На какую нагрузку расчитывать и испытывать сваю стойку?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > На какую нагрузку расчитывать и испытывать сваю стойку?

На какую нагрузку расчитывать и испытывать сваю стойку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.07.2025, 10:58 #1
На какую нагрузку расчитывать и испытывать сваю стойку?
alex.ret123
 
Регистрация: 01.10.2024
Сообщений: 11

Всем добрый день. Возник вопрос. Проектирую основание здания на сваях стойках. Схему в лира-сапр создал. определил усилия в сваях. Вопросы:1)допустимо при сваях стойках проигнорировать пункт 7.5.11 СП24? 2) если проигнорировать данный пункт нельзя, то тогда вопрос можно ли тогда брать усилия в сваях от нормативных нагрузок и уже их умножать на 1.5? 3)при расчете свай по материалу мы принимаем расчетную схему сваи как для статически неопределимой системы и тем самым несущая способность сваи возрастает, но при испытаниях сваи свая является СОС. это значит что чтобы испытать сваю на требуемую нам нагрузку надо повысить класс бетона?
по грунтам несущая способность сильно выше несущей способности сваи по материалу. испытывать грунты для уточнения несущей способности нет особой необходимости

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сваи.jpg
Просмотров: 74
Размер:	78.4 Кб
ID:	268877  

Просмотров: 346
 
Непрочитано 21.07.2025, 12:10
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,464


1,5

...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2025, 13:30
#3
alex.ret123


 
Регистрация: 01.10.2024
Сообщений: 11


зачем 1,5? нет же какой то неопределенности в несущей способности грунта
alex.ret123 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2025, 13:41
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,464


Да ? Тогда, 0,9.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано вчера, 07:01
#5
x691


 
Регистрация: 01.09.2013
Сообщений: 104


1-2 - мне кажется, что усилия в сваях от расчетных нагрузок, которые вы посчитали в ПК, вам нужно дополнительно умножать на коэффициент 1,3-1,5 в зависимости от того как моделировали и получили эти усилия. И вот на эти завышенные усилия вы считаете сваю по материалу, то есть армирование подбираете.
3 - это не при чем, вы смешиваете расчёт сваи по материалу и по грунту. Статические испытания - это проверка грунта.

П.С. Когда принимаете допускаемую нагрузку на сваю, нужно думать еще о том, как эту сваю потом испытывать на такую нагрузку да еще и увеличенную на коэффициент надежности. Я про то, что анкерные сваи должны по боковой поверхности воспринять такую большую нагрузку. Там нормальные грунты-то над скалой?
x691 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > На какую нагрузку расчитывать и испытывать сваю стойку?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую максимальную горизонтальную нагрузку может создать квадрацикл Sanechek Прочее. Архитектура и строительство 3 18.06.2015 18:59
Какую нагрузку приложить к стойке огражд. от ветра! Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 5 06.10.2011 19:42
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 01.09.2011 09:41
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 13 25.04.2010 12:25
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31