| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Чтобы написать "на самом деле нет", нужно сначала открыть СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений, найти формулу по которой считается расчетное сопротивление грунта и какие параметры туда входят. После приложения некоторых умственных несложно понять, что в формулу R0 входит слишком много параметров, чтобы не писать, что "вроде как раз R у них сразу получается ".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
Цитата:
Ну может УГВ и классификация грунта по данным того же динамического зондирования. Это по ИЖС такие отчеты попадаются |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Ребята, а чем R отличается от R0 ?
До этого была тёрка, но я так и не понял. Расчётное это по условию ограничения пластических деформаций. А условное сопротивление R0 это что и по какому критерию ? И в каком случае используется Ro в расчётах фундаментов ? Только вместо R, когда его нет ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
Вот это очень важная фраза, которая объясняет для чего надо знать R0!
Напряжения выше R0 приводят к образованию пластических зон, и быстрому нарастанию неупругих деформаций. Из-за которых стены дома могут треснуть. Поэтому при расчете фундаментов надо знать величину R0! При расчете в программе ОПОРА_Х фундаментов на естественном основании, расчет не начнет выполняться если не указана величина R0. Вот почему мне надо знать R0 для проверки фундаментов. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
МишаИнженер, ты путаешь R и R0.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
На этом рисунке показана схема к определению R0 для песка.
На каком-то этапе нагружения образца, деформации начинают быстро возрастать. Это говорит об образовании пластики в образце. Значит напряжения при которых начала образовываться пластика должны быть равны R0. Берем образец грунта, нагружаем его до появления пластики (или необратимых упругих деформаций) и получаем уровень напряжений соответствующий R0. Что может быть проще? Почему геологи до сих пор этого не делают? Картина взята из статьи: https://npp-geotek.com/upload/iblock...871f412c69.pdf |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
kruz, спасибо.
Но как их получают ? И какой смысл в R0 ? Оно же нигде не используется в формулах ? Или это для среднего давления < Rо по 1 ГПС ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
А просто побороть лень и открыть приложение Б и прочитать первое предложение не судьба?
И как это не используется. Пристал ко мне умный эксперт, а посчитайте мне подушку из ПГС под фундамент. Что мне больше делать нечего... Взял я это Rо из приложения и сравнил с нагрузкой знаком неравенства. Это же как ЕГЭ сдавать. Те же вопросы тестовые. На сообразительность)))). Таблички эти статистические. Народ много уже лет грунт чем то давит. Надо же инженеров осчастливить легкостью решения вопроса. А они сопротивляются, почему нет логарифмов и т.п. ерунды.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
В мостах и трубах все фундаменты на естественном основании считаются через условное сопротивление грунта. По соответствующим формулам в нормах их проектирования. Миша-инженер оттуда, как и его программа. Геологи это не выдают, потому как все у них по ПГСному и часто даже не подозревают о наших специфических хотелках и нормах.. Просто нужен контакт с ними, если не в силах сами войти в свои ведомственные таблицы или грунт "интересного" наименования.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177
|
Цитата:
в МГСН 2.07-01 такое было в приложении Д: 1. Расчетное сопротивление R0 грунтов оснований фундаментов мелкого заложения по результатам статического зондирования определяют по формулам: а) для песков (кроме пылеватых), имеющих сопротивление конуса qc = 5-15 МПа R0 = 0,04 qc, (1) б) для глин и суглинков при qc = 1-5 МПа R0 = 0,1 qc. (2) Сопротивление конуса зонда qc следует определять как среднее значение для слоя грунта толщиной B ниже подошвы фундамента, где B - ширина проектируемого фундамента. ----- добавлено через ~6 мин. ----- не так, но смысл-то тот же... цитата из СП 35.13330.2011, Приложение 2. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Ладно, спасибо, посмотрю мостовой СП 35 потом. А этот R0 больше R или примерно такой же должен быть обычно ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177
|
так может быть и больше, и меньше... зависит от ширины подошвы, глубины заложения, наличия подвала (это не к мостам уже))), наличие грунтовых вод и проч... R0 - это как конь в вакууме, наверное... средний по стране для таких грунтов....
В строительном-то СП 22 указано, что Цитата:
Последний раз редактировалось koster, 14.09.2023 в 15:53. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
МишаИнженер, нормальный, правильный вопрос задаете.
Понабежали спецы с фразами "читай СП, неуч", а по сути ответить видимо не в состоянии. Наверно, они в силу ограниченного словарного запаса не могут оформить поток мыслей в связные предложения, поэтому на выходе и выходит что-то кашеобразное. Возможно, они имели в виду, что далеко не всегда требуется проверка несущей способности, а значит и R не всегда требуется. Цитата:
Но в целом-то для не сложных зданий все пользуются именно значением R. Цитата:
![]() Меня также удивляет, что геологи часто и Е не дают для грунтов ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ | mechos | AutoCAD | 20 | 22.08.2022 12:47 |
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) | GazRust | AutoCAD | 13 | 27.06.2014 10:51 |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
Почему расчетное сопротивление арматуры на сжатие и растяжение начиная с класса А500 различны? | Sam8989 | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 13.12.2011 23:04 |