Предельный прогиб площадки пандуса - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предельный прогиб площадки пандуса

Предельный прогиб площадки пандуса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.10.2014, 17:26
Предельный прогиб площадки пандуса
ябс
 
КМ/КЖ
 
Орел
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 618

1) применимо ли требование прогиба 0.7 мм к площадкам металлического пандуса?(табл Е.1 пп.4)
2) возможно ли при расчете на зыбкость в расчет вводить приведенное сечение(балки+пвл )?
Просмотров: 6843
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 12:07
#21
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ябс, ДВЕ составляющие. Рассчитайте теперь момент инерции этого прямоугольника относительно точки, удаленной от ц.т. прямоугольника на 10h.
ну вы выложите что получилось и сравните с табличными данными=)
следуя вашей логике на расстоянии 10h, момент инерции всего сечения не зависит от положения прямоугольника?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 12:14
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


К примеру - лист шириной 20 см толщиной 5 мм на швеллере 14П. Центр тяжести довольно высоко - на расстоянии 44 мм от ц.т. листа.
Считаем момент инерции листа относительно собственной оси:
bh^3/12 = 2 083 мм^4
Параллельный перенос:
+44^2*A= 1 936 000 мм^4

В тысячу раз больше то есть. И вот я говорю, что тут площадь брать равной площади заготовки неверно, ибо продольная жесткость просечки явно ниже продольной жесткости целого листа.

Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
момент инерции всего сечения не зависит от положения прямоугольника
Момент инерции всего сечения слабо зависит от собственного момента инерции тонкого листа, если этот лист расположен поперек плоскости изгиба. Гораздо сильнее - от площади этого листа и удаленности его от ц.т. сечения. Выше численный эксперимент.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 12:21
#23
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Arikaikai читайте внимательно тему
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 12:24
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ябс, давайте заново, Вы собираетесь считать вот такое сечение на изгиб, правильно я понимаю?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-10-29-002.png
Просмотров: 80
Размер:	6.3 Кб
ID:	137759  
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 12:24
#25
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение


Момент инерции всего сечения слабо зависит от собственного момента инерции тонкого листа, если этот лист расположен поперек плоскости изгиба. Гораздо сильнее - от площади этого листа и удаленности его от ц.т. сечения. Выше численный эксперимент.
проведите численный эксперимент, высота балки 50 мм(ГСП), толщина листа 10, ширина листа, вовлекаемая в работу- 300 мм, и не забудьте учесть изменение положения центра тяжести)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 12:30
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
высота балки 50 мм(ГСП), толщина листа 10, ширина листа, вовлекаемая в работу- 300 мм, и не забудьте учесть изменение положения центра тяжести
центр тяжести на 4.5 мм ниже ц.т. листа
Лист на изгиб:
bh^3/12 = 25 000 мм^4
Изменение положения ц.т.:
60 750 мм^4

Даже при центре тяжести, лежащем внутри листа, продольная жесткость листа влияет на общую жесткость сечения в 2.5 раза больше, чем изгибная.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-10-29-003.png
Просмотров: 64
Размер:	9.8 Кб
ID:	137760  
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 13:36
#27
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Arikaikai
о_О
продольная жесткость это EA
а EJ это изгибная жесткость
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 13:37
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


И?) Я и говорю про площадь, которая является определяющим фактором для расчета изгибной жесткости составного сечения. Вы меня вообще слышите?)
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 13:39
#29
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И?) Я и говорю про площадь, которая является определяющим фактором для расчета изгибной жесткости составного сечения. Вы меня вообще слышите?)
ладно, за

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И?) Я и говорю про площадь, которая является определяющим фактором для расчета изгибной жесткости составного сечения. Вы меня вообще слышите?)
ладно, зайдем с другой стороны
вы же не будете спорить что если собственный момент инерции ПВЛ больше собственного момента инерции листа заготовки, то это качественное соотношение будет истинным при любом параллельном переносе осей?
из заготовки листа толщиной 5мм, длиной 1м получается 2 м листа толщиной 16.7 мм, т.е. площадь уменьшилась в 2 раза, а вот условное плечо увеличилось в 3, это при том что зависимость от площади линейная, а от плеча квадратичная

