shsa
 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 61

Собственно вопрос: можно ли как-то ссылками на нормативную документацию обосновать применимость или не применимость характеристик грунта, полученных по методике ДальНИИС, для расчета висячих свай?
Имеется ввиду: "Методика оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов с пылеватым и глинистым заполнителем и пылеватых и глинистых грунтов с крупнообломочными включениями" ДальНИИС Госстроя СССР, 1989
Просмотров: 548
 
Непрочитано 21.07.2025, 13:52
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,464


От геологов нужна только таблица норм и расч свойств с указанием какие характеристики использовать в расчёте.
Бумажка с подписью.
А там пусть хоть гадают.

В плохих грунтах 50\50 что сваи забивать висеть можно. Из форума.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2025, 14:27
#3
shsa


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
От геологов нужна только таблица норм и расч свойств с указанием какие характеристики использовать в расчёте.
Бумажка с подписью.
А там пусть хоть гадают.

В плохих грунтах 50\50 что сваи забивать висеть можно. Из форума.
Ну так я этим путём и шел - вижу в ИГИ в табличке все характеристики для расчета свай определены, считаю. У меня специалист от заказчика замечание пишет что нельзя этот слой учитывать при расчете висячих свай. И у меня сейчас несколько путей. Или нормально обосновать что можно, тогда расчет примут скорее всего. Или попробовать понастаивать на статических испытаниях, хотя на эту идею заказчик без восторга смотрит. Или в расчете исключить учет по боковой поверхности (конкретно для одного из слоёв), это сваю удлинит, но мне не жалко. Но сперва хотелось бы в принципе понять где правда.
shsa вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2025, 15:40
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,464


Слабые слои очень разные.
Конкретней ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2025, 15:56
#5
shsa


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 61


ИГЭ - 2 Щебенистый грунт. Обломочный материал осадочных пород пониженной прочности сильновыветрелых., в заполнителе суглинок полутвердый до 30%, бурого цвета, грунт слабопучинистый. Плотность грунта, 2,12 г/см3; Показатель текучести, IL (д.е.) -0,34; Коэффициент пористости, e (д.е.) 0,49; Коэффициент водонасыщения, Sr (д.е.) 0,94; Удельное сцепление С(0,95) (кПа) 14,6; Угол внутреннего трения(0,95) (град) 18; Модуль деформации в ИГЭ не определён. Глубина промерзания нормативная по данному грунту 3,9 м. Мощность до 2,5 м, я его сваей насквозь прохожу.
shsa вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2025, 16:01
#6
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,945
<phrase 1=


А почему расчеты не по зондировкам? Их нет?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2025, 16:02
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,464


Тогда у вас свая стойка ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2025, 16:34
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,037


Игэ-2 хороший грунт. Чем он слабый? Его ни зондом, ни сваей не возьмешь. Только бурить. Должны еще дать Rсж.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2025, 16:51
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,464


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Чем он слабый?
для сваи стойки - слабый.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2025, 17:51
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,037


Так мощность этого слоя всего 2.5м и глубина промерзания 3.9м. Его не хотят учитывать расчетом. Возможно сваи и не нужны.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано вчера, 06:58
#11
shsa


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 61


Свая висячая, это указано в стартовом посте. Суть вопроса в том можно ли в принципе для таких грунтов, для которых характеристики определяют по указанной методике ДальНИИС, учитывать трение по боковой поверхности для висячих свай? Как при расчете на вертикальную сжимающую нагрузку, так и на выдёргивающую на морозное пучение?
shsa вне форума  
 
Непрочитано вчера, 07:14
#12
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,945
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от shsa Посмотреть сообщение
Суть вопроса в том можно ли в принципе для таких грунтов, для которых характеристики определяют по указанной методике ДальНИИС, учитывать трение по боковой поверхности для висячих свай?
Все зависит от отчета геологов, от их уверенности в достаточности изученности грунта. Пусть хоть на вкус его пробуют, за те данные которые они пишут и за достоверность этих данных, отвечают они.

