Непрочитано 16.10.2015, 11:38
Лира 9.6 R8. Двутавр пролетом 50м. Не проходит по устойчивости
Hyper
 
Конструктор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 244

всем привет! у меня в Лир-СТК проблема с раскреплениями балки. Тема избитая, но понимание туманное. Пролёт 50 м, двускатная балка. Шарниров нет. Каждый из скатов балки - констр.элемент длиной 25 м (фото 1). По нормам прогиб для 50 м = 1/300. Для КЭ соответственно задаю 1/150. Прогонами КЭ делится на 8 участков, значит задаю L_ef = 25/8 = 3.125. Не проходит по устойчивости стенки (УС). Уменьшаю в 2 раза расчетную длину, но % по УС не меняется.... Если задать толще стенку - %(УС) меняется, но мне это не нужно. Подскажите, где я ошибаюсь?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 146.png
Просмотров: 379
Размер:	39.1 Кб
ID:	158591  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 148.png
Просмотров: 329
Размер:	167.9 Кб
ID:	158592  

Вложения
Тип файла: lir АнгарТЭЧ_15-10-1.lir (252.5 Кб, 40 просмотров)


Последний раз редактировалось Hyper, 16.10.2015 в 12:00.
Просмотров: 6228
 
Непрочитано 19.10.2015, 16:15
#21
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Максимальные касательные всегда в центре сечения
ну так мы о стенке и говорим.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: условная гибкость.PNG
Просмотров: 96
Размер:	81.8 Кб
ID:	158760  
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 16:46
#22
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Вот это конструкция! ) Не завидую фундаментам ) Интересно, а какая высота ригеля?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 00:37
#23
CagoBukoB


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Уменьшаю в 2 раза расчетную длину
когда вы уменьшили расчетную длину вы поменяли шаг прогонов или как?
если да то не забыли пересчитать нагрузки на прогоны (площадь сбора нагрузки ведь уменьшится) ?
вам необходимо уменьшить местные напряжения.. или увеличить условную гибкость стенки..

п.с. схему в архиве смотрел.. но в Лира КМ считать не смог.. возникли проблемы с местом расположения файлов..
__________________
всякого повидал...

Последний раз редактировалось CagoBukoB, 20.10.2015 в 00:42.
CagoBukoB вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 10:24
#24
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от CagoBukoB Посмотреть сообщение
прогиб определяется для всего пролета - 50 м. Ознакомитесь с СП 20.13330 - приложение " Е.2 Предельные прогибы. Е.2.1 Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций"
В вашем случае необходимо задать раскрепление прогибов.. подробнее смотрите справку..
да смотрел я всё это... просто хотел сторонних мнений. Ну вроде всё верно. Прогиб регламентируется для всей балки (1/300 для 50 м), а я для КЭ (25 м) задаю в 2 раза больше (1/150 для 25м). То на то и выходит (50/300 = 25/150) . Прогибы в норме даже без раскреплений. С раскреплениями по вертикали (по Z) ещё и меньше получаются.

Цитата:
Сообщение от CagoBukoB Посмотреть сообщение
когда вы уменьшили расчетную длину вы поменяли шаг прогонов или как?
шаг не менял, я предположил дополнительные связи, чтоб понять реакцию программы

Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
ну так мы о стенке и говорим.
откуда фрагмент? изучу на досуге. Интуиция пока подсказывает, что под условной гибкостью подразумевается некое предельное соотношение высоты и толщины стенки для избежания того, о чем Вы говорили
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
тоненькая стенка у вас будет гулять
то бишь речь идёт не о стыке полки со стенкой


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Интересно, а какая высота ригеля?
1536 мм. Стенка 1500х14 и полки 450х18
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 11:28
#25
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
откуда фрагмент?
Горев 1 том. Интуиция не обманывает. Тоже записано в нормах
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 16:29
#26
CagoBukoB


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Николай Г.
ну так мы о стенке и говорим.
откуда фрагмент? изучу на досуге. Интуиция пока подсказывает, что под условной гибкостью подразумевается некое предельное соотношение высоты и толщины стенки для избежания того, о чем Вы говорили
уважаемый,что гадать и что искать... посмотрите в СП 16.13330. глава 8.. 8.5 Проверка устойчивости стенок и поясных листов изгибаемых элементов сплошного сечения.
литература хорошо.. но лучше смотреть в нормативный источник...
__________________
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 10:48
#27
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от CagoBukoB Посмотреть сообщение
уважаемый,что гадать и что искать... посмотрите в СП 16.13330. глава 8.. 8.5
одно другому не мешает. В учебниках как правило физические смыслы величин гораздо подробнее рассмотрены
Hyper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 10:26
#28
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Товарисчи! Опять с двутавриком тупик. Уже начал чертить рабочку, считаю фланцевый стык по длине ригеля. И тут засада... Для расчета фланцев мне нужны норм.напряжения Сигма. Я беру М и N из РСУ (фото1, выделена строка). Изг.момент М=224 т*м. Момент сопротивления сечения W=0.0053 м3 (стенка 1500х14, полки 450х18).
Отсюда Сигма = 224/0,0053 = 42264 т/м2
Сталь 09Г2С (Ry = 335 МПа или 34000 т/м2). По напряжениям не проходит. Но! Лир-СТК показывает, что всё отлично (фото 2). Как это понять????
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: риг17_420_РСУ.png
Просмотров: 37
Размер:	222.6 Кб
ID:	161098  Нажмите на изображение для увеличения
Название: риг17_420_СТК.png
Просмотров: 41
Размер:	70.3 Кб
ID:	161099  
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 11:03
1 | #29
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Момент сопротивления не верно посчитан. У меня получился 0,0173м3.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 11:31
#30
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


точно(((( а я посчитал только отн-но соб. осей
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 12:06
#31
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


для двутавра есть еще коэффициент формы, снижающий напряжения.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 12:20
#32
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


что за коэффициент? и зачем снижать напряжения? в запас снижают расчетное сопротивление
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 05:50
#33
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


как бы по нормам считать надо, а не по памяти (сопромат, общий случай). Просто если заказчик на стороне оценит "перерасход", можете и "получить".. в принципе, еще на стадии прохождения экспертизы можно получить

а.. как-то может и не в тему сказал, если сталь определенная высокопрочная и требует расчета по другому условию.

Последний раз редактировалось ander, 27.11.2015 в 05:55.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 11:03
#34
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


а есть ли ограничения по шагу фланцевых стыков? я в руководстве ничего не увидел. У меня двускатный ригель, каждый из скатов по 25 м. По стадии П предполагалось 4 отпр.марки. А я хочу разбить его три, чтоб меньше фланцев считать
Hyper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 9.6 R8. Двутавр пролетом 50м. Не проходит по устойчивости

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Как усилить двутавр от потери устойчивости? Анкл Бенц Металлические конструкции 23 09.04.2013 14:23
Рама пролетом 8 метров рассчитанный в ПК ЛИРА 9,6- проверьте Рашов Лира / Лира-САПР 4 07.04.2012 23:50
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
Коэффициент устойчивости в Лира 9.4 РастОК Лира / Лира-САПР 2 05.11.2009 17:08