#1 | |
Можно ли сделать подпорную стенку без дренажа?
Архитектура и преподавание
Сочи
Регистрация: 25.07.2006
Сообщений: 69
|
||
Просмотров: 1347
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448
|
У вас уголковая подпорная стена.
По правилам дренаж надо. Но трубки надо делать ниже глубины промерзания, от 1,6-2 м. То есть конструктивно вряд ли получится, да и куда отводить воду. Вообще дренаж - всегда хорошо... По сути ничего не надо - слишком мала высота и доп.нагрузки от воды. Проще их просто учесть в расчете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Архитектура и преподавание Регистрация: 25.07.2006
Сочи
Сообщений: 69
|
Почему уголковая? у меня нет никакого пригруза против опрокидывания, скорее по 5.1.8 "с заделкой в грунте (консольная) или упорная"
Просто не хочется в плите лотки нарезать под сквозными выпусками или мутную болотную водичку на нее лить, если без лотков. Я застенный дренаж с трубах в щебне проведу по контуру плиты, благо по склону есть куда вывести с них воду . Я же так нормы не нарушу? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,026
|
Цитата:
А куда выводить сквозь стену? В пятно сооружения? Ну кто так делает?))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектура и преподавание Регистрация: 25.07.2006
Сочи
Сообщений: 69
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,026
|
Нормально. Сечение трубы прикиньте. У Вас Сочи, а там ливни. 100мм маловато будет. Не менее 150мм. Колодцы не частите. Промыть не сложно напорной струей. На углах поворота. На прямых участках +/-20м. Диаметр от глубины заложения.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре | Александр UEP | Прочее ПО от Autodesk | 12 | 29.08.2016 18:03 |
Можно ли сделать сборную перемычку над проемом | Crazyquilt | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.07.2012 22:04 |
Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа? | Dyuk | Программирование | 2 | 29.06.2012 15:35 |
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? | engineer.uvkp | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 04.04.2012 15:26 |
Как сделать один конец балки с углом в 90 или чем можно заменить элемент в archicad11 | Морш | ArchiCAD | 8 | 22.03.2011 22:28 |