Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
По моему с 20 мм ты переборщил. И в СНиП и в СП говорится о вычитании 10 мм из общей длины непрерывного шва.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Фактическая длина швов - по 30 мм. Вычитая по 10 мм от каждого - получается в сумме 40 мм. Я вот только засомневался по поводу ограничения в 40 мм на расчетную длину, это относится к сумме швов в соединении или к каждому участку. Если к каждому участку, то соединение сконструировано с нарушением.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Значит ферму с раскосами из ГСП 40х40 без фасонок нельзя конструировать? Ведь если без фасонок, то расчетные длины швов меньше 40 мм.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Думаю, надо задать вопрос не строителям, а механикам. Я вот сижу на табуретке, так у нее ножки привареные к рамке сидения двумя швами, каждый длиной 16мм. А про толщину трубки я вообще молчу - менее 2мм! И ничего, пока еще не падаю. Давайте считать, что это у вас не строительная конструкция, с таким смешным усилием 75кг. Вот если бы хотя бы 750кг! Тогда и нормы будут другие.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
не соглашусь. кто сказал, что сварной шов должен быть только прямолинейным? при ГСП сварка накладывается на периметр трубы, а не по отдельности на каждую грань. поэтому и получается что сварной шов будет не 40 и 40 и 40и 40 мм, а длинный (условно) в 120 мм.
|
|||
![]() |
|
||||
Критерий тут единственный: оторвали электрод от шва - извольте, чтобы последний был не менее 40 мм, а нет - так тогда сумма всех "загогулин". Именно пэтому фермы с бесфасоночными узлами практически нельзя изготавливать на стройплощадке.
|
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 200
|
Тогда схема нагрузки на шов из 1 поста у Вас изменится ровно на Пи/2. Сначала думаю надо решить вопрос с расчетной схемой всей конструкции (гибкая, жесткая).
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Это как?
Цитата:
Цитата:
С этим соглашусь. |
|||
![]() |
|
||||
інженер-конструктор Регистрация: 05.06.2010
Україна, м. Вінниця
Сообщений: 38
|
Посмотрите пособие по рачёту сварных швов к СНиП (нашёл у себя в Стойконсультанте), там есть таблица с предельно допустимыми нагрузками на угловой шов, в таблице учитываются: материалы детали; материал електродов (или проволоки их заменяющих); катет шва. Поищите в Интернете.
Как пример, несущая способность 1-го сантиметра шва с высотой катетов 4 мм выполненого електродом Э42 при самой малопрочной стали (которая представлена в таблице), составляет 0,5 тонн. Момента у Вас как такового не будет (очень маленький), если пластина гибка, там сплошное растяжение. Последний раз редактировалось Badyoruy, 18.05.2011 в 19:02. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет сварного шва | stnstn | Металлические конструкции | 5 | 14.03.2010 13:47 |
Расчет контактного шва в железобетонных конструкциях | Tarasova | Железобетонные конструкции | 1 | 19.01.2010 14:44 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Как рассчитать длину сварного шва? | Бохан Евгений | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 22.08.2007 11:35 |
Расчет сварного соединения | OlegM | Металлические конструкции | 43 | 18.03.2005 12:42 |