Какие аргументы у специалиста заказчика? Почему нельзя? Если он считает что нельзя, то пусть вопросы геологам задает.
В геологии сказано что нельзя?
Зондировка есть в отчете? Можно по ней прикинуть боковое сопротивление данного грунта и сравнить с сопротивлением полученным по данным из методики ДальНИИС. Принять в расчет худшее значение.

В итоге, будут ведь контрольные испытания свай перед массовым погружение, они и покажут кривая геология или нет. Можно принять контрольные сваи длиннее метра на 3, а потом по результатам пробного погружения откорректировать длину у всего свайного поля.

Последний раз редактировалось Alkor527, вчера в 07:31.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано вчера, 07:49
#13
shsa


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Все зависит от отчета геологов, от их уверенности в достаточности изученности грунта. Пусть хоть на вкус его пробуют, за те данные которые они пишут и за достоверность этих данных, отвечают они.

Какие аргументы у специалиста заказчика? Почему нельзя? Если он считает что нельзя, то пусть вопросы геологам задает.
В геологии сказано что нельзя?
Зондировка есть в отчете? Можно по ней прикинуть боковое сопротивление данного грунта и сравнить с сопротивлением полученным по данным из методики ДальНИИС. Принять в расчет худшее значение.

В итоге, будут ведь контрольные испытания свай перед массовым погружение, они и покажут кривая геология или нет. Можно принять контрольные сваи длиннее метра на 3, а потом по результатам пробного погружения откорректировать длину у всего свайного поля.
Зондировка есть частично только по одной из скважин по которой я считаю. Но она какая-то странная, там как-минимум номера ИГЭ и их описание не совпадают с тем что набурили. Это я щас с геологами повыясняю. В любом случае про зондировку мысль правильная, я в эту строну не подумал.

Изначально формулировка замечания: "Щебенистый грунт ИГЭ-2 не может учитываться в обеспечении несущей способности сваи, как при расчёте на вдавливание, так и при расчёте на выдёргивание, т.к. содержит менее 40% заполнителя (см. п. 5.6.13 СП 22.13330.2016)"
В моём понимании СП 22 по области применения не распространяется на расчет и проектирование свайных фундаментов.
shsa вне форума  
 
Непрочитано вчера, 08:10
#14
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,945
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от shsa Посмотреть сообщение
"Щебенистый грунт ИГЭ-2 не может учитываться в обеспечении несущей способности сваи, как при расчёте на вдавливание, так и при расчёте на выдёргивание, т.к. содержит менее 40% заполнителя (см. п. 5.6.13 СП 22.13330.2016)"
Нет никакой связи между этим пунктом и расчете свай по н.с.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано вчера, 08:31
#15
shsa


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 61


Чем дальше в лес тем толще партизаны!
Что мне геологи ответили про зондирование: "Учитывая тот факт, что в геоколонке Скв.15 не совпадают номера ИГЭ, а также не совпадают границы этих ИГЭ, можно судить о том, что не была проведена обработка полевых данных стат зондирования. При загрузке полевых данных в программу для обработки, эта программа делает первичную автоматическую обработку, с выделением ИГЭ под номерами заложенными в программе, а так же проводит границы этих ИГЭ по заданным программой параметрам. При обработке данных, важно вручную проводить эти границы и создавать перечень ИГЭ по каждому отдельному объекту, на основе результатов бурения. Также по данным бурения с гл. 3,5 м вскрывается крупнообломочный грунт (ИГЭ 2). Испытания крупнообломочных грунтов статическим зондированием сводом правил не предусматривается, ввиду фактической невозможности таких испытаний и некорректных получаемых данных, которые никак не коррелируются и не обрабатываются. Поэтому глубина зондирования должна либо заканчиваться на глубине 3,5 м, либо, если это требуется, слой крупнообломочного грунта должен выбуриваться и испытаний СЗ должно проводиться дальше с подошвы такого грунта.
На вопрос это нормально или в зондировании ошибка - это не нормально, в зондировании ошибка!" *
Так что проверка по зондировке откладывается до выяснения...

А можно ли из ответа геологов сделать вывод что всё-таки нельзя для таких грунтов учитывать трение по боковой поверхности для висячих свай?

