Нарисовал эти 300мм, поскольку не знаю как распределить нагрузки и какая будет разумная достаточность для данной конструкции, учитывая ее сопряжение с стойками. Для перекрытий между -1 и -2 этажами, 1 и 2 этажами, 2этажом и чердаком хватит бытовой нагрузки 150 кг/м2.
Между -1 и 1 600 кгc /м2. Простая плита перекрытия дает 800 кгc /м2. А она всего 220мм. А вот фундамент может быть и 300мм. Пока скопировал фундаментную плиту для визуальности. Подземные плиты перекрытия опираются не только на стойки, но и на стены. Подземные этажи бетонные с арматурой. Наземные возможно бетонные с арматурой, возможно пенобетон. Я только учусь... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.03.2013
Краснодар
Сообщений: 30
|
Цитата:
Чем больше расчетная высота в стенах и колоннах, тем соответственно будет больше процент армирования, а это может привести и к увеличению сечений монолитных конструкций. Можно заменить монолитные перекрытия - металлическими, но они значительно будут массивней Ваших. Плиту основания СП 52-103-2007 рекомендует принимать не менее 500 мм, перекрытия не менее 160 мм и не менее 1/30 пролета Особое внимание нужно уделить металлическим конструкциям с точки зрения пожарной безопасности, если не делать мероприятий по огнезащите, вы получите 4 степень огнестойкости, что скорее всего будет не допустимо для Вашего здания, на металле с толщиной стенки 2 мм( могу ошибаться нужно уточнить у разработчиков огнезащиты) не возможно получить более высокую степень огнестойкости. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 19
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.03.2013
Краснодар
Сообщений: 30
|
Посмотри вот это!http://dwg.ru/bsk/1049 и это http://dwg.ru/bsk/885, стоит задуматься заказчику и Вам.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 19
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.03.2013
Краснодар
Сообщений: 30
|
да, вариант не ваш. Я хотел показать, что может получится, когда используют в качестве несущих конструкций стеллажи и что из этого может получится.
Я сам когда то делал расчеты по ЛСТК, еще стоят, не упали ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сложная конструкция поперечного сечения коридора AutoCAD Civil 3D 2012? | Silvester Shpilman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 11.08.2017 19:22 |
Не сложная конструкция теплового пункта из металлокаркаса и сендвич панеля | Колюня | Металлические конструкции | 2 | 03.09.2012 11:51 |
Металлическая конструкция атриума + ЖБ перекрытие, помогите проанализировать | jula89 | SCAD | 7 | 21.03.2012 21:02 |
Забыли сделать ЖБ балкон (конструкция крепления) | dextron3 | Железобетонные конструкции | 34 | 20.10.2011 18:14 |
Конструкция пола над ЖБ перекрытием | maximems | Железобетонные конструкции | 8 | 20.12.2010 18:35 |