Какой должен быть шаг колонн в зданиях со среднеагрессивной средой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.03.2025, 09:43 #1
Какой должен быть шаг колонн в зданиях со среднеагрессивной средой?
orygen
 
индивидуальный предприниматель
 
Москва
Регистрация: 08.12.2022
Сообщений: 47

Здравствуйте, коллеги!
В п.9.2.1 СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии" говорится: "В зданиях для производств со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами шаг стальных колонн и стропильных ферм должен быть 12 м.и более..."
Вот сколько лет я проектирую, но не помню чтобы когда нибудь шаг наружных колонн был 12 метров. Обычно 6 м.
Может быть я что-то не правильно понимаю?
Просмотров: 1099
 
Непрочитано 24.03.2025, 09:58
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,382


На фабриках обычно по 9-12 м шаг колонн.
Это среднеэкономично, по мнению гуру КМ с этого форума.
О экономике 12 м пишут и в учебниках-библиях КМ.
Экономика, видимо, связана с удешевлением каркаса стали.
Но гуру отмечали и упрощение для технологов - проще разместить оборудование, проще реконструкции. А потребность - чтобы вообще колонн не было.

Конечно, в ваших ИП сараях, административных зданиях и т.п. шаг 6 м.
А больше и не надо.
Ведь и лепят их студенты. Ошибиться на 6 м всё-таки сложнее, каркасы проще, фундаменты проще...
Ну и соответственно. Ну какая агрессия в сараях коммерсантов ? Сгниёт - построят новый сарай. Это 20-50 млн. Копейки.
Это не когда фабрика шириной 1 км*1 км*1 км вся сгнила, а надо ещё сверху 10 этажей и кранов на реконструкции влепить.

В СП написана глупость.

Но, если чуть появляется служба заказчика и т.п. (ну там корпоративная хрень), то тогда СП надо соблюдать. А то не заплатят.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2025, 10:11
1 | 1 #3
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 383


актуальную ревизию посмотрите
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2025, 11:55
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Добрый день, 12 метров, это для циркуляции газовой среды и по принципу концентрации материала в стальных колоннах в виду их живучести.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2025, 14:14
1 | #5
shvechkova

конструктор уже 20 лет
 
Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 373
<phrase 1=


Сейчас все фабрики (и заводы тоже) сэндвич панелями обшивают. Соответственно шаг наружных колонн 6 м. Наружние колонны ничему не мешают. Внутри больше.
А так как по пожарке в большинстве случаев требования от III колонны просто бетонные либо металл в обшивке. Все остальное сталь. Бетонным или обшитым колоннам пофиг на агрессивную среду.
Фермы закрывают потолками. СП 28 написан вообще хреново на мой взгляд. Все помещения не могут быть с сильноагрессивной средой. Там проще отдельные помещения защитить. Иногда кстати делают
здания с наружными каркасами. Мы такие проектировали. В коровниках используются стальные конструкции с цинкованием для защиты от коррозии.
shvechkova вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2025, 15:44
#6
orygen

индивидуальный предприниматель
 
Регистрация: 08.12.2022
Москва
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
В коровниках используются стальные конструкции с цинкованием для защиты от коррозии.
А Вы в коровниках какую среду принимали, твёрдую/жидкую/газовую? Среднеагрессивную?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Конечно, в ваших ИП сараях, административных зданиях и т.п. шаг 6 м.
Вот если бы только сараи... Речь о коровниках
orygen вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2025, 15:51
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,382


Коровники 6-9 м. Корова небольшая, влезет.
Больше пролёт = меньше стали на каркас.

