Пример узла примыкания самонесущей стены к безбалочному перекрытию.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пример узла примыкания самонесущей стены к безбалочному перекрытию.

Пример узла примыкания самонесущей стены к безбалочному перекрытию.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.07.2011, 12:51 #1
Пример узла примыкания самонесущей стены к безбалочному перекрытию.
sasa.od
 
инженер
 
Одесса,Украина
Регистрация: 29.06.2006
Сообщений: 285

добрый день, господа конструктора. Прошу поделиться примером узла. Кратко в чем суть проблемы. "Типовая" как сейчас повсеместно делается конструктивная схема многоэтажного здания - несущие колонны и диафрагмы жесткости, безбалочное перекрытие и по перекрытию(между верхним и нижним)- выполняется ограждающая конструкция в виде -самонесущей стены из мелкоблочных элементов. Обычно организация применяла ютонг, при кладке к верху вышележащей плиты оставался зазор который заливали пеной монтажной, естественно пытались раскрепить кусочками кладкой ютонга. При косом дожде в паз все равно попадала вода и конечные участки плиты перекрытия замачивались. Если вас не затруднит, плис поделитесь узлами примыкания наружной кладки к плитам перекрытия в верху и в низу с учетом сейсмических нормативов (если можно чтоб узлы были с ютонгом и с керамическими блоками с облицовочным кирпичем(думаю они вообще то одинаковые но всеж)). Буду признателен за помощь..Спасибо.
__________________
саша
Просмотров: 8198
 
Непрочитано 03.07.2011, 14:57
#2
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


Самонесущие стены во всех монолитных домах сделаны почти все одинаково. Стены опираются на монолитные плиты перекрытия и торец плиты у всех домов не закрыт и мокнет при косом дожде
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез.jpg
Просмотров: 1326
Размер:	63.9 Кб
ID:	62396  
Andrey-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2011, 01:37
#3
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285


Andrey-engineer. спасибо за ответ, сори за наглость..нельзя автокадовский файл или картинку с разрешением больше а то плохо видно..
а как крепить с учетом сейсмических норм. Кто то подскажите,только один проектировщик на сайте?
__________________
саша

Последний раз редактировалось sasa.od, 04.07.2011 в 10:28.
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 19:47
#4
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
Andrey-engineer. спасибо за ответ, сори за наглость..нельзя автокадовский файл или картинку с разрешением больше а то плохо видно..
а как крепить с учетом сейсмических норм. Кто то подскажите,только один проектировщик на сайте?
Оставляется зазор 20мм между кладкой и перекрытиями, кладкой и колоннами (зазор потом забивается). Крепление осуществляется уголками и/или пластинами (например к торцу плиты) которые пристреливаются к несущим конструкциям и ограничивают горизонтальные перемещения кладки по периметру стены. Расчет сечений и шага крепежей (уголков, анкеров) исходя из горизонтальной составляющей силы при сейсмике.
_____________
_____________|
122127| 1111
122127|1111 |
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 22:05
#5
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
сори за наглость..нельзя автокадовский файл
Можно и автокадовский, данные узлы не учитывают сейсмику, я согласен с S_konstr, что при учете сейсмического воздействия, нужно обезательно делать зазор и крепить стену вверху
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Детали утепления стен.dwg (332.0 Кб, 3301 просмотров)
Andrey-engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пример узла примыкания самонесущей стены к безбалочному перекрытию.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Окно высотой в три этажа (узел примыкания к перекрытию) Kombat Конструкции зданий и сооружений 26 10.01.2013 17:05
Пример расчёта конькового узла на высокопрочных болтах. HeavyHIT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.03.2010 18:38
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2009 19:28
Узел примыкания окна к перекрытию bananillo Прочее. Архитектура и строительство 14 17.03.2008 17:41