| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Действительно большой разброс получится с формулой (70), если в ней учитывать тот самый 0,7 при вычислении фиб. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
Цитата:
Возможно низкая чистота в моделях. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Так я и говорю, что, скорее всего, при 1 вместо 0,7 в фиб формула (70) даст более близкий результат к оболочкам. Позже это проверим.
|
|||
![]() |
|
||||
Это как? Вот есть равномерно-распределенное напряжение в полке от момента, действующего в плоскости стенки, и есть напряжения от бимомента, дающее разные знаки по краям полки. При этом для одного края суммарное напряжение снизится, а для другого неизбежно возрастет.
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Очень просто. Либо свободное кручение и касательные, либо стеснённое и нормальные.
Во втором случае интенсивность меньше. Только это "стеснение" не возникает просто так. При всём уважении. У ТС его попросту нет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
Интенсивность кого? Неважно как распределилась энергия крутящего усилия в варианте "микс"- главное возникло норм-напряжение в полке от момента, любой интенсивности. Которое при соответствующем знаке и ДОБАВИТСЯ к норм-напряжению от САМОГО ИЗГИБА. Цитата:
Бимомента не будет, например если загрузить совсем свободную балку ТОЛЬКО противоположными крутящими моментами по концам. Будет кручение БЕЗ ИЗГИБА полок. Поучи матчасть и потом приходи, да? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Это самый обычный вариант, а вот чтобы нагрузить балку так, чтобы присутствовал только один из факторов - это надо потрудиться (смотрим приложение 9 в известной книге Д.В. Бычкова). Речь тут не идет о характерных сечениях, например о середине балки, загруженной равномерно-распределенной крутильной нагрузкой, где бимомент максимален, а момент чистого кручения нулевой.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Цитата:
Геометрические характеристики: Момент инерции при изгибе: Момент сопротивления при изгибе: Момент инерции при кручении: Смещение центра изгиба от оси стенки: Секториальный момент инерции: Площадь полки: Площадь стенки: Секториальный момент сопротивления по краю полки: Секториальный момент сопротивления на стыке полки и стенки: Изгибно-крутильная характеристика: 1. Нагрузка в центре изгиба: 2. Нагрузка по стенке: Напряжения по краю полки: Напряжения на стыке полки и стенки: 3. Нагрузка посередине полки: Напряжения по краю полки: Напряжения на стыке полки и стенки: Результаты в Stark ( фрагмент верхней полки ) Момент инерции при кручении посчитан без коэффициента 1.12, потому что оболочки такой коэффициент не учитывают. Чтобы задать его в расчет, надо увеличить толщины, и задать понижающие коэффициенты ко всем жесткостям, кроме крутильной. Старк так умеет, другие программы - не знаю. Если во всех сечениях задать объединения перемещений по вращению вокруг продольной оси балки (имитация гипотезы неискривления сечений), машинный счет становится еще на пару процентов ближе к ручному. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 21.03.2022 в 11:40. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Чего нет? Бимомента нет?
Или нет выгибов в противоположных направлениях? Швеллер кроме поворота сечений производит смещение сечения вбок, поэтому кажется, что нет противоположных выгибов. На деле выгибы разные, и разница какраз и есть противовыгибы. Эта разница разная в зависимости от центра приложения нагрузки относительно ц.и. Любое кручение любого сечения - это поворот сечения. Вопрос только в том, напрягает ли такой поворот сечения полку (полки) нормально - т.е. есть ли стеснение. Стеснение в данном случае есть, это уже выясняли. Поворот есть - это очевидно настолько, что даже не требует выяснения. Тебе же в числах показывают. Я вот выложу из Бычкова - на примере испытаний Баха обыкновенной балки из обыкновенного швеллера на обыкновенную вертикальную нагрузку - в швеллере есть и кручение, и выгибы, и бимомент, причем как в натуре, так и теоретически:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Возможно Бахил что-то типа этого хочет сказать - см. рис.
Можно озвучить полную версию закона? О каком виде напряжения речь? О касательных или о нормальных? Закон сохранения баланса (энергии) может быть нарушен? Намек на то, что может ТАКИ речь о перетекании свободного частично в стесненное? С соответствующим перетеканием напряжений разного вида... В твоем ВУЗе тоже не преподавали Власова? Ну или хотя бы Тимошенко? А сам не пробовал поизучать эту тему? Мы дураки не только прибавляем, но даже и отнимаем. ![]() ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.03.2022 в 19:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
А может для начала попробовать решить задачу для двутавра у которого центр изгиба и жесткости совпадают ? В качестве тестовой, как более простого случая. И, при получении результатов близких к нормативным (или далеких от нормативных) уже переходить на швеллер ? По крайней мере, как мне кажется, на двутавре можно будет сделать более однозначные выводы при сравнении нормативного расчета и расчета в МКЭ. И далее эти выводы уже распространить на швеллер.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Были тесты в соседней теме:
Что такое устойчивость плоской формы изгиба? Пост 630 Что такое устойчивость плоской формы изгиба? Пост 637 Похоже, что для двутавра в СП заложен КЗУ/1.3, кроме участка малых гибкостей, где фи=1, и примыкающего к нему небольшого участка, где фи определяется линейной интерполяцией. Со швеллером такой расчет не сходится, швеллер по СП несет меньше чем КЗУ/1.3. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины | nfdv | SCAD | 25 | 22.03.2015 20:28 |
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире | stanislav_1933 | Металлические конструкции | 5 | 16.07.2014 08:18 |
Расчет общей устойчивости металлической балки | Алексей С | Металлические конструкции | 8 | 05.03.2012 17:33 |
Расчет железобетонной балки в Лире | marta_bytrunska | Лира / Лира-САПР | 6 | 03.08.2011 10:52 |