Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну?
Trikokosika
 
инженер-конструктор
 
Киров + Москва
Регистрация: 23.01.2009
Сообщений: 128

Добрый день.
Мне дали выполнить поверочный расчет рамы. Расчетную схему из альбома прилагаю. Меня смущает узел опирания ригеля на колонну (см. приложенный рисунок). Соответствует ли он шарнирному опиранию указанному в расчетной схеме?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 2682
Размер:	21.9 Кб
ID:	24427  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 2854
Размер:	18.2 Кб
ID:	24428  

Просмотров: 24909
 
Непрочитано 07.08.2009, 08:09
#21
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


94,2-38,2=56 т
Это собственный вес колонны, вес ограждения и 2 распорок?
пст вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 11:44
#22
Svolo4


 
Регистрация: 29.02.2008
Сообщений: 115


Здравствуйте.
Чтобы не плодить новую тему.
Колонна "подпирает" неразрезную балку. Узел во вложении. Ведущий конструктор утверждает, что узел будет жесткий и момент будет передаваться на колонну. Я считаю, что колонна примыкает шарнирно и опорный момент с балки на колонну не передается. Рассудите, пожалуйста.
Вложения
Тип файла: pdf на dwg.pdf (10.5 Кб, 551 просмотров)
Svolo4 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 11:58
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Svolo4 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Чтобы не плодить новую тему.
Колонна "подпирает" неразрезную балку. Узел во вложении. Ведущий конструктор утверждает, что узел будет жесткий и момент будет передаваться на колонну. Я считаю, что колонна примыкает шарнирно и опорный момент с балки на колонну не передается. Рассудите, пожалуйста.
Здесь скорее большое Q (N для колонны) и малый М. В такой ситуации даже безо всякой сварки на колонну буде передаваться момент за счет эксцентричности N - ведь сечение балки над колонной будет стремиться повернуться, что вызовет перекос эпюры давлений на оголовок колонны.
Не знаю, насколько критично для конкретной конструкции появление М в колонне, но при необходимости иметь шарнир почище вот под эту балку подкладывают брусок (узкую пластину), в балке делают одно ребро по центру колонны, а в колонне предусматривают ответное ребро под бруском.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 12:10
#24
Svolo4


 
Регистрация: 29.02.2008
Сообщений: 115


Спасибо за отклик.
Узел представлен эскизно (толщины пластин не подбирались еще).
В балке в этом узле возникает максимальный момент М и Q (т.к. опора).
Вопрос в том, как этот узел считать в расчетной схеме - шарнирным или жестким?
Svolo4 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 12:19
#25
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Svolo4 Посмотреть сообщение
Вопрос в том, как этот узел считать в расчетной схеме - шарнирным или жестким?
Если не хотите следовать совету Ильнур, составьте 2 схемы и просчитайте обе.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 12:23
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Svolo4 Посмотреть сообщение
...В балке в этом узле возникает максимальный момент М и Q (т.к. опора).
Вопрос в том, как этот узел считать в расчетной схеме - шарнирным или жестким?
В этом исполнении сопряжение колонны с балкой вполне может считаться рамной. Однако, не зная величин М и Q, полученных из расчета при условии рамности узла, можно предварительно сказать, что возможно прочности узла для конкретных усилий не достаточно. А возможно, вполне все прочно. Т.е. считать нужно как рамный, и соответственно проверить на момент из расчета с рамным узлом.
Чтобы наверняка считать шарнирным, нужно выполнить конструктив узла более шарнирным. Иначе на колонну передается момент, и проверка колонны должна производиться не так, как колонны без момента.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 12:28
#27
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В этом исполнении сопряжение колонны с балкой вполне может считаться рамной.
Скорее все-таки ближе к шарнирному.... балка все-таки 50Ш1!!! а крепление всего через два шва по опорному столику... слабовато... вот если бы ребра балки были выведены на полки колонны, тогде уже что-то... а тут... слабовато одним словом.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 12:40
#28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от Svolo4 Посмотреть сообщение
Вопрос в том, как этот узел считать в расчетной схеме - шарнирным или жестким?
Узел либо жесткий, либо "никакой" .

Если сварные швы держат (нужно учесть как полную, так и "попролетную" загрузку, а также возможную передачу на балку моментов от стойки), то узел нормальный и в расчетной схеме учтывается как жесткий. При соответствующих условиях он будет пераспределять момент между балкой и стойкой.

Если сварные швы не несут ... но не будем о печальном
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 13:30
#29
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


IBZ, не подскажите как посчитать момент, который может вынести данный узел скажем при длине согласно эскизу что-то около 300мм и катете шва скажем около 10мм при электродах Э42А.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 13:41
#30
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если сварные швы не несут ... но не будем о печальном
А что с балкой и колонной будет то, если и швы не понесут - то ровным счетом ничего и не будет.

Offtop: Если это жесткий узел, то Demу - коньяк.
таи вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 13:46
#31
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


таи, измениться расчетная длина колонны... это как минимум...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 13:52
#32
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;755773] измениться расчетная длина колонны... это как минимум...
Возможно...но надо бы посмотреть - как все это стыкуется с другими колоннами..
Узел, однозначно, не жесткий.
таи вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 14:15
1 | #33
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;755761]IBZ, не подскажите как посчитать момент, который может вынести данный узел скажем при длине согласно эскизу что-то около 300мм и катете шва скажем около 10мм при электродах Э42А.
Просто о моменте говорить мало смысла - здесь на шов в общем случае будет действовать момент (разница в моментах слава от опоры и справа) и "раздавливающая" его сила, равная опорной реакции, если, конечно, поверхности не строганы . При равных пролетах и сполошном загружении обих пролетов никакого момента не будет, но реакция будет максимальной. При попролетном загружении момент возникнет, но сила будет меньше. Что хуже, что лучше - сразу не скажешь, даже имея полную информацию, ни то что по картинке. По этой причине считать надо на обе комбинации.

