Определение расчётного сопротивления грунта
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение расчётного сопротивления грунта

Определение расчётного сопротивления грунта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.05.2015, 15:47 #1
Определение расчётного сопротивления грунта
nik6084
 
Регистрация: 28.05.2015
Сообщений: 6

Помогите, пожалуйста с определением расчётного сопротивления грунта.
Имеется расчет сопротивления грунта, но там есть глубина подвала. Как быть если нет подвала?
Сам не специалист(пока ещё) Расчет в ознакомительных целях.

Вложения
Тип файла: docx фунд.docx (15.8 Кб, 52 просмотров)

Просмотров: 3555
 
Непрочитано 29.05.2015, 16:05
#2
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233


Нет подвала - нет расчётного сопротивления.
__________________
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2015, 16:12
#3
nik6084


 
Регистрация: 28.05.2015
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
Нет подвала - нет расчётного сопротивления.
Я считаю ФМЗ. В расчете есть условие: "Среднее давление под подошвой фундамента Р не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания R, кПа (тс/м2), определяемого по формуле ....." Формула во вложении. С чем мне тогда сравнивать P если у нас нету R ?!
nik6084 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 16:22
1 | #4
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233


Шутка юмора.
Официально призываю Вас пораскинуть мозгами.
Если подвала нет, то глубина его db=0, то есть третье слагаемое в скобках обращается в ноль.
__________________
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 16:25
1 | #5
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


db=0, но почему с подвалом расчетное сопротивление выше? (вес который мог бы быть в подвале не давит?)
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2015, 19:22
#6
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
db=0, но почему с подвалом расчетное сопротивление выше? (вес который мог бы быть в подвале не давит?)
С подвалом получится меньше, почитайте внимательней СНиП

Последний раз редактировалось Demmer, 30.05.2015 в 19:28.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 15:19
#7
stepanya


 
Регистрация: 24.12.2013
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
С подвалом получится меньше, почитайте внимательней СНиП
а теперь поподробнее расскажите, с чего это с подвалом получится меньше то?? 3е слогамое идет со знаком "+" и убавить R оно не может.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
db=0, но почему с подвалом расчетное сопротивление выше? (вес который мог бы быть в подвале не давит?)
R это сопротивление грунта основанию, давит фундамент а не земля =))

если взять условно ИГЭ-1, равномерной грунт без прослоек и кучи разных слоев грунта. то чем глубже тем больше R
stepanya вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 19:18
#8
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от stepanya Посмотреть сообщение
а теперь поподробнее расскажите, с чего это с подвалом получится меньше то?? 3е слогамое идет со знаком "+" и убавить R оно не может.

----- добавлено через ~4 мин. -----


R это сопротивление грунта основанию, давит фундамент а не земля =))

если взять условно ИГЭ-1, равномерной грунт без прослоек и кучи разных слоев грунта. то чем глубже тем больше R
Тогда внимательней почитай чему равно d1 во втором слагаемом, в случае если есть подвал то от пола подвала до подошвы фундамента, если нет подвала то от уровня планировки до подошвы фундамента , как по мне так две разные величины, приведу пример глубина заложения фундаментов 3,8 метра подвал 2,0 тогда будет Мх1,8+(М-1)х2,0 если без подвала то выражение будет равно Мх3,8. А так db больше 2 быть не может, тоже из снипа

И кстати не забывайте при ширине подвала более 20 метров db тоже будет равен нулю это уже из пособия к Снип "основания и фундаменты" но это так на заметку

Последний раз редактировалось Demmer, 01.06.2015 в 19:44.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 10:13
#9
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


а правда что расчетное сопротивление пылеватого песка на глубине 80 метров равно прочности бетона B10, то есть фундамент в принципе можно не делать
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение расчётного сопротивления грунта

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
Применим ли третий член формулы определения расчетного сопротивления грунта основания для фундамента под внутреннюю стену с подвалом? beak Основания и фундаменты 40 03.03.2013 10:32
Повышение расчетного сопротивления грунта основания axi_77 Основания и фундаменты 8 28.02.2013 13:58
Определение давления грунта на подпорные стенки ACAD Основания и фундаменты 16 04.06.2008 20:23
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию AlexGg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.05.2008 08:35