| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Применимость характеристик грунта принятых по методике ДальНИИС для расчета свай.
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 61
|
||
Просмотров: 548
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,464
|
От геологов нужна только таблица норм и расч свойств с указанием какие характеристики использовать в расчёте.
Бумажка с подписью. А там пусть хоть гадают. В плохих грунтах 50\50 что сваи забивать висеть можно. Из форума.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 61
|
Ну так я этим путём и шел - вижу в ИГИ в табличке все характеристики для расчета свай определены, считаю. У меня специалист от заказчика замечание пишет что нельзя этот слой учитывать при расчете висячих свай. И у меня сейчас несколько путей. Или нормально обосновать что можно, тогда расчет примут скорее всего. Или попробовать понастаивать на статических испытаниях, хотя на эту идею заказчик без восторга смотрит. Или в расчете исключить учет по боковой поверхности (конкретно для одного из слоёв), это сваю удлинит, но мне не жалко. Но сперва хотелось бы в принципе понять где правда.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,464
|
Слабые слои очень разные.
Конкретней ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 61
|
ИГЭ - 2 Щебенистый грунт. Обломочный материал осадочных пород пониженной прочности сильновыветрелых., в заполнителе суглинок полутвердый до 30%, бурого цвета, грунт слабопучинистый. Плотность грунта, 2,12 г/см3; Показатель текучести, IL (д.е.) -0,34; Коэффициент пористости, e (д.е.) 0,49; Коэффициент водонасыщения, Sr (д.е.) 0,94; Удельное сцепление С(0,95) (кПа) 14,6; Угол внутреннего трения(0,95) (град) 18; Модуль деформации в ИГЭ не определён. Глубина промерзания нормативная по данному грунту 3,9 м. Мощность до 2,5 м, я его сваей насквозь прохожу.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,464
|
Тогда у вас свая стойка ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,464
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 61
|
Свая висячая, это указано в стартовом посте. Суть вопроса в том можно ли в принципе для таких грунтов, для которых характеристики определяют по указанной методике ДальНИИС, учитывать трение по боковой поверхности для висячих свай? Как при расчете на вертикальную сжимающую нагрузку, так и на выдёргивающую на морозное пучение?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,945
![]() |
Цитата:
Какие аргументы у специалиста заказчика? Почему нельзя? Если он считает что нельзя, то пусть вопросы геологам задает. В геологии сказано что нельзя? Зондировка есть в отчете? Можно по ней прикинуть боковое сопротивление данного грунта и сравнить с сопротивлением полученным по данным из методики ДальНИИС. Принять в расчет худшее значение. В итоге, будут ведь контрольные испытания свай перед массовым погружение, они и покажут кривая геология или нет. Можно принять контрольные сваи длиннее метра на 3, а потом по результатам пробного погружения откорректировать длину у всего свайного поля. Последний раз редактировалось Alkor527, вчера в 07:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 61
|
Цитата:
Изначально формулировка замечания: "Щебенистый грунт ИГЭ-2 не может учитываться в обеспечении несущей способности сваи, как при расчёте на вдавливание, так и при расчёте на выдёргивание, т.к. содержит менее 40% заполнителя (см. п. 5.6.13 СП 22.13330.2016)" В моём понимании СП 22 по области применения не распространяется на расчет и проектирование свайных фундаментов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,945
![]() |
Нет никакой связи между этим пунктом и расчете свай по н.с.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 61
|
Чем дальше в лес тем толще партизаны!
Что мне геологи ответили про зондирование: "Учитывая тот факт, что в геоколонке Скв.15 не совпадают номера ИГЭ, а также не совпадают границы этих ИГЭ, можно судить о том, что не была проведена обработка полевых данных стат зондирования. При загрузке полевых данных в программу для обработки, эта программа делает первичную автоматическую обработку, с выделением ИГЭ под номерами заложенными в программе, а так же проводит границы этих ИГЭ по заданным программой параметрам. При обработке данных, важно вручную проводить эти границы и создавать перечень ИГЭ по каждому отдельному объекту, на основе результатов бурения. Также по данным бурения с гл. 3,5 м вскрывается крупнообломочный грунт (ИГЭ 2). Испытания крупнообломочных грунтов статическим зондированием сводом правил не предусматривается, ввиду фактической невозможности таких испытаний и некорректных получаемых данных, которые никак не коррелируются и не обрабатываются. Поэтому глубина зондирования должна либо заканчиваться на глубине 3,5 м, либо, если это требуется, слой крупнообломочного грунта должен выбуриваться и испытаний СЗ должно проводиться дальше с подошвы такого грунта. На вопрос это нормально или в зондировании ошибка - это не нормально, в зондировании ошибка!" * Так что проверка по зондировке откладывается до выяснения... А можно ли из ответа геологов сделать вывод что всё-таки нельзя для таких грунтов учитывать трение по боковой поверхности для висячих свай? Последний раз редактировалось shsa, вчера в 08:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,945
![]() |
Цитата:
Цитата:
Нужно, чтобы геологи его везде выбурили и провели СЗ с его подошвы. Тогда можно будет нормально и более точно посчитать н.с. свай. А слой ИГЭ-2 не учитывать, оставить в запас. Расчеты по табличным данным на 99% дадут перерасход по сваям. А по зондировке (если она нормально сделана) будет экономично и надежно. СП 24 п.7.1.6 предписывает определять н.с. свай по СЗ если оно есть, а по нормам геологов, оно должно быть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 61
|
Ок. Я свою локальную задачу допустим решу через расчет через статзондирование. Если мне его нормальное сделают. А методику ДальНИИС всё, хороним? Это уже утраченные знания более развитой цивилизации? В случае висячих свай в таких грунтах по сути только испытания остаются из легитимных методов определения несущей способности?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,945
![]() |
При небольшой мощности, вполне можно и данные СЗ применять, главное чтобы зонд этот слой продавил. При большой мощности делаются штампы и фундаменты на естественном основании. Да и методику ДальНИИС никто не отменял, в #17 Атрибут ссылки написал.
Задача геологов выполнить как можно больше возможных исследований, сопоставить полученные в них данные и дать рекомендуемые характеристики. То что у вас геологи ограничились только методикой ДальНИИС, это должны быть вопросы специалиста заказчика (о достаточности) к геологам, а не к вам. Конструктор проектирует исходя из тех исходных данных, которые есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 61
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему в отличии от подпорных стен, в расчете свай горизонтальные нагрузки от грунта не учитываются? | Книжка | Основания и фундаменты | 12 | 22.08.2019 13:07 |
Требуется ли уплотнение грунта при обратной засыпке свай? | vitalill | Основания и фундаменты | 8 | 19.08.2014 18:56 |
Устранение просадочности замачиванием - выбор роасчетных характеристик грунта | engineer_a | Основания и фундаменты | 2 | 16.03.2011 15:28 |
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию | AlexGg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 24.05.2008 08:35 |
Задание характеристик грунта в Лире 9.4 | jene212 | Лира / Лира-САПР | 8 | 06.12.2007 11:20 |