Как посчитать нагрузку на фундамент стального резервуара от ветра ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать нагрузку на фундамент стального резервуара от ветра ?

Как посчитать нагрузку на фундамент стального резервуара от ветра ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.08.2023, 16:40 #1
Как посчитать нагрузку на фундамент стального резервуара от ветра ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,476

Добрый день.

Насколько понимаю, в России особо не принято учитывать ветер в нагрузках именно на фундаменты стальных резервуаров.
Имеется в виду именно вертикальная составляющая реакции на ветер от стенок на фундамент.
Тем не менее ветер есть, а значит что-то в нагрузках он микроскопически, но меняет.

1) Как можно учесть нагрузку на фундамент от ветра на резервуар ? Только полностью смоделировать в МКЭ ?
2) Нет ли упрощённой ручной методики для определния реакции на фундамент от ветра ? Дабы как-то увеличить нагрузки от веса или т.п. ? Или нормативное требование, что ветер не учитываем ?
3) Как моделировать в МКЭ узел опирания стенки в резервуаре типа РВС ?
Если без фундамента, то понятно, что освобождаешь деформации по ху и дело в шляпе.
А если есть фундамент в модели ? Связями конечной жёсткости под каждым узлом стенки с сверхгибкостью по ху ? Стержнями под каждым узлом стенки с сверхгибкостью по ху ? Объединением перемещений 2 узлов (стенки и под ним) по z ?

Резервуары разные. Есть типа РВС, есть просто большие баки. Высота 5-20 м, диаметр 5-20 м, внутри вода или т.п.
Непосредственно стоят на фундаментах (или на тонких плитах в центре) своим дном.
Фундаменты под них всех - просто толстое ж.б. кольцо по грунту или по скале.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 1595
 
Непрочитано 18.08.2023, 17:13
1 | #2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,118


Можно, конечно, вручную найти нагрузку с достаточной точностью, но для расчёта в программе проще, наверное, весь резервуар задать, чем вместо него нелинейную нагрузку на криволинейный элемент.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как моделировать в МКЭ узел опирания стенки в резервуаре типа РВС ?
В Лире есть инструмент - "расшивка". Сначала два элемента (конечных или конструктивных) задаются с общими узлами, а потом "расшивка" создаёт дубль узлов для одного из двух элементов и накладывает те или иные связи на совпадающие в пространстве пары узлов.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2023, 22:59
#3
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 807


Много вопросов. Решаются самостоятельным выбором инженера.
ГОСТ 31385-2016.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2023, 14:09
#4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,645


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Можно, конечно, вручную найти нагрузку с достаточной точностью, но для расчёта в программе проще, наверное, весь резервуар задать, чем вместо него нелинейную нагрузку на криволинейный элемент.
В СП 20 имеется суммарное значение аэродинамического коэффициента для цилиндрических cооружений. Порядок же получения нагрузки следующий.
1. В программу задается консольный стержень переменной ступенчатой жесткости.
2. Прикладывается полученная ветровая нагрузка.
3. Создается по правилам конкретной программы пульсацонное загружение.
4. По полученному моменту в заделке определяется напряжение G=M/W.
5. Умножая напряжение на толщину нижней секции определяем линейную местную нагрузку от ветра.
6. На фундамент в целом момент и поперечная сила принимается непосредственно из расчёта.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2023, 17:47
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
6. На фундамент в целом момент и поперечная сила принимается непосредственно из расчёта.
Как мне показалось из вопроса, вот этот пункт вызывает затруднение, потому что давление резервуара на фундамент - переменное (хорошо, если только по величине и нет отрыва), форма фундамента - кольцо - криволинейная.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2023, 18:11
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Нет. Затруднение в том, что резервуары не подчиняются плоскому сечению консоли. Соответственно, напряжения и прочее передраспределяся.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2023, 18:44
#7
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,301


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Нет. Затруднение в том, что резервуары не подчиняются плоскому сечению консоли. Соответственно, напряжения и прочее передраспределяся
Думаю, для фундамента не учет перераспределений будет в запас(по крайней мере для вертикальных стальных).
Все задания на рвс, что нам приходили от металлистов были с эпюрой давления от ветра, соответствующей "жесткому" резервуару.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2025, 04:16
#8
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 450


Всем привет. Считаю резервуар. Нашел несколько методик. В одной из них - ТКП 45-5.04-172-2010 присутствует расчет на опрокидывание от ветра. У меня несколько вопросов к этим формулам.
5.41. В принципе смысл то ясен - сила на плечо. Но почему тут берется нормативное ветровое давление pw, почему не расчетное (умноженное на 1,4), как тут быть с пульсацией? Или эмпирика (которая коэффициентом в квадратных скобках) все учла? А может это вообще какое-то давление не из СП20 или белорусского СП (не знаю какого), т.к. ТКП белорусский.
5.42. А что это за Xr? Откуда его брать? Логика по формуле не ясна. Вроде как понятно что с площадки крышки собираем в точку силу. А Xr это что? Отметка крышки резервуара? Тогда где логика сила на плечо? Или коэффициентом 0,6 мы перекинули силу с вертикала на горизонт? А 1,4 это привели к расчетной? Но тогда почему в 5.41 мы по нормативной считаем?