Последний раз редактировалось ябс, 29.10.2014 в 13:56.
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 14:19
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


А ребер понаставить почаще и иметь афигенную жесткость почти безплатно?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 14:25
#31
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Ильнур о каких ребрах речь?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 14:32
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Ильнур о каких ребрах речь?
Ну, о всяких. Ведь зыбкость конструкций с ПВЛ из-за ПВЛ, т.е. из-за редкости опор. Опоры-о можно часто и толсто. Нафигачить густую балочную из толстых профилей, и все.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 14:34
#33
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну, о всяких. Ведь зыбкость конструкций с ПВЛ из-за ПВЛ, т.е. из-за редкости опор. Опоры-о можно часто и толсто. Нафигачить густую балочную из толстых профилей, и все.
ну балки то само собой)

каково ваше мнение насчет поставленных в первом сообщении вопросов?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 18:44
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


1)Видимо, да. Пандус, как и лестница, для белых людей. Почему пандусы не должны быть человечьими?
2)В любой расчет можно вводить вселюбые обычно неучитываемые нюансы - они же фактически влияют на зыбкость (гибкость, жесткость). Но честно, т.е. не формально, т.е. если только ПВЛ и балка ОБЪЕДИНЕНЫ в одно единое в смысле работы на изгиб. Кроме сомвестной работы на изгиб, можно учесть мембранный эффект, защемление в местах сварки и т.д.
Однако все это даст немного. И стоит ли тратить время....не знаю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 08:54
#35
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1)Видимо, да. Пандус, как и лестница, для белых людей. Почему пандусы не должны быть человечьими?
ПВЛ508 при рабочем пролете 500 мм и при нагрузке 154 кгс по середине прогибается на L/100, Т.Е. на 5 мм(при нагрузке в 100 кгс, прогиб -3.25 мм), т.е. для удовлетворения расчета на зыбкость, получается 508 лист при шаге опор по "зыбкости" несет только 20 кг?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2014, 10:36
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
ПВЛ508 ... прогибается на ..на 5 мм
Это же много. Т.е. зыбко. Я так думаю. 5 мм прогиба будет при статике. А при ходьбе? Жесть же...
Кстати, ограничение в 0,7 мм - это еще не вся "зыбкость." Нормальный расчет на зыбкость - это динамический расчет, типа ф.(26) СНиП 2.01.07-85. Правда, эта формула не очень вменяемая. Но это другой разговор.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 10:43
#37
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это же много. Т.е. зыбко. Я так думаю. 5 мм прогиба будет при статике. А при ходьбе? Жесть же...
Кстати, ограничение в 0,7 мм - это еще не вся "зыбкость." Нормальный расчет на зыбкость - это динамический расчет, типа ф.(26) СНиП 2.01.07-85. Правда, эта формула не очень вменяемая. Но это другой разговор.
я в курсе, поэтому "зыбкость" пишу в кавычках)

так как грамотно поступить в этом случае? смотреть по сериям промки?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2014, 11:06
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
.. промки?
Так пандус не гражданский? Тогда забей, как говорит Бахил.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 11:41
#39
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так пандус не гражданский? Тогда забей, как говорит Бахил.
пандус гражданский, просто серия на площадки вроде как из промки =)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2014, 12:29
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
пандус гражданский,..
Ну, для белых людей наверно нужно пожестче. Хотя бы расчетом на 0,7.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предельный прогиб площадки пандуса

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
предельный прогиб нефтяной трубы Проектант Конструкции зданий и сооружений 24 23.10.2019 07:38
Горизонтальный предельный прогиб колонны от крановых нагрузок Sarman Конструкции зданий и сооружений 6 04.10.2019 10:40