Проверка балки на устойчивость по СП16 вручную, в SCAD++ и в Кристалл
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проверка балки на устойчивость по СП16 вручную, в SCAD++ и в Кристалл

Проверка балки на устойчивость по СП16 вручную, в SCAD++ и в Кристалл

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.03.2025, 17:57 #1
Проверка балки на устойчивость по СП16 вручную, в SCAD++ и в Кристалл
mivanec
 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 12

Добрый вечер, уважаемые форумчане

По работе появилась необходимость проверить двутавровую балку на устойчивость. В скаде расчет выполнил и решил проверить вручную по СП. Результаты отличаются и у меня появилось два вопроса:

1. Правильно ли я понял принцип определения коэффициента ψ по СП16? Сперва по таблице Ж.1 в зависимости от коэффициента α, эпюры и пояса, куда приложена нагрузка, определяется формула для подсчета коэффициента ψ. Далее, если присутствует закрепление в середине пролета, значение этого вычисленного коэффициента еще умножается на число 1,14 или 1,3 (это для эпюры от распределенной нагрузки)? Я нигде прямых указаний на это не нашел, но косвенно нашел этому подтверждение вот здесь:
https://dwg.ru/b/ibzbox/227

2. Ну и собственно, почему результаты не совпадают? В кристалле и вручную результаты близки, погрешность незначительная. А вот в scad++ уже отличие более ощутимо, там отличие по отношению к расчету в Кристалле около 10%. Расстояние между точками раскрепления из плоскости задавал одинаковое, правило вычисления коэффициента устойчивости при изгибе φb (тип эпюры наиболее близкий к моей) тоже задавал одинаковый, пояс куда приложена нагрузка тоже одинаковый, сталь одинаковая, закрепление одинаковое. Что я мог ещё забыть?
Кстати, в SCAD++ нигде отдельно не нашел, где нагрузку прикладывать на сжатый или растянутый пояс, только в правилах вычисления коэффициента устойчивости при изгибе φb можно выбрать подходящую эпюру. Может из-за этого и отличие в результатах? Я где-то пропустил эту кнопку?

Заранее благодарю за потраченное время

Просмотров: 1112
 
Непрочитано 18.03.2025, 00:35
1 | #2
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от mivanec Посмотреть сообщение
1. Правильно ли я понял принцип определения коэффициента ψ по СП16? Сперва по таблице Ж.1 в зависимости от коэффициента α, эпюры и пояса, куда приложена нагрузка, определяется формула для подсчета коэффициента ψ. Далее, если присутствует закрепление в середине пролета, значение этого вычисленного коэффициента еще умножается на число 1,14 или 1,3 (это для эпюры от распределенной нагрузки)?
См. прим. 1 к табл. Ж.1.
Для строки табл. "Два и более, делящие пролет 1 на равные части" опред. пси, затем для строки табл. "Одно в середине" ищете свой вариант.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2025, 13:48
#3
mivanec


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
См. прим. 1 к табл. Ж.1.
Для строки табл. "Два и более, делящие пролет 1 на равные части" опред. пси, затем для строки табл. "Одно в середине" ищете свой вариант.
Понял вас, спасибо. Устойчивость теперь у меня составляет:
- при ручном расчете 1,03>1
- в кристалле 0,98<1
- в SCAD++ 0,98<1

В кристалле и SCAD++ нашел в чем было отличие - в кристалле по умолчанию стоит коэффициент надежности по ответственности 1,1, а в SCAD++ он равен 1,0

Отличие между ручным и программным расчетом всё равно есть, где-то я в ручном расчете ошибаюсь, буду искать ошибку

Последний раз редактировалось mivanec, 18.03.2025 в 14:05.
mivanec вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2025, 14:21
1 | #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,445


5% это от неучёта сварных швов в W и I.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2025, 15:44
#5
mivanec


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
5% это от неучёта сварных швов в W и I.
Спасибо! Уточните пожалуйста - скад что-то учитывает в своих расчетах, чего нет в СП, или это я считая вручную по СП какие-то пункты упускаю?

Кстати, нашел у себя неточность, модуль упругости для стали 355 - 210000
Теперь получается:
- при ручном расчете 1,01>1
- в кристалле 0,98<1
- в SCAD++ 0,98<1

Последний раз редактировалось mivanec, 18.03.2025 в 15:57.
mivanec вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2025, 15:57
2 | #6
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Взяли бы какое-нибудь сечение по нашему сортаменту, тогда было бы легче оценить. В том числе и геометрические характеристики, для которых тоже возможны ошибки даже в сортаментах - https://forum.dwg.ru/showthread.php?...E5%ED%F2%E0%F5.

