Непрочитано 13.06.2021, 12:47
Выдержит ли нагрузку монолитное перекрытие?
Zakazchik94
 
Регистрация: 13.06.2021
Сообщений: 8

Здравствуйте. В связи с маленькой площадью кухни была снесена внешняя кирпичная стена в полтора кирпича плюс облицовочный "ломанный" кирпич, и выложена заново в кирпич плюс облицовка по краю перекрытия, т.е площадь увеличена за счёт лоджии. Толщина перекрытия 200мм. Выдержит ли она такую нагрузку?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20201126_155650.jpg
Просмотров: 291
Размер:	302.2 Кб
ID:	238098  

Просмотров: 15605
 
Непрочитано 13.06.2021, 15:06
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Zakazchik94 Посмотреть сообщение
Я здесь советуюсь и спрашиваю у спецов в первую очередь боясь за безопасность других людей.
Так вы сначала дом попытались сломать, а потом уже интересуетесь.
Заказчик мог ответить с привлечением специалистов, а мог и просто так менеджер сказать. Он же не несёт ответственности за вашу собственность.

Надо делать перерасчёт.
Так как стена в 2 кирпича (250 мм), то может не пройти по прочности. А может и пройти.

Особенно смущают перекрытия из сборных плит выведенные как балкон. Или это щиты опалубки а перекрытие монолитное ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2021, 15:07
#22
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Zakazchik94 Посмотреть сообщение
. Я здесь советуюсь и спрашиваю у спецов в первую очередь боясь за безопасность других людей. И до перепланировки спрашивал у застройщика, сказали что можно
Это они разрешили в устной беседе? Или это как-то задукоментировано?
Скорее всего ответ был в формате "да делай чего хочешь"?.
Спецы могли бы подсказать, и довольно точно, если бы как минимум были данные по опалубочным размерам, армированию плит, привязка на плане несущих конструкций и перегородок, состав пола итд.... Ну и наверное мотивация...
А пока что пишут руководствуясь здравым смыслом - если конструкцию нагрузить и ухудшить ее работу, то запас несущей способности может снизится, более того конструкция уже может не проходить по расчету, и держаться за счет неучтенных запасов.
Есть конечно вариант - сравнить расчетную полезную нагрузку по сп20 (200кг/м2 или 400кг на полосу шириной 0.8 м по наружной стороне балкона) с дополнительной от новых конструкций, но ведь балкон то нужен чтобы его эксплуатировать, то есть временные нагрузки будут.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2021, 15:08
#23
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Почему жителей никто не останавливает в этом произволе, раз согласование для ТС не проблема. И таких там уже много. Как-то это в се странно не находите. Конструктор может учесть ,а может нет. Но люди есть люди и квадратные метры их портят.
здесь, обе руки "за"
по рукам надо бить за такие "опусы", причем жестко!
эти "собственники-деятели" забывают главное, что этот дом многоквартирный
купи/построй частный и "лепи", что в голову взбредет, никто ж не против!)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 13.06.2021 в 15:44.
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2021, 15:11
#24
Zakazchik94


 
Регистрация: 13.06.2021
Сообщений: 8


Tyhig, перекрытие монолитное

----- добавлено через ~36 мин. -----
Перекрытие монолитное, с двойным армированием, арматура 12… ячейка 200 на 200, бетон м400. Это застройщик говорит

----- добавлено через ~46 мин. -----
Я попрошу умников убраться отсюда либо писать по делу. Сам в курсе про согласование, и теперь пытаюсь сделать все по уму. Иначе забил бы болт на это все и тут меня не было бы. nick.klochkov, надо это, надо то. Встань с дивана, начни что тоделать уже сам, а не ной.
Zakazchik94 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2021, 16:05
1 | #25
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,466


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Zakazchik94 Посмотреть сообщение
Встань с дивана, начни что тоделать уже сам
..ломай, круши, калечь!
Admin вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2021, 16:06
#26
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Zakazchik94, как ты пытаешься сделать "это" здесь на форуме так не делают, тебе об этом уже было сказано
а твоя фраза "это застройщик говорит" напоминает "фенька сказала")

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Zakazchik94 Посмотреть сообщение
Встань с дивана...
и не подумаю)
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2021, 16:40
#27
Zakazchik94


 
Регистрация: 13.06.2021
Сообщений: 8


nick.klochkov, У меня цели нет сделать "это" тут. Тут я хотел узнать мнение компетентных людей в данном направлении. И заметь, мнение о несущей способности монолитных перекрытий, а не о том как плохо нарушать закон, и какой ты у нас идеальный человек. А насчёт "застройщик говорит" пишу потому, что не могу утверждать что это действительно так, даже если в проекте указаны такие параметры. Я не осуществлял технадзор при строительстве этого дома
Zakazchik94 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2021, 16:45
| 1 #28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Zakazchik94, нужен проект по балкону. Дальше пустое.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2021, 16:50
#29
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Zakazchik94,
пойми правильно, какие бы комментарии не были, они должны основываться на всей необходимой информации, причем документальной, а не со слов
а так - пустые разговоры, ни к чему не обязывающие, а там связано с прочностными/по деформациям расчетами, и как ты сказал правильно с безопасностью людей
совет, "не петлять как зайцу" с лишними "заходами" и тратить на это силы и, главное, время, а сразу обратиться к проектировщику/конструктору, он тебе сразу скажет, что для него нужно, и все спокойно рассчитает/прикинет
тем более, что тебе все "это" придется узаконить, в т.ч. и все подтверждающие расчетные выкладки и согласования
да, и прежде - раздел ар

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 13.06.2021 в 17:00.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2021, 16:51
#30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


nick.klochkov, прав.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2021, 16:55
#31
Zakazchik94


 
Регистрация: 13.06.2021
Сообщений: 8


Ок. Спасибо всем.
Zakazchik94 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2021, 22:37
#32
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
по рукам надо бить за такие "опусы", причем жестко!
эти "собственники-деятели" забывают главное, что этот дом многоквартирный
не только собственников , но и застройщика в первую очередь, я так понимаю с его легкого слова, что можно это делать начали все дружно переносить внешнюю стену. Вполне может быть скоро все поднакопят денег и просто перенесут внешнюю стену здания на консоли. Другие че хуже что ли.

