Узел крепления конструкций кабельной трассы к ферме
young engineer
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419

Добрый день. Необходимо выполнить узел крепления конструкций под технологическое оборудование к ферме сбоку. Вариант принят следующий: к ферме, закрепить стойки и на стойки крепить балки. Вопрос такой: можно ли выполнить узел крепления стойки как во вложении? через уголки и на сварке. Стойки фахверка не имеют опор с фундаментом, они буду висеть на ферме. Высота стоек примерно равна высоте фермы.

Вложения
Тип файла: pdf Стойка к балке.pdf (20.6 Кб, 478 просмотров)


Последний раз редактировалось young engineer, 23.08.2020 в 12:53.
Просмотров: 7316
 
Непрочитано 22.08.2020, 14:46
#21
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


young engineer,
вы хоть название темы смените)
какой это фахверк?
крепление кабельных лотков
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2020, 12:53
#22
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Может у кого-то имеется красивое решение по устройству данного узла?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 02:20
#23
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


что значит "красивое"?(
есть стандартные решения с применением гнутых перфорированных опорных планок и кронштейнов, попробуйте применить их
только не забудьте нагрузить фермы моментами из плоскости в расчетной схеме, т.к. вес поддерживающих конструкций+вес самого кабеля "гуляет" довольно значительно
о креплении уже сказано выше, и вами в том числе - (хоть сварка, хоть саморезы - в зависимости от нагрузки)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 24.08.2020 в 04:56.
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2020, 06:52
#24
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
что значит "красивое"?(
есть стандартные решения с применением гнутых перфорированных опорных планок и кронштейнов, попробуйте применить их
только не забудьте нагрузить фермы моментами из плоскости в расчетной схеме, т.к. вес поддерживающих конструкций+вес самого кабеля "гуляет" довольно значительно
о креплении уже сказано выше, и вами в том числе - (хоть сварка, хоть саморезы - в зависимости от нагрузки)
Так вот решение принято таким: к ферме крепить стойки. К стойкам балки вдоль ферм, к балкам кабельные кронштейны (все для того, чтобы плоскость единую вдоль здания выровнять). Вопрос в том, достаточно ли просто приварить стойки к поясам ферм( только продольными швами) или применять какие-то другие решения?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 07:14
#25
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
(все для того, чтобы плоскость единую вдоль здания выровнять)
т.е. низ балок в уровень с низом НП ферм?
если не трудно дайте картинку
ну, в принципе, шов то можно посчитать
знать что приложено и где
как понял:
срез и отрыв
срез (тау) - от Р
отрыв (сигма) - от Р*е (е - плечо)
конструктивно решений много, как уже советовали выше
можно использовать и уголки, приваренные к опорной планке/стойке ("зацепить" полками за пояса с прод. швом), но тогда придется проверять полку уголка
вопрос только в том где будут стоять эти "стойки", желательно, чтобы они располагались с шагом стоек самой фермы (т.е. в узлах фермы), иначе расчетная схема фермы будет выглядеть "мутной")
фермы уже стоят?

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 24.08.2020 в 07:53.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 07:53
#26
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
достаточно ли просто приварить стойки к поясам ферм( только продольными швами) или применять какие-то другие решения?
Достаточно. Как вариант можно придумать для удобства монтажа что-то вроде болтового соединения на хомутах.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2020, 08:24
#27
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
чтобы они располагались с шагом стоек самой фермы
Делаю стойки так, чтобы они крепились в узлах фермы. Фермы типа молодечно, стоек в фермах нет

----- добавлено через 22 сек. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
фермы уже стоят
Скорее всего изготавливаются, ответа пока нет
young engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2020, 08:26
#28
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
если не трудно дайте картинку
имел ввиду такое, на кабельных кронштейнах будут лежат лотки, которые не допускаю перепадов. Чтобы кронштейны вышли в одну линию делаю свои конструкции
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Линия кабелей.PNG
Просмотров: 228
Размер:	11.0 Кб
ID:	229435  
young engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2020, 15:38
#29
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Нашел такой узел крепления кабельных балок к стойкам. интересует мнение, жесткий или шарнирный?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 209
Размер:	98.0 Кб
ID:	229482  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2020, 21:59
#30
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
жесткий или шарнирный?
При небольшой нагрузке - жёсткий, при большой (стенка ригеля теряет устойчивость, полка уголка отгибается) - шарнирный.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2020, 22:23
#31
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


https://meganorm.ru/Data2/1/4293825/4293825294.pdf
См. лист 70.
В СССР всё было разработано и повсеместно применялось.
Когда припёрлось дебильное ДКС, то всё запретили кроме их говна.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2020, 14:01
#32
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
https://meganorm.ru/Data2/1/4293825/4293825294.pdf
См. лист 70.
В СССР всё было разработано и повсеместно применялось.
Когда припёрлось дебильное ДКС, то всё запретили кроме их говна.
На 70 листе получается только ферма, узла крепления не увидел
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 04:07
#33
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Нашел такой узел
всего по одному шву по низу и по верху, не жесткий.
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления конструкций кабельной трассы к ферме

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможен ли узел крепления ригелей и связей из труб к колонне через уголок? Nnatta Металлические конструкции 39 07.02.2018 23:39
Расчет деревянной стойки. Узел крепления к монолитной или пустотной плите Отвес Деревянные конструкции 1 29.11.2012 15:18
Узел крепления стойки сварной рамы к полу Elena1989 Металлические конструкции 1 24.09.2012 13:58
Узел крепления монорельса к металлической ферме VadimIGr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.04.2012 13:05
узел крепления стойки к свае? новый проектировщик Основания и фундаменты 5 28.12.2010 15:53