Мне кажется, что в ж/б неразрезных балочных многопролетных плитах (при второй схеме армирования), загруж. равномерн. распр. нагр., наиболее оптимально с т.з. экономии материалов перераспределять моменты так:
- во всех пролетах, кроме первого, - q*l2/24;
-над всеми промежуточными опорами - g*l2/12;
-в первом пролете - ql2/11.5.
Все три правила перераспределения не нарушены. Но почему должно быть по-другому, с выравниванием моментов в средних пролетах и над опорами( как в первом курсовике по ж/б). Это выведено аналитически, но может и ошибаюсь. Кто что-то подобное встречал?

Последний раз редактировалось Vitaly Bilozir, 19.03.2009 в 20:28.
Просмотров: 21949
 
Непрочитано 30.04.2009, 01:17
#101
ASDF


 
Регистрация: 30.04.2009
Сообщений: 38


Вот сравниваю пост 5 и100. Какой прогресс у человека. Че- то понял в области перераспределения моментов. Хотя в п.100 подход огульный и поверхностно-голословный.
ASDF вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2009, 08:29
#102
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ASDF Посмотреть сообщение
Вот сравниваю пост 5 и100. Какой прогресс у человека. Че- то понял в области перераспределения моментов. Хотя в п.100 подход огульный и поверхностно-голословный.
К сожалению, это регресс.
П.5 - это не о пластике. Если автор заметил это (см.п.7), то должен был не умничать "не хочу обидеть" (это эквивалентно "не хочу указывать не безмозглость эфтих"), а прямо указать на отклонение от сути (суть - способ армирования), или поинформативнее оформлять тему. П. 100 - о требованиях норм проектирования.
Регресс потому, что приходится слушать про тонкие оптимумы и вникать в смысл доказательств "возможности офигенно сэкономить путем еще более тонкого, чем у корифеев, армирования", чтобы хоть как-то (см.п.100) остудить горячие научные головы
Не нужно делать скорых и опрометчивых выводов о "понятливости" человека по скудным сведениям, уважаемый ASDF.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2009, 10:17
#103
ASDF


 
Регистрация: 30.04.2009
Сообщений: 38


Ильнур, ведь в п.5 Вы же пишите: Т.е. как Вы будете управлять моментами, не меняя ничего, кроме армирования? Откажитесь от этого утверждения - и будет прогресс!
Я так понял, что автор темы вначале и не пробовал навязывать дискуссию, лишь об литературке спросил. Я,лично, не встречал чего-то вроде выравнивания надопорных моментов отдельно и пролетных -отдельно. Надо будет посчитать, может и действительно это что-то существенное даст?
ASDF вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2009, 10:30
#104
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ASDF Посмотреть сообщение
Откажитесь от этого утверждения - и будет прогресс!
Нет проблем - применительно к вопросу: "Но почему должно быть по-другому, с выравниванием моментов в средних пролетах и над опорами" действительно неподходящее "утверждение". Тему поинформативнее надо , как говорит Солидовкер (или не он?)
Цитата:
Надо будет посчитать
Вы лучше почитайте вот эту тему:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33673
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 30.04.2009 в 10:37.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2009, 01:23
#105
ASDF


 
Регистрация: 30.04.2009
Сообщений: 38


Ильнур, посмотрел тему, предложенную Вами. Обычные студенческие вопросы. И, слава Богу, что еще студенты бывают, которые подобные вопросы ставят. Значит, грядущее поколение еще не потеряно.
Но у нас-то вопросы поглубже и поконкретнее.
Уже посчитал на глазок. Экономия арматуры получается довольно ощутимая. Может, и действительно автор темы прав?
ASDF вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2009, 01:06
#106
ASDF


 
Регистрация: 30.04.2009
Сообщений: 38


Ильнур! А мне кажется, что автор темы прав. Экономия стали может достигать и 20%. Удивительно, но факт. Вроде, выкладки его теоретические, но вполне для практики проектирования приемлемы. Хотелось бы услышать и Ваше мнение.
ASDF вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 09:12
#107
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Мое мнение такое: на спор или на интерес (допустим заказчик, имея проект, лично ко мне ообратился за оптимизацией и мне светит треть (лучше пол ) от сэкономленной суммы), разумеется я бы посмещал эпюры и материал, причем не в научной постановке, а просто перебором. Тем более известно, где примерно собака зарыта.
Но! Я бы никогда не стал экономить до предела в ущерб надежности. А это значит, мне НЕ НУЖНА математическая точность. Экономить можно РАЗНЫМИ способами. Например (наобум) изменив шаг колонн. И т.д.
Насчет конкретных 20% - нужно проверить конкретный пример, и, думается не всегда и не везде это будет столько. А может и никогда этого не будет. Просто так для науки я не буду копаться. Будет проект, можно и покопаться. 20% -ов на дороге не валяются. Не бывает просто так.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2009, 01:32
#108
ASDF