Осторожней с полами. Под зерно и сено вентиляцию. Под коров гидросмыв. В коридор роботов. И зону для роботов. ?И, видимо, зону для аккумуляторов?
Карантинная зона, наверное...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2025, 18:20
#8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
Может быть я что-то не правильно понимаю?
Бредовые требования следует не понимать, а принимать к сведению.
Это как зуд нормотворцев придумать очередную хрень касаемо ферм тика Молодечно с нисходящим опорным раскосом.
Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
Вот сколько лет я проектирую, но не помню чтобы когда нибудь шаг наружных колонн был 12 метров.
В советское время вроде изготавливали ж.б. и легкобетонные 12-метровые стеновые панели. Насколько помню в 90-х на объекте ГРЭС сталкивался с 12-метровыми керамзитобетонными панелями изготавливавшиеся в г. Береза Свердловской обл. на ЖБК Энергостроя (или типа того). Встречал ребристые 12-метровые ж. б. панели в существующих зданиях постройки ~70-х годов.
Ну и не стоит забывать про стандартные решения с 12-метровым шагом основных колонн и промежуточными стойками фахверка.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Бетонным или обшитым колоннам пофиг на агрессивную среду.
Вы очень глубоко заблуждаетесь.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 24.03.2025 в 18:31.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2025, 07:02
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
"В зданиях для производств...должен быть 12 м и более..."
Цитата:
Речь о коровниках
Большие шаги - это скорее для концентрации материала, т.е. получения толстых элементов, чтобы удельно уменьшить корродирующие поверхности. Насчет циркуляции газов - вряд ли, какая разница, 4 м шаг или 12 - везде тот же газ.
Однако коровники нынче даже в холодном климате строят тентовыми - коровы производят много тепла. Соответственно каркасы ажурные, с мелким шагом - 3 или 4 м, все оцинковано. И так по всей России - мильоны коровников. И никто не корродирует.
Что за строгое "должен быть 12 м и более" - непонятно. Видимо поэтому в свежей редакции СП28 этого требования нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2025, 08:45
#10
compound


 
Регистрация: 03.03.2025
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
в свежей редакции СП28 этого требования нет.
Этого было достаточно))
compound вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2025, 08:54
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от compound Посмотреть сообщение
Этого было достаточно))
Это на п.3 уже было, но продолжилось. Видимо недостаточно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2025, 09:52
#12
orygen

индивидуальный предприниматель
 
Регистрация: 08.12.2022
Москва
Сообщений: 47


Спасибо!
В актуализированной версии пункта с 12 м уже нет.

Но остаётся вопрос: газовая агрессивная среда в коровнике, по отношению к стальному каркасу, слабоагрессивная или среднеагрессивная? По моим расчётам - среднеагрессивная.
orygen вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2025, 10:04
1 | #13
shvechkova

конструктор уже 20 лет
 
Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 373
<phrase 1=


Мы тоже принимали среднеагрессивную газовую среду для коровников. В экспертизе не было вопросов. Ильнур правильно говорит ЛСТК оцинкованное с маленьким шагом сейчас рулит для сельхоззданий.
Но были варианты у нас когда и горячекатанный каркас цинковали после изготовления.
shvechkova вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2025, 10:16
#14
orygen

индивидуальный предприниматель
 
Регистрация: 08.12.2022
Москва
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Мы тоже принимали среднеагрессивную газовую среду для коровников. В экспертизе не было вопросов. Ильнур правильно говорит ЛСТК оцинкованное с маленьким шагом сейчас рулит для сельхоззданий.
Но были варианты у нас когда и горячекатанный каркас цинковали после изготовления.
А вы какое цинкование применяли для горячекатаных профилей? Горячее 100мкм? В экспертизе не возражали? Потому как в СП для таких конструкций есть требование помимо цинкования ещё и лаком покрывать.
orygen вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой должен быть шаг колонн в зданиях со среднеагрессивной средой?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой должен быть состав проектной документации для открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений Alex__K Организация проектирования и оформление документации 27 10.12.2018 14:43
Подскажите, какой состав ПД должен быть для котельной? sergio8l Организация проектирования и оформление документации 9 01.12.2016 10:32
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 09.10.2012 14:17
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48