Непрочитано 24.04.2008, 16:45 #1
Экспертиза плиты КЖ (защитный слой)
Semvad
 
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
СПб
Регистрация: 17.11.2006
Сообщений: 450

Господа проектировщики!

Просмотрел существующие темы, но нигде ничего не нашел.

Проектирую плиту над паркингом, по плите сверху, при пожаре, должны ездить пожарные машины (6 тонн на метр и выше). Если руководствоваться МДС(СТО), то получается безумная толщина плиты. 300 мм не проходит, по высоте сжимаемой зоны, переармирование.
Заказчик, сами понимаете, экономит деньги, и увеличивать высоту не хочет ни в какую.

Вопрос: Примет ли экспертиза, если защитный слой будет по СНиП? Особенно интересен опыт Петербургских проектировщиков. Кто-нибудь уже сталкивался с этой проблемой?
Просмотров: 4732
 
Непрочитано 24.04.2008, 17:25
#2
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


В МДС21-2.2000 есть в п.11 конструктивные требования, по которым можно снизить защитный слой для статически неопределимых конструкций до одного диаметра, т.е. как по СНиП.
6т/м2 Вы надеюсь не на всю поверхность плиты приложили?
DTab вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 18:00
#3
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


От пожарной машины будет локальная нагрузка.У меня неразрезная плита с рабочим пролетом 6м, толщиной 300мм прошла по 1 и 2 предельному состоянию.
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 18:58
#4
RFL


 
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от FRANC Посмотреть сообщение
От пожарной машины будет локальная нагрузка.У меня неразрезная плита с рабочим пролетом 6м, толщиной 300мм прошла по 1 и 2 предельному состоянию.
Плита проходит, но вот только в зоне опирания на колонны ждут сюрпризы...
RFL вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 13:06
#5
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


RFL :
Да Вы что???!!!Интересно узнать какие?У меня плита опирается на стальные балки, балки на колонны.
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 19:43
#6
Колян Коляныч


 
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
...по плите сверху, при пожаре, должны ездить пожарные машины (6 тонн на метр и выше)
...
"и выше" - это сколько?

имхо, все-таки заказчику вешать далее тему.
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2008, 18:47
#7
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


DTab, FRANC, Колян Коляныч,

Цитата:
6т/м2 Вы надеюсь не на всю поверхность плиты приложили?
Я знаю, о том что нужно локально прикладывать, но в данном случае указание ставить 6 тонн на метр распределенной (временной кратковременной).

FRANC,

Цитата:
От пожарной машины будет локальная нагрузка.У меня неразрезная плита с рабочим пролетом 6м, толщиной 300мм прошла по 1 и 2 предельному состоянию.
В данном случае пролеты 8 метровые....

И на колонны нагрузки доходят до 340 тонн и моменты до 40 тонн на метр.... поэтому с продавливание действительно проблемы тоже, возможно капители придется делать.

Кстати, никто не подскажет где узел жесткого армирования колонн из прокатных профилей можно увидеть? может кто выложит ? если не жалко
Буду должен
Semvad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Экспертиза плиты КЖ (защитный слой)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Защитный слой бетона Работнег Железобетонные конструкции 80 03.06.2020 11:55
Защитный слой бетона для огнестойкости juri18 Железобетонные конструкции 70 14.12.2011 16:00
Как увеличить защитный слой арматуры Ihor Железобетонные конструкции 47 02.04.2007 16:46
Защитный слой бетона MAXIMKA79 Железобетонные конструкции 24 24.08.2006 15:58
Экспертиза плиты в Арбате. Граничные условия. Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 9 05.03.2006 17:59