Может кто разбирался уже и у него получилось?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2025, 07:43
#9
shsa


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 74


Mwr - опрокидывающий момент от действия ветра на крышу.
Sr - возможно площадь обдуваемой поверхности, 0,6 - это возможно аэродинамический коэффициент, pw - нормативное ветровое давление, тогда Xr - должно быть плечом силы, возможно высота резервуара.
shsa вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2025, 08:08
#10
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от shsa Посмотреть сообщение
Mwr - опрокидывающий момент от действия ветра на крышу.
Sr - возможно площадь обдуваемой поверхности, 0,6 - это возможно аэродинамический коэффициент, pw - нормативное ветровое давление, тогда Xr - должно быть плечом силы, возможно высота резервуара.
Возможно...а может радиус? Раз сила вверх действует?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2025, 12:06
#11
shsa


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Возможно...а может радиус? Раз сила вверх действует?
Если это радиус, то момент будет не к фундаменту, а к верхнему краю стенки резервуара. Я предполагаю что сила здесь горизонтальна, иначе картинка не складывается.
shsa вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2025, 15:54
#12
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от shsa Посмотреть сообщение
Если это радиус, то момент будет не к фундаменту, а к верхнему краю стенки резервуара. Я предполагаю что сила здесь горизонтальна, иначе картинка не складывается.
При расчете на опрокидывание резервуара осью вращения является его нижний угол. Плечом опрокидывающего момента служит радиус резервуара, а действующей силой — подъемная сила, действующая на его крышку.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2025, 13:16
#13
shsa


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
При расчете на опрокидывание резервуара осью вращения является его нижний угол. Плечом опрокидывающего момента служит радиус резервуара, а действующей силой — подъемная сила, действующая на его крышку.
Равномерно распределённая по площади купола сила направленная вертикально вверх не будет создавать никакого момента относительно нижнего угла стенки резервуара. Точнее надо сперва считать реакции опор от проекции на горизонтальную и вертикальную оси и потом собирать сумму моментов относительно точки с учетом реакции опоры на противоположном угле. Они скомпенсируют, момент будет равен нулю. Расчетная схема будет как у шарнирно опёртой балки загруженной равномерно распределённой нагрузкой, там моментов на опоре не возникает. В моём понимании схема должна быть ближе к консольной стойке. Mw это по моему момент собранный к центру фундамента резервуара.

Последний раз редактировалось shsa, 29.08.2025 в 13:23.
shsa вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2025, 13:58
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,645


Цитата:
Сообщение от shsa Посмотреть сообщение
Равномерно распределённая по площади купола сила направленная вертикально вверх не будет создавать никакого момента относительно нижнего угла стенки резервуара.
Равнодействующая W распределенной нагрузки на кровлю по рисунку В.15 СП 20.13330.16 направлена вверх, расположена в середине кровли и увеличит опрокидывающий момент на величину M=W*R.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2025, 14:59
#15
shsa


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Равнодействующая W распределенной нагрузки на кровлю по рисунку В.15 СП 20.13330.16 направлена вверх, расположена в середине кровли и увеличит опрокидывающий момент на величину M=W*R.
Это если усилие от ветра рассматривать изолированно, без учета опорных реакций, или если например известно что ёмкость от подъёма не зафиксирована. Надо же собирать сумму моментов относительно точки для всех сил порождаемых данной нагрузкой.
shsa вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2025, 15:27
#16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,645


Цитата:
Сообщение от shsa Посмотреть сообщение
Это если усилие от ветра рассматривать изолированно, без учета опорных реакций, или если например известно что ёмкость от подъёма не зафиксирована.
А если емкость имеет анкера, то ни на какое опрокидывание и считать не надо .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2025, 15:41
#17
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 758


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
осью вращения является его нижний угол
Offtop: Типа резервуар бесконечно жесткий и при теоретическом опрокидывании он не потеряет геометрическую форму? (по-моему, он сомнется, если один край вдруг гипотетически только лишь начнет отрываться от земли). И тогда точка поворота относительно центра тяжести будет в другом месте. И в этом смысле, лобовой расчет такого сооружения на опрокидывание, на мой взгляд, как будто вовсе лишается смысла. Да и основание не бесконечно жесткое. Если там не бетонная плита, то точка поворота будет находиться где-то в проекции круглого основания, а не на краю
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2025, 16:16
#18
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,645


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Типа резервуар бесконечно жесткий и при теоретическом опрокидывании он не потеряет геометрическую форму? (по-моему, он сомнется, если один край вдруг гипотетически только лишь начнет отрываться от земли).
Расчёт на опрокидывание и призван предотвратить это "лишь начнет отрываться от земли" .
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать нагрузку на фундамент стального резервуара от ветра ?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Динамические нагрузки на фундамент от подвижной конструкции - как посчитать? Crotique Металлические конструкции 3 17.02.2016 00:53
Как посчитать фундамент башенного крана? Poreth Основания и фундаменты 29 12.12.2014 18:43
Как посчитать ленточный фундамент при сосредоточенных нагрузках? sanek88 Основания и фундаменты 3 04.11.2014 18:25
Как посчитать фундамент при отсутствии некоторых данных в геологии? nastenok Основания и фундаменты 11 30.10.2013 19:24
Как посчитать плитный фундамент? Mr_Churs Основания и фундаменты 10 24.08.2012 20:53