Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Добрый день. Часто обращаю внимание, что привязка анкерных болтов у разных авторов разная )), в серии на колонны молодечно 150 мм, в книге Горева пример рассмотрен там 75 мм, так и у км-щиков у кого как (см. примеры), если считать опорные плиты то вроде и так и так проходит, каковы предпосылки назначать этот размер??? На последней картинке свой вариант, поз 1 и 2 сравниваю. И еще у Катюшина есть расчет анкерных плит на нагрузку от анкерных болтов, как и на рис. 2.49 Горева, где расстояние 75 мм, может эти размеры как то увязаны с этим расчетом??

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-16_12-30-39.jpg
Просмотров: 330
Размер:	259.9 Кб
ID:	183834  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-16_12-31-37.jpg
Просмотров: 307
Размер:	92.3 Кб
ID:	183835  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-16_12-32-27.jpg
Просмотров: 257
Размер:	62.7 Кб
ID:	183836  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-16_12-33-22.jpg
Просмотров: 240
Размер:	57.5 Кб
ID:	183837  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-16_12-35-09.jpg
Просмотров: 242
Размер:	99.0 Кб
ID:	183838  


Просмотров: 7786
 
Непрочитано 17.02.2017, 15:59
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
в жестких базах без траверс.
Offtop: Только сейчас заметил
Saha, запомни, а лучше запиши:
Не бывает жёстких баз без траверс!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2017, 14:40
| 1 #22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Saha, запомни, а лучше запиши:
Не бывает жёстких баз без траверс!
Жестких баз без траверс ЕЩЕ КАК БЫВАЕТ!!!
Бахил спетсиально троллить - не давайте пищу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2017, 20:56
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Offtop: И ты Брутт!?
Я тебе больше скажу: Траверсы создают жёсткость только в поперечном направлении.
А поперпендикулярном - всё равно шарнир!
Да, и "чистых шарниров" не бывает.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 07:57
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
тебе больше скажу: Траверсы создают жёсткость только в поперечном направлении.
А поперпендикулярном - всё равно шарнир!
а ну ка расскажи где здесь шарнир и в каком направлении
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 63
Размер:	19.1 Кб
ID:	183976  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 08:02
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Так речь вроде шла о двутаврах. Или я что-то пропустил?

----- добавлено через ~3 мин. -----
И шарниров (чистых или идеальных) не бывает.
В твоём случае всё зависит от толщины плиты и назначении трубы.
Если отдельная труба, то жёсткое. Если колонна каркаса, то "шарнирное".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 08:09
#26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так речь вроде шла о двутаврах. Или я что-то пропустил?
да какая наболт разница)))
вот тебе база с двутавром 40К1, толщина плиты 50мм, болты М42, нарисовано за 5 сек., где тут шарнир в базе?
все толщины и диаметры взяты от балды, для примера)))

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если отдельная труба, то жёсткое. Если колонна каркаса, то "шарнирное".
ты серьезно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 40
Размер:	24.0 Кб
ID:	183977  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 08:24
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ты серьезно?
Абсолютно.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вот тебе база с двутавром 40К1
"шарнир" во всех направлениях. Или более точно - не жёсткая.
Offtop: Вот если не классическая опорная плита, а закладная...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 12:20
#28
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если отдельная труба, то жёсткое. Если колонна каркаса, то "шарнирное".
а вот с этого места поподробнее можно, а то у меня разрыв шаблона произошел, как я понял база одна и таже
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 13:08
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
...ты серьезно?
Цитата:
Сообщение от vedinzhener
.. разрыв шаблона
Бахил всем мозг вынесет...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 13:19
1 | 1 #30
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а вот с этого места поподробнее можно, а то у меня разрыв шаблона произошел, как я понял база одна и таже
Если в расчетной схеме базу из жесткой превратить в шарнирную и система превращается в механизм, то база жесткая. От конструкции этой базы зависит деформативность всей системы, она должна быть в пределах норм.
Если в расчетной схеме, после введения шарнира в месте жесткой базы, в целом мало что изменилось (ну моментики там перераспределились и все устаканилось) то такая база шарнирная независимо от ее конструкции
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 13:30
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Во наконец-то. В принципе всё верно Cfytrr сформулировал.
Всегда надо смотреть именно расчётную схему. "Жёстких" и "Шарнирных" баз не существует в природе. Это термины расчётной схемы.
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Если в расчетной схеме, после введения шарнира в месте жесткой базы, в целом мало что изменилось то такая база шарнирная независимо от ее конструкции
Хорошо сказано. Но я бы дополнил
Если возникают малейшие сомнения в жёсткости базы, то в расчётной схеме выбрать ту, что даёт критические усилия.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 13:31
#32
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop: о как!
А мужики то не знали(с)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 13:32
#33
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Если в расчетной схеме базу из жесткой превратить в шарнирную и система превращается в механизм, то база жесткая. От конструкции этой базы зависит деформативность всей системы, она должна быть в пределах норм.
Если в расчетной схеме, после введения шарнира в месте жесткой базы, в целом мало что изменилось (ну моментики там перераспределились и все устаканилось) то такая база шарнирная независимо от ее конструкции
я не понял причем тут назначение конструкции повторяю конструкция базы одна и таже(судя по высказыванию Бахила) и ничего превращать не надо. Речь идет про жесткую заделку и поаккуратней с перераспределениями, фундаменты это не любят, если там будет момент значит будет и не важно что в схеме шарнир задан конструктуром. Ясно Бахил просто троллит

