Буронабивные сваи или забивные сваи
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные сваи или забивные сваи

Буронабивные сваи или забивные сваи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.04.2012, 10:15 #1
Буронабивные сваи или забивные сваи
Анатолик
 
инженер-проектировщик
 
Чебоксары
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 79

У меня можно сказать глупый вопрос . что лучше буронабивные сваи или забивные.
Если я прапвильно посчитал то буронабивные сваи несут меньше нагрузку в 2 раза чем забивные. Считал по СП 24.13330.2011 Свайные_фундаменты
Просмотров: 16567
 
Непрочитано 18.04.2012, 10:20
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Забивные сваи дешевле и удобнее при наличие рядом завода ЖБИ и техники.
Если их нельзя использовать, то применяют прочие.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 10:21
#3
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Анатолик Посмотреть сообщение
буронабивные сваи несут меньше нагрузку в 2 раза чем забивные
по расчету да, по данным испытаний - нет.

тут как говорится все зависит от конкретных условий:
плотная застройка - буронабивные (либо вдавливать)
малый объем работ (10свай) - буронабивные (бурилку проще и дешевле найти, чем молот)
несвязные грунты - забивные (буронабивная в обсадной трубе дорогое удовольствии)
плитный ростверк на 5k свай - забивные (быстрее и дешевле)
требуется свая ~2м диаметром - буронабивные, забивная очень тяжелая получается
требуется наклонная свая - буронабивные
.....
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 10:30
#4
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Вопрос конечно довольно туманный.
Всегда все зависит от конкретных условий, наличия и доступности соответствующего оборудования.
Практически всегда 99% удельная несущая способность (кН/м2 поперечного сечения или кН/м3 бетона) по результатам испытаний у забивных выше чем у других типов свай в аналогичных условиях.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 11:07
#5
Анатолик

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.02.2009
Чебоксары
Сообщений: 79


Сейчас на свайном поле есть уже забитые сваи. Они предназначены были под панельный дом. Теперь эту заброшенную стройку хотят возвести, только домик хотят 5-этаж кирпичный. По испытаниям свая 6м несет 50 т. но шаг свай там 3,2. Под центрально нагруженную стену кирпичного здания требутся шаг 1,1 м Вот хочу туда запихнуть буронабивные 6 метровые . А они по этой геологии и расчету несут только около 25 т.
Вот по этому у меня возник вопрос ! 6м забивной и 6 м буронабивной D=0,5 дает такое отличие. Если при подсчете расчетного сопротивления R смотреть СП 24.13330.2011 таблицу 7,2 (для забивных) и таблицу 7,8 для глинистых (для буронабивных ) то R отличается во много раз Я ведь правильно понимаю? Если что поправьте меня пжл
Анатолик вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 11:13
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Анатолик Посмотреть сообщение
Я ведь правильно понимаю?
Правильно
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 11:18
#7
Анатолик

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.02.2009
Чебоксары
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Правильно
Спасибо
И всем спаибо за помощь!
Анатолик вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 11:34
#8
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


Цитата:
Сообщение от Анатолик Посмотреть сообщение
Сейчас на свайном поле есть уже забитые сваи. Они предназначены были под панельный дом. Теперь эту заброшенную стройку хотят возвести, только домик хотят 5-этаж кирпичный. По испытаниям свая 6м несет 50 т. но шаг свай там 3,2. Под центрально нагруженную стену кирпичного здания требутся шаг 1,1 м Вот хочу туда запихнуть буронабивные 6 метровые . А они по этой геологии и расчету несут только около 25 т.
Вот по этому у меня возник вопрос ! 6м забивной и 6 м буронабивной D=0,5 дает такое отличие. Если при подсчете расчетного сопротивления R смотреть СП 24.13330.2011 таблицу 7,2 (для забивных) и таблицу 7,8 для глинистых (для буронабивных ) то R отличается во много раз Я ведь правильно понимаю? Если что поправьте меня пжл
а почему не забивные? что то мешает?
NIPIOLEG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 11:42
#9
Анатолик

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.02.2009
Чебоксары
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
а почему не забивные? что то мешает?
Заказчик так хочет ! говорит жильцы соседнего дома жалуются . Хотя по нормам по забивке свай расстояние до следующего дома 20 м соблюдается
Анатолик вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 12:31
#10
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Анатолик Посмотреть сообщение
Вот по этому у меня возник вопрос ! 6м забивной и 6 м буронабивной D=0,5 дает такое отличие. Если при подсчете расчетного сопротивления R смотреть СП 24.13330.2011 таблицу 7,2 (для забивных) и таблицу 7,8 для глинистых (для буронабивных ) то R отличается во много раз Я ведь правильно понимаю? Если что поправьте меня пжл
Всегда есть лазейка: выполнить несколько свай - испытать - по п. 7.3 СП 24.13330.2011 получить несущую способность . Несущ. способность будет значительно больше расчетной в 100% случаев. (бывало больше "посчситанных" забивных выходило)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 09:34
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Анатолик Посмотреть сообщение
по нормам по забивке свай расстояние до следующего дома 20 м соблюдается
Есть ещё 30 м в ВСНе на расчёт колебаний грунта. Меньше 30 м не надо делать расчёт.
А как его делать я не знаю пока.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 09:43
#12
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А как его делать я не знаю пока.
ВСН 490-87 в конце есть ОЧЕНЬ хороший пример расчета (правда необходимо от геологов получить значение альфа - коэф. затухания колеб. в грунтах), но в принципе в запас прочности можно и самому принять.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные сваи или забивные сваи

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
буронабивные сваи 0gram Основания и фундаменты 89 26.07.2013 22:37
Сваи и не забивные и не буронабивные OLeeeeen Основания и фундаменты 5 20.04.2012 14:23
Буронабивные сваи 25 м terewe Основания и фундаменты 13 02.12.2009 05:57
Забивные или буронабивные сваи. Дилемма. X-DeViL Основания и фундаменты 7 11.03.2009 14:45
Как защитить буронабивные сваи от сульфатной агрессии naden Основания и фундаменты 8 13.07.2008 17:29