Необходимость уплотнения бетона в монолитном армопоясе фундамента
Обследую, черчу. в судах бываю
Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 3152
|
|
|||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
Цитата:
Также существует самоуплотняющийся бетон, дороже обычного. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия Цитата:
1. Разделы 3-8 СНиП 52-01-2003 включены в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р. Цитата:
статья Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
SeroJer
уплотнять надо обязательно. Просто нормы это не написали прямо, так как это очевидно. Или применять спец бетон. Дорогой. Обоснование - это то, что бетон надлежащего качества не получите. Т. е. можете не уплотнять, но потом придётся переделывать КЖ целиком с уплотнением, так как не добьётесь качества готового бетона.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сцепление старого и нового бетона фундамента | Laki | Основания и фундаменты | 12 | 05.12.2015 21:42 |
Класс бетона для фундамента токоограничивающего реактора | ECM | Основания и фундаменты | 30 | 29.03.2011 15:48 |
Соглосование замены фундамента из сборного бетона на монолитное исполнение | б@кены4 | Основания и фундаменты | 1 | 04.03.2011 21:30 |
Марка бетона фундамента меньше проектной в 1,5 раза - что делать? | Минька | Основания и фундаменты | 8 | 30.07.2009 12:00 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |