Расчет по деформациям плитно-столбчатого фундамента
rust450
 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133

Добрый вечер!
Прошу подсказать по методике расчета.
Объект проектирования - крытый склад из металлоконструкций, опирающийся на жб фундаменты.
Часть здания опирается на участок жб повышенной высоты (10 метров от земли и 4.3 метра в землю) -см. вложение.
Нагрузки: нагрузка от колонны (продольная сила и изгибающий момент); есть нагрузка на подпорную стену изнутри здания в виде сыпучего материала (плотность 1.5 т*м3).

Вопрос как правильно выполнить расчет по деформациям для такой конструкции (проверка отрыва подошвы)? Или, как вариант, смоделировать в расчетной программе (пластинами; стержнями с применением жестких тел)?
Если бы это был столбчатый фундамент, я бы определил расчетное сопротивление и краевые давления под подошвой по формулам СП 22, и далее проверил бы выполнение условия по отрыву подошвы.
Но здесь подколонники стоят на одной плите.
Также есть нагрузка от сыпучего материала на стену, создающая давление на конструкцию в целом.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 82
Размер:	34.8 Кб
ID:	246051  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 79
Размер:	33.0 Кб
ID:	246052  

Просмотров: 1246
 
Непрочитано 16.03.2022, 20:21
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
есть нагрузка на подпорную стену изнутри здания в виде сыпучего материала (плотность 1.5 т*м3).
- в СП 43 есть методика определения этой нагрузки.
Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Вопрос как правильно выполнить расчет по деформациям для такой конструкции (проверка отрыва подошвы)?
- как обычно - по Rгр. Отрыв - надо смотреть СП 22 (и пособие по подпорным стенам), возможно он недопустим.
Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Но здесь подколонники стоят на одной плите.
- как единое целое проверить.
Возможно выгоден будет асимметричный фундамент.
Самое интересное - какое принять давление насыпаемого материала на грунт над подошвой: с учётом образования призмы обрушения или просто гамма*h.
Так же интересно как с двухслойной засыпкой определить горизонтальное давление.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 20:48
#3
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


eilukha,


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как обычно - по Rгр. Отрыв - надо смотреть СП 22 (и пособие по подпорным стенам), возможно он недопустим.
А какое значение ширины фундамента принять? Ведь при расчете задается конкретная ширина, в здесь единая конструкция.
Отрыв недопустим, здание с мостовыми кранами.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
и пособие по подпорным стенам
Там есть такой расчет, только берется распределенная нагрузка по верху подпорной стены, расчет ведется на 1 метр ширины подпорной стены. Только такой способ думаю не допустим на такую конструкцию, здесь по верху сосредоточенные нагрузки и моменты.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Так же интересно как с двухслойной засыпкой определить горизонтальное давление.
Ступенчатая эпюра давления будет, с уширением внизу, гамма*h, не так?
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 21:12
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
А какое значение ширины фундамента принять?
- что за вопрос, конечно, меньшее значение 5,4 м.

Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
такой способ думаю не допустим на такую конструкцию, здесь по верху сосредоточенные нагрузки и моменты
- там расчёт ничем не отличается от расчёта ленточного фундамента.


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Ступенчатая эпюра давления будет, с уширением внизу, гамма*h, не так?
- я про гор. давление. Там интереснее.

Можно/нужно сделать проще с запасом определить давление как пассивное давление покоя, а не активное (по СП 22). Оно больше будет, но считать легче.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-16_22-07-50.png
Просмотров: 195
Размер:	105.3 Кб
ID:	246053  

Последний раз редактировалось eilukha, 16.03.2022 в 21:19.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2022, 17:43
#5
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как единое целое проверить.

Подскажите, пожалуйста, если возможно, насколько реальные результаты может дать расчет в Лире (или Scadе), если я заложу конструкцию в виде пластинчатых элементов с опиранием на грунт, с приложением всех нагрузок?
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2022, 17:55
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А почему нет? Если отрыва нет, то результат адекватный будет. Главное основание задать нормально. Но проверку основания по 1 ГПС всё равно придётся отдельно делать. (В т. ч. на (глубинный) сдвиг).

Последний раз редактировалось eilukha, 17.03.2022 в 18:08.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2022, 18:02
#7
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Спасибо за ответ.
Попробую
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет по деформациям плитно-столбчатого фундамента

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования? Romka Основания и фундаменты 36 23.12.2021 13:16
Расчет монолитного столбчатого фундамента по пособию Mak Основания и фундаменты 17 09.11.2017 15:17
Расчет столбчатого фундамента SCAD->Cross metalirk SCAD 9 10.09.2013 22:07
Расчет монолитного столбчатого фундамента под две ж/б колонны mixapro1987 Основания и фундаменты 9 09.06.2011 12:25
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18