Консоли станут не консолями. Только фундамент придется рыть снова)
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2021, 22:42
#33
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Zakazchik94 Посмотреть сообщение
Выдержит ли она такую нагрузку?
В данной ситуации ни технически, ни юридически не обойтись без автора проекта рассматриваемого дома. Остается только предполагать сколько сейчас они заломят за техническое решение. В противном случае, штраф с требованием вернуть все в первоначальное состояние (скорее всего, так и будет)... Балконная плита относится к общедомовому имуществу, значит, плюс к этому придется получать согласие на данное действо у собственников дома...

Последний раз редактировалось Injener-81, 13.06.2021 в 22:47.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2021, 22:49
#34
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
.. Балконная плита относится к общедомовому имуществу,
я недавно слышала ,что все относится к общедомовому имуществу и стены и пол и потолок ,что собственнику как бы принадлежит только пространство квартиры какой-то представитель рассказывал уже не вспомню какой
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2021, 22:51
#35
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
я недавно слышала ,что все относится к общедомовому имуществу и стены ,что собственнику как бы принадлежит только пространство какой-то представитель рассказывал уже не вспомню какой
А не проще самой посмотреть соответствующие нормативные документы, где это все регламентировано?
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2021, 22:56
#36
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
А не проще самой посмотреть соответствующие нормативные документы, где это все регламентировано?
)) не..лень. Но точно помню эту тему обсуждали по радио. Может потом как -нибудь, когда балкон буду переносить поищу.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 13:45
#37
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


я когда картинку ТС увидел, слегка обалдел...
Судя по кирпичу, там вылет балкона около 1,3м и хоть в проеме выложенного окна перфорацию под утеплитель на потолке не видно, но думаю она там должна быть.
По СП Нагрузки... там два варианта нагрузки на балкон и надо бы брать худший, но какой именно взяли в этом случае ХЗ...
Перенос стены привел к изменению схемы загружения плиты, при этом эти изменения явно не симметричны и соответственно это привело к изменению НДС всей плиты и особенно соседних пролетов. Теперь надо бы внимательно посмотреть где там арматура, как она теперь работат и какие прогибы образовались.

Много чего написать еще можно, но у нас же ВСЕ строители, ВСЕ знают как надо, ВСЕГДА так делают и ВСЕГДА ВСЁ стоит.
Но, я, как проектировщик, так делать не стал бы, т.к. если что то случится или если у соседа снизу появится хоть одна новая трещинка на потолке или соседу сверху что то не понравится, то виноват будет ТС, а застройщик умоет руки.

Последний раз редактировалось Boxa, 15.06.2021 в 13:53.
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 15:16
| 1 #38
Arg


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 197


Можно много и долго гадать, но без расчета - это всего лишь рассуждения.
Если ТС нужен точный ответ - одна дорога, к проектировщику этого дома. Вот они и скажут, причем не только с точки зрения несущей способности, но и инсоляции, и пожбезопасности, и прочего. Не бесплатно, конечно, но..... любой труд ведь должен быть оплачен, не так ли?
__________________
Festina lente
Arg вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 16:57
#39
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


Присоединение лоджии с переносом стены никто нигде и никогда не согласует. Обсуждение на профессиональном уровне такие переделки считаю как минимум не серьезным. Человек от жадности получить пару метров для кухни рискует безопасностью своей и соседей. А вопрос задал потому что понимает, если вдруг что то произойдет, ему реально срок корячится. С такими самоделкинами разговор очень короткий... или восстанавливаешь сам или через суд, а там могут и собственности лишить...
__________________
Анкл Бенц

Последний раз редактировалось Анкл Бенц, 15.06.2021 в 18:55.
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2021, 13:37
#40
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Присоединение лоджии с переносом стены никто нигде и никогда не согласует. Обсуждение на профессиональном уровне такие переделки считаю как минимум не серьезным. Человек от жадности получить пару метров для кухни рискует безопасностью своей и соседей. А вопрос задал потому что понимает, если вдруг что то произойдет, ему реально срок корячится. С такими самоделкинами разговор очень короткий... или восстанавливаешь сам или через суд, а там могут и собственности лишить...
Доводилось видеть переделку лоджии в утепленное помещение, но далеко не такую авантюрную. Там была сделана предельно легкая стена: наружная пластиковая скорлупка, затем каменная вата, запаянная в полиэтиленовую пленку со всех сторон, и внутренняя пластиковая скорлупка. Ну и, конечно, окно.
Leon_M вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли нагрузку монолитное перекрытие?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЛИРА-САПР 2013. Монолитное перекрытие с балками при моделировании объемниками. Данил Медведев Лира / Лира-САПР 7 05.04.2017 00:05
Как прикладывать нагрузку от лестничных маршей на перекрытие? yurakolomiets Расчетные программы 4 20.11.2014 12:22
Монолитное безбалочное перекрытие под 1 т/м2 Minerva1978 Железобетонные конструкции 32 01.04.2014 16:20
Выдержит ли перекрытие надстройку мансарды cjenya Конструкции зданий и сооружений 15 16.06.2013 23:00
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх Jull Железобетонные конструкции 36 05.04.2013 09:26