Непрочитано 04.07.2011, 17:35
Усиление рамного узла (КМ)
Конструктор-ППРщик
 
https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95

Добрый день! В связи с расчетом рамного узла возникает необходимость усилить стенку колонны. (не проходит по касат. напр.). Какой из двух вариантов имеет право на жизнь - вырезать существующую стенку и вварить пластину t=30мм или же приварить накладки толщ. 12 с 2-х сторон? (по расчету треб. толщ. 30мм) Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Варианты рамного узла.jpg
Просмотров: 1100
Размер:	21.9 Кб
ID:	62446  

Просмотров: 17433
 
Непрочитано 06.07.2011, 02:53
1 | #21
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
- могу дать пояснения (услуга платная).
Да металл дело тонкое там столики монтажные нужны и балки идут не только в плоскости двутавра
в общем прапорщик придется идти за советом к металлистам с магарычом ))))
Я в металле не ас поэтому без геморроя узлов колонны делаю из квадратного профиля по ширине полок основных балок и второстепенные балки пускаю с шагом 2м для уменьшения толщины плиты 10см (у нас сейсмика вес убивает ) тогда 30Ш возможно и пройдет для жилья а в торговле нагрузка приличная в два раза больше и плита у тебя 20 см.

Может в расчетной схеме косяк, плиту жестко связал и она как безригельная работает разгружая металл ?? только в узлах выхлестывает
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 04:47
#22
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Без комментариев.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 07:22
1 | #23
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


to vvn59 Товарисч считает правильно - эпюра усилий в моей балке выглядит так (без ветра, шаг колонн как я уже говорил 6х6) (см. вложение 1). Момент в пролете=11,25, что воспринимается сечением 30Ш1: Wтр=1125/2.1=535,7. W у моего двутавра 30Ш1=714,7.

Прогиб в пролете = 15 мм при допустимом 6000/200=30мм.

Далее на опоре момент 24т*м, сечение на опоре уже не 30Ш1, а 30Ш1 с накладками t=20 имеет характеристики: W=2033, J=33645.

Требуемый W=2400/2.1=1142
Txy на опоре=QS/It = 22.5*1216.4/33645*0.8=1,016 при максимуме 1,25.

Очень уж хочется посмотреть на Ваш расчетик, который никак не вложится........

Кстати, каркас наз-ся рамно-связевым если в одном направлении - рамы, в другом - связи и связевой блок... И куда же по вашему девается нагрузка от ветра на РАМНЫЙ узел в РАМНО-СВЯЗЕВОМ каркасе???


P.S. нашел похожую темку http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23063 Интересно - кто-нибудь так делал? http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1217003120 (узел верхний слева N4 по-моему) как раз мой вариант...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок1.jpg
Просмотров: 134
Размер:	14.8 Кб
ID:	62520  

Последний раз редактировалось Конструктор-ППРщик, 06.07.2011 в 08:53.
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 08:58
#24
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
P.S. нашел похожую темку http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23063 Интересно - кто-нибудь так делал? http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1217003120 (узел верхний слева N4 по-моему) как раз мой вариант...
Э нет, совсем не ваш вариант.
Судя по тому, что вы накладку включаете в расчет сечения, у вас и накладка (кстати другой формы) и сама полка двутавра варятся к полке колонны. Что крайне проблематично технологически - балку придется изготавливать по фактическому размеру между колоннами, или вести монтаж колонн с допуском, как в машиностроении.
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 09:58
#25
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


Тогда ригеля режем в местах нулевого момента и устраиваем на монтаже обычный стык с накладками, а рамный узел выполняем в составе колонны.

Вечером такой вариант посчитаю...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Варианты рамного узла5.jpg
Просмотров: 420
Размер:	15.9 Кб
ID:	62527  

Последний раз редактировалось Конструктор-ППРщик, 06.07.2011 в 10:15.
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 10:10
#26
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Конструктор-ППРщик, вут снизу все ж сделайте(можно высотой = высоте ригеля, если позволяет архитектура), будете чувствовать себя гораздо спокойнее
 
 
Непрочитано 06.07.2011, 10:18
#27
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
Вечером такой вариант посчитаю...
да пожалей строителей увеличь сечения и все будет ок
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 10:33
#28
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Конструктор-ППРщик, вут не делают соотношением высоты к длинне = 1, делайте минимум 1:2 и уберите накладки

Последний раз редактировалось palexxvlad, 06.07.2011 в 10:48.
 
 
Непрочитано 06.07.2011, 11:02
#29
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
Тогда ригеля режем в местах нулевого момента и устраиваем на монтаже обычный стык с накладками, а рамный узел выполняем в составе колонны.

