Коньковый несерийный узел фермы ГСП - противоречия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коньковый несерийный узел фермы ГСП - противоречия

Коньковый несерийный узел фермы ГСП - противоречия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.06.2010, 22:14 #1
Коньковый несерийный узел фермы ГСП - противоречия
VNKTOP
 
проектировщик
 
Калининград
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 337

Выполняю КМ по чертежам польской конторы (завод КМ). Представили такую ферму ГСП , в коньке получается растянутый элемент 9т(кв.тр.50х4, пояс верхний сж. 28т (кв.тр.90х6), пояс нижний раст. 26т (кв.тр.90х
5)-все это стыкуется в коньковом узле см. картинку.
у меня сомнения по поводу допустимости такого узла - пересекающиеся сварные швы, растяжение в разные стороны...
может, кто варианты какие подскажет...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КМ 18-24(от 15 июня 2010)2000-Model.jpg
Просмотров: 339
Размер:	18.5 Кб
ID:	41407  Нажмите на изображение для увеличения
Название: КМ 2.jpg
Просмотров: 382
Размер:	9.9 Кб
ID:	41408  

Просмотров: 5197
 
Непрочитано 25.06.2010, 23:02
#2
Дмитрий Ильвес

Расчет КМ, КЖ
 
Регистрация: 29.05.2010
Сообщений: 45


Как вариант сделать фланцевое соединение отправочных элементов на высокопрочных болтах
Дмитрий Ильвес вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2010, 23:18
#3
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Ильвес Посмотреть сообщение
Как вариант сделать фланцевое соединение отправочных элементов на высокопрочных болтах
точно.
в типовых сериях был кажется подобный узел.
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2010, 12:14
#4
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 337


ну, в сериях я не видел чтобы в растянутом поясе фланцы под углом располагались, да еще два раскоса в узел приходили, да и с растянутой стойкой (8т ) что-то нужно делать-куда ее во фланец засунуть - через вложенную между фланцев пластину?
может фасонку поставить?
VNKTOP вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2010, 14:09
#5
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


мыслю так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: node.jpg
Просмотров: 400
Размер:	63.5 Кб
ID:	41413  
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2010, 14:18
#6
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 337


ну да, логичный узел. меня только смущает фланец под углом к растянутому элементу
VNKTOP вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2010, 14:41
#7
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


видел фланцы под углом в нижнем поясе в фермах, как на картинке выше.
стрелочка такие узлы.
типа перевернутые фермы "молодечно".
100k вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2010, 14:45
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
у меня сомнения
- и правильно: нельзя передавать усилия через сходящиеся под углом двумя пластинами (нижняя и верхняя полка пояса) - их будет выгибать, т. к. два усилия не уравновешены третьим, как минимум нужно прорезное ребро.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2010, 23:23
#9
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Сформулируй-ка на скока больше будет усилие больше в верхних болтах!?
-ровно на угол (че-то толи косинуч толи синуч) - давно это это было......
есть же такой узел в старых молодечных фермах

Последний раз редактировалось alex_bay, 27.06.2010 в 01:55.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 20:24
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
есть же такой узел
- покажите
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 10:47
#11
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Пожалуйста
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Серия 1.460.3-14 Фермы Молодечно-старые_064.jpg
Просмотров: 452
Размер:	63.5 Кб
ID:	41463  
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 12:44
#12
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 337


я все более склоняюсь к варианту с фасонками

по верхнему поясу фасонку не вытащить из-за прогонов- возможен ли такой сварной шов? (картинка2)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КМ 18-24(от 15 июня 2010)2000-Model.jpg
Просмотров: 186
Размер:	13.0 Кб
ID:	41469  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фасонка.jpg
Просмотров: 157
Размер:	10.5 Кб
ID:	41499  

Последний раз редактировалось VNKTOP, 28.06.2010 в 21:12.
VNKTOP вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 18:21
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Пожалуйста
Миниатюры
- нет здесь такого (стык же пояса и трубы проверяется на продавливание)
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коньковый несерийный узел фермы ГСП - противоречия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2010 11:06
Узел фермы из ГСП Dimonam Конструкции зданий и сооружений 3 19.06.2008 00:34