Расчет сварного шва на отрыв - Страница 2
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварного шва на отрыв

Расчет сварного шва на отрыв

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.05.2011, 12:54 1 |
Расчет сварного шва на отрыв
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Что-то вот такое соединение поставило меня в тупик. Как посчитать шов?

[IMG]http://i021.***********/1105/02/a7a175ecf830.png[/IMG]
Просмотров: 27227
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 21:22
#21
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
из сварного шва вычитают 10 мм начала и 10 мм конца - по причине переходных процессов как в дуге, так и в металле. таким образом 20 мм надо вычитать из каждого шва, а не суммарной длины швов.
По моему с 20 мм ты переборщил. И в СНиП и в СП говорится о вычитании 10 мм из общей длины непрерывного шва.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 21:37
#22
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
И в СНиП и в СП говорится о вычитании 10 мм из общей длины непрерывного шва.
да пжлста, вычитай 10 мм. вот только длину шва ты будешь брать по своему эскизу или как?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 21:58
#23
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
да пжлста, вычитай 10 мм. вот только длину шва ты будешь брать по своему эскизу или как?
Фактическая длина швов - по 30 мм. Вычитая по 10 мм от каждого - получается в сумме 40 мм. Я вот только засомневался по поводу ограничения в 40 мм на расчетную длину, это относится к сумме швов в соединении или к каждому участку. Если к каждому участку, то соединение сконструировано с нарушением.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 22:01
#24
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


в нормах вполне четко написано: "расчетная длина углового шва должна быть не менее 4kf и не менее 40 мм". это относится именно к конкретному шву, а не к сумме швов.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 22:07
#25
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
в нормах вполне четко написано: "расчетная длина углового шва должна быть не менее 4kf и не менее 40 мм". это относится именно к конкретному шву, а не к сумме швов.
Значит ферму с раскосами из ГСП 40х40 без фасонок нельзя конструировать? Ведь если без фасонок, то расчетные длины швов меньше 40 мм.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 22:13
#26
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Думаю, надо задать вопрос не строителям, а механикам. Я вот сижу на табуретке, так у нее ножки привареные к рамке сидения двумя швами, каждый длиной 16мм. А про толщину трубки я вообще молчу - менее 2мм! И ничего, пока еще не падаю. Давайте считать, что это у вас не строительная конструкция, с таким смешным усилием 75кг. Вот если бы хотя бы 750кг! Тогда и нормы будут другие.
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 22:13
#27
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Значит ферму с раскосами из ГСП 40х40 без фасонок нельзя конструировать? Ведь если без фасонок, то расчетные длины швов меньше 40 мм.
не соглашусь. кто сказал, что сварной шов должен быть только прямолинейным? при ГСП сварка накладывается на периметр трубы, а не по отдельности на каждую грань. поэтому и получается что сварной шов будет не 40 и 40 и 40и 40 мм, а длинный (условно) в 120 мм.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 22:18
1 | #28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
IBZ, как вы считаете, это относится к каждому участку шва в соединении или же к суммарной длине? Ежели к каждому отдельному участку, то получается что у фермы из ГСП не могут быть раскосы из трубы 40х40 без фасонок.
Критерий тут единственный: оторвали электрод от шва - извольте, чтобы последний был не менее 40 мм, а нет - так тогда сумма всех "загогулин". Именно пэтому фермы с бесфасоночными узлами практически нельзя изготавливать на стройплощадке.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 22:24
#29
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
оторвали электрод от шва - извольте, чтобы последний был не менее 40 мм
но вот что делать с многопроходными сварными швами (которые при катетах больше 8 мм)? насколько сильно это будет отличаться от случая, когда сварщик пытается продолжить шов после поднятия электрода?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 22:35
#30
LSN


 
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
о я не представляю как может возникнуть момент в гибкой опорной пластине (см. мою схему пост 12) она просто погнется и все.
Тогда схема нагрузки на шов из 1 поста у Вас изменится ровно на Пи/2. Сначала думаю надо решить вопрос с расчетной схемой всей конструкции (гибкая, жесткая).
LSN вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 22:40
1 | #31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
но вот что делать с многопроходными сварными швами (которые при катетах больше 8 мм)? насколько сильно это будет отличаться от случая, когда сварщик пытается продолжить шов после поднятия электрода?
Будет отличаться кардинально. В случае многопроходности толщины просто складываются, а расчетные длины как отличались на начало шва в 10 мм (в большей степени некачественного), так и на его конец в те же 10 мм (некачественность в горазда меньшей степени, но "до кучи" уравненное с началом), так и будут отличаться. Тот, кто пробовал непрофессионально варить сам - прекрасно представляет где здесь "собака порылась" Во всяком случае этот момент преподаватель дисциплины "Технология металлов и сварки" в свое время очень доходчиво объяснил нам путем демонстрации наших "сварных швов", выполненных на практическом занятии .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 23:44
#32
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от LSN Посмотреть сообщение
Тогда схема нагрузки на шов из 1 поста у Вас изменится ровно на Пи/2
Это как?

Цитата:
Сообщение от LSN Посмотреть сообщение
Сначала думаю надо решить вопрос с расчетной схемой всей конструкции (гибкая, жесткая).
Я вроде бы ее достаточно описал, добавлю только, что толщина пластин - 5 мм. Опорные пластинки вполни могут согнуться и таким образом момент на сварное соединение передаваться не будет. Расчетна схема средне пластинки - шарнирно опертая балка.
Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Давайте считать, что это у вас не строительная конструкция, с таким смешным усилием 75кг.
Это интересный вопрос. А что является строительной конструкцией? Каковы критерии применимости строительного стального СНиПа?

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
кто сказал, что сварной шов должен быть только прямолинейным? при ГСП сварка накладывается на периметр трубы, а не по отдельности на каждую грань. поэтому и получается что сварной шов будет не 40 и 40 и 40и 40 мм, а длинный (условно) в 120 мм.
С этим соглашусь.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 18:56
#33
Badyoruy

інженер-конструктор
 
Регистрация: 05.06.2010
Україна, м. Вінниця
Сообщений: 38


Посмотрите пособие по рачёту сварных швов к СНиП (нашёл у себя в Стойконсультанте), там есть таблица с предельно допустимыми нагрузками на угловой шов, в таблице учитываются: материалы детали; материал електродов (или проволоки их заменяющих); катет шва. Поищите в Интернете.

Как пример, несущая способность 1-го сантиметра шва с высотой катетов 4 мм выполненого електродом Э42 при самой малопрочной стали (которая представлена в таблице), составляет 0,5 тонн.

Момента у Вас как такового не будет (очень маленький), если пластина гибка, там сплошное растяжение.

Последний раз редактировалось Badyoruy, 18.05.2011 в 19:02.
Badyoruy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварного шва на отрыв

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сварного шва stnstn Металлические конструкции 5 14.03.2010 13:47
Расчет контактного шва в железобетонных конструкциях Tarasova Железобетонные конструкции 1 19.01.2010 14:44
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Как рассчитать длину сварного шва? Бохан Евгений Прочее. Архитектура и строительство 6 22.08.2007 11:35
Расчет сварного соединения OlegM Металлические конструкции 43 18.03.2005 12:42