Можно ли во временном температурно-усадочном шве арматуру стыковать нахлесткой?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли во временном температурно-усадочном шве арматуру стыковать нахлесткой?

Можно ли во временном температурно-усадочном шве арматуру стыковать нахлесткой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2024, 20:32 #1
Можно ли во временном температурно-усадочном шве арматуру стыковать нахлесткой?
time
 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 141
Размер:	312.5 Кб
ID:	263566Можно ли во временном температурно-усадочном шве арматуру стыковать нахлесткой, а не сваркой как на скрине? Для этого ширина шва будет равняться ширине нахлестки.

Просмотров: 1838
 
Непрочитано 27.06.2024, 04:22
| 1 #2
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. Для нахлеста Вам придется выполнить ряд условий:
- в сейсмике нельзя;
- нахлест по условиям 100% в одном сечении, соответственно альфа=2 и это для обоих сторон разорванной арматуры (нахлест слева и нахлест справа) - очень много, в 1,2м ширины не уложитесь, придется делать больше.
Для небольших диаметров (d12, d14) - это еще можно сделать, для больших - не выгодно. Но если у вас d12, то плита тонкая, а значит проще шов обычный сделать.
P.S. Мы зачастую нижнюю арматуру не разрезаем, она не мешает устройству шва.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2024, 06:23
#3
bybamag

Проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2011
г. Магнитогорск
Сообщений: 95
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
- в сейсмике нельзя;
Почему?
bybamag вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2024, 06:31
#4
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
Почему?
По ряду требований это делает временный стык от просто необоснованного до запрещенного.
В соответствии с п. 6.7.12 СП 14.13330:
- соединения внахлест возможен только до д18 включительно;
- длина нахлестки на 30% длиннее (это +60% с двух сторон);
- в одном сечении должно стыковаться не более 50% растянутой арматуры (это + еще разбег).
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2024, 06:54
#5
bybamag

Проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2011
г. Магнитогорск
Сообщений: 95
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
В соответствии с п. 6.7.12 СП 14.13330:
- соединения внахлест возможен только до д18 включительно;
- длина нахлестки на 30% длиннее (это +60% с двух сторон);
- в одном сечении должно стыковаться не более 50% растянутой арматуры (это + еще разбег).
То есть, можно, но не желательно
Ещё можно добавить, что в 9 сейсм районе, нахлёст д.б. с лапками

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
- в одном сечении должно стыковаться не более 50% растянутой арматуры (это + еще разбег).
Это правило общее для всех жб конструкций
bybamag вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2024, 07:48
| 1 #6
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
P.S. Мы зачастую нижнюю арматуру не разрезаем, она не мешает устройству шва.
Она не препятствует усадочным деформациям?
time вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2024, 11:15
#7
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
То есть, можно, но не желательно
Ещё можно добавить, что в 9 сейсм районе, нахлёст д.б. с лапками

----- добавлено через ~6 мин. -----

Это правило общее для всех жб конструкций
Вне сейсмики допускается делать в одном при увеличении нахлеста.

Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Она не препятствует усадочным деформациям?
Проблем не было , делали не раз. Да и откуда им взяться - армирование это малая жесткость, по сравнению с бетонной частью.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2024, 11:37
#8
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Да и откуда им взяться - армирование это малая жесткость, по сравнению с бетонной частью.
Усадка вызывает сокращение размеров и соответствующее растяжение в плите по всей высоте, на растяжение работает только арматура, поэтому она сдерживает усадочные деформации, если не имеет разрыва в шве.
time вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2024, 11:45
#9
bybamag

Проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2011
г. Магнитогорск
Сообщений: 95
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Вне сейсмики допускается делать в одном при увеличении нахлеста.
А где указано такое или обратное?
bybamag вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2024, 21:03
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
стыковать нахлесткой, а не сваркой как на скрине?
в чем разница сварки и нахлестки с точки зрения усадочных напряжений? на скрине описан вариант устройства шва разрывом участка бетонирования с последующей стыковкой арматуры сваркой (возможна и нахлестка).
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2024, 09:25
#11
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
А где указано такое или обратное?
Как ни странно, но это в СП 63.13330 , точнее в п. 10.3.29:
"Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100%, принимая значение коэффициента равным 2,0, а также увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей сжатой арматуры до 100%, принимая значение коэффициента равным 1,2. При относительном количестве стыкуемой в одном расчетном сечении арматуры периодического профиля более 50% и гладкой арматуры более 25% значения коэффициента определяют по линейной интерполяции."
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2024, 09:46
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Можно ли во временном температурно-усадочном шве арматуру стыковать нахлесткой, а не сваркой как на скрине? Для этого ширина шва будет равняться ширине нахлестки.
Думаю даже в несейсмическом районе это будет нерационально. Первое это размеры шва, не важно 100% или 50% стыков делать, в обоих случаях размер будет приличный, порядка 3 м с учетом монтажных допусков. Из первого следует второй момент - швы могут попасть на места с большими поперечными силами. Также в каркасах чаще всего регулярной сетки колонн нет, и шов шириной в 1 метр имеет преимущество. Третье что надо не забывать это логистика. Надо опять организовывать доставку (например 3х0,8х15=36 м3) бетона.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2024, 11:36
#13
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Думаю даже в несейсмическом районе это будет нерационально. Первое это размеры шва, не важно 100% или 50% стыков делать, в обоих случаях размер будет приличный, порядка 3 м с учетом монтажных допусков. Из первого следует второй момент - швы могут попасть на места с большими поперечными силами. Также в каркасах чаще всего регулярной сетки колонн нет, и шов шириной в 1 метр имеет преимущество. Третье что надо не забывать это логистика. Надо опять организовывать доставку (например 3х0,8х15=36 м3) бетона.
С этим согласен, но есть стройки, где сварка запрещена или недоступна. Мы, правда, предлагали бы муфты в этом случае. Ну и с нами обсуждался вариант, что и верхнюю резать не надо - сбоку залезут и все сетки отсекающие установят, а главное снимут и зачистят. Мы высказали сомнение, что для плиты 900мм высотой это получится . Позже строители согласились и причитали, что тонкая плита
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2024, 12:10
#14
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Мы, правда, предлагали бы муфты в этом случае.
так надо накрутить с двух сторон, а это резьба левая/правая, да еще попади прутком в пруток - ни в жизнь, мы ж не самолет собираем.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2024, 09:18
#15
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
швы могут попасть на места с большими поперечными силами.
Швы неравнопрочны?
time вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2024, 14:48
#16
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Швы неравнопрочны?
этож не сталь и сварные швы.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2024, 15:47
#17
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Наклонные хомуты в шве помогут?
time вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2024, 07:32
#18
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
так надо накрутить с двух сторон, а это резьба левая/правая, да еще попади прутком в пруток - ни в жизнь, мы ж не самолет собираем.
Я про обжимные, там все проще.
Svarog вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли во временном температурно-усадочном шве арматуру стыковать нахлесткой?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли стыковать стержни разных диаметров (внахлестку) вязаных каркасов? А_л_е_к_с Конструкции зданий и сооружений 57 05.08.2024 10:52
Можно ли так стыковать арматуру? Роман007 Железобетонные конструкции 37 08.11.2017 12:45
Можно ли использовать арматуру А 500 С в преднапряженных железобетонных изделиях Artyr20 Железобетонные конструкции 6 19.09.2017 20:52
Можно ли стыковать ферму в месте прямо под стойкой фермы? Zefirka Металлические конструкции 13 10.08.2017 23:27
Можно ли заменить арматуру класса Ас II,применяемую по серии 1.020.1/87 для изготовления петель для извлечения диафрагм жесткости из формы на АI(S240) Larisa51 Металлические конструкции 3 26.07.2013 16:24