды, вот и все. Лучше всего заложить дренажную трубу, сделать вокруг нее обратный фильтр, геотекстиль. Каждые метров 15 вывести смотровой колодец (в данном случае ревизию).
сама плита с уклоном к лотку. трубы сквозь подпорные стены не вывожу, делаю просто трубу в щебне со смотровыми колодцами по наружнему периметру сооружения и вывожу наружу. Ну и лотки по верху стенок чтобы поверхностную воду собирать. Нормально же?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: wet.JPG
Просмотров: 102
Размер:	64.1 Кб
ID:	266350  
Gaukler вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2025, 10:24
1 | #9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,026


Нормально. Сечение трубы прикиньте. У Вас Сочи, а там ливни. 100мм маловато будет. Не менее 150мм. Колодцы не частите. Промыть не сложно напорной струей. На углах поворота. На прямых участках +/-20м. Диаметр от глубины заложения.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2025, 12:16
1 | #10
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,314


Цитата:
Сообщение от Gaukler Посмотреть сообщение
делаю просто трубу в щебне
Так это и есть дренаж, с теми самыми фунциями застенного.
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2025, 19:29
#11
Gaukler

Архитектура и преподавание
 
Регистрация: 25.07.2006
Сочи
Сообщений: 69


Принято. Благодарю всех
Gaukler вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли сделать подпорную стенку без дренажа?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре Александр UEP Прочее ПО от Autodesk 12 29.08.2016 18:03
Можно ли сделать сборную перемычку над проемом Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 6 13.07.2012 22:04
Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа? Dyuk Программирование 2 29.06.2012 15:35
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? engineer.uvkp Каменные и армокаменные конструкции 8 04.04.2012 15:26
Как сделать один конец балки с углом в 90 или чем можно заменить элемент в archicad11 Морш ArchiCAD 8 22.03.2011 22:28