Допустимо ли опирать конец сваи на слабый грунт?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустимо ли опирать конец сваи на слабый грунт?

Допустимо ли опирать конец сваи на слабый грунт?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.07.2024, 08:11 #1
Допустимо ли опирать конец сваи на слабый грунт?
time
 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270

Допустимо ли опирать конец сваи на слабый грунт, если при этом несущей способности по боковой поверхности хватает, а несущая способность под концом сваи не учитывается?
Просмотров: 2310
 
Непрочитано 25.07.2024, 08:30
1 | #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Можно при подтверждении испытаниями.
СП 24.13330.2021
Цитата:
7.2.5 Опирание нижних концов забивных и вдавливаемых свай на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, не рекомендуется. В случае, если принимается такое техническое решение, несущую способность Fd, кН, следует подтверждать результатами контрольных статических испытаний свай в соответствии с ГОСТ 5686.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2024, 08:34
#3
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Можно при подтверждении испытаниями.
СП 24.13330.2021
а испытания кто должен проводить?
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 25.07.2024 в 09:20.
Ктара вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2024, 08:53
#4
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


mainevent100, а есть где-то про минимальную высоту слоя прочного грунта между концом сваи и кровлей слабого грунта, при котором еще можно считать, что свая опирается на прочный грунт? А то формально можно и полметра оставить.
time вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2024, 09:05
#5
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Из п.7.3.10 СП 24.133330.2021 следует, что среднее значение сопротивления грунта под острием сваи учитывается на глубине 4 диаметров сваи от острия. Следовательно высота слоя прочного грунта под острием должна быть не меньше этого значения. Например для сваи 300х300 должно быть не меньше 1,2 м.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2024, 09:19
1 | #6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Ну поняти слабый относительно. Если начинать разговор профессионально, то нужно указать глубину кровли, диаметр сваи, и модуль деформации грунта ну или IL. А для детализации график статзондирования.

Чем черевато пройти например пески 6 м и упереть в суглинок с IL 0.7-0.8.
1. Будет резкий срыв при задавливании.. Например, вроде 100т несёт под расчётную 70 т. Но 2 см задавили и провал...
2. Если свая в кусте, то тут очень резкий этот "кустовой эффект". Средние сваи зажаты и практически выполняют только роль армирования. Для куста под колонной это только большие осадки, а вот доя натыканных свай под плитой..
Offtop: много ещё можно написать, но отвлекают...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2024, 09:22
1 | #7
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
много ещё можно написать, но отвлекают...
Пишите, не отвлекайтесь, пожалуйста.
Крайне интересно...
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2024, 09:22
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2024, 09:24
#9
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
есть где-то
ВСН 487-86.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2024, 09:25
#10
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Но 2 см задавили и провал...
Что-то на подобии, когда сила трения покоя переходит в силу трения скольжения (которая ниже).... интересно для свай такие испытания проводили?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2024, 09:38
#11
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
ВСН 487-86.
Два метра минимум, получается.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ВСН.PNG
Просмотров: 77
Размер:	143.8 Кб
ID:	263920  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ВСН0.PNG
Просмотров: 73
Размер:	94.1 Кб
ID:	263921  
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2024, 09:50
#12
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Что-то на подобии, когда сила трения покоя переходит в силу трения скольжения (которая ниже).... интересно для свай такие испытания проводили?
Или прочный слой продавился.

----- добавлено через 54 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
п.7.3.10 СП 24.133330.2021 следует
Там вроде безотносительно наличия слабого слоя.
time вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2024, 11:28
#13
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Там вроде безотносительно наличия слабого слоя
Там суть в том, что сопротивление грунта под острием ниже 4d в расчете н.с. свай не учитывается.
Если по боковой поверхности сопротивления грунта у вас хватает, то можно и не оставлять никакой прослойки под острием (если по расчету осадки и статическим испытаниям тоже все нормально).
Статические испытания в любом случае надо заложить, даже если острие над слабым грунтом поднимите, т.к. зондировка бывает недостоверна + что там под землей в реальности только кроты точно знают.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2024, 11:42
#14
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
не оставлять никакой прослойки под острием
Не согласен. Свая за счет трения по боковой поверхности будет "выкалывать" пирамиду более прочного грунта в менее прочный.

Поэтому и предписывают, чтобы делали статические испытания свай. И коэффициент надежности по грунту больше берут.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выкол.PNG
Просмотров: 107
Размер:	16.8 Кб
ID:	263926  

Последний раз редактировалось Алексей_Л., 25.07.2024 в 11:48.
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2024, 11:46
#15
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Свая за счет трения по боковой поверхности будет "выкалывать" пирамиду более прочного грунта в менее прочный.
Ну и пусть, боковая-то держит. Трение только при движени возникает, поэтому сваи стойки по боковой не учитывают.

----- добавлено через ~2 мин. -----
С другой стороны, прочный уже не по всей высоте слоя работать будет, т. к. вблизи слабого раскрошится. Согласен.
time вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2024, 11:54
#16
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
поэтому сваи стойки по боковой не учитывают
Для сваи-стойки не учитывают, потому что осадка сваи не достаточно для того, чтобы грунт "натянулся" на сваю. Читал, что свая должна осесть на сантиметра 2 (в разных условиях по-разному) чтобы грунт по боковой поверхности включился.
Круз в посте №6 фактически пишет, что дойдя до границы сваю не остановить, а нагрузка не меняется. "Но 2 см задавили и провал..." но интересно дать сваи отдохнуть и снова дать нагрузку - тогда будет честная работа по боковой поверхности.

