Пробурили отверстие в перемычке оконного проема, что делать?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пробурили отверстие в перемычке оконного проема, что делать?

Пробурили отверстие в перемычке оконного проема, что делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.08.2023, 11:22 #1
Пробурили отверстие в перемычке оконного проема, что делать?
litr
 
Регистрация: 08.08.2023
Сообщений: 4

Добрый день. Нанял бригаду, для установки приточной вентиляции. Они в свою очередь показали алмазчикам, где бурить отверстие. Последние сделали его в перемычку бывшего оконного проема, сейчас там дверь. Отверстие 125 мм, без пары см насквозь. Как грамотно исправить данную ситуацию, к кому обратиться, в какой последовательности действовать? Благодарю

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6Tx9JYcRYKk.jpg
Просмотров: 332
Размер:	154.7 Кб
ID:	257951  Нажмите на изображение для увеличения
Название: CV36uMAsZ4Y.jpg
Просмотров: 307
Размер:	188.9 Кб
ID:	257952  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Dkds8p8pxo0.jpg
Просмотров: 263
Размер:	191.3 Кб
ID:	257953  Нажмите на изображение для увеличения
Название: YXQa90xCXtM.jpg
Просмотров: 265
Размер:	111.4 Кб
ID:	257954  Нажмите на изображение для увеличения
Название: zooR88o_P9E.jpg
Просмотров: 280
Размер:	179.0 Кб
ID:	257955  


Просмотров: 1871
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2023, 11:26 Отверстие 125 мм в перемычках оконного проема, что делать?
#2
litr


 
Регистрация: 08.08.2023
Сообщений: 4


Здравствуйте. Заказал установку приточной вентиляции. Вентиляционщики показали где бурить алмазникам. В итоге в перемычках бывшего оконного, в данный момент дверного проема отверстие 125 мм без пары сантиметров сквозное. Что делать в такой ситуации, как грамотно исправить, с чего начать и к кому обратиться? Спасибо
litr вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2023, 11:49
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Заложить дверной проем ))
Если без шуток, то тут сложно что-то исправить малой кровью.
В целом, может и не надо: отверстие за пределами проема, в опорной части перемычки; проем не широкий, наверняка плиты и без перемычки спокойно могут лежать с чуть меньшей длиной опирания.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2023, 11:54
#4
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Заложить дверной проем ))
Если без шуток, то тут сложно что-то исправить малой кровью.
В целом, может и не надо: отверстие за пределами проема, в опорной части перемычки; проем не широкий, наверняка плиты и без перемычки спокойно могут лежать с чуть меньшей длиной опирания.
ИМХО: Заполнить бетоном на расширяющемся цементе.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2023, 11:57
#5
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


ничего делать не нужно, нет проема - перемычка не нужна
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2023, 11:58
#6
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,458


Цитата:
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
ИМХО: Заполнить бетоном на расширяющемся цементе.
Чтоб кладка потрескалась?
Любой безусадочный раствор пойдет. Как заполнитель щебень или полнотелый керамический кирпич.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2023, 11:59
#7
litr


 
Регистрация: 08.08.2023
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
ничего делать не нужно, нет проема - перемычка не нужна
Сейчас там дверной проем, на последнем фото железная дверь в цвет стены
litr вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2023, 11:59
#8
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
ничего делать не нужно, нет проема - перемычка не нужна

Судя по фото и схемам: ранее это был оконный проем, который частично заложили (до ширины двери), на его месте убрали подоконную часть кладки и получили дверь.
Xenser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2023, 12:00
#9
litr


 
Регистрация: 08.08.2023
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Судя по фото и схемам: ранее это был оконный проем, который частично заложили (до ширины двери), на его месте убрали подоконную часть кладки и получили дверь.
Да, верно, так и было. Отметил примерные границы бывшего окна
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6imqYpfgnbY.jpg
Просмотров: 217
Размер:	163.1 Кб
ID:	257956  
litr вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2023, 12:03
#10
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Чтоб кладка потрескалась?
Любой безусадочный раствор пойдет. Как заполнитель щебень или полнотелый керамический кирпич.
Чтобы кладка потрескалась - это нужно уложить туда бетон и наглухо чем-то закрыть отверстие. Сомневаюсь так будет.