P.S. Лучше всего проверить сечение по СТО АСЧМ - до этого сортамента у меня пересчитаны сечения, а дальше, помнится, проверку не производил.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2025, 16:19
1 | #7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,445


Цитата:
Сообщение от mivanec Посмотреть сообщение
Теперь получается:
- при ручном расчете 1,01>1
- в кристалле 0,98<1
- в SCAD++ 0,98<1
Ну вот у меня как-то так всегда и было. Я криворукий, скад криворукий, Кристалл тоже не ахти...
Точнее не допилить. Всегда будет разница.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2025, 16:25
#8
mivanec


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну вот у меня как-то так всегда и было. Я криворукий, скад криворукий, Кристалл тоже не ахти...
Точнее не допилить. Всегда будет разница.
Понял вас, спасибо! Я на этом остановлюсь, 3% погрешность меня устраивает, думаю что заказчика они тоже устроят
mivanec вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2025, 16:29
#9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


По одному примеру Вы делаете вывод, что такая погрешность будет всегда?? Ну-ну...
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2025, 16:33
#10
mivanec


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Взяли бы какое-нибудь сечение по нашему сортаменту, тогда было бы легче оценить. В том числе и геометрические характеристики, для которых тоже возможны ошибки даже в сортаментах - https://forum.dwg.ru/showthread.php?...E5%ED%F2%E0%F5.

P.S. Лучше всего проверить сечение по СТО АСЧМ - до этого сортамента у меня пересчитаны сечения, а дальше, помнится, проверку не производил.
Спасибо за ваше время! Я сперва брал характеристики из сортамента DIN, а потом когда увидел что в кристалле на эту же балку немного отличались характеристики от сортамента, то взял уже из кристалла, чтобы не было отличий. Так что теперь все три расчета сделаны по одинаковым данным

Последний раз редактировалось mivanec, 18.03.2025 в 17:19.
mivanec вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2025, 20:10
1 | #11
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 236


mivanec, сравните момент инерции при кручении по формуле СП16 и вами принятый.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2025, 21:43
#12
mivanec


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
mivanec, сравните момент инерции при кручении по формуле СП16 и вами принятый.
Спасибо, я это проглядел и просто взял из сортамента. Сейчас посчитал по приложению Д и получил момент инерции при кручении - 4,35 см4, а по сортаменту скад он был 4,79 см4 и, следовательно, устойчивость стала меньше - 1,07, вместо 1,01 (если брать по сортаменту). Так что я еще дальше удалился от нужного результата )
Так-то я эту работу уже сдал, просто ковыряюсь для себя, хочу разобраться в вопросе на примере простой балки
mivanec вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2025, 16:01
1 | #13
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от mivanec Посмотреть сообщение
- при ручном расчете 1,01>1
- в кристалле 0,98<1
- в SCAD++ 0,98<1
Цитата:
Сообщение от mivanec Посмотреть сообщение
устойчивость стала меньше - 1,07
У меня в Кристалл (из версии SCAD 21.1.9.11) получилось 1,074. В Кристалл из версии SCAD 23.1.1.3 то же самое.

Я уж и не знаю какой SCAD вы используете.
Пишите в техподдержку SCAD.
Вложения
Тип файла: docx Результаты в Кристалл.docx (25.7 Кб, 38 просмотров)

Последний раз редактировалось Leonid555, 16.04.2025 в 16:07.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проверка балки на устойчивость по СП16 вручную, в SCAD++ и в Кристалл



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема с проверкой балки покрытия по прогибу в scad o_O SCAD 8 27.09.2016 16:19
Помогите расчитать устойчивость балки незамкнутого сечения Скалолазка Металлические конструкции 86 14.09.2016 06:14
Неправильный подбор сжатой арматуры при расчете балки в АРБАТ и SCAD Алексей Г. SCAD 13 20.12.2013 20:33
Вопросы по расчету балки на общую устойчивость Chebyn Лира / Лира-САПР 1 19.01.2013 12:22
SCAD Проверка сечений м. проката в перекрытии Дмитрий Ильвес Расчетные программы 33 29.10.2010 20:44