Добрый день! имеется база, в расчете пространственном просчитан каркас с жесткими узлами. В проекте запроектирована такая база. 1 этажное промздание 36х36м. Сейсмика 8 баллов. Ветровой район-IV. шаг рам 6 м. возможно ли считать данную базу жесткой и на глазок до каких усилий она жесткой будет??

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база.jpg
Просмотров: 757
Размер:	57.5 Кб
ID:	162724  

Просмотров: 11597
 
Непрочитано 23.12.2015, 10:43
1 | #21
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Хмурый, а если высота опоры более 20м?
Без разницы. Правда, если колонна получается типа 100Ш4, то лучше, конечно, узел с центрирующей планкой использовать (по 5-5) или тангенциальные опоры
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 10:50
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
в расчете пространственном просчитан каркас с жесткими узлами.
с жесткими узлами где?
В базе?
Колонна-балка?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 10:54
#23
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
с жесткими узлами где?
В базе?
Колонна-балка?
База колонн принята жесткой.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 10:57
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Saha, а соединение колонн с балками или фермами? Что там у вас?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 11:14
#25
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Saha, а соединение колонн с балками или фермами? Что там у вас?
Фермы с боку подходят, жестко.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фм.jpg
Просмотров: 85
Размер:	5.0 Кб
ID:	162758  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 11:27
#26
Navk


 
Регистрация: 24.06.2015
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Несомненно - видно невооруженным глазом, что задавали жестким. Плиту 50 таких размеров хрен согнешь. Остается проверить прочность швов "плита/колонна" на момент (на предмет отрыва).
Это означает обеспечение передачи сжимающих усилий через контакт деталей (торец/плита), без учета швов.
Похоже, тут очень большая вертикальная сила и мизерный момент. В таком случае в статрасчете будет без разницы, шарнир или жесткий. А вот для расчетной длины при проверке устойчивости разница будет в два раза.
Уточню вопрос, вот этот термин "плотно пригнать" включает в себя строгание плиты и фрезеровку торца колонны или это что-то другое?
Вы правы сила 800 кН, момент 5 кН*м.
Подскажите еще, правильно я понимаю, коэффициент условия работы для моей базы по табл.1 СП 16 будет 1,15*0,95=1,0925 ? (плита 40 мм, здание общественное)
Navk вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 11:35
1 | #27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Navk Посмотреть сообщение
Уточню вопрос, вот этот термин "плотно пригнать" включает в себя строгание плиты и фрезеровку торца колонны или это что-то другое?
этот термин означает, что должна обеспечиваться передача усилия "через смятие", а не "через швы".
На практике для этого достаточно, чтоб щуп 0.3 не лез между стержнем колонны и плитой.

Как один из вариантов - строгать/фрезеровать. Но не единственный.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 12:39
1 | #28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Navk Посмотреть сообщение
Уточню вопрос, вот этот термин "плотно пригнать" включает в себя строгание плиты и фрезеровку торца колонны или это что-то другое?
Как говорит Бармаглотище, это означает мехобработку с номинальной точностью. Например колонну отпилить пилой, а плиту фрезернуть. Это пусть в КМД в цеху выбирают. Смысл - обеспечить контакт по всей площади. Если колонну отрезать газорезкой и пришпандорить кривой лист из-под гильотины, то контакта не получится. Поэтому нужны телодвижения по пригонке.
Цитата:
Сообщение от Navk Посмотреть сообщение
коэффициент условия работы для моей базы по табл.1 СП 16 будет 1,15*0,95=1,0925 ? (плита 40 мм, здание общественное)
Похоже, да.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 13:04
1 | #29
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как говорит Бармаглотище, это означает мехобработку с номинальной точностью. Например колонну отпилить пилой, а плиту фрезернуть. Это пусть в КМД в цеху выбирают. Смысл - обеспечить контакт по всей площади. Если колонну отрезать газорезкой и пришпандорить кривой лист из-под гильотины, то контакта не получится. Поэтому нужны телодвижения по пригонке.
Похоже, да.
плита может и не требовать никакой обработки, вполне реально нарезать этих прямоугольничков "под щуп 0.3". Особенно на какой-нибудь 40-ке.. = ))
мы ставим выноску "под щуп 0.3" - а в цеху пусть смотрят, что у них получается. На то у них и технологи там имеются. Конструктор задает конечный результат.