 
Регистрация: 30.04.2009
Сообщений: 38


А вот это дело! Мы не научники, а слесаря, и этим все сказано! А они пусть свои научные головы сушат и, по возможности, внедряют в практку строительства! Нам бы спать спокойно!!! Не верно ли? Напишут в нормах или СП,- сделаеам! А, нет, - так и суда нет!!!
ASDF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 23:05
#109
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


Да ладно! Разве я могу Ильнура так назвать? Чувствуется, что грамотный инженер. В меру ленивый, считать не хочет, а проблемы обсуждает . А иногда блох ловит в области сопромата и его околиц. А вот примитивная предложенная вещь, которая названа оптимизацией эпюры материалов, вызывает у него не просто неприятие, а, я бы сказал, озлобленность, граничащую с невежеством. Жаль!
Vitaly Bilozir вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2009, 08:32
#110
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


И мне жаль Ильнура, тем более простому "анженеру" тут сразу и не понять
что за "блоху" тут Вы ловят уже 6 страниц подряд!
опус вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2009, 10:08
#111
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Vitaly Bilozir Посмотреть сообщение
..В меру ленивый..
Вот это правильно. Как-то все вяло вокруг, не бодро. Не распологает к энергичным и восторженным телодвижениям. Надеюсь, пройдет этот к и вот тут-то и примемся за уточнение размеров блох...
опус:
Цитата:
тут сразу и не понять
мне сразу не понравился наезд на "корифеев", остальное - производное от этого. Кстати, этот фрагмент наезда куда-то исчез, а он был, вот даже следы остались (п.3):
Цитата:
В некоторых случаях вариант, предложенный автором, может оказаться рациональнее рекомендуемого корифеями
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 15.05.2009 в 10:16.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2009, 21:00
#112
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


Да, ладно, друзья! Никого я не пытался обидеть. Ей-богу, хотел узнать кто хотя бы что-то видел в литературе по поднятому вопросу. Я же мог что-то важное пропустить. Меня не надо убеждать в полезности или неполезности оптимизации эпюры материалов. Убеждения по этому поводу у меня весьма стойкие. Кто хочет проверить и установить пределы полезности этого - нет проблем! Буду рад. А вот лукавить не надо. А, к стати, Ильнур, что, корифеи не люди? В науке только дуракам бывает тесно!!!
Vitaly Bilozir вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2009, 21:57
#113
acid


 
Сообщений: n/a


возьму на себя смелость кратко резюмировать - Vitaly Bilozir предлагает оптимизировать эпюру моментов, сократив армирование. Некоторые его поддерживают, некоторые - против. ИМХО - хотя в СНиПе и приведена распределенная нагрузка - ее как таковой в жизни не бывает(могут же 5-6 мужиков весом около 100 кг собраться на площади 1 м2 (ну прыгают под песню)) ,поэтому - предпочитаю запас, и не маленький - 30%.... тк что вот
 
 
Непрочитано 17.05.2009, 06:41
#114
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


тот момент, который справа - распределить влево, а тот, который слева - распределить вправо. Плита обалдеет от такого распределения, растеряется и не станет "прогибаться под изменчивый мир".
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2009, 18:07
#115
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
могут же 5-6 мужиков весом около 100 кг собраться на площади 1 м2 (ну прыгают под песню)
Чтоб к моим 120-ти приперлись на 1м2 4-5 таких же, да е еще начали прыгать?!!... Брр... - это что-то от Хичкока.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 14:31
#116
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Решил не создавать новую тему.
выложил интересную статейку http://dwg.ru/dnl/6081
 
 
Непрочитано 28.05.2009, 15:39
#117
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вот выводы из вложения п.116:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перераспределение.jpg
Просмотров: 361
Размер:	78.8 Кб
ID:	21260  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2009, 23:26
#118
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


ЛИС и Ильнур, спасибо за ответы по этой теме. Сергей Михайлович Крылов, с которым я имел честь быть знакомым в 80е- 90е г., и его коллега во всем конечно же правы. Но речь в поднятой здесь теме идет об оптимальном перераспределении усилий в стадии предельного равновесия, а не вообще о перераспределении моментов на всех трех стадиях работы статически неопределимых конструкций. Другое дело: а как перераспределяются моменты, жесткости в конструкциях, заармированных по принципу оптимального переспределения, на каждой из стадий?

Последний раз редактировалось Vitaly Bilozir, 29.05.2009 в 18:36.
Vitaly Bilozir вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рациональное перераспределение моментов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сбор нагрузок (учитывается ли перераспределение напряжений) K700 Конструкции зданий и сооружений 9 17.11.2009 17:58
Изополя моментов странные Diman4ai Конструкции зданий и сооружений 27 19.12.2008 18:43
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
Разное значение моментов (Лира,Скад) Koker Расчетные программы 19 02.05.2007 16:41
Изополя моментов в ANSYS RomanM ANSYS 4 26.04.2006 12:03