Объясните как считать h0x и h0y в расчете на продавливание
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 806
|
||
Просмотров: 2167
|
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
h0x = высота сечения - защитный слой для рабочей арматуры. Например, для фундамента - это расстояние от нижней арматуры до верхней грани, для плит перекрытия - от нижней грани до верхней арматуры.
Вообще, в СП данный расчет ОЧЕНЬ подробный (хоть и ерундовый). Не запутайтесь, что момент инерции имеет размерность м^3.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
То что ерундовый да, где то была тема, доказывали что Sw некорректно цниижб (вроде так) указали.
Высота сечения это я понимаю как от арматуры до арматуры, либо для плиты от нижней грани плиты до верхней арматуры, а причем тогда тут защитный слой. защитный слой 30мм, а если просчитать как вы написали (от нижней грани до верхней арматуры) получается 170мм. Вот тут я и путаюсь. То есть получается например для плиты перекрытия 200мм защитный слой у меня 30мм, нижнюю арматуру игнорирую, от низа плиты до верхней арматуры 170мм - это h0x, а h0y это что ? немного просто не въезжаю. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по расчету стойки, заделанной в грунте | B@tman | Основания и фундаменты | 16 | 26.08.2015 10:52 |
Вопрос по расчету опорного уголка на отгиб полки. | Kvush | Металлические конструкции | 16 | 18.11.2013 20:43 |
Вопрос по нормативам и техрешению к уважаемым ОВшникам | tanger | Инженерные сети | 4 | 01.02.2010 13:24 |
Вопрос по расчету перегородки. | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 28.01.2010 15:10 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |