Непрочитано 12.05.2016, 15:46
Армирование плиты изгибаемой в одном и двух направлениях
Sqglib
 
по идее, конструктор
 
Воронеж
Регистрация: 29.06.2012
Сообщений: 38

Я знаю, что рядом есть аналогичная тема, но лезть туда со своими вопросами как-то не очень удобно, поэтому создаю отдельную тему.

Проектирую монолитное перекрытие. Размеры в осях 8 на 7,3 метров. Бетон В20, арматура A400, толщина плиты 20 см, защитный слой 4 см. Расчетная нагрузка (грубо) 1 тонна на метр квадратный (собственный вес, конструкция пола, люди). Рабочую арматуру располагаю вдоль короткого пролета и получаю 13,3 кв.см на 1 метр сечения (диаметр 16 с шагом 15 см). Считаю руками по СП.
Теперь пробую посчитать эту же плиту как защемленную по контуру. Нижняя арматура 10 мм с шагом 200 (в обоих направлениях). Верхняя арматура требуется только в приопорной зоне (12 мм с шагом 200 на длину 1,5 метра). Моменты считала ЛИРА, а армирование опять же по СП руками.

Вот нутром чую, что где-то я очень серьезно ошибаюсь.
__________________
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность.
Просмотров: 12776
 
Непрочитано 16.05.2016, 16:28
#41
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
для стыка плиты с крайней балкой кто-то использует такие "сигма"-хомуты?
Если поперечка в балке требуется из периодички - я использую. Если хватает гладкой - Гшка или Пшка.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- обнуляем крутильную жёсткость балки и всё.
Может, не стоит обнулять? Можно крутящий момент в балке недоучесть
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 16:35
#42
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Можно крутящий момент в балке недоучесть
- не надо его учитывать, пусть трещит.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 16:40
#43
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не надо его учитывать, пусть трещит.
Балка на кручение? смело. лишь бы хватило поперечки.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 20:49
#44
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
смело
- а тут?:
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 11:55
#45
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Вот тоже интересно.
Вложения
Тип файла: zip Балки изгиб с кручением1 часть.zip (8.84 Мб, 89 просмотров)
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 12:14
1 | #46
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В своё время разбирался с этим кручением, подкидывали где-то на этом форуме какую-то буржуйскую норму по ЖБК, там суть следующая. Есть два вида элементов с кручением: те которые обязаны его воспринять, т. к. иначе рухнет (ломанный брус, балка над проёмом консольного балкона и т. п.) и те, которые, если не воспримут кручение - ничего не будет (балки ребристого перекрытия). Так вот, для вторых кручение разрешалось не учитывать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 12:27
#47
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Продолжение
Вложения
Тип файла: zip Балки изгиб с кручением 2 часть.zip (9.52 Мб, 71 просмотров)
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 14:27
#48
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В своё время разбирался с этим кручением, подкидывали где-то на этом форуме какую-то буржуйскую норму по ЖБК, там суть следующая. Есть два вида элементов с кручением: те которые обязаны его воспринять, т. к. иначе рухнет (ломанный брус, балка над проёмом консольного балкона и т. п.) и те, которые, если не воспримут кручение - ничего не будет (балки ребристого перекрытия). Так вот, для вторых кручение разрешалось не учитывать.
Мысль понятная, но смущает именно 0 на кручение - фактически у вас и поперечная и продольная арматура в балке будет, и бетон что-то возьмет, поэтому крутящий момент в балке - как и момент у опоры в плите - все же появится.


Лоскутов Илья, спасибо. А что за сборник?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 14:33
#49
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, спасибо. А что за сборник?
Труды института выпуск 5. НИИЖБ 1959г
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 14:42
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
все же появится.
- появится, но он будет на порядки(док) меньше, чем если принимать крутильную жёсткость по сопромату. Аналогичная ситуация со сварными «шарнирными» узлами в стальных конструкциях.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 14:49
#51
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- появится, но он будет на порядки(док) меньше, чем если принимать крутильную жёсткость по сопромату. Аналогичная ситуация со сварными «шарнирными» узлами в стальных конструкциях.
Так это как раз и вопрос - насколько снижать жесткость в конструкциях с трещинами. Опять же, от уровня напряжений зависит.
Лоскутов Илья, а ты как принимаешь жесткость на кручение и жесткость плит в месте примыкания?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 14:54
#52
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, а ты как принимаешь жесткость на кручение и жесткость плит в месте примыкания?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
и те, которые, если не воспримут кручение - ничего не будет (балки ребристого перекрытия). Так вот, для вторых кручение разрешалось не учитывать.
Примыкание плиты как жесткий узел.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 15:03
#53
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Примыкание плиты как жесткий узел.
Но балку - с нулевой жесткостью на кручение?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 15:13
#54
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Но балку - с нулевой жесткостью на кручение?
Жесткость балки в РС учитываю, момент получаю, в расчете армирования балки(ребра) Мкр не учитываю. Это в монолите.
Со сборняком дел почти не имел, но наверное тут учел бы в расчете Мкр при большом значении по сравнению с Мизг.
Вот примерно этим принципом я пользуюсь. При наличии в балке Мкр величиной по отношению к Мизг = 0,1 несущая способность меньше чем в такой же балке без кручения на 1%. В своей практике(монолитного строительства) еще не встречал балок в которых это отношение было больше 0,2, а это снижение прочности на 7-19%(судя по испытаниям). Зная все остальные нюансы проекта и на эти цифры не обращаю внимания. А в сборняке (ИМХО) это имеет большее значение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 049(0).jpg
Просмотров: 99
Размер:	76.0 Кб
ID:	170496  

Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 17.05.2016 в 15:43.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 15:18
#55
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Жесткость балки в РС учитываю, момент получаю, в расчете армирования балки(ребра) Мкр не учитываю. Это в монолите.
Спасибо. Я почти также - унифицирую балки по поперечке. Для определения усилий - 0.3/0.6, затем лировский физнелин?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2016, 17:13
#56
Infinum


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 12


Посчитайте на ПРОДАВЛИВАНИЕ. И не забудьте загружение неравномерное.
Infinum вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование плиты изгибаемой в одном и двух направлениях

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование плиты в SCAD как правильно? Dims SCAD 59 22.04.2025 16:50
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. РастОК Лира / Лира-САПР 33 29.04.2021 11:57
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. Sokrat SCAD 9 30.11.2015 09:37
Является ли моя балка изгибаемой в двух главных плоскостях? Омская птица Конструкции зданий и сооружений 2 20.07.2012 19:28
Работа перекрытия над эркером -в одном или в двух направлениях? Фрекен Снорк Конструкции зданий и сооружений 8 28.11.2008 16:14