Нагрузка от всей схемы на фундаменты в SCADе слишком мала

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.02.2013, 20:06 #1
Нагрузка от всей схемы на фундаменты в SCADе слишком мала
beeeeeba
 
техник-проектировщик
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 13.12.2012
Сообщений: 26

Добрый день! Обращаюсь за помощью, так как сама нахожусь в тупике.
Беру нагрузку от всей схемы (всех элементов здания включая ленточный ростверк), назначаю узлы, где, предположительно, будут располагаться сваи. На эти узлы рассчитываю нагрузку от всего здания. Файл прилагаю..
У меня возникла такая проблема:
В этих узлах (где будут сваи) скад показывает нагрузку 0,28т, 0,36т и подобные, в тоже время если рассчитывать нагрузку от всей схемы на узлы низа колонн, то показывает нормальную нагрузку (35т, 54т и подобные)
Почему в первом случае показывается такая нагрузка?

Так же не понимаю, почему программа теперь считает коффициент запаса устойчивости? как его отключить? просто расчет ранее длился около одной минуты, а с коэфф. запаса устойчивости 10 минут и более..

Вложения
Тип файла: rar 13.02.13.rar (88.9 Кб, 69 просмотров)

Просмотров: 4912
 
Непрочитано 13.02.2013, 20:11
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: Женщина-конструктор. Какой ужас.
В дереве проекта найдите устойчивость, откройте и нажмите удалить данные.
В случае расчёта нагрузок от фрагмента схемы скорее всего неверно заданы элементы, от которых надо посчитать нагрузки. Рекомендую вам в местах предполагаемых свай сделать короткие стержни и смотреть усилие N в них
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 20:23
#3
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Offtop: Женщина-конструктор. Какой ужас.
А я знаю женщину ГИПа!
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 20:29
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: все ошибаются...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 21:17
#5
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
В случае расчёта нагрузок от фрагмента схемы скорее всего неверно заданы элементы, от которых надо посчитать нагрузки. Рекомендую вам в местах предполагаемых свай сделать короткие стержни и смотреть усилие N в них
А как правильно задавать элементы, от которых надо считать? Прислали схемку недавно, как ни бился - не смог правильно выдрать нагрузки на фрагмент, так и пришлось в свайках коротеньких смотреть. В других схемах нормально получалось, так и не понял, в чем дело.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 21:24
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


По-моему, в группу должно входить всё, кроме пружинок и самих свай, если есть.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 21:31
#7
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
По-моему, в группу должно входить всё, кроме пружинок и самих свай, если есть.
Так и задавал. Странное дело..
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 21:33
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Хочешь, скинь мне, посмотрю..
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 21:35
#9
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


На работе, если не забуду
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 11:11
#10
Nigik


 
Регистрация: 26.03.2010
Ирпень
Сообщений: 30


Подправил. Если вы хотите найти нагрузку на сваи, то связи надо оставлять только в узлах предполагаемых свай, а у вас связи по всем нижним узлам, потому нагрузка размазывалась и получалась такой маленькой.
Вложения
Тип файла: rar 13.02.13(испр).rar (89.1 Кб, 48 просмотров)

Последний раз редактировалось Nigik, 14.02.2013 в 11:39.
Nigik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 12:13
#11
beeeeeba

техник-проектировщик
 
Регистрация: 13.12.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 26
Отправить сообщение для beeeeeba с помощью Skype™


[quote=swell{d};1044880]Offtop: Женщина-конструктор. Какой ужас.

