Непрочитано 21.08.2010, 07:44
Реконструкция сущ.здания
alniksta
 
инженер
 
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 25

Уважаемые коллеги! подскажите, как правильно "послать" заказчика. он настаивает на том, чтобы при реконструкции сущ. котельной я опирала на сущ. стены и перекрытия вновь проектируемые конструкции. я основываясь СНиП 2.01.07-85* "2.При реконструкции расчетные значения нагрузок следует определять на основе результатов обследования существующих конструкций, .... настаиваю, что без обследования сущ. конструкций не имею права этого делать. он же в свою очередь настаивает на том, что он как заказчик гарантирует надежную несущую способность сущ. конструкций.
И еще один вопрос. конструкция устройства виброшва между фундаментом под дымосос и фундаментной плитой. я сделала зазор между ними 100мм. а чем его заполнить незнаю. может пропитанными битумом дер. брусками? подскажите

Последний раз редактировалось alniksta, 21.08.2010 в 08:06.
Просмотров: 6483
 
Непрочитано 22.08.2010, 13:16
#21
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


О чем спор это котельная.Полноценную виброизоляцию дают резино-металлические виброизоляторф
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2010, 13:23
#22
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


Мне кажется что под конкретное оборудование легче сделать отдельные фундаменты - с виброизоляторами .
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2010, 16:37
#23
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от alniksta Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги! подскажите, как правильно "послать" заказчика. он настаивает на том, чтобы при реконструкции сущ. котельной я опирала на сущ. стены и перекрытия вновь проектируемые конструкции. я основываясь СНиП 2.01.07-85* "2.При реконструкции расчетные значения нагрузок следует определять на основе результатов обследования существующих конструкций, .... настаиваю, что без обследования сущ. конструкций не имею права этого делать. он же в свою очередь настаивает на том, что он как заказчик гарантирует надежную несущую способность сущ. конструкций.
- изучите федеральные законы 190-ФЗ (148-ФЗ); 384-ФЗ; распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №1047-р и только после этого глядите СНиПы.

Последний раз редактировалось olf_, 22.08.2010 в 16:46.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2010, 17:07
#24
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Полноценную виброизоляцию дают резино-металлические виброизоляторф
В Москве очень много ЦТП и ИТП всё ещё располагается в подвалах жилых зданий, отсюда - постоянные жалобы жильцов на вибрацию и шум.
Так вот - после установки всевозможных резинок-пружинок жалобы не прекращаются.
А после применения того, что выложено в #11, жалобы - прекращаются.
Это - из личной практики, а голые рассуждения теоретиков - абстракционистов - это не более чем их личное мнение.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2010, 17:11
#25
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да не голые рассуждения .Пример из личной практики дом на перегонном туннеле метро Новокузнецкая на таких виброизоляторах
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2010, 17:20
#26
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Я(и автор темы - тоже) веду речь о виброизоляции фундаментов под оборудование.

Цитата:
Сообщение от alniksta Посмотреть сообщение
И еще один вопрос. конструкция устройства виброшва между фундаментом под дымосос и фундаментной плитой. я сделала зазор между ними 100мм. а чем его заполнить незнаю. может пропитанными битумом дер. брусками?
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2010, 17:56
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407


Вы посылаете правильно.
А основание вы уже нашли.

Без полноценного обследования нельзя использовать существующие конструкции.

У меня под рукой нет Кодекса. Не могу вам помочь детальней.
Наверняка это много где написано.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Реконструкция сущ.здания

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Реконструкция зданий и сооружений msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.03.2012 00:33
Реконструкция. Основание - доломитовая мука ooze Основания и фундаменты 1 15.03.2010 11:33
Реконструкция электрооборудования кабинета физики. al_z_48 Прочее. Отраслевые разделы 2 29.05.2009 14:46
Реконструкция здания на площадке со II типом грунтовых условий по просадочности AVS Основания и фундаменты 17 12.01.2009 15:57