Монолитный участок. Размеры, опирание, кол-во сторон опираний.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный участок. Размеры, опирание, кол-во сторон опираний.

Монолитный участок. Размеры, опирание, кол-во сторон опираний.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.11.2011, 21:42 #1
Монолитный участок. Размеры, опирание, кол-во сторон опираний.
eugenmax
 
Ярославль
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 1,287

Хотел бы уточнить несколько вопросов по МУ.
1) На какую величину опирать его на стену? так же как и плиты?
2) Опирание по скольким можно делать -так же как и у плит?
3) Тут обсуждалось в одной из тем опирание МУ на лифтовую шахту. Говорили что лучше не опирать, ибо могут возникнуть дефформации и трещины. Но они возникнут, если лестничная шахта стоит на отдельном фундаменте, или даже если не на отдельном? Тоесть чем так особен ЛУ, если он стоит на том же фундаменте, что и все остальное?
4) можно ли опереть монолитный участок 4600х180 мм на две короткие стороны?
Просмотров: 17977
 
Непрочитано 21.11.2011, 21:48
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
можно ли опереть монолитный участок 4600х180 мм на две короткие стороны?
Это что такое????
Зазор между плитами?
Если да - то серия 2.140-1.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 22:10
#3
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Это что такое????
Зазор между плитами?
Если да - то серия 2.140-1.
Судя по этому документу, МУ шириной до 300 мм боковой гранью не опирают на стену, но про короткие стороны ничего не сказано(((
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2011, 22:12
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


нужна картинко.
плиты не доходят до стен?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 22:36
#5
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
нужна картинко.
плиты не доходят до стен?

вот вам картинкО в разработке. Мне интересно как вообще это делается, тоесть до какой длины/ширины ПРИМЕРНО, можно опереть МУ по двум сторонам.
И вообще, жаде если его толщина 200 мм, его же нужно опирать хоть чем то? Думаю что да


И еще, подскажите пожалуйста, а величина защемления/опирания балконной плиты какая? У меня плита защемляется в стену, и опирается еще и по бокам, тоесть получается лоджия. Опирание с краев я принял по 100 мм, примерно как у обычной плиты.
Ммм..... А ведь можно вместо балконной плиты воткнуть туда обычную ПК? Она ж будет даже по трем сторонам опираться!)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 5667
Размер:	19.8 Кб
ID:	69955  
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2011, 22:41
#6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Читаем вниматочно серию, думаем, рисуем. если стремно думать - раздвигаем плиты и тогда тупо делаем по серии (та все уже продумано). Маленький МУ опереть на 4 стороны и заармировать в обеих направлениях. Величину опирания взять по пустотный плитам (они тоже бятон)))))
eugenmax, не скромный вопрос - сами проектируем или есть какой главспец?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 22:57
#7
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Читаем вниматочно серию, думаем, рисуем. если стремно думать - раздвигаем плиты и тогда тупо делаем по серии (та все уже продумано). Маленький МУ опереть на 4 стороны и заармировать в обеих направлениях. Величину опирания взять по пустотный плитам (они тоже бятон)))))
eugenmax, не скромный вопрос - сами проектируем или есть какой главспец?
курсовик делаю. И только не пишите после этого, что и так сойдет.
Я хочу реально узнать, что делать именно с моим МУ. Тоесть плиты никуда не двигаю. Ширина МУ от плиты до стены 180 мм. я добавляю еще 100, чтобы завести их в сену, тоесть опереть. Получается ширина 280 мм. Опираю в стену на 100 мм, так как именно вдоль этой стены будет стоять кухонное оборудование. Думаю, что выдержит. Или все-таки переместить плиту к краю стены, а МУ сделать между плитами? Но опять же вопрос, опирать по всем сторонам? (2 стороны на стену, а 2 стороны на плиты, и эти "заводки" будут толщиной 50 мм. Ну и они хорошо закроют арматуру МУ, которая выведена на плиты, тоесть каркас)
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 01:49
#8
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