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Во наконец-то. В принципе всё верно Cfytrr сформулировал.
Всегда надо смотреть именно расчётную схему. "Жёстких" и "Шарнирных" баз не существует в природе. Это термины расчётной схемы.

Хорошо сказано. Но я бы дополнил
Если возникают малейшие сомнения в жёсткости базы, то в расчётной схеме выбрать ту, что даёт критические усилия.
ну тогда для одиночной трубы раз нету жесткой базы у нас в природе будет механизм
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 13:41
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Речь идет про жесткую заделку
Ещё раз жёстких заделок не существует
Если хочешь жёсткую заделку - делай траверсы.
В противном случае надо смотреть насколько податливость базы критична для распределения усилий в каркасе.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 13:45
#35
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если хочешь жёсткую заделку - делай траверсы.
это твое мнение или есть ссылка на нормы?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 13:47
#36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


А где ты в нормах видел базы?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 13:50
#37
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А где ты в нормах видел базы?
это я вопрос задал тебе по поводу норм(как некоторые политики любишь вопрос переадресовать задающему ) , не надо переиначивать, обоснуй свое утверждение просто. Ну а так нормы не нормы, серии к примеру, проверенные годами
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 13:53
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил
... жёстких заделок не существует
Раз.
Цитата:
Сообщение от Бахил
Если хочешь жёсткую заделку - делай траверсы....
Два.
Цитата:
Сообщение от Бахил
А где ты в нормах видел базы?
Три.
Говорил, не кормите.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 13:55
#39
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
причем тут назначение конструкции повторяю конструкция базы одна и таже(судя по высказыванию Бахила) и ничего превращать не надо. Речь идет про жесткую заделку и поаккуратней с перераспределениями, фундаменты это не любят, если там будет момент значит будет и не важно что в схеме шарнир задан конструктуром.
Вот может с картинкой моя мысль станет понятней:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: База-02.PNG
Просмотров: 52
Размер:	28.8 Кб
ID:	184004

Прмчем конструкция "жесткой" базы может быть любой, лишь бы держала момент и обеспечивала требуемую деформацию.
Конструкция "шарнирной" базы может быть любой, только если её сделать с траверсами и анкерами D=56 мм то это будут пустые траты.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 13:59
#40
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Cfytrr, а при чем здесь связи? Речи о них нет. Со связями всё ясно-понятно, шарнир. Разговор был о жестких в обоих направлениях.
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каковы предпосылки назначения расстояния м/у анкер. болтами в жестких базах без траверс.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? SerStar Основания и фундаменты 9 17.02.2024 17:02
Машинное помещение лифтов и помещение общественного назначения АВВ Архитектура 48 14.03.2016 15:30
Каким документом пользоваться при проектировании: Административные и бытовые здания или Общественные здания административного назначения vlasctelin Архитектура 7 15.10.2014 13:12
Чем обосновывать противопожарные расстояния между зданиями? dieno Прочее. Архитектура и строительство 4 04.08.2013 10:55
Минимальные расстояния между болтами и от болта до края по фланцевых соединениях. eilukha Конструкции зданий и сооружений 4 16.08.2012 11:14