я только учусь,надеюсь, еще стану асом в этом деле


Цитата:
Сообщение от Nigik Посмотреть сообщение
Подправил. Если вы хотите найти нагрузку на сваи, то связи надо оставлять только в узлах предполагаемых свай, а у вас связи по всем нижним узлам, потому нагрузка размазывалась и получалась такой маленькой.
огромное спасибо!!
beeeeeba вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 15:24
1 | #12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: beeeeeba, кстати... У меня скорее всего рано или поздно будет возможность отравить swell{d}а...
Если вы имеете что-то против шовинизма, то, так между нами, это может стоить около 200 тыр. $. Меньше не выгодно, так как его за те же деньги можно отправить в Европу. Не всего, конечно, а частями. Сначала печень, потом лёгкие... Печень у него здоровая вроде бы...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 15:59
#13
beeeeeba

техник-проектировщик
 
Регистрация: 13.12.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 26
Отправить сообщение для beeeeeba с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: beeeeeba, кстати... У меня скорее всего рано или поздно будет возможность отравить swell{d}а...
Если вы имеете что-то против шовинизма, то, так между нами, это может стоить около 200 тыр. $. Меньше не выгодно, так как его за те же деньги можно отправить в Европу. Не всего, конечно, а частями. Сначала печень, потом лёгкие... Печень у него здоровая вроде бы...
не, спасибо))) я действительно хочу научиться всем премудростям профессии)) согласна,что девушек с техническим складом ума не так много, и это пугает)))
да и не способна я на такое
beeeeeba вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 15:16 Где должны располагаться связи?
#14
beeeeeba

техник-проектировщик
 
Регистрация: 13.12.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 26
Отправить сообщение для beeeeeba с помощью Skype™


Добрый день! опять прошу помощи.... Смоделирован примерный фундамент, пружинками поставлены места свай с жесткостью 47000Кн/м. Связи по всем направлениям поставлены в местах предполагаемых свай, но сейчас снимаю усилия с колонн с нижнего узла, при всех загружениях получается хорошая N, а прочие показатели очень малы. Там ли я поставила в итоге связи? Схему прилагаю
Вложения
Тип файла: rar 22.02.13.rar (90.6 Кб, 36 просмотров)
beeeeeba вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2013, 15:27
#15
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


если бы еще в 7.31 выложили...не все же такие крутые..с 11.3
FLASH! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 15:31
#16
beeeeeba

техник-проектировщик
 
Регистрация: 13.12.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 26
Отправить сообщение для beeeeeba с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
если бы еще в 7.31 выложили...не все же такие крутые..с 11.3
как можно как-нить, как в автокаде, пересохранить в меньшую версию?
beeeeeba вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2013, 15:40
#17
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


дык, меню проект/сохранить как/7.31
FLASH! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 15:48
#18
beeeeeba

техник-проектировщик
 
Регистрация: 13.12.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 26
Отправить сообщение для beeeeeba с помощью Skype™


FLASH!, пересохранила в 7.31, но пропали комбинации загружений... сейчас заново их сделаю и прикреплю

Последний раз редактировалось beeeeeba, 22.02.2013 в 16:00.
beeeeeba вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2013, 16:09
#19
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


В местах свай нужно оставить связи конечной жесткости и запретить перемещения по х и у, остальные связи убрать.
Схема у меня не считается, геом. изменяемость пишет, из-за кучи шарниров и жестких вставок. Комбинации загружений не пересохранишь в 7,31 не пытайся.
Посмотри внимательно на шарниры. То что колонна стоит на балке - так надо?
Колонны, для моделирования защемления в плитные элементы, нужно протащить на несколько узлов в плиту. Тогда появятся моменты. Ну а в принципе, все может быть шарнирым, т.к. стены несут все горизонтальные нагрузки и колонны могут быть центрально-сжатые.
Для проверки, прикинь руками, сколько на колонну приходит вертикальной нагрузки и сравни со Скадом.
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2013, 16:16
#20
CADengee


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 79


7.31? ))) почему???)))

да, что бы посмотреть нагрузки на сваи, нужно по ЗЭТ защимить.
CADengee вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нагрузка от всей схемы на фундаменты в SCADе слишком мала



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Нагрузка от фрагмента схемы, сейсмика, ошибка PATRONzzz SCAD 8 23.10.2013 09:27
Нагрузка от фрагмента схемы в Scad и Lira Layout Конструкции зданий и сооружений 20 24.08.2013 12:21
Нагрузка от погрузчика на столбчатые фундаменты Rondebar Основания и фундаменты 12 11.01.2012 11:22
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям ACAD Основания и фундаменты 11 13.01.2009 11:49