Кто помнит/может рассказать/почитать как по каким испытаниям писали первые таблицы для боковой поверхности в первых СНиПах на заре сваебойной эпохи?

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
вблизи слабого раскрошится
Думаю надо оценивать напряжения на кровли слабого грунта (но не по схеме условного фундамента - типа напряжения равномерные под всей площадью условного фундамента) а именно как пятно напряжений (пиковые возле острия и концентрично расходятся от сваи понижаясь) - где пиковые больше прочности слабого грунта - там выкол (такая себе ступенчатая задача получается с перераспределением). Имея картину выкола, а по ней и "реальное" пятно напряжений решить обратную задачу по определению несущей способности сваи по боковой поверхности с учетом выкола массива грунта при острие сваи; и осадки от условного фундамента на кровли слабого грунта. Как это сделать руками - не знаю/не умею - только предполагаю, какой мог бы быть аппарат решения подобной задачи.

Если сумма напряжений собственного веса массива грунта и дополнительных напряжений от боковой поверхности будет выше прочности слабого грунта, то полагаю, что призма выкрошится и свая пойдет вниз.

Последний раз редактировалось Алексей_Л., 25.07.2024 в 12:13.
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2024, 12:23
#17
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
дойдя до границы сваю не остановить, а нагрузка не меняется
Может и так. Это своего рода хрупкое (взапное) разрушение (отказ), которого все и всегда боятся.
time вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2024, 12:34
#18
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Думаю, работу сваи при погружении и выколе приблизительно могут описать эти графики: "нагрузка-несущая способность" и "нагрузка-осадка".
Точка Z показывает, когда грунт по боковой поверхности включился (натянулся на тело сваи).
Точка А показывает переход работы грунта с условно линейной зоны в нелинейную.
Точка В показывает сваю перед срывом в слабый грунт.
Точка С показывает работу сваи после срыва (осадки=бесконечность= требуется снизить нагрузку)
Точка Сштрих на графике со штриховой линией показвает работу сваи после отдыха. При чем, в зависимости от подстилающего и несущего грунта точка Сштрих (после отдыха) на графике "нагрузка-несущая способность" может быть как выше так и ниже точки С.

Надо бы еще добавить график "несущая способность под острием-нагрузка" и "несущая способность по боковой поверхности-нагрузка" для полноты картины.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Работа сваи.jpg
Просмотров: 75
Размер:	127.1 Кб
ID:	263927  
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2024, 13:04
#19
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Добавлю совместный график "несущая способность по боковой поверхности - нагрузка" и "несущая под острием -нагрузка".

При погружении - работа по боковой поверхности почти не проявляется (для забивки почти нулевая в большей мере из-за вибрации сваи при забивке - отверстие чутка больше тела сваи; для вдавливания -незначительная в виду как в учебника пишут: отжима влаги и формирования скользящей рубашки вдоль тела сваи - на сколько помню)
Штриховая синяя - работа по боковой после отдыха.
Предполагаю, что после срыва (выкалывания грунта) соотношение "по боковой при погружении" к "по боковой после отдыха" будет равно соотношению коэф. трения скольжению частиц грунта по бетону к коэф трения спокойствия, умноженных на интегральный коэффициент влияния условий релаксации грунта вокруг сваи. Либо проще: соотношение несущий способностей по боковой поверхности при погружении вдавливанием после срыва к этой же величине после отдыха как раз и будет равен при погружении вдавливанием: соотношению усилия вдавливания при погружении к усилию вдавливания после отдыха.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РаботаСваи2.jpg
Просмотров: 38
Размер:	166.3 Кб
ID:	263928  
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2024, 13:38
#20
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Можно при подтверждении испытаниями.
Но ООчень нежелательно
8.14 Выбор длины свай должен производиться в зависимости от грунтовых условий строительной площадки, уровня расположения подошвы ростверка с учетом возможностей имеющегося оборудования для устройства свайных фундаментов. Нижний конец свай, как правило, следует заглублять в прочные грунты, прорезая более слабые напластования грунтов, при этом заглубление забивных свай в грунты, принятые за основание, должно быть: в крупнообломочные, гравелистые, крупные песчаные и глинистые грунты с показателем текучести 0,1 - не менее 0,5 м, а в другие дисперсные грунты - не менее 1,0 м. Опирание нижних концов буровых свай на рыхлые пески и глинистые грунты с показателем текучести 0,6 не рекомендуется и допускается лишь в исключительных случаях, когда иные варианты фундаментов технически нереализуемы. При этом следует предусматривать контрольные статические испытания свай по ГОСТ 5686.
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустимо ли опирать конец сваи на слабый грунт?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Длина заделки сваи стойки в скальный грунт Anna M. Основания и фундаменты 43 15.05.2024 18:55
Как считать сваи по телу в лире-сапр 2020 с КЭ-57 и модулем грунт Diman111 Лира / Лира-САПР 0 21.01.2021 16:10
Опирание нижнего конца сваи на грунт с IL>0,5 (0,55) в сейсмике GybelindaV Основания и фундаменты 4 27.12.2016 10:28
Заделка сваи в многолетнемерзлый грунт Ильнар Основания и фундаменты 4 20.10.2010 11:47
Какой выбрать способ погружения сваи в многолетне-мерзлый грунт? nytysia Технология и организация строительства 4 29.01.2010 17:44