Объясните как считать h0x и h0y в расчете на продавливание
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Объясните как считать h0x и h0y в расчете на продавливание

Объясните как считать h0x и h0y в расчете на продавливание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.04.2013, 14:50 #1
Объясните как считать h0x и h0y в расчете на продавливание
erikbond
 
Инженер-конструктор-LEGO
 
Ульяновск
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 806

Впервые столкнулся с расчетом на продавливание, делаю следующие манипуляции:
1 ) Fb,ult = Rbt x Ab
Rbt для В30 - 1.15МПа = 1.15 х 0.9 = 1.035 МПа = 105,504 т/м2

Ab = u x h0
h0 = 0.5(h0x + h0y)

Периметр "u" - принял периметр грузовой площади, она у меня многоугольна (думаю что неправильно) строго не критикуйте, я всего лишь учусь.

И не понятно пока что как принимать h0x и h0y
Думаю что так: плита 200мм, защ слой 30мм. h0 = 200-30 - 30 = 140 или же берется защ слой только верхней арматуры и почему, и собственно h0x и hy = (по первому варианту) 140/2 = 70, а по первому 170/2=85, что есть тру?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Продавливание.jpg
Просмотров: 128
Размер:	104.3 Кб
ID:	100829  


Последний раз редактировалось erikbond, 11.04.2013 в 00:04. Причина: Замечание Администрации
Просмотров: 2167
 
Непрочитано 10.04.2013, 15:04
#2
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


h0x = высота сечения - защитный слой для рабочей арматуры. Например, для фундамента - это расстояние от нижней арматуры до верхней грани, для плит перекрытия - от нижней грани до верхней арматуры.

Вообще, в СП данный расчет ОЧЕНЬ подробный (хоть и ерундовый). Не запутайтесь, что момент инерции имеет размерность м^3.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 15:14
#3
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


То что ерундовый да, где то была тема, доказывали что Sw некорректно цниижб (вроде так) указали.
Высота сечения это я понимаю как от арматуры до арматуры, либо для плиты от нижней грани плиты до верхней арматуры, а причем тогда тут защитный слой. защитный слой 30мм, а если просчитать как вы написали (от нижней грани до верхней арматуры) получается 170мм. Вот тут я и путаюсь.

То есть получается например для плиты перекрытия 200мм защитный слой у меня 30мм, нижнюю арматуру игнорирую, от низа плиты до верхней арматуры 170мм - это h0x, а h0y это что ? немного просто не въезжаю.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 15:22
#4
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


170-диаметр арматуры=h0y. Т.е, рабочая высота до 2-го слоя арматуры.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 15:51
#5
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


А периметр правильно определил? Периметр грузовой площади, или периметр контура h0/2 ? то есть квадрат получится....
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 16:14
#6
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


В СП 63.13330.2012 все очень хорошо расписано. НО еще лучше ознакомиться подробно с научно-техническми отчетом ниижб о продавливании.
NorthernSky вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Объясните как считать h0x и h0y в расчете на продавливание

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по расчету стойки, заделанной в грунте B@tman Основания и фундаменты 16 26.08.2015 10:52
Вопрос по расчету опорного уголка на отгиб полки. Kvush Металлические конструкции 16 18.11.2013 20:43
Вопрос по нормативам и техрешению к уважаемым ОВшникам tanger Инженерные сети 4 01.02.2010 13:24
Вопрос по расчету перегородки. Suom Конструкции зданий и сооружений 6 28.01.2010 15:10
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35