| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли во временном температурно-усадочном шве арматуру стыковать нахлесткой?
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
||
Просмотров: 1838
|
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Здравствуйте. Для нахлеста Вам придется выполнить ряд условий:
- в сейсмике нельзя; - нахлест по условиям 100% в одном сечении, соответственно альфа=2 и это для обоих сторон разорванной арматуры (нахлест слева и нахлест справа) - очень много, в 1,2м ширины не уложитесь, придется делать больше. Для небольших диаметров (d12, d14) - это еще можно сделать, для больших - не выгодно. Но если у вас d12, то плита тонкая, а значит проще шов обычный сделать. P.S. Мы зачастую нижнюю арматуру не разрезаем, она не мешает устройству шва. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
По ряду требований это делает временный стык от просто необоснованного до запрещенного.
В соответствии с п. 6.7.12 СП 14.13330: - соединения внахлест возможен только до д18 включительно; - длина нахлестки на 30% длиннее (это +60% с двух сторон); - в одном сечении должно стыковаться не более 50% растянутой арматуры (это + еще разбег). |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Ещё можно добавить, что в 9 сейсм районе, нахлёст д.б. с лапками ----- добавлено через ~6 мин. ----- Это правило общее для всех жб конструкций |
||||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
Проблем не было ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
Усадка вызывает сокращение размеров и соответствующее растяжение в плите по всей высоте, на растяжение работает только арматура, поэтому она сдерживает усадочные деформации, если не имеет разрыва в шве.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Как ни странно, но это в СП 63.13330
![]() "Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100%, принимая значение коэффициента равным 2,0, а также увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей сжатой арматуры до 100%, принимая значение коэффициента равным 1,2. При относительном количестве стыкуемой в одном расчетном сечении арматуры периодического профиля более 50% и гладкой арматуры более 25% значения коэффициента определяют по линейной интерполяции." |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Думаю даже в несейсмическом районе это будет нерационально. Первое это размеры шва, не важно 100% или 50% стыков делать, в обоих случаях размер будет приличный, порядка 3 м с учетом монтажных допусков. Из первого следует второй момент - швы могут попасть на места с большими поперечными силами. Также в каркасах чаще всего регулярной сетки колонн нет, и шов шириной в 1 метр имеет преимущество. Третье что надо не забывать это логистика. Надо опять организовывать доставку (например 3х0,8х15=36 м3) бетона.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
так надо накрутить с двух сторон, а это резьба левая/правая, да еще попади прутком в пруток - ни в жизнь, мы ж не самолет собираем.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли стыковать стержни разных диаметров (внахлестку) вязаных каркасов? | А_л_е_к_с | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 05.08.2024 10:52 |
Можно ли так стыковать арматуру? | Роман007 | Железобетонные конструкции | 37 | 08.11.2017 12:45 |
Можно ли использовать арматуру А 500 С в преднапряженных железобетонных изделиях | Artyr20 | Железобетонные конструкции | 6 | 19.09.2017 20:52 |
Можно ли стыковать ферму в месте прямо под стойкой фермы? | Zefirka | Металлические конструкции | 13 | 10.08.2017 23:27 |
Можно ли заменить арматуру класса Ас II,применяемую по серии 1.020.1/87 для изготовления петель для извлечения диафрагм жесткости из формы на АI(S240) | Larisa51 | Металлические конструкции | 3 | 26.07.2013 16:24 |