Устойчивость газобетонных стен без чердака.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Устойчивость газобетонных стен без чердака.

Устойчивость газобетонных стен без чердака.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.06.2025, 11:06 #1
Устойчивость газобетонных стен без чердака.
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,065

Смотрю, у коттеджников стало модно делать одноэтажные газобетонных дома без чердака - сразу устраивают утеплённые стропила. Вот только стропильная система, по идее, не должна иметь горизонтальную связь со стеной, а значит - стена будет работать как отдельно стоящий консольный столб с самой невыгодной эпюрой момента от ветровой нагрузки. Учитывая, что вес у кладки и кровли небольшой (а ещё ветер создаёт на крыше "подъемную" силу) - эксцентриситет легко убегает за пределы сечения толщиной 300...400. То есть - никакого условного защемления, и стена при такой схеме становится ГИ?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 544
 
Непрочитано 27.06.2025, 11:49
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,410


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
стало модно делать
Это всегда было. Обычно оно стоит.
Рисуют студенты, которые не в курсе про распор. Иногда со студентов срисовывают дачники. А сейчас с дачников ещё и срисовывают жптчаты.
В гугле не найти нормальных деревянных узлов.

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
и стена при такой схеме становится ГИ?
Без затяжки да. Это табу.
С затяжкой философский вопрос ближе к да, из-за податливости узлов. С ограничением горизонтального перемещения узла стыка из-за затяжки. Для меня это хороший вопрос. Видимо зависит от количество распора и деформаций.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2025, 12:39
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


"всегда было" - это когда в 2...2,5 кирпича делали. Там и ширина и масса - потому обычно оно и стоит.
Сейчас же с ГБ и при нормальном чердачном перекрытии момент все равно большой по сравнению с вертикальной нагрузкой, особенно, когда перекрытия на стену не опираются.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Видимо зависит от количество распора и деформаций.
__________________
Не совсем понял про распор.... я как раз про случай, когда нет горизонтальной связи между стропилами с и стенкой - соответственно, нет и распора.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2025, 13:36
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,410


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
нет горизонтальной связи между стропилами с и стенкой - соответственно, нет и распора.
Эта связь есть всегда. Даже без болтов останется трение.

Крыша с затяжкой разойдётся на 20-40 мм и распор перейдёт в затяжку. А стены при этом не рухнут вероятно, так как сами обычно цепляются за крышу в узле стыка (лента и саморезы за стропилину). И стены получат лишь часть момента.

Без затяжки процесс распирания остановится только стенами. Если стен будут 1 м и с пилястрами, то будет стоять. Если стены 100 мм, то, конечно, рухнут. Надо считать. Есть много роликов на эту тему, когда в католических соборах впервые придумали контрфорсы против распора. И эти контрфорсы работали просто задавливая своим весом, а не на изгиб. Тут то же.

Если условно подвесить на ниточке-пружинке у узла стыка (без трения и стыка), то сломается не стена, а просто стропилина сойдёт со стены и крыша упадёт, а стены может и нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2025, 13:54
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Эта связь есть всегда. Даже без болтов останется трение
Ну если "душнить", то да, есть всегда, как всегда есть какой-то момент в шарнирном узле и поворот в защемленном...Но вообще деды завещали нам елозить стропилиной по мауэрлату безо всяких врубок и упоров
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано сегодня, 12:21
#6
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
деды завещали нам елозить стропилиной по мауэрлату
странно, а нам "деды" типовые серии завещали, как, к примеру 2.160-1 в.3, где стропила через упорный брусок опираются....
koster вне форума  
 
Непрочитано сегодня, 13:47
#7
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,109
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Обычно оно стоит.
А иногда нет. И не понятно почему в одном случае стоит, а в другом нет. И даже у Шишкина есть пример (6.3) расчёта арки с приподнятой затяжкой в котором про распор ничего не сказано.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2025-07-01_13-45-06.png
Просмотров: 16
Размер:	178.3 Кб
ID:	268629  
ltnchik1405 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Устойчивость газобетонных стен без чердака.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устойчивость самонесущих стен по СНИП II-22-81 Unforgiven92 Железобетонные конструкции 11 06.04.2017 11:08
Подсчет отделки помещений если для разных стен разный тип отделки. bodyartist ArchiCAD 0 05.04.2017 11:27
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? mbdj Конструкции зданий и сооружений 3 28.04.2011 11:26