Коллеги, добрый день!
Встал такой вопрос.
Мы посчитали монолитное перекрытие по несъемной опалубке по "РЕКОМЕНДАЦИЯМ по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом".
Прогиб настила в стадии возведения получился 1,5 см в пролете 3 м. Сами рекомендации дают предельный прогиб 1/200L.
Заказчик говорит, что прогиб превышает допустимый и ссылается на ГОСТ 34329-2017 "Опалубка. Общие технические условия", где в п. 6.1.5 даются значения предельного прогиба 1/400 и 1/500. Я так понимаю, требование общее для всех типов опалубки.
У меня есть сомнение по поводу применимости этого пункта именно к профлисту. Профлист в любом случае будет достаточно сильно прогибаться при заливке. А если задаваться такими значениями предельных прогибов, то получится, что такой тип перекрытия применим только при каком-то частом шаге балок. А на практике в некоторых случаях и пролеты по 6 м перекрывают.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или есть какие-то соображения по этому поводу?
Просмотров: 337
 
Непрочитано 30.06.2025, 11:36
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,412


Цитата:
Сообщение от DeadFitz Посмотреть сообщение
в некоторых случаях и пролеты по 6 м перекрывают.
Тогда не проходит расчёт настила.

Спор типовой.
Вопрос договора.
Надо было в договоре указывать как правильно.
Если не указано в договоре, то как теперь договоритесь заново.

Обычно все делают по Рекомендациям 1/200. Но это перерасход бетона на 15 мм.
Иначе перерасход на настил и балки. Балки чаще стальные постоянные.

То есть заказчик просто сам должен выбрать какой перерасход ему милей.
Оформляйте доп. соглашение.
Если заказчик захочет временные балки, то добавляйте стоимость договора.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой максимально допустимый прогиб для несъемной опалубки из профнастила?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустимый прогиб облицовочного материала от ветровой нагрузки semagar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 26.04.2023 14:43
Какой максимально допустимый объем бетонирования монолитного фундамента? Алексей Аносов Железобетонные конструкции 23 25.07.2018 17:19
Какой максимально допустимый вынос(консоль) жб плиты допускается? TheStorm Железобетонные конструкции 51 20.12.2016 12:45
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 23.10.2012 09:41
Максимально допустимый вес люка, Paveldoc Прочее. Архитектура и строительство 10 24.08.2012 15:14