eugenmax, в следующий раз сначала к преподу - пуска отрабатывает свою з/п.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 10:39
#9
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
eugenmax, в следующий раз сначала к преподу - пуска отрабатывает свою з/п.
"препод" у нас появляется раз в 2 недели, да и то хорошо, когда появляется, а бывает и того реже
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 11:12
#10
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Я хочу реально узнать, что делать именно с моим МУ. Тоесть плиты никуда не двигаю. Ширина МУ от плиты до стены 180 мм. я добавляю еще 100,
Забей, не надо добавлять. Если короткими сторонами опираете на стены - вот Вам классическая схема: однопролётная шарнирно-опёртая балка. Расчётный момент ку-эль-квадрат-на-восемь. На вскидку, если добираете междуэтажное перекрытие (никакие стены или тяжёлое оборудование на него не опирается) при высоте сечения 200 мм и бетоне B 20 двух стержней A-III 16 мм выше крыши хватит. Поперечную арматуру надо считать.
Или уж тогда наоборот, делаем "шпонку" или "корытный монолит" (по-разному называют) - опираем длинными сторонами на стену и на плиту. Тогда пихаем проволочку 3 мм Вр-I через каждые 200 мм.
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Маленький МУ опереть на 4 стороны и заармировать в обеих направлениях.
Yuzer, я Вас уважаю, но не могу согласиться. При таком соотношении сторон монолитного участка (4800/300 = 16/1) нельзя его рассматривать как плиту, опёртую по контуру. Армировать-то нужно в обоих направлениях. Но рабочей арматура будет только в одном направлении. В другом же - по конструктивным требованиям.
Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
И еще, подскажите пожалуйста, а величина защемления/опирания балконной плиты какая? У меня плита защемляется в стену, и опирается еще и по бокам, тоесть получается лоджия. Опирание с краев я принял по 100 мм, примерно как у обычной плиты.
Ммм..... А ведь можно вместо балконной плиты воткнуть туда обычную ПК? Она ж будет даже по трем сторонам опираться!)
Можно. Засуньте обыкновенную пустотку (по серии 1.141.1-1 вып. 60 или 63). Боковой гранью в стену заводить не более, чем на 50 мм (это уже по опыту). Поперечной рабочей арматуры в пустотке нет, поэтому могут пойти трещины. Они никому не нужны.
А если защемление консольных балконных плит, то по-моему 250 мм. Серию на балконные плиты не помню. Думаю, Yuzer подскажет.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 11:38
#11
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Или уж тогда наоборот, делаем "шпонку" или "корытный монолит" (по-разному называют) - опираем длинными сторонами на стену и на плиту.
а короткими тоже надо?
И тогда уже кухонное оборудование и мебель можно ставить на нее? просто оно у меня как раз вдоль этой стены идет (в реальности, не в курсовике, мне кажется, что лучше плиту передвинуть к стене, а МУ сделать между плитами)
Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Боковой гранью в стену заводить не более, чем на 50 мм
-это имеется ввиду, что если глубоко защемить, то будет уже работать в другом направлении? (точнее в продольном тоже будет, но если защемить много, то и в поперечном появится)

Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
А если защемление консольных балконных плит, то по-моему 250 мм. Серию на балконные плиты не помню. Думаю, Yuzer подскажет.
да, я тоже встречал именно для балконных - 250 мм.
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 12:16
#12
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
а короткими тоже надо?
Можете. Но толку не будет.
Я не знаю точно, где это написано. По-моему есть в "бестселлере" Байкова и Сигалова. Но нас учили, что если соотношение сторон плиты не более, чем 2:1 (или не менее, чем 1:0,5 ), то её следует считать, как опёртую по контуру. А если соотношение сторон превышает 2:1 (как и в Вашем случае) - плиту следует считать уже как опёртую по двум сторонам. По каким сторонам она будет опёрта, а какие будут просто "висеть" - на выбор автора проекта (так что смотрите сами).
Если переживаете за кухонное оборудование и мебель - считайте, что Ваш монолит опирается короткими сторонами на стены. В этом случае ваш монолит будет нагрузку полностью передавать на стены. Армирование и бетон на вскидку я Вам дал. Делайте расчёт. Подбирайте поперечную вертикальную и горизонтальную арматуру. Можете завести в стену длинной гранью, но делать этого не нужно (только бетон тратить).
Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
-это имеется ввиду, что если глубоко защемить, то будет уже работать в другом направлении? (точнее в продольном тоже будет, но если защемить много, то и в поперечном появится)
Да, так и будет. Но только так будет работать модель. Так будет работать индивидуальный монолитный участок, рассчитанный и армированный соответствующим образом.
А старая добрая "советская пустотка" (по серии 1.141.1-1), а тем более плиты безопалубочного формования для такой "работы" не предназначены. Поэтому та часть, которую Вы заведёте в стену так и останется в стене. А та часть, которая снаружи, просто обломится вдоль пустоты (поперечной арматуры-то нет) и будет работать. как нормальная плита прекрытия, опёртая по двум сторонам. Ничего не упадёт. Только на потолке будет здоровая трещина вдоль ненесущей стены.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 14:20
#13
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Yuzer, я Вас уважаю, но не могу согласиться. При таком соотношении сторон монолитного участка (4800/300 = 16/1) нельзя его рассматривать как плиту, опёртую по контуру. Армировать-то нужно в обоих направлениях. Но рабочей арматура будет только в одном направлении. В другом же - по конструктивным требованиям.
На такой МУ расход арматуры будет кил 50. Никто не будет заказывать 20 кг D10 и 30 кг D12. Если уж очень хочеться, то по короткому направлению ложить D10 с ш.200, а по длинному - ш.300. Но вот вопрос - зачем это?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 18:08
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Такой МУ лучше опирать на смежные плиты (или плиту и стену). Фактически вы конечно можете выполнить добетонку и на коротких участках МУ, но главным опиранием будет опирание именно по длинным сторонам.
Хотя теоретичеси ничто не мешает опираться только по кортким. В этом случае у вас будет простай балка, которую нужно рассчитть и соответствующе заармировать. Но практически мне кажется это плохим решением.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 20:13
#15
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


А еще подскажите пожалуйста, а на плане раскладки плит перекрытий я показываю опирание МУ, или просто черчу их по контурам стены и плит (а уже когда там в проекте описываются участки, то и там показывается что куда сколько и как опирается и заводится), тоесть нужно ли мне заезжать контуром МУ на плиты и стены?
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 23:35
#16
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
нужно ли мне заезжать контуром МУ на плиты и стены?
На стены - да. На плиты - нет. А ещё нам в проектах МУ штрихуют, так что сразу в глаза бросаются.
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Никто не будет заказывать 20 кг D10 и 30 кг D12
Я буду заказывать. И любой наш прораб. А когда в производстве хотя бы 3 объекта одновременно - очень даже легко работается по металлу. Все прекрасно понимают, что я не буду делать заказ и гнать 12-метровую машину из-за двух пруточков d-16. Поэтому стараются прорабатывать на будущее.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Хотя теоретичеси ничто не мешает опираться только по кортким.
И практически тоже. Ничего плохого в этом нет. Залили уже не 1 и не 2 десятка таких МУ. Всё нормально.
Offtop: А разработчикам ещё и спокойнее живётся. Всё же плиты не перегружаются... Мешать может только "предвзятость", больше ничего.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В этом случае у вас будет простай балка, которую нужно рассчитть и соответствующе заармировать.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 23:58
#17
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Я буду заказывать. И любой наш прораб.
Offtop: А я его в расходдавать не буду))
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 20:34
#18
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


ок, понял))) пока думаю, можно ли сделать анкеровку каждой плиты по 2 анкера по торцам, тоесть на плиту 4 анкера. Здание кирпичное, 9 этажей
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 21:47
#19
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Если да - то серия 2.140-1.
Ты хоть серию открывал, думальщик?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 22:06
#20
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Ты хоть серию открывал, думальщик?
открывал, смотря о чем вы говорите.
А как же ее не открыть, если вы мне ее посоветовали даже больше скажу, посмотрел и почитал)))

Последний раз редактировалось eugenmax, 23.11.2011 в 22:18.
eugenmax вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный участок. Размеры, опирание, кол-во сторон опираний.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитный участок в каркасном здании из сборного ж.б. размерами 12х6м Alex_xel Железобетонные конструкции 5 26.03.2010 10:49
монолитный участок перекрытия виктор1986 Железобетонные конструкции 17 03.12.2008 19:54
12м монолитный участок Аннарус Железобетонные конструкции 51 24.11.2008 11:18
Проектирую монолитный участок.... shpirant Железобетонные конструкции 26 11.07.2008 23:11
Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии nikе Железобетонные конструкции 10 05.09.2007 06:57