| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Устойчивость газобетонных стен без чердака.
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,065
|
||
Просмотров: 544
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,410
|
Это всегда было. Обычно оно стоит.
Рисуют студенты, которые не в курсе про распор. Иногда со студентов срисовывают дачники. А сейчас с дачников ещё и срисовывают жптчаты. В гугле не найти нормальных деревянных узлов. Без затяжки да. Это табу. С затяжкой философский вопрос ближе к да, из-за податливости узлов. С ограничением горизонтального перемещения узла стыка из-за затяжки. Для меня это хороший вопрос. Видимо зависит от количество распора и деформаций.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
"всегда было" - это когда в 2...2,5 кирпича делали. Там и ширина и масса - потому обычно оно и стоит.
Сейчас же с ГБ и при нормальном чердачном перекрытии момент все равно большой по сравнению с вертикальной нагрузкой, особенно, когда перекрытия на стену не опираются. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Не совсем понял про распор.... я как раз про случай, когда нет горизонтальной связи между стропилами с и стенкой - соответственно, нет и распора.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,410
|
Цитата:
Крыша с затяжкой разойдётся на 20-40 мм и распор перейдёт в затяжку. А стены при этом не рухнут вероятно, так как сами обычно цепляются за крышу в узле стыка (лента и саморезы за стропилину). И стены получат лишь часть момента. Без затяжки процесс распирания остановится только стенами. Если стен будут 1 м и с пилястрами, то будет стоять. Если стены 100 мм, то, конечно, рухнут. Надо считать. Есть много роликов на эту тему, когда в католических соборах впервые придумали контрфорсы против распора. И эти контрфорсы работали просто задавливая своим весом, а не на изгиб. Тут то же. Если условно подвесить на ниточке-пружинке у узла стыка (без трения и стыка), то сломается не стена, а просто стропилина сойдёт со стены и крыша упадёт, а стены может и нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Ну если "душнить", то да, есть всегда, как всегда есть какой-то момент в шарнирном узле и поворот в защемленном...Но вообще деды завещали нам елозить стропилиной по мауэрлату безо всяких врубок и упоров
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
А иногда нет. И не понятно почему в одном случае стоит, а в другом нет. И даже у Шишкина есть пример (6.3) расчёта арки с приподнятой затяжкой в котором про распор ничего не сказано.
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устойчивость самонесущих стен по СНИП II-22-81 | Unforgiven92 | Железобетонные конструкции | 11 | 06.04.2017 11:08 |
Подсчет отделки помещений если для разных стен разный тип отделки. | bodyartist | ArchiCAD | 0 | 05.04.2017 11:27 |
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен | Alex_Pa | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.02.2012 09:57 |
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? | Rustam | Архитектура | 5 | 18.06.2011 21:28 |
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? | mbdj | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.04.2011 11:26 |