Вечером такой вариант посчитаю...
Тогда вообще можно место примыкания ригеля к колонне выполнять без накладок, непосредственно приваривая полки ригеля к колонне - на заводе ведь.

ЗЫ по личному опыту - отчего-то строяки такому решению с вынесенным монтажным стыком не обрадовались.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 11:02
#30
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


Накладки на балке? не получится убрать - без них балка не держит опорный момент. А чем они мешают? Ага, соотношение высоты к длине посмотрел по сериям, сделаем как надо. Спасиб.
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 11:10
#31
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
Накладки на балке? не получится убрать - без них балка не держит опорный момент.
Накладки не усиляют балку, а "перехватывают" продольные усилия в полках балки. На заводе есть возможность точно подогнать полки ригеля к колонне и приварить их стыковым швом, минуя "посредничество" накладок

Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
А чем они мешают?
Ни за что и низачем увеличивают расход металла.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 06.07.2011 в 11:15.
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 11:22
#32
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


В моем случае, когда продольное усилие в полке ригеля=24/0.3=80т, сечения полки двутавра 30Ш1 (S полки =24см2) недостаточно. (80т/24см2=3.33) Поэтому и использую накладки (s=24+48=72см2) 80/72=1.11
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 11:30
#33
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Конструктор-ППРщик, вут без накладок значительно эффективнее просто накладок, даже толщиной 40мм, т.к. в разы снизит усилия в узле
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 11:39
#34
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


В узле-то снизит, я согласен (вечером посчитаю) а вот Балку то это не спасет. Поэтому без накладок никуда при этом сечении балки. Если б не заказчик со своими построенными объектами сеткой 6х6 и 30-й балкой... я б давно поставил 40 и спал спокойно...
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 11:42
#35
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
В узле-то снизит, я согласен (вечером посчитаю) а вот Балку то это не спасет.
Почему же? Обязательно спасет
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 11:46
#36
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


Как??? если только делать вут на длину 500... но верхнюю накладку все равно придется оставить.
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 11:52
#37
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
Как??? если только делать вут на длину 500...
не 500 а 600, а спасет балку вут тем, что пиковый опорный момент в балке будет восприниматься сечением высотой не 300мм, а почти в 2 раза большей.
Цитата:
но верхнюю накладку все равно придется оставить
она абсолютно не нужна
 
 
Непрочитано 06.07.2011, 11:59
#38
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Я считаю вариант с вутом(соотношение катетов вута обычно 1:2) наиболее рациональным.
1. Снижается пара сил поперечных сил на колонну (от момента в балке).
2. Да и сечение балки можно проверять на начале вута.
3. Поставить наклонное ребро на колонне.
Если и это не помогло. Никто не запрещает врезать в этом месте участок колонны из низколегированной стали - согласен для изготовления не технологично, но проблему решит.

P.S. Только сейчас сообразил, что это подходит к "не построенному объекту".
gad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 12:54
#39
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


Точно, сразу и не сообразил, что с Вутом высота балки меняется.. При постановке Вута соотношением 400х800 и с заменой колонны 26К1 на 26К3 проблема уходит (учитывая запас прочности 200% данного типа узлов). Спасибо за действительно содержательные советы!

to gad Здание пока проектируемое, просто аналогичное уже кто-то своял до меня (его уже построили). Заказчик предложил применить тот же "типовой" узел, ну а по расчету он не проходил. Про усиление уже построенного буду общаться с заказчиком...
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 13:43
#40
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Конструктор-ППРщик, но ведь верхняя накладка будет вариться монтажным швом? Просто в старом стальном СНиПе была характеристика "растяжение поперёк толщины проката", а сейчас её убрали. Хоть вдоль, хоть поперёк, сказал премьер. А монтаж у Вас будет весёлый: когда будете ставить балку, она погнёт нижний лист. Столик нужен. А если Вы отдадите заказчику такой чертёж, этот придурок тут же его отправит на завод. Заводчане сделают по чертежу. Потом попробуйте сами смонтировать балку без монтажных зазоров. Верхняя накладка обычно бывает толще, чем нижняя. Варят на монтаже сверху. Т.е. верхняя накладка должна быть более узкая (а значит, более толстая), чтоб варить сверху. С нижней накладкой - наоборот. Совершенно без обид, пожалуйста.
kulvazab вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление рамного узла (КМ)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Помогите найти методику расчёта рамного узла SHURF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.07.2010 11:56
Выбор рамного узла Alex_85 Конструкции зданий и сооружений 15 01.03.2010 19:51