Сам же расчет очень прост: приняв за расчетную длину шва длину на 20 мм короче его физической длины (но не более 85*kf*betaf одного шва) и вычисляют площади и моменты сопротивления по металлу шва и металлу границы сплавления с учетом коэффициентов beta. Далее обычная сопроматовская формула и сравнение с расчетными значениями.

Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
А что с балкой и колонной будет то, если и швы не понесут - то ровным счетом ничего и не будет.
Строительные конструкции отличаются от, скажем, шкафа именно тем, что так или иначе к чему-то крепятся . Так, на всякий случай, даже при отсутствии какой-либо реальной "сбрасывающей/сдвигающей" силы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 14:27
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
...Узел, однозначно, не жесткий.
Неоднозначно:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 355
Размер:	24.5 Кб
ID:	60143  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 14:48
#35
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


IBZ, грубо решил прикинуть.... поправьте ежели что...
Итак, представим, что есть только момент (утрирую, ну да ладно).
Сигма=M/W, т.е. М=Сигма*W, в нашем случае W=2*1*30^2/6=300см3,
[Сигма]=1850кг/см2 (грубо, если не прав, поправьте), т.е. М=1850*300=555000кг*см=5,55т*м.

ммм... если ручная... еще *0,7, т.е 3,89т*м...

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 23.05.2011 в 14:55.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 14:53
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
.. есть только момент...Сигма=M/W, т.е. М=Сигма*W, в нашем случае W=2*1*30^2/6=300см3,
[Сигма]=1850кг/см2 (грубо, если не прав, поправьте), т.е. М=1850*300=555000кг*см=5,55т*м.
Примерно так. На деле нижняя полка не сможет строго "бабочкой" передавать момент, т.е. по закону W, но тем не менее...
Ну и добавить сюда сжатие от Q - и нет никакого отрыва. Сечение колонны поворачивается настолько же, насколько поворачивается сечение балки. Это и есть условие рамности узла.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 15:24
#37
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Неоднозначно:
Ничего не понял по Вашим картинкам, но не возражаю...
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Строительные конструкции отличаются от, скажем, шкафа именно тем, что так или иначе к чему-то крепятся
Согласен, но здесь много неизвестного, возможно, усилия перераспределяться и опорный узел поймает то что там останется после швов..
По большому счету - мне то что.... - по одному узлу судить - упадет, не упадет, куда упадет...
Offtop: Извинения просим, что влезли в энту тему...
таи вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 15:27
#38
White Lord

проектирование
 
Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Svolo4 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Ведущий конструктор утверждает, что узел будет жесткий и момент будет передаваться на колонну. Я считаю, что колонна примыкает шарнирно и опорный момент с балки на колонну не передается. Рассудите, пожалуйста.
Если сварной шов выдерживает возникающий от момента отрыв - то стык абсолютно жесткий. В противном случае он обладает какой то определенной жесткостью. Независимо от этого у Вас в колонне все равно будет возникато момент так как ребра жесткости находятся непосредственно над полками колонн (это и есть эксцентриситет приложения продольной силы - если у Вас моменты по балке с двух сторон не уравновешены - а это будет даже при ограниченной жесткости узла). Чтобы не читать весь "бред", написанный мною - путь решения самый простой - сделать два расчета (по жесткой и шарнирной схеме) и подобрать все детали и длины швов по наиболее невыгодному
White Lord вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 15:55
#39
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;755813]IBZ, грубо решил прикинуть.... поправьте ежели что...
Где-то так при физической длине швов 320 мм и толщине 10 мм.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На деле нижняя полка не сможет строго "бабочкой" передавать момент, т.е. по закону W, но тем не менее...Ну и добавить сюда сжатие от Q - и нет никакого отрыва.
Конечно, передача услий будет фактически несколько иной, как, впрочем, и в других похожих узлах, хоть в той же базе. Но считается, что такие допущения в инженерной практике вполне оправданы.

Теперь насчет Q - при отсутствии строжки считается, что сварному шву из-за микро-зазоров между опорными поверхностями все равно быть сжатым или растянутым. Так что нужно все равно брать сумму напряжений.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 17:18
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Ничего не понял по Вашим картинкам
Обычно в среднем узле такой рамы на колонну сколь-либо существенного момента не передается - почти весь момент передается транзитом по балке.
Вот прикинул раму в два пролета по 18 м, колонны - 9 м из 30Ш1, ригель - 50Ш1. На колонне момент маленький-маленький. А поперечные огромные. В узле нет отрыва. Ригель просто давит на оголовок колонны и передавливает любые попытки самостоятельного поворота оголовка.
IBZ
Цитата:
сварному шву из-за микро-зазоров между опорными поверхностями все равно быть сжатым или растянутым.
Когда лист ложится на лист (в данном случае нижняя полка ригеля на опорную плиту), я считаю переданным силы непосредственно через контакт. Иначе швы под огромне Q получатся несуразно большими.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: моменты.jpg
Просмотров: 136
Размер:	14.3 Кб
ID:	60163  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поперечные.jpg
Просмотров: 118
Размер:	14.1 Кб
ID:	60164  
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирный узел стальных балок на сварке beam21 Металлические конструкции 18 10.12.2021 09:43
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Узел опирания балки на колонну Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 111 23.06.2008 14:25
Узел опирания колонны с одностенчатой траверсой neostyle Конструкции зданий и сооружений 1 08.06.2008 18:02
узел опирания прогонов на ригель maif Конструкции зданий и сооружений 5 05.07.2005 14:07