| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
следуя вашей логике на расстоянии 10h, момент инерции всего сечения не зависит от положения прямоугольника? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
К примеру - лист шириной 20 см толщиной 5 мм на швеллере 14П. Центр тяжести довольно высоко - на расстоянии 44 мм от ц.т. листа.
Считаем момент инерции листа относительно собственной оси: bh^3/12 = 2 083 мм^4 Параллельный перенос: +44^2*A= 1 936 000 мм^4 В тысячу раз больше то есть. И вот я говорю, что тут площадь брать равной площади заготовки неверно, ибо продольная жесткость просечки явно ниже продольной жесткости целого листа. Момент инерции всего сечения слабо зависит от собственного момента инерции тонкого листа, если этот лист расположен поперек плоскости изгиба. Гораздо сильнее - от площади этого листа и удаленности его от ц.т. сечения. Выше численный эксперимент. |
|||
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
проведите численный эксперимент, высота балки 50 мм(ГСП), толщина листа 10, ширина листа, вовлекаемая в работу- 300 мм, и не забудьте учесть изменение положения центра тяжести)
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Лист на изгиб: bh^3/12 = 25 000 мм^4 Изменение положения ц.т.: 60 750 мм^4 Даже при центре тяжести, лежащем внутри листа, продольная жесткость листа влияет на общую жесткость сечения в 2.5 раза больше, чем изгибная. |
|||
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
вы же не будете спорить что если собственный момент инерции ПВЛ больше собственного момента инерции листа заготовки, то это качественное соотношение будет истинным при любом параллельном переносе осей? из заготовки листа толщиной 5мм, длиной 1м получается 2 м листа толщиной 16.7 мм, т.е. площадь уменьшилась в 2 раза, а вот условное плечо увеличилось в 3, это при том что зависимость от площади линейная, а от плеча квадратичная Последний раз редактировалось ябс, 29.10.2014 в 13:56. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651
|
Ну, о всяких. Ведь зыбкость конструкций с ПВЛ из-за ПВЛ, т.е. из-за редкости опор. Опоры-о можно часто и толсто. Нафигачить густую балочную из толстых профилей, и все.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651
|
1)Видимо, да. Пандус, как и лестница, для белых людей
![]() 2)В любой расчет можно вводить вселюбые обычно неучитываемые нюансы - они же фактически влияют на зыбкость (гибкость, жесткость). Но честно, т.е. не формально, т.е. если только ПВЛ и балка ОБЪЕДИНЕНЫ в одно единое в смысле работы на изгиб. Кроме сомвестной работы на изгиб, можно учесть мембранный эффект, защемление в местах сварки и т.д. Однако все это даст немного. И стоит ли тратить время....не знаю.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
ПВЛ508 при рабочем пролете 500 мм и при нагрузке 154 кгс по середине прогибается на L/100, Т.Е. на 5 мм(при нагрузке в 100 кгс, прогиб -3.25 мм), т.е. для удовлетворения расчета на зыбкость, получается 508 лист при шаге опор по "зыбкости" несет только 20 кг?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651
|
Это же много. Т.е. зыбко. Я так думаю. 5 мм прогиба будет при статике. А при ходьбе? Жесть же...
Кстати, ограничение в 0,7 мм - это еще не вся "зыбкость." Нормальный расчет на зыбкость - это динамический расчет, типа ф.(26) СНиП 2.01.07-85. Правда, эта формула не очень вменяемая. Но это другой разговор.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
так как грамотно поступить в этом случае? смотреть по сериям промки? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
предельный прогиб нефтяной трубы | Проектант | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 23.10.2019 07:38 |
Горизонтальный предельный прогиб колонны от крановых нагрузок | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 04.10.2019 10:40 |
Ширина разворотной площадки пандуса | Jony-pbp | Архитектура | 10 | 14.12.2012 06:01 |
Помогите посчитать предельный прогиб по СНиП. | 092 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.08.2011 09:56 |
Предельный прогиб для 2-х кранов | Ilya | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.05.2011 00:46 |