Offtop: кстати, мне вот интересно. Те, кто в КМе пишут "колонну фрезеровать, плиту строгать" - сами-то этот процесс видели? Интересует конкретно строжка плиты
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 13:22
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
...кто в КМе пишут "колонну фрезеровать, плиту строгать" - сами-то этот процесс видели? Интересует конкретно строжка плиты [/offtop]
Я лично вчера с 13 до 15 именно этим занимался - смотрел как фрезеруют плиту толщиной 60 размером примерно 1х1 м. Кроме того, посмотрел, как кромкуют листы под стык (разделка). Потом отрегулировал ток на стенде по автоматической сварке балок из штрипсов, так чтобы поясной шов стал вогнутым и поменьше катетом, т.к. у них искривление балки было большое. Почему-то старались варить максимально мощным швом.
Понаблюдал за работой плазменного стенда. Пощупал детали из него. И т.д.
А что?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 15:09
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я лично вчера с 13 до 15 именно этим занимался - смотрел как фрезеруют плиту толщиной 60 размером примерно 1х1 м. Кроме того, посмотрел, как кромкуют листы под стык (разделка). Потом отрегулировал ток на стенде по автоматической сварке балок из штрипсов, так чтобы поясной шов стал вогнутым и поменьше катетом, т.к. у них искривление балки было большое. Почему-то старались варить максимально мощным швом.
Понаблюдал за работой плазменного стенда. Пощупал детали из него. И т.д.
А что?
неееее!!! Не фрезеруют, а именно строгают плиту! фрезеровку-то плиты я себе прекрасно представляю. и строжку кромок и даже торцов - тоже. А вот строжку плиты - с трудом
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 15:17
#32
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
кстати, мне вот интересно. Те, кто в КМе пишут "колонну фрезеровать, плиту строгать"
Начнем с того, разве конструктор обязан указывать тип технологии обработки на чертеже?
И "строгать" или "фрезервать" это разве конструктивное требование к поверхностям?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 15:25
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Не фрезеруют, а именно строгают плиту!
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А вот строжку плиты - с трудом
не понял ни хрена
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 15:28
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Да чё там сложного? Берёшь рубанок и строгаешь. Правда, если плита большая, то лучше шлифовочной машиной. Помню пол паркетный строгал... В углы только тяжело подлезть.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 15:40
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Начнем с того, разве конструктор обязан указывать тип технологии обработки на чертеже?
И "строгать" или "фрезервать" это разве конструктивное требование к поверхностям?
но ведь пишут же за каким-то хреном

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не понял ни хрена
это разные операции и разное оборудование, что тут непонятного?
Не, можно, конечно, и строгать плиты... полдня одну плиту 1х1 м строгать будешь.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да чё там сложного? Берёшь рубанок и строгаешь. Правда, если плита большая, то лучше шлифовочной машиной. Помню пол паркетный строгал... В углы только тяжело подлезть.
паркет из С245 был или С345-3? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 15:49
#36
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Бармаглотище, я о том что сначала ты пишешь
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Не фрезеруют, а именно строгают плиту!
а потом
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
фрезеровку-то плиты я себе прекрасно представляю. и строжку кромок и даже торцов - тоже. А вот строжку плиты - с трудом
так её строгают или нет?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 15:51
#37
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, он пишет, о том, что строгают конструктора на бумаге. Мудаки, дескать, конструктора.
 
 
Непрочитано 23.12.2015, 16:01
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
wvovanw, он пишет, о том, что строгают конструктора на бумаге. Мудаки, дескать, конструктора.
проектировщики. Конструктора обычно такую хрень не пишут, конструктора обычно хотя бы приблизительно представляют себе технологические операции

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение

так её строгают или нет?
нормальные люди - нет. Нормальные люди плиты и прочие плоские детали большой площади фрезеруют.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 16:15
1 | #39
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
но ведь пишут же за каким-то хреном
Offtop: Да какая разница, главное проблему обозначить, а там какой-нибудь бармаглот на заводе разберется что к чему )))))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 16:21
#40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
проектировщики. Конструктора
ох, а как самоидентифицироваться в этой системе? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=12353 - вот тут есть такой холивар, окей.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Будет ли база колонны жесткой.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? Homel Металлические конструкции 39 21.08.2023 06:11
Как обеспечивается поворот в стандартной шарнирной базе колонны bigden Конструкции зданий и сооружений 10 20.10.2015 20:37
Шарнирная база колонны замоноличеная бетоном. Вымысел или правда? ) user277418 Металлические конструкции 13 31.10.2014 12:54
База колонны (жесткое сопряжение). Помогите с конструированием. Davy Jones Конструкции зданий и сооружений 48 24.10.2014 12:56
Расчет база колонны Катена Конструкции зданий и сооружений 7 14.08.2012 09:27