Последний раз редактировалось shsa, вчера в 08:38.
shsa вне форума  
 
Непрочитано вчера, 09:05
#16
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,945
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от shsa Посмотреть сообщение
А можно ли из ответа геологов сделать вывод что всё-таки нельзя для таких грунтов учитывать трение по боковой поверхности для висячих свай?
Нельзя. Можно сделать вывод, что изыскания не доработаны, в чем геологи сами и признаются.
Цитата:
Сообщение от shsa Посмотреть сообщение
глубина зондирования должна либо заканчиваться на глубине 3,5 м, либо, если это требуется, слой крупнообломочного грунта должен выбуриваться и испытаний СЗ должно проводиться дальше с подошвы такого грунта.
Судя по тому, что дана нормативная глубина промерзания для ИГЭ-2, он близко к поверхности.
Нужно, чтобы геологи его везде выбурили и провели СЗ с его подошвы. Тогда можно будет нормально и более точно посчитать н.с. свай. А слой ИГЭ-2 не учитывать, оставить в запас.
Расчеты по табличным данным на 99% дадут перерасход по сваям. А по зондировке (если она нормально сделана) будет экономично и надежно. СП 24 п.7.1.6 предписывает определять н.с. свай по СЗ если оно есть, а по нормам геологов, оно должно быть.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано вчера, 09:57
1 | #17
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 801


СП 446.1325800.2019 п. 6.3.15, п. 7.1.16.3 [8], табл. Л.1.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано вчера, 09:59
#18
shsa


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 61


Ок. Я свою локальную задачу допустим решу через расчет через статзондирование. Если мне его нормальное сделают. А методику ДальНИИС всё, хороним? Это уже утраченные знания более развитой цивилизации? В случае висячих свай в таких грунтах по сути только испытания остаются из легитимных методов определения несущей способности?
shsa вне форума  
 
Непрочитано вчера, 10:16
#19
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,945
<phrase 1=


При небольшой мощности, вполне можно и данные СЗ применять, главное чтобы зонд этот слой продавил. При большой мощности делаются штампы и фундаменты на естественном основании. Да и методику ДальНИИС никто не отменял, в #17 Атрибут ссылки написал.
Задача геологов выполнить как можно больше возможных исследований, сопоставить полученные в них данные и дать рекомендуемые характеристики.
То что у вас геологи ограничились только методикой ДальНИИС, это должны быть вопросы специалиста заказчика (о достаточности) к геологам, а не к вам. Конструктор проектирует исходя из тех исходных данных, которые есть.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано вчера, 11:02
#20
shsa


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
При небольшой мощности, вполне можно и данные СЗ применять, главное чтобы зонд этот слой продавил. При большой мощности делаются штампы и фундаменты на естественном основании. Да и методику ДальНИИС никто не отменял, в #17 Атрибут ссылки написал.
Задача геологов выполнить как можно больше возможных исследований, сопоставить полученные в них данные и дать рекомендуемые характеристики.
То что у вас геологи ограничились только методикой ДальНИИС, это должны быть вопросы специалиста заказчика (о достаточности) к геологам, а не к вам. Конструктор проектирует исходя из тех исходных данных, которые есть.
Да, я посмотрел, по методике ДальНИИС геологам можно определять характеристики грунтов. Осталось ещё как-то обосновать, что расчетное сопротивление по боковой поверхности можно по этим данным считать. По сути расчет идет по характеристикам глинистого заполнителя в крупнообломочном грунте, которого может быть от 20%.
shsa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Применимость характеристик грунта принятых по методике ДальНИИС для расчета свай.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему в отличии от подпорных стен, в расчете свай горизонтальные нагрузки от грунта не учитываются? Книжка Основания и фундаменты 12 22.08.2019 13:07
Требуется ли уплотнение грунта при обратной засыпке свай? vitalill Основания и фундаменты 8 19.08.2014 18:56
Устранение просадочности замачиванием - выбор роасчетных характеристик грунта engineer_a Основания и фундаменты 2 16.03.2011 15:28
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию AlexGg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.05.2008 08:35