Можно безусадочным раствором густым плотно зачеканить.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2023, 12:06
| 1 #11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Можно безусадочным раствором густым плотно зачеканить.
а смысл? арматуры в перемычке уже нет.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2023, 12:28
#12
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Обычно, когда коммуникации в бетоне протягивают, то гильзы из трубы самое оптимальное. А дальше тащат что душе угодно. Но как туда забьешь ф127мм? Можно еще что то лишнее выбить))). Фрезой лишнее под снять, тогда пройдет и заинъектировать, см. ниже фото.
А что уже не нужно отверстие? Не нужно, ну зачеканьте по посту №10. С одной стороны наглухо временно чем то закрыть отверстие и густой раствор заталкивайте деревянной толокушкой с другой стороны. Все остальное, типа аренда станков для инъекции это заморочка, хотя почему бы и нет: 5000-6000руб в день за станочек. Посмотрите на Авито. Для спокойствия заармировать. На фото для пакеров, лечение трещин,мне нравится простотой. Лечение всяких гильз на контакте с бетоном в резервуарах и т.п. - места течей. Но это под подвижные растворы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 101.jpg
Просмотров: 128
Размер:	48.8 Кб
ID:	257957  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2023, 13:20
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Перемычка тоже не ахти была. Сейчас цепляется краешком за край кирпича - вот и не упала. При неравномерной осадке здания может соскочить. Там сверху кирпичи образовали свод, реальная нагрузка вероятно меньше в 2-3 раза, чем расчётная была на эти перемычки.
Можно ремонтировать перемычки. Есть классика - два швеллера (12П-16П) в нишах со шпильками. Загуглите.
Можно сделать дверь уже и в 50 мм вставить и распереть доп. стальную стойку под сущ. перемычку.
Для серьёзного здания - надо ремонтировать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 08.08.2023, 13:55
#14
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Если бы было критично это отверстие, то уже бы треснуло что-нибудь где-нибудь.
Для спокойствия рамки из уголка 100х100х7 изнутри и 75х75х5 снаружи проема враспор поставить и полосами t=5 соединить. Отверстие безусадочным раствором заполнить.

Offtop: А может все на стальной дверной коробке держится...
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2023, 15:11
#15
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Из жизненного опыта студента на подработке, не как конструктора. Пробивали проем в стенке 250 мм из кирпича. Нарисовали мелом габариты проема и несколько сотен ударов кувалды сделали свое дело. Даже ничего не упало)). Когда кладка схватилась, конечно все будет держаться и без перемычки
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2023, 15:15
#16
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


1. Пропылесосить отверстие, с использованием щётки. Потом можно промыть водой.
2. Осмотреть отверстие на предмет перерезания арматур (без п.1. арматура может быть не видна из-за пыли).
3. Если арматура не перерезана, заделать ремонтной смесью.
4. Если перерезана, то нужен проект замены или усиления перемычки.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2023, 17:05
| 1 #17
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 278


Зачем закладывать проём? Сверху над этой перемычкой выполнить перемычку из швеллеров, а отверстие пользовать как задумано, если нижняя арматура не порезана.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2023, 20:57
| 1 #18
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Оставить как есть.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пробурили отверстие в перемычке оконного проема, что делать?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимо ли делать простенки в жилом доме при незадымляемой лестничной клетке. Kvavi13 Архитектура 2 24.01.2018 18:07
Отверстие в перемычке панельной стены oversun Железобетонные конструкции 3 06.09.2015 23:01
Расширение дверного проема в панельном доме (все стены являются несущими). dennsv Железобетонные конструкции 16 30.